Můj ostrůvek Pardubicko

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
bokser01
Příspěvky: 1575
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace: 101
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Nový příspěvek od bokser01 »

Neví někdo jak řešit tento nešvar BMS? Provozuji 2 packy lifepo4 s JK BMS. No podle měničů je menší odběr z baterie, což sedí s klestakem, jenže BMSky posílájí údaj že se baterie nabíjí ve stejnou chvíli :D A proč to tak je netuším protože, za jiných situací ukazují správně, dělají to pouze při větším odběru... BMS si myslí že teče proud do ní, často to vychází na ztráty kolem spotřeby, jen proč to ta BMS ukazuje jako nabíjení nechápu. Ukazuje to tak i v apce přímo v BMS takže si nevymyšlí solarasistant...
Přílohy
menic.png
bms.png
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Soban
Příspěvky: 3967
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 229
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Nový příspěvek od Soban »

Jednoduše prostě teče proud z jedné baterky do druhé.....

Prostě rozdílné baterky, je to vidět i na napětí rozdíl 0,1V.

A nebo rozdílný odpor přívodů k baterkám a pak se jedná vybíjí víc jak druhá.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
bokser01
Příspěvky: 1575
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace: 101
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Nový příspěvek od bokser01 »

To by ale neukazovali obě BMS kladný proud ne? To co je na obrázku jsou data z měničů ne z BMS... by přece musela jedna z nich jít do záporu, jenže když se podívám na obě BMS a proudy v tu dobu, tak z nich obou teče kladný proud alespoň to tvrdí. No zítra asi když bude nabíjení to proměřím a udělám případně kalibraci proudu BMS, Protože to jsem nedělal od toho co je mám... Na netu jsem koukal ale na nějaké videa a tam kalibraci proudu přímo doporučují.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
bokser01
Příspěvky: 1575
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace: 101
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Nový příspěvek od bokser01 »

Tak bylo potřeba nakalibrovat JK BMS, vzal jsem klestak a měřil při nabíjení ze sítě... A BMS se mi lišily od klestaku i o 5A. Ono u toho nabíjecího proudu ze solárů se to měří hůř protože různě kolísá ale z té sítě jel pěkně stabilně, teď už mi BMS ukazuji ty odběry správně, velice podobně jako samotné MUST měniče, takže spokojenost
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Soban
Příspěvky: 3967
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 229
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Nový příspěvek od Soban »

Ale na obrázku jsi měl u jedné + u druhé - ?

Jinak pokud hlásil nesmysly není co řešit když to kalibrace vyřešila.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5424
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 649
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Můj ostrůvek Pardubicko

Nový příspěvek od cipis »

To mě také zmátlo, ale po opakovaném přečtení jsem pochopil, že to lhala ta BMSka, že se v reálu také nabíjela.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Adrianb, Claudebot [Bot], pibi a 1 host