Přepínání N

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
skybor
Příspěvky: 1069
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: Přepínání N

Nový příspěvek od skybor »

Vse pred je vlastne PEN jen rozdeleny na PE a N ale mezi sebou spojeny
Tak rozdělený nebo spojený ? ;) Tohle téma s přepínáním/nepřepínáním N zbožňuju ... Už jsem ho tu dlouho nezaregistroval.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Migel
Příspěvky: 1236
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Přepínání N

Nový příspěvek od Migel »

Je to jak telenovela ktora ma 1260 casti a uz ani nevies v tej telenovele kto skym je 🤣🤣🤣🤣🤣
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5304
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Přepínání N

Nový příspěvek od cipis »

No však jo. Proto jsem psal; já jsem furt na začátku, já na začátku žádné N nemám :D
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
skybor
Příspěvky: 1069
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: Přepínání N

Nový příspěvek od skybor »

JJ, přesně. Já bych si domu taky žádné cizi N nepustil. Není nad to domácí, vlastnoručně na vlastním FI vyrobené :) (u kterého nemusím řešit to věčné Hamletovské diléma)
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
ElektroEzs
Příspěvky: 1914
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání N

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Jasny vim ze to je vecne tema😂Predelam to taky na spolecne N bez prepinani
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
skybor
Příspěvky: 1069
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: Přepínání N

Nový příspěvek od skybor »

a) V TNC části sítě žádné N není a PEN se rozpojit nesmí. Takže je jasné, že se může přepínat jen L. (podle mne ideální místo na přepínání sití)
b) V TNS části za různýma chráničema se různé N již nesmí spojit. Tudíž by se mělo přepínat L i N. (nesmí se samozřejmě rozpojit PE)
c) V TNS části za stejným chráničem je to podle mne úplně šuma fuk. (nesmí se samozřejmě rozpojit PE)

To vše se samozřejmě týká 1f obvodů a spotřebičů. 3f bych pokud možno raději nepřepínal. Pokud ano, tak ještě v TNC části sítě (přepínat jen L1,L2,L3 bez PEN).
Já osobně doma naštěstí nic na 3f nemám a venku mám jen dvě 3f zásuvky napevno na DS, které používám jednou z X let.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Mex
Příspěvky: 885
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Přepínání N

Nový příspěvek od Mex »

Mám z toho popisu pocit, jako bys tvrdil, že se TN-S dá "vyrobit" jen chráničem.
Ale tak to podle mě není. TN-S prostě vyrobím tím, že tam přidám 5. drát (nebo 3. drát u 1f rozvodu). A samozřejmě to uzemním.
Chránič tam vůbec být nemusí, ale stejně už je to síť TN-S.
Ten základní rozdíl je v tom, že v síti TN-C ochranným vodičem současně běží pracovní proud.
Kdežto u sítě TN-S je ochranný vodič vyhrazen jen na případný průchod poruchového proudu.

A nerozumím, proč píšeš, že bys 3f rozvod raději nepřepínal.
Podle mě je to přesně stejný problém jako u 1f rozvodu.
Třeba já 3f rozvod přepínám.
Samozřejmě jen fázové vodiče. Proto tady opakovaně v různých vláknech píšu, že přepínat N je špatně.
Nejen že je to zbytečně (mimo speciální případy), ale hlavně je to potenciálně nebezpečné.
skybor
Příspěvky: 1069
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: Přepínání N

Nový příspěvek od skybor »

@Mex:

Samozřejmě pokud máš síť "TNS" bez chráničů (což mi asi smysl nedává) tak samožřejmě a)

U přepínání 3f vidím asi potecionální nebepečí jako ty, ale pokud je to opět "TNS" bez chrániče, tak OK, je to vlastně opět stejné jako u TNC (jen fáze,tak jak už jsem psal)
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
betmen
Příspěvky: 466
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání N

Nový příspěvek od betmen »

skybor dam trochu mimo temu a kedze kazda norma je derava a tie nase ako sito, tak teraz budem hnidopich... :)
ako chces napr u Valeny Life zasuviek, ktore su napichavacky ako Wago, docielit kompletaz zasuvky bez rozpojenia PE vodica? :)
c) V TNS části za stejným chráničem je to podle mne úplně šuma fuk. (nesmí se samozřejmě rozpojit PE)
no ale teraz vazne.
od hodin mam 4x16 ayky TNC do rozvadzaca (mam iba 1f privod do domu, kable su nachystane do buducnosti), odtial som dal 5x6 cyky k menicu, kde som N vodic preznacil na PEN (tam je este doplnkove pospojovanie spravene), odtial sa mi 5x6 cyky vracia do rozvadzaca (tiez s preznacenym N na PEN), kde nastava bod rozdelenia (opat uzemneny do EPS).
revizak nad tym mykol plecom so slovami, aspon si posilnil PEN k menicu...
Naposledy upravil(a) betmen dne stř zář 18, 2024 11:34 pm, celkem upraveno 1 x.
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
soami
Příspěvky: 792
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Přepínání N

Nový příspěvek od soami »

skybor píše: stř zář 18, 2024 10:38 pm
@Mex:

Samozřejmě pokud máš síť "TNS" bez chráničů (což mi asi smysl nedává) tak samožřejmě a)
Nerozumím, proč ti to nedává smysl? TN-S je tady 40 let a v minulosti byl chránič, pokud vůbec, max. na koupelnový okruh. TN-S nevznikla kvůli chráničům, ale kvůli zvýšení bezpečnosti - rozdělením/oddělením pracovního a ochranného vodiče. A v některých místech v ČR je TN-S už na vstupu do baráku - a s chráničem to nesouvisí.
Mex
Příspěvky: 885
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Přepínání N

Nový příspěvek od Mex »

skybor píše: stř zář 18, 2024 10:38 pm
Samozřejmě pokud máš síť "TNS" bez chráničů (což mi asi smysl nedává) tak samožřejmě a)

U přepínání 3f vidím asi potecionální nebepečí jako ty, ale pokud je to opět "TNS" bez chrániče, tak OK, je to vlastně opět stejné jako u TNC (jen fáze,tak jak už jsem psal)
Ne, nemám síť TN-S bez chrániče. Mám TN-S se spoustou chráničů.
Psal jsem proto, že z toho Tvého popisu to vypadalo, jako bys existenci sítě TN-S podmiňoval chráničem. A tak to není.

Píšeš, že u přepínání 3f sítí vidíš stejné nebezpečí jako já. Ale já tam žádné nevidím. Jak už jsem psal.

Přepínání sítí mám v oblasti před chrániči. Ale určitě ne v části TN-C, ale až v části sítě TN-S.
Diablo1st
Příspěvky: 1851
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Přepínání N

Nový příspěvek od Diablo1st »

Zaujímavé video, kedy sa pri 3F FVE nepreplo N a čo to všetko spôsobilo :sm1:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
eman
Příspěvky: 1760
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání N

Nový příspěvek od eman »

Pěkný příklad. Zajímavá je i diskuze. Evidentně je přepínání N povinné i na SK, tak nejsem jedinéj divnej.
Zaujalo mě to monitorovací relé od ABB, co tam někdo zmínil, ale cena 5000Kč je teda šleha. Dal bych ho za přepínač DS/FVE a bylo by klidné spaní.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Soban
Příspěvky: 3933
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Přepínání N

Nový příspěvek od Soban »

Panebože co máte pořád s přepínáním N?

NEPŘEPÍNAT!

Zem je jenom jedna!

PS. Samozřejmě můžou být případy kdy se N přepíná, ale to u RD a FVE u nás nenastává.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 752
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání N

Nový příspěvek od JirkaE »

Ve videu je ten kontakt na N v rozebraném stykači je pěkně začernalý...
Těžké spekulovat k čemu tam došlo.

Tohle řešení je pro mě nepřijatelné, fáze chybět může, ohrožené motory, ale nula chybět NESMÍ !!!
Zároveň riziko souběhu v řádech ms.

Jednoznačně bych dal zpožďovací relé mezi přepínání na pár vteřin.

A pokud tuto verzi přepínání s rozpínacím stykačem, tak taky druhý 3F spínací stykač který je spojený s funkcí druhého vodiče N.
Pokud tam ta nula nebude, tak se stykač nesepne a tohle se nemůže stát = naprosto zbytečně zničené spotřebiče za desítky tisíc.

Snímek obrazovky (1078).png
Snímek obrazovky (1078).png (95.65 KiB) Zobrazeno 270 x
Teplota vody jen z FV : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
kodl69
Příspěvky: 7723
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání N

Nový příspěvek od kodl69 »

tohle nemusí zafungovat, a je to hodně pravděpodobný, že se tak stane. Zkus si namalovat na výstupu odporový zátěže, pro ilustraci třeba 3f boiler do hvězdy... Stykač ti sepne, i když tam ta nula fakticky nebude připojená. Takže jenom zbytečnej stykač, kterej sám má konečnou spolehlivost a další dva zbytečný spoje N vodiče, ktrý zhorší spolehlivost... Ale třeba jističe 3+N mají technický opatření (stejně jako chrániče) že N se spíná první a odpíná poslední. A jestli chceš absolutní spolehlivost, tak jedině víra v boha je je dokonalá, technika ne...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 752
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání N

Nový příspěvek od JirkaE »

:oops: Máš pravdu, jsem vůl, moc jsem tedy nepřemýšlel... příliš dlouho to nedělám a žiju v 1F domácnosti... :oops:
(ale to mě samozřejmě neomlouvá :uh: )
;) díky
Teplota vody jen z FV : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Pawel
Příspěvky: 890
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Přepínání N

Nový příspěvek od Pawel »

U 3F rozvodné sítě se nesmí ani na okamžik odpojit N a to hrozí jak při přepínání ale třeba jsem to zažil že elektrikář připojoval rozvaděč kde nejdříve připojil L1 L2 L3 a zapomněl připojit jeden společný nulák pro dva spotřebiče které byly připojen každý na jinou fázi. Něco podobného se muže stát když jsou v domě dva bojlery a stykače mají napájení každý z jiné fáze a HDO odpojí N.
eman
Příspěvky: 1760
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání N

Nový příspěvek od eman »

Kdyby v tom aspoň měli jasno ti co jsou za kontrolu placený. Mě každý revizák řekl něco jiného.

V reálu bude asi nejlepší řešení ruční přepínání sítí na zimu a na Jaro přepnout natvrdo na FVE a nechat DS spínat meniče.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Pawel
Příspěvky: 890
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Přepínání N

Nový příspěvek od Pawel »

Proč z jakého důvodu přepínat N? Když ty N co přepínáte jsou stejně někde trvale spojené.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek