Vypadávající proudový chránič

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
gupa
Příspěvky: 2801
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 124
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Vypadávající proudový chránič

Nový příspěvek od gupa »

Je to chytré kurvítko. To relé bych externě nahradil, nechal desku s chytrostí, je velký předpoklad, že se chyba bude opakovat z důvodu složení toho materiálu samotného zdroje jisker jiskřiště. Pokud bych mohl požádat ještě o popis nebo obrázek zapojení před napájením cívky relé. Nápájení (jaké napětí) a součástky na kontaktech cívky (cívka-stočené drátky-součástky vedoucí ze spojů drátků) . Díky.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Mogul
Příspěvky: 267
Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
Reputace: 13
Lokalita: Litoměřice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vypadávající proudový chránič

Nový příspěvek od Mogul »

gupa píše: stř lis 06, 2024 11:12 am
Je to chytré kurvítko. To relé bych externě nahradil, nechal desku s chytrostí, je velký předpoklad, že se chyba bude opakovat z důvodu složení toho materiálu samotného zdroje jisker jiskřiště. Pokud bych mohl požádat ještě o popis nebo obrázek zapojení před napájením cívky relé. Nápájení (jaké napětí) a součástky na kontaktech cívky (cívka-stočené drátky-součástky vedoucí ze spojů drátků) . Díky.
Pokud by se to mělo opakovat, tak bych to nahradil spolehlivějším relé.
P_20241106_120035.jpg
22.jpg
gupa
Příspěvky: 2801
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 124
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Vypadávající proudový chránič

Nový příspěvek od gupa »

Zajímavý obvod, ta součástka s šesti nožičkama je zatím neznámá, ale to nahoře vlevo je PWMko které je nastaveno až vstup 650VDC, výstup, a to je zajímavý do 10VDC nebo více jak 24VDC podle propoje pinu 1 a dvou smd cívek. To IC na 3,3V, napravo je UART/SPI měření proudu a napětí.

Takže ta cívka relé vypadá na DC a napětí to chce změřit. Může to být i 3,3 až 30V, kondenzátor je na 10V. Takže to vypadá na 3,3VDC neizolovaných.
Kiwi Instruments KP3211BSGA Datasheet.png
BL0942.png
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Mogul
Příspěvky: 267
Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
Reputace: 13
Lokalita: Litoměřice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vypadávající proudový chránič

Nový příspěvek od Mogul »

gupa píše: stř lis 06, 2024 11:12 am
Je to chytré kurvítko. To relé bych externě nahradil, nechal desku s chytrostí, je velký předpoklad, že se chyba bude opakovat z důvodu složení toho materiálu samotného zdroje jisker jiskřiště. Pokud bych mohl požádat ještě o popis nebo obrázek zapojení před napájením cívky relé. Nápájení (jaké napětí) a součástky na kontaktech cívky (cívka-stočené drátky-součástky vedoucí ze spojů drátků) . Díky.
Ahoj Gupa (nebo kdokoli jiný)

Mohl bys prosím poradit, jakým stykačem to relé nahradit? Koukal jsem na netu po alternativě, ale asi neumím hledat :-(
Bral jsem v potaz, že MAX může jet až 8kw, takže nic kolem 25A moc vhodné nebude. A na 40A jsem našel pouze 4-pólový, ale to netuším, zdali bych je mohl použít současně a jestli je to vhodné z důvodu, že by mohl nějaký sepnout později a tím pádem už by se tam nerozložilo správně těch 40A. Pokud tedy uvažuji správně.
DC ovládání není podmínkou, to by se mohlo nahradit dalším vhodným spínacím relé, které už nebude tak zatěžované, takže tam je na výběr dost produktů.

Měl jsem za to, že to nahradím jakýmkoli běžně dostupným stykačem a docela jsem se podivil, že kvůli těm omezením na zatížení to zase tak jednoduché asi nebude :-( A nebo tomu jen nerozumím, páč můj obor je dočista jinde :-)
Měl by to být stykač jak pro IN, tak i pro OUT. (nahradit ty dvě relé)
gupa
Příspěvky: 2801
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 124
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Vypadávající proudový chránič

Nový příspěvek od gupa »

Vidím že to je DC cívka na 9V.
Bên trong đồng hồ đo năng lượng thông minh AT4P (Atorch) - YouTube.png
Asi jinak neporadím, nějaké odpojování pod proudem není vůbec dobré pro jakékoli kontakty. Pokud platí to domovní schéma zapojení co je o několik příspěvků před, tak doporučuji konzultaci nebo četbu nebo prohlídku jiných obrázků zde na fóru, se zapojením jak má být, protože to je nahovno zapojený.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Aji
Příspěvky: 7
Registrován: úte pro 10, 2024 1:08 pm
Reputace: 0
Lokalita: Bratislava
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1400
Kapacita baterie [kWh]: 6x180Ah/12V

Re: Vypadávající proudový chránič

Nový příspěvek od Aji »

Dobrý deň.
Precital som si Váš príspevok a rad by som požiadal o radu. Mám problém s vypadávaním prúdového chrániča. Systém je EasySolar 24/3000 VA. Problém sa objavil po pripojení generátora k systému. Ak systém funguje v režime FV--Menič---AC do rozvodov v dome, všetko funguje ako má.. Ak však systém detekuje na vstupe ACin prúd z generátora, chránič často vyhodí.. Niekedy skôr, niekedy neskôr.
Viete mi poradiť, ké môže byť chyba? Som laik..
Ďakujem.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5460
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 657
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Vypadávající proudový chránič

Nový příspěvek od cipis »

A uz jsi dal vsechny ty ruzne zlutozelene draty na jeden potencial, na jednu spolecnou zem?
A zkousel uzemnit nulak z toho generatoru? Protoze pri tom mereni na zasuvce ve sklepe bylo v obou zdirkach napeti vuci zemi ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Aji
Příspěvky: 7
Registrován: úte pro 10, 2024 1:08 pm
Reputace: 0
Lokalita: Bratislava
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1400
Kapacita baterie [kWh]: 6x180Ah/12V

Re: Vypadávající proudový chránič

Nový příspěvek od Aji »

Ahoj.
Tie zltozelene sú myslím všetky spojené.. Ale nulak a som uzemnit neskúšal.. Ako to spraviť? Neodpalim generator?
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5460
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 657
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Vypadávající proudový chránič

Nový příspěvek od cipis »

Když jsme u toho byli posledně, tak spojené nebyly, plus několik kabelů, kde žz nebyl vůbec zapojený. Prostě všechny žz je třeba připojit na jeden potenciál a uzemnit.
Podle mne to všechno plave, no a občas uplave tak, že vybaví chránič.
Test vláknovou žárovkou - zapojit mezi nulák a zem.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Aji
Příspěvky: 7
Registrován: úte pro 10, 2024 1:08 pm
Reputace: 0
Lokalita: Bratislava
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1400
Kapacita baterie [kWh]: 6x180Ah/12V

Re: Vypadávající proudový chránič

Nový příspěvek od Aji »

Všetky káble, ktoré som našiel (žlto zelené 😁) som spojil dokopy. V domovom rozvode som vyhodil všetky ističe. Akonáhle zapnem hlavný istič pred prúdovkou v domovom rozvode, napriek tomu, že sú všetky okruhy mŕtve, vyhodí prúdovkou na easysolare. Myslíš si, že napriek tomu je problém v dome?
gupa
Příspěvky: 2801
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 124
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Vypadávající proudový chránič

Nový příspěvek od gupa »

Aji píše: úte pro 10, 2024 2:37 pm
Ahoj.
Tie zltozelene sú myslím všetky spojené.. Ale nulak a som uzemnit neskúšal.. Ako to spraviť? Neodpalim generator?
A jak to má kdo vědět když není ani známo co to je za generátor, věštecké forum je na internetu jinde.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Soban
Příspěvky: 3987
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 232
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Vypadávající proudový chránič

Nový příspěvek od Soban »

Věštecká koule je zde: https://www.vestirna.com/koule/
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
gupa
Příspěvky: 2801
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 124
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Vypadávající proudový chránič

Nový příspěvek od gupa »

Vyšlo mi že ne. Ale prý může vyjít i ano.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5460
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 657
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Vypadávající proudový chránič

Nový příspěvek od cipis »

Sviti nebo nesviti ta vlaknova zarovka, kdyz ji pripojis mezi nulak generatoru a zem?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Aji
Příspěvky: 7
Registrován: úte pro 10, 2024 1:08 pm
Reputace: 0
Lokalita: Bratislava
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1400
Kapacita baterie [kWh]: 6x180Ah/12V

Re: Vypadávající proudový chránič

Nový příspěvek od Aji »

Všade mam LED 😂 musím nejakú zohnať..
gupa
Příspěvky: 2801
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 124
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Vypadávající proudový chránič

Nový příspěvek od gupa »

Aji píše: úte pro 10, 2024 4:24 pm
Všetky káble, ktoré som našiel (žlto zelené 😁) som spojil dokopy. V domovom rozvode som vyhodil všetky ističe. Akonáhle zapnem hlavný istič pred prúdovkou v domovom rozvode, napriek tomu, že sú všetky okruhy mŕtve, vyhodí prúdovkou na easysolare. Myslíš si, že napriek tomu je problém v dome?
A ten easysolar je kde? Před nebo za proudovým chráničem?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Aji
Příspěvky: 7
Registrován: úte pro 10, 2024 1:08 pm
Reputace: 0
Lokalita: Bratislava
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1400
Kapacita baterie [kWh]: 6x180Ah/12V

Re: Vypadávající proudový chránič

Nový příspěvek od Aji »

Vľavo, nad AC in.
Vľavo, nad AC in.
Ťažko povedať, či je pred, alebo za.. Ja laicky predpokladám, že je za meničom.
gupa
Příspěvky: 2801
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 124
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Vypadávající proudový chránič

Nový příspěvek od gupa »

Znovu, upřesňuji, ten proudový chránič domovního rozvodu je kde, před měničem nebo za měničem. Kde je bod rozpojení domovní instalace PEN na PE a N. Před měničem nebo za měničem.

Hodně pomůže, pokud se to nějak od ruky nakreslí, protože nějaký proudový chránič na měniči nebo hl. jistič, nebo jističe měniče, nebo jističe domovního jištění a ochrany je docela složitý. Nechápu proč easysolar s jističi když barák jističe a chránič má. Je prostě hodně neznámých a bez schématu jak to je zapojený je to jen koule a hádanka.

Třeba v návodu od easysolar II není ve schématu žádný proudový chránič píšou, že je možné použít jakkýkoli chránič, ale, nikdo neví jak je zapojený uvnitř, navíc nejdou vidět z fotky ty malé písmenka a hodnoty co to na chrániči má natisklý.

Chce to odekrýtt ten plech a ukázat na fotce jak jsou dráty okolo modulů jističů, chránič propojený.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Soban
Příspěvky: 3987
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 232
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Vypadávající proudový chránič

Nový příspěvek od Soban »

Tak obrázek si musíš zvětšit pak to jde přečíst co je co......

Ovšem není tam nakreslené kde ty jističe a ten chránič jsou.

Jsou dvě možnosti chránič je za měničem a potom nemůže reagovat a nebo je na té lince out až za tím relátkem co připíná AC IN a pak musíš mít nějak propojené bokem mimo měnič buď fáze (AC IN L s AC OUT L) nebo N (AC IN N a AC OUT N) protože kdyby jsi měl propojené N a L tak budou lítat i jističe....

Tipuji propojené AC IN N s AC OUT N a pokud je mezi tím ten proudový chránič je jasné že vypadává když se N přes něj nevrací......
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5460
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 657
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Vypadávající proudový chránič

Nový příspěvek od cipis »

Schema je tady:
https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... 0VA-EN.pdf

Chranic je samozrejme za menicem. Vevnitr.
Z toho jednoho jistice vystupu jde kabel do rozvadece v baraku. Barak nema pripojku, je tam jen FVE a nove generator.

Pri behu z baterek je zaple ground rele, tudiz je Nko menice uzemnene a je to v poradku. V momente detekce ACin, zapnuti generatoru, tak ground rele odpadne, no a protoze je generator uplne v lufte, tak casem vybavi chranic.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů