Tepelne cerpadlo-zkusenost

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
soami
Příspěvky: 808
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Reputace: 64
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od soami »

Minimální a maximální hodnota příkonu jsou otáčky kompresoru. Min/Max hodnota výkonu je daná příkonem, venkovní teplotou, stavem výparníku atd.
Když nastavíš teplotu na 45, příkon/výkon bude takový, aby výstupní teplota byla 45. Pokud bude oběh 1000l/hod a zpátečka 40, znamená to potřebný výkon 5,8kW. Příkon dle podmínek - viz výše. Prostě regulace na teplotu vody znamená, že TČ se snaží dodat takové teplo, aby byla dosažena požadovaná teplota. K tomu je v různých podmínkách potřeba různě velký příkon/otáčky kompresoru. A tedy různě velký COP. Ty tabulky ukazují min. a max hodnoty v daných podmínkách. Delta vody s tím souvisí okrajově, resp. z ní vyplývá potřebný výkon. Samozřejmě je doporučená nějaká min. delta mezi otopnou a zpátečkou - aby byl prostor pro kondenzaci chladiva. To je (skupenské teplo) primárním nositelem tepla pro ohřev vody.
Blaupunkt neznám - všechno je to Čína z pár fabrik a firmy si na to jen lepí své loga. Z toho inzerátu bych spíše bral 1f 8kW s ovládáním Carel.
Banung
Příspěvky: 68
Registrován: ned srp 16, 2020 10:09 pm
Reputace: 0

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Banung »

Díky, myslím, že už tomu začínám rozumět.
Můžu tedy řídit příkon TČ pomocí otáček oběhového čerpadla a nemusím tolik řešit ΔT.
Tím spíš se mi líbí ten Blaupunkt, nemá vlastní oběhové čerpadlo. Příkon tam jde prý dobře řídit. (mluvil jsem s člověkem co je prodává a instaluje)
Min příkon má cca 0,7 až 1,2 kw. Maximální pak 3 kw. Využiji celou škálu.
Min teplota v Aku neklesá pod 35C, většinou je tak 40C = ΔT bude 5 až 15C
Můžu tedy řídit příkon přímo v nastavení TČ, nebo případně nějak pomocí řízení výkonu oběhového čerpadla. To už nějak splácat půjde. :)


Objednal jsem ten Blaupunkt, samozřejmě 3F ::rolleyes::
Přílohy
Blaupunkt-Monoblok 10 kW 3F.pdf
(3.67 MiB) Staženo 26 x
Solax 8D-G3 Hybrid + 7,6 kWp + 11,6 kWh baterie. Vytápění kamna s vložkou + 1000L Aku + brzo TČ
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 724
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Reputace: 56

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od shuty »

Zdar hoši,
planujem kupit tepelne cerpadlo, asi Kaisai monoblok 6kw z allegra:
https://allegro.sk/ponuka/tepelne-cerpa ... 6844733616
popripade ak odporucite nieco obdobne za tie peniaze....

vy co ho mate ako ste s nim spokojni?

zaujima ma aj to ze ako sa vlastne tieto cerpadla zapajaju.
mam momentalne vodne krbovky, aku nadrz 750l a trubky v podlahe. viem to zapojit do tohto systemu tak ze to bude ohrievat aku nadrz alebo to musi ohrievat rovno podlahovku? bojler zapojim ako?
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
Franta2776
Příspěvky: 3566
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 244

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

Kam zapojit??Záleží jak kvalitní má to TČ regulaci.Pokud dobrou , tak přímo do.podlahy.Když ne.,jako náš Grundig tak je lepší do AKU.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 724
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Reputace: 56

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od shuty »

ono bolo by jednoduchsie zapojit to priamo na Aku nadrz. tak by som nemusel zasahovat do funkcneho systemu.
ak to zapojim priamo na aku nadrz tak mozem to zapojit bez zmiesavacieho ventilu?
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
dusanmsk
Příspěvky: 397
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Reputace: 34
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od dusanmsk »

Banung píše: ned led 05, 2025 1:48 pm
Díky, myslím, že už tomu začínám rozumět.
Můžu tedy řídit příkon TČ pomocí otáček oběhového čerpadla
To v ziadnom pripade nemozes! Vykasli sa na to, dobre ti radim. Ja mam TC kde si prikon riadim sam, som programator a amateraky elektrotechnik a riadenie TC som ladil rok. V situacii ako si ty, tzn. neriaditelne predimenzovane TC by som sa na to ja osobne vysral.

Pokial chces TC, kup si s vykonom priblizne na urovni TZ + rezerva. Pokial je problem ze v tom vykone nie je v 1f, vyries si to 1f, vyjde to nakoniec menej penazi.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 724
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Reputace: 56

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od shuty »

myslel som ze sem aspon zopar ludi napise nejake skusenosti a poznatky so zapojenim a snat sa najde aj niekto kto ten Kaisai kupoval ale ako vidim nic....
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
PetrDubi
Příspěvky: 1602
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Reputace: 271
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od PetrDubi »

Zkus na FB skupinu TČ svépomocí, tam se řeší tyhle věci a viděl jsem tam i TČ Kaisai.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 577
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Reputace: 50
Bydliště: Semily

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od sindyk »

Záleží, k čemu ta aku nádrž slouží. Jestli je to jen pro tu podlahu, tak to tam klidně připoj. Aby šel zapojit bojler, tak to tepelko musí mít snímač teploty a řízení 3CV, aby si to mohlo samo přepnout na ohřev bojleru. Co koukám do návodu, tak ten Kaisai je poměrně bohatě vybavený, co se týče vstupů/výstupů.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot], Kyly a 2 hosti