odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1818
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od TomHC »

Popis/téma pre moju FVE ešte stále v nedohľadne :) Zatiaľ teda aspoň nejaké dáta za tento rok. Február aj marec boli o niečo slabšie ako minulý rok kvôli počasiu, apríl o trochu viac ako minulý rok, ale nejaký kWh už zostali aj na streche.

2024 Bojler ide iba z FVE.
MesiacFVEDISBojler
11611290
2203680
337837116
44669156
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1818
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od TomHC »

Zvlášť téma o mojej fve sa zase posúva na neurčito :) každopádne, do garáže sa nasťahoval VW e-golf, takže aktuálne dostalo jeho nabíjanie prednosť pred ohrevom TÚV. Vodu radšej ohrejem plynom za tretinovú cenu. No a horúčavy trvajú, takže treba aj výdatne klímovať.

V hre je aj ďalší string na západ + kombi bedňa na ktorej by bol wallbox a bojler. Peniaze ale zožralo auto, tak to bude musieť počkať. Auto jazdí za pár drobných, to sa dá akceptovať aj z gridu...

Do teraz do domu dodaných 7.6 MWh, spokojnosť :yes:
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
Migel
Příspěvky: 1212
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od Migel »

Som zvedavy za aky cas prejdes aj na viac menicov kvoli autu😁..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1818
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od TomHC »

Migel píše: ned zář 01, 2024 7:12 pm
Som zvedavy za aky cas prejdes aj na viac menicov kvoli autu😁..
Poznáš trochu moje názory - kvôli úspore 30€ za zimu nebudem investovať 1000€ ;) kým nemáš na streche aspoň 25 kWp, tak v zime nič zmysluplné nevyrobíš. Takže aktuálne na to kašlem. Ale tej druhej kombi bedni a extra stringu sa na jar asi nevyhnem :(
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
Migel
Příspěvky: 1212
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od Migel »

Ja som nevravel kvoli uspore cez zimu..,ale kvoli autu...tak ci tak rozsireniu sa asi nikto casom nevyhne😁 a je jedno z akeho to bude dôvodu😉
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1818
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od TomHC »

Dnes som si omylom vypol celú FVE, lebo som sa učil s NodeRED (ktoré strašne neznášam) :mrgreen: Dal som zavolať HA service Switch / power off a okrem entity "Bojler 1 kW" som vybral aj Area "Garáž", takže mi vyplo všetko čo je v garáži - a to obsahovalo aj BMS charge a discharge switche :uh:
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
betmen
Příspěvky: 448
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od betmen »

menic co na to? dufam, ze mppt nedostalo nevratnu supu...

mne sa podobne stalo minuly vikend. postupne som baterku tahal na balancne napatie iba slnkom za mrakmi a dom isiel z DS. chcel som pred zimou este vybalancovat baterky na 3,45V, tak ze na ten jeden den prestavim balanc na 0,003V nech sa BMS hra.
ani za boha sa appkou prihlasit do JK bms, nebralo heslo. potom som nasiel, ze tam su dake haluze a treba dat starsiu verziu do fonu..
a ta marha cinska po pripojeni nastavila bms do zakladneho nastavenia, vypla dobijanie/vybijanie a vsetko rozhodila.
nastastie zo strechy vtedy isiel 1A,takze ziadna ujma na elektronike.
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
rva
Příspěvky: 3954
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od rva »

Podařilo se mi to samé. Na esp32 jsem pro komunikaci s JK-BMS dával "hybridní" yaml https://github.com/syssi/esphome-jk-bms ... ample.yaml pro čtení dat přes UART a ovládání přes ble a protože mám starší verzi JK-BMS, měl jsem nastavit jinou verzi než "protocol_version: JK02_32S". Po prvním pokusu o změnu nastavení se JK-BMS sekl a celý se vypnul. Tato verze ještě nemá možnost nastartování pomocí tlačítka, tak jsem musel odpojit -P vodič a externím napětím (cca 5V) BMS znovu nahodit.
Elektrárně se nestalo nic - to je výhoda více paralelních baterií, ty ostatní tu jednu odpojenou nahradily.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1818
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od TomHC »

Všetko ok, bolo to večer, zo slnka nič a odber asi 500W.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1818
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od TomHC »

rva píše: ned zář 22, 2024 7:21 am
Elektrárně se nestalo nic - to je výhoda více paralelních baterií, ty ostatní tu jednu odpojenou nahradily.
V tomto prípade ak by som aj mal viac batérií, vyplo by ich všetky :)
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
rva
Příspěvky: 3954
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od rva »

To musí být baterie na více místech - když vypnu garáž, poběží ty ve sklepě. :)
Já mám jednu baterii zapojenou mimo silové kabely JK-BMS a pokud by tato BMS vypnula dobíjení/vybíjení, tak to baterii neodpojí ale spustí zvykový signál a časovač, který čeká jestli někdo zasáhne a pokud ne, tak až pak se elektrárna řízeně vypne.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
bokser01
Příspěvky: 1538
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od bokser01 »

Jak to bude v případě zkratu v měniči? Vím že jednoho dne prostě něco v měniči odejde a může to skončit zkratem na BATT svorkách. Co si ale myslím, tak i když mám + pol baterek jištěn přes pojistku a - pol jistí BMS, tak i při více paralelně zapojených bateriích, pokud dojde ke zkratu v měniči, tak zareagují všechny BMS daleko rychleji než pojistka, tím pádem narážím na problém, pokud jeden z měničů odejde, tak sebere baterii i dalším... :D
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
betmen
Příspěvky: 448
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od betmen »

nie je to trosku hazard, mat to zapojene mimo bms? prebitie bateriek, skrat na dakom clanku atd a bms to nebude schopna zastaviť?
alarm moze kricat kolko chce, ked nikto nie je doma a kym nastane riadene vypnutie, moze byt neskoro...
radsej nech zhori menic, alebo regulator pri totalnom odstrihnuti, ako keby mala vzblknut bateria v dome.
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
rva
Příspěvky: 3954
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od rva »

Pokud kterýkoliv měnič přijde o baterii, vede to u paralelních měničů k chybě a všechny se vypnou. Mám je nastaveny, že se nepřepnou na bypass a tedy celý barák skončí bez elektřiny. Protože fv panely mám zapojeny přes spínací stykače, tyto se bez napětí rozpojí a nic baterie nemůže přebíjet.
Zapojení jedné baterie mimo silové kabely bms neznamená, že se na snahu této bms o odpojení baterie nereaguje. Monitoruje se stav této bms a pokud chce odpojit baterii, tak se okamžitě odpojí všechny fv panely od elektrárny. Okamžitě se odpojí i ds od vstupů do měničů. Okamžitě začne zvukový signál. Teď už nehrozí zničení článku přepětím a pokud nikdo do určité doby nezareaguje, odpojí systém všechny baterie od měničů (jsou zapojeny přes 300 A výkonové DC relé).
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Franta2776
Příspěvky: 3293
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od Franta2776 »

bokser01 píše: ned zář 22, 2024 5:15 pm
Jak to bude v případě zkratu v měniči? Vím že jednoho dne prostě něco v měniči odejde a může to skončit zkratem na BATT svorkách. Co si ale myslím, tak i když mám + pol baterek jištěn přes pojistku a - pol jistí BMS, tak i při více paralelně zapojených bateriích, pokud dojde ke zkratu v měniči, tak zareagují všechny BMS daleko rychleji než pojistka, tím pádem narážím na problém, pokud jeden z měničů odejde, tak sebere baterii i dalším... :D
Mě kdysi přepěťovka přizemnila vstup kombi bedny..Ten zkrat byl tak velký, že než se přetavila pojistka, poškodilo mi to BMS a ta trvale pouštěla malý proud. Pojistka je pomalá a polovodiče jsou slabé. :lol:
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1818
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od TomHC »

Kúpa EV ma "prinútila" trochu vylepšiť strojovňu :) Druhý MUST a 6x 555Wp na strechu. Zatiaľ len úprava v garáži, dnes idem nahodiť konštrukciu a na panely bude treba pomocníka, toto už je na jedného veľa.
Přílohy
20241010_131205.jpg
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
skybor
Příspěvky: 1021
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od skybor »

Pěkné posílení FVE ;) Ale mám trochu obavy, že pokud bude pokračovat tohle počasí, tak na EV toho moc nezbude. Ale v sezonu to už bude solidní výroba.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1818
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od TomHC »

Neodolal som, keď je vonku tak pekne. Ale budem prehadzovať tie stringy, takže aspoň zatiaľ nech to niečo vyrába :yes:

Plán je zhodiť 8x 460W panely z juhu, doplniť na východ 2x 460W (bude 6x 460W), na západ zvyšné 4x 460W a nové 6x 555W prídu na juh. Východ a západ rovnaké panely paralelne na jeden MPPT, juh na druhá MPPT.
Přílohy
20241011_143815.jpg_compressed.JPG
Capture.PNG
Capture.PNG (15.05 KiB) Zobrazeno 296 x
20241011_105831.jpg
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
bokser01
Příspěvky: 1538
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od bokser01 »

Ty 555wp jsou už teda pěkné tabule... máš dobrou střechu... :D My tahaly ve 2 na střechu 450wp po dost ostrém sklonu a jako že nic moc teda práce... Ale dali jsme to
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
bokser01
Příspěvky: 1538
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650

Příspěvek od bokser01 »

TomHC píše: pát říj 11, 2024 6:34 am
Kúpa EV ma "prinútila" trochu vylepšiť strojovňu :) Druhý MUST a 6x 555Wp na strechu. Zatiaľ len úprava v garáži, dnes idem nahodiť konštrukciu a na panely bude treba pomocníka, toto už je na jedného veľa.
Co to vidím? :D není tam ten sonoff odemě? :)
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek