DS18B20

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
kodl69
Příspěvky: 7659
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DS18B20

Příspěvek od kodl69 »

ESPhome - ten yaml je fakt šílenství, ale na druhou stranu, když v espeasy chci krom DS18B20 třeba i displej, kterej bude ty teploty zobrazovat přímo z čidla, nebo vyčtený z modbusu, a nedejbože podle natvrdo nastavené podmínky spínat nějakej výstup (přímo v tom ESP, bez HA), je to možný udělat taky tak jendoduše jako to na první pohled vypadá? Obvykle zjednodušení znamená omezení...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
betmen
Příspěvky: 440
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DS18B20

Příspěvek od betmen »

displej sa da jednoducho pripojit cez i2c a priamo si nastavis, ktoré cidla a stavy sa ti na nom budu zobrazovat https://www.letscontrolit.com/wiki/inde ... LEDDisplay
taktiez pripojit rele a ovladat ho cez mqtt z HA nie je problem, alternatívou moze byt web socket prikaz priamo do prehliadaca, alebo z inych platforiem.

ci sa da napr natvrdo zadat zopnutie rele ak teplota na dsku klesne na xxC netusim, tuto moznost som neskumal.

kazdopadne podpora hardware je velmi dobra a komunita robi dalsie a dalsie pluginy.
doma napr pouzivam verziu s integrovanou podporou pre adresovatelne LED, ktora bezne nie je dostupná.
Přílohy
Screenshot_2024-10-13-15-38-48-600_com.android.chrome.jpg
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
betmen
Příspěvky: 440
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DS18B20

Příspěvek od betmen »

kodl69 píše: ned říj 13, 2024 3:32 pm
a nedejbože podle natvrdo nastavené podmínky spínat nějakej výstup (přímo v tom ESP, bez HA), je to možný udělat taky tak jendoduše jako to na první pohled vypadá? Obvykle zjednodušení znamená omezení...
tvoja otazka ma zaujala az tak, ze som to hned zacal hladat a odpoved je ANO.
musia sa povolit Rules a tam je mozne potom tieto pravidla natvrdo zadat do esp
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1805
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: DS18B20

Příspěvek od TomHC »

Rules má aj Tasmota, ale je to ako diktát po fínsky ;)
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
betmen
Příspěvky: 440
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DS18B20

Příspěvek od betmen »

Kód: Vybrat vše

on PIR#Switch=1 do
   if [LDR#Light]<500
     gpio,16,[PIR#Switch]
   endif
 endon
easpeasy je tiez v takej hatlanine (mozno madarsky), ale potesilo ma toto zistenie, pretoze mi to konecne otvara moznost zrealizovat alarm do karavanu s magnetickymi kontaktami na oknach, pir senzorom a spustenim hukacky pri naruseni.
zaroven, ked je na wifi, tak aj odoslanie notifikacie do HA a tym padom na mobil.
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
ElektroEzs
Příspěvky: 1870
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DS18B20

Příspěvek od ElektroEzs »

Zapojil jsem Shelly UNI plus a nejak mi nemeri napeti. Merilo ti napeti hned nebo se neco nastavuje? Zkousel jsem nastaveni ale nic jsem nenasel.Diky
rva píše: sob říj 12, 2024 7:11 pm
Mám teploty jak na shelly uni tak esp. Oboje je bez problémů. Víc možností (a stráveného času) je u esp, kde se dá třeba přidat displej, který pak teploty zobrazuje.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
rva
Příspěvky: 3945
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: DS18B20

Příspěvek od rva »

Nic nebylo potřeba nastavovat. Pokud jsou čidla připojena správně, Shelly UNI je automaticky detekovalo a na stránce zařízení i zobrazilo:
Shelly UNI.png
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1805
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: DS18B20

Příspěvek od TomHC »

Zrovna včera mi v schránke pristálo 10ks čínskych fejkov za 2€, ale merajú v pohode :)

Kód: Vybrat vše

[08:59:31][D][sensor:094]: 'T1': Sending state 23.25000 °C with 1 decimals of accuracy
[08:59:31][D][sensor:094]: 'T2': Sending state 23.37500 °C with 1 decimals of accuracy
[08:59:31][D][sensor:094]: 'T3': Sending state 23.31250 °C with 1 decimals of accuracy
[08:59:31][D][sensor:094]: 'T4': Sending state 23.25000 °C with 1 decimals of accuracy
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
ElektroEzs
Příspěvky: 1870
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DS18B20

Příspěvek od ElektroEzs »

Cidla jeste neprisly ale me se neukaze ani mereni napeti a nevim proc. Pripojeny mam analog a gnd.

rva píše: čtv říj 24, 2024 6:16 am
Nic nebylo potřeba nastavovat. Pokud jsou čidla připojena správně, Shelly UNI je automaticky detekovalo a na stránce zařízení i zobrazilo:Shelly UNI.png
Přílohy
IMG_7785.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1870
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DS18B20

Příspěvek od ElektroEzs »

Tak vyreseno jak analog tak DS18B20 se musi rucne pridat:-)
Přílohy
IMG_7810.png
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1870
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DS18B20

Příspěvek od ElektroEzs »

U Shelly UNI pisou ze jde pripojit 5x ds18b20 cim je limitovany pocet cidel ktery jde pripojit k zarizeni? Hodilo by se mi 10cidel😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Valdano
Příspěvky: 484
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DS18B20

Příspěvek od Valdano »

Shelly Uni podporuje max. 3 senzory typu DS18B20. Až 5 senzorů typu DS18B20 podporuje Shelly Plus Uni.

Shelly Uni popis a také je to uvedeno v PDF návodu.

Supports up to three DS18B20 temperature sensors or a single DHT22 humidity and temperature sensor.
překlad
Podporuje až tři teplotní senzory DS18B20 nebo jeden senzor vlhkosti a teploty DHT22.

Shelly Plus Uni popis

External sensors supported: Single DHT22 or up to five DS18B20
překlad
Podporované externí senzory: Jeden DHT22 nebo až pět DS18B20

Všechny senzory DS18B20 připojené k jednomu kusu Shelly Uni nebo Shelly Plus Uni sdílejí jeden komunikační pin. Každý senzor DS18B20 má unikátní ID pro komunikaci s ním. Omezení je dáno interním firmware příslušné jednotky Shelly Uni a Shelly Plus Uni, které podporuje komunikaci s jedním ID senzoru typu DHT22 a nebo až třemi ID senzorů typu DS18B20 u Shelly Uni a až pěti ID senzorů typu DS18B20 u Shelly Plus Uni a víc prostě neumí.

Takže 2 kusy Shelly Plus Uni pokryjí až 10 čidel DS18B20.
Naposledy upravil(a) Valdano dne stř lis 20, 2024 10:28 am, celkem upraveno 1 x.
ElektroEzs
Příspěvky: 1870
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DS18B20

Příspěvek od ElektroEzs »

Ja mam Shelly UNI plus tam jde 5ks ale zajimalo me prave jak se resi ze vic jich pripojit nejde. Ale vim ze nekdo ma i na to kde jsou psany 3ks pripojeny 4ks a taky to funguje
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Valdano
Příspěvky: 484
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DS18B20

Příspěvek od Valdano »

ElektroEzs píše: stř lis 20, 2024 10:28 am
nekdo ma i na to kde jsou psany 3ks pripojeny 4ks a taky to funguje
Možná funguje firmware z Shely Plus Uni i na Shelly Uni a pak to někomu kdo si do Shelly Uni nahrál firmware z Shelly Plus Uni funguje i na více než 3 kusy DS18B20 a nebo to možná je v novějších verzí firmware přímo v Shelly Uni. Ve starších verzích firmware v Shelly Uni to asi ještě nebylo tj. tam fungovaly jen max. 3 kusy DS18B20.
ElektroEzs píše: stř lis 20, 2024 10:28 am
jak se resi ze vic jich pripojit nejde
Víc senzorů se zřejmě řeší více kusy Shelly Plus Uni. Takže 2 kusy Shelly Plus Uni pokryjí až 10 čidel DS18B20.
Valdano
Příspěvky: 484
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DS18B20

Příspěvek od Valdano »

Zdá se, že vývojáři Shelly mají problém, protože ani s Shely Plus Uni jak se zdá nefunguje 5 kusů senzorů DS18B20 spolehlivě. Je to popsáno v diskusním vlákně "Problem with Shelly Uni + 3x DS18B20 temperature sensors" na community.shelly.cloud a poslední příspěvek je tam z 6.listopadu 2024 a problém stále nevyřešen. Takže to nevypadá moc dobře a bude asi potřeba počkat na novější verzi firmware, která ty problémy snad vyřeší.
Jick na community.shelly.cloud píše:
Právě jsem nainstaloval Uni Plus s 5 teplotními čidly (plus by měl zvládnout 5 jednotek). Při bootování vidím 3 senzory (ne 5), z nichž 1 pravidelně ukazuje 'Null'. Potom se o něco později zobrazí hodnota teploty, ale opět rychle selže. Shelly uni plus je napájen pomocí 5V napájecího zdroje na DIN lištu. Běží nejnovější firmware.
Valdano
Příspěvky: 484
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DS18B20

Příspěvek od Valdano »

Někteří si do Shelly Uni nahrávají alternativní open source firmware TASMOTA, které umožňuje více senzorů připojitelných k jednomu kusu Shelly Uni. Na GitHubu je zmíněna možnost nahrání alternativního firmware TASMOTA i do Shelly Plus Uni a na tomto odkazu je postup pro přechod z firmware Shelly na alternativní firmware TASMOTA a Shelly Plus Uni je tam v seznamu vyzkoušených s tím alternativním firmware.

V dokumentaci k firmware TASMOTA k podpoře více senzorů DS18B20 je zmíněno, že výchozí maximum je nastaveno na 8 senzorů a v popisu dále je tam uvedeno, že se ten počet podporovaných senzorů DS18B20 dá i zvýšit s tím, že si pak budete muset přeložit vlastní verzi firmware TASMOTA. V poznámce je zmínka o tom, že pokud zvýšíte hodnotu nad výchozí hodnotu, budete si to muset vyřešit sami, protože k tomu zřejmě není podpora od komunity vývojářů, kteří pracují na firmware TASMOTA obecně.

Takže pokud se na to cítíte a máte dost času si s tím hrát tak si zvyšte dle výše zmíněných odkazů počet podporovaných senzorů DS18B20 na 10 a přeložte si vlastní verzi open source firmware TASMOTA pro Shelly Plus Uni.
Valdano
Příspěvky: 484
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DS18B20

Příspěvek od Valdano »

V diskusi k open source firmware TASMOTA v jedné z odpovědí zmiňuje Bender2k, že zvýšil počet podporovaných senzorů DS18B20 na 10 a pak si to přeložil pomocí on-line utilit, na které tam v té odpovědi odkazuje. Tak to můžete zkusit podle něj.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek