Max velikost FVE pro jednofázový dům
Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: čtv srp 22, 2024 9:11 am
- Lokalita: Ostrava
Max velikost FVE pro jednofázový dům
Dobrý den všem,
Chystám se stavět dům s hlavním jističem 1 x 25A. Tedy příkon cca 6000W na jedné fázi mi stačí, protože topení a ohřev TUV zajišťuje automat na pelety. U zbytku spotřebičů si dokážu pohlídat nechtěný souběh. Nepotřebujeme současně péct, prát, sušit, žehlit... Rád bych zůstal u 1F připojení, protože se mi líbí jednoduchost: spotřeba - výroba. Moje představa je 1F symetrický hybridní střídač + 1F wallbox + 1F GreenBono AKU (1F topné těleso v TUV a 1F topné těleso v malém bazénu) takže přebytky je kam poslat + možná baterie. Prostor na jižní střeše je pro 14 velkých panelů.
Jaký instalovaný výkon je povolený pro dům s jističem 1 x 25A? Platí i v tomto případě, že výkon FVE musí být omezen na 3,7 kW? Nebo toto omezení dává distributor jen pro domy připojené na 3 fáze? Mohu instalovat 6kWp na střechu + 1F 6000W Huawei střídač?
Operátorky na lince ČEZ distribuce vůbec nechápou na co se ptám a opakují ať si podám žádost. Instalační firmy nezajímají malé 1F elektrárny.
Předem děkuji za odpověď.
Chystám se stavět dům s hlavním jističem 1 x 25A. Tedy příkon cca 6000W na jedné fázi mi stačí, protože topení a ohřev TUV zajišťuje automat na pelety. U zbytku spotřebičů si dokážu pohlídat nechtěný souběh. Nepotřebujeme současně péct, prát, sušit, žehlit... Rád bych zůstal u 1F připojení, protože se mi líbí jednoduchost: spotřeba - výroba. Moje představa je 1F symetrický hybridní střídač + 1F wallbox + 1F GreenBono AKU (1F topné těleso v TUV a 1F topné těleso v malém bazénu) takže přebytky je kam poslat + možná baterie. Prostor na jižní střeše je pro 14 velkých panelů.
Jaký instalovaný výkon je povolený pro dům s jističem 1 x 25A? Platí i v tomto případě, že výkon FVE musí být omezen na 3,7 kW? Nebo toto omezení dává distributor jen pro domy připojené na 3 fáze? Mohu instalovat 6kWp na střechu + 1F 6000W Huawei střídač?
Operátorky na lince ČEZ distribuce vůbec nechápou na co se ptám a opakují ať si podám žádost. Instalační firmy nezajímají malé 1F elektrárny.
Předem děkuji za odpověď.
-
- Příspěvky: 1524
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Max velikost FVE pro jednofázový dům
Máš to trošku propletené, protože symetrický střídač nemůže být nikdy 1 fázový z toho důvodu, že symetrický střídač posílá stejný výkon do všech tří fází.
Jinak pokud budeš mít elektrárnu oficiálně připojenou k síti, tak musíš splňovat připojovací podmínky pro FV u tvého distributora a tam jsou i omezení pro ně.
Pokud by jsi měl "ostrovní" elektrárnu, která není při provozu spojená se sítí, tak si tam můžeš dát co chceš.
Jinak pokud budeš mít elektrárnu oficiálně připojenou k síti, tak musíš splňovat připojovací podmínky pro FV u tvého distributora a tam jsou i omezení pro ně.
Pokud by jsi měl "ostrovní" elektrárnu, která není při provozu spojená se sítí, tak si tam můžeš dát co chceš.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 5141
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Max velikost FVE pro jednofázový dům
Jednofázovou FVE připojíš jen do těch 3,7 kW. Ale v tomto uspořádání není přece důvod to mít ongrid.
Je to naopak jedinečná šance jet 3/4 roku zadarmo.
Tj. udělat "ostrov", zálohovaný tou přípojkou.
Na střechu, pokud nejsi v památkové zóně, tak dáš až 50 kW panely.
Baterie je nutnou podmínkou.
Anebo začni jen a pouze ostrovem na vodu, no a za rok/dva to stejně prodáš a pořídíš plnotučnou.
Je to naopak jedinečná šance jet 3/4 roku zadarmo.
Tj. udělat "ostrov", zálohovaný tou přípojkou.
Na střechu, pokud nejsi v památkové zóně, tak dáš až 50 kW panely.
Baterie je nutnou podmínkou.
Anebo začni jen a pouze ostrovem na vodu, no a za rok/dva to stejně prodáš a pořídíš plnotučnou.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 443
- Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Max velikost FVE pro jednofázový dům
Přesně. Ostrov co střecha ( kWp) a peněženka ( KWh) dá a na distributora se přepnou jen občas, když to nedá
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
-
- Příspěvky: 660
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Max velikost FVE pro jednofázový dům
Celkem by mne ta odpověď distributora zajímala. Připojení domu bude 1x25A, elektrárna se symetrickým třífázovým střídačem 10kW, 3x3.3 kW na fázi, panely 10kW. Připojena jedna fáze. Jak se s tímhle distributor popere?
A podle mne to střídač Huawey neustojí, nebude umět dodávat do sítě, když bude mít jen jednu fázi. Možná 3x Victron by to dal.
A podle mne to střídač Huawey neustojí, nebude umět dodávat do sítě, když bude mít jen jednu fázi. Možná 3x Victron by to dal.
-
- Příspěvky: 1811
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Bydliště: SR MY
Re: Max velikost FVE pro jednofázový dům
Ak by si chcel využívať službu virtuálnej batérie tak sa dá oficiálne si pripojiť 3,6kW on-grid a potom si doplniť kompletný Victron systém do AC Coupling. Len neviem ako je VB u Vás výhodná, lebo čo tak počúvam moc výhodné mi to nepríde. Rovnako spot nie je pre každého. Takže je otázka či to stojí za to. Pre bežnú domácnosť aj s vyťažovaním s prehľadom stačia 2x5kW meniče, odporúčam Victron systém, aj keď je troška drahší.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: čtv srp 22, 2024 9:11 am
- Lokalita: Ostrava
Re: Max velikost FVE pro jednofázový dům
Děkuji za odpovědi. Střídač jsem myslel jednofázový, ten přídomek symetrický byl zbytečný. Prostě solidní jednofázový střídač, klidně Fronius, Victron... Celý dům by byl jednofázový, včetně přípojky a hlavního jističe 1x25A. Jenže kdybych i v tomhle případě byl omezen distributorem na střídač o max výkonu 3,7kW, tak se se začnu klonit k ostrovu s podporou z Gridu. Jiné by to bylo, kdybych mohl mít 1F 5kW střídač spojený s gridem. Budu dál zkoušet posílat dotaz na ČEZ distribuci.
Já asi nevidím ten hlavní rozdíl v praktickém používání.
Varianta A: 1F Hybrid na gridu s malou baterkou. Díky celému 1F systému, spotřebuji maximum produkce z FVE, grid mi vykrývá slabé chvíle a zajistí proud v zimě.
Varianta B: 1F poloostrov s možností přepnutí na grid a s velkou baterkou. Díky velké baterii spotřebuji ještě více produkce fve. V zimě přepnu na grid.
Investičně bude B asi dražší?
Já asi nevidím ten hlavní rozdíl v praktickém používání.
Varianta A: 1F Hybrid na gridu s malou baterkou. Díky celému 1F systému, spotřebuji maximum produkce z FVE, grid mi vykrývá slabé chvíle a zajistí proud v zimě.
Varianta B: 1F poloostrov s možností přepnutí na grid a s velkou baterkou. Díky velké baterii spotřebuji ještě více produkce fve. V zimě přepnu na grid.
Investičně bude B asi dražší?
-
- Příspěvky: 964
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Max velikost FVE pro jednofázový dům
Varianta A je levnější, záleží, jestli jsi schopen efektivně spotřebovat produkci FVE, když zrovna svítí. Jako optimální příklad bych viděl nějakou firmu, kde se pracuje přes den a většina produkce se zužitkuje. Pokud je rodina přes den v práci a sejdou se večer doma, tak elektrárna přes slunečný den zahřála vodu v bojleru, případně akumulační nádrži pro přitápění na jaře a podzim, případně se vypere a umyje nádobí ve spotřebičích s odloženým startem. Velká baterka Ti posune možnosti spotřebovat vyrobenou energii večer, případně překlene 1 až X zamračených dní a bude samozřejmě dražší.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 443
- Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Max velikost FVE pro jednofázový dům
Volba varianty záleží na rozpočtu (ano B je dražší) a schopnosti tvůrce, nastavit si k tomu nějaký automatizace. Bez správného vytěžování bude efektivita využití mizerná is s "jen " 7 kWp na střeše (vycházím z informace o místu na 14 panelů). Obzvláště ve chvíli, kdy je požadováno i nabíjení el. auta. a on ten automat na pelety má taky docela spotřebu, jestli se nemýlím.
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
-
- Příspěvky: 897
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
Re: Max velikost FVE pro jednofázový dům
Obávám se, že hned za začátku je potřeba si ujasnit priority: Bydlíš sám? V opačném případě mi přijde jako scifi fungovat s 1*25A přípojkou v domě. Nemyslím si, že se ty ušetřené peníze mohou vrátit, protože utratíš víc peněz za automatizaci, která bude hlídat souběh spotřebičů.
Můj bratr takhle bydlel v bytě s 1*16A přípojkou. Po změně na 1x25A se tam dalo žít, ale jen díky tomu, že vařil na plynu.
Vidím to u nás: celý den je člověk v práci, takže stejně se většina činností provádí večer nebo o víkendu a to "najednou". V sobotu ráno se zapne pračka (2kW), hodí se kuře do trouby (3,5kW), na sporák hrnec s bramborama (2kW), pak se prádlo přendá do sušičky (700W) a pustí se další várka v pračce. Takže v ten okamžik běží klidně 5 x 2kW spotřebič. A to nemluvím o tom, že máme elektroauto s 7kW nabíječkou, bojler (2kW), čerpadlo tlakové kanalizace (3f 1kW), čerpadlo na děšťovku (800W).. A s malým jističem prostě nemáš šanci si dát za dopoledne kafe (2kW).
A nebo se můžeš inspirovat u Victronu a jejich řešení pro jachty: Máš potřebný výkon v baterkách a měničích. A přípojku využíváš jen pomocí nabíječky (nebo jako hybrid s nastaveným omezením vstupního výkonu).
Ať zvolíš jakoukoli variantu, doporučuji přípojku postavit jako 3f, aby ses kdykoli mohl rozhodnout to změnit.
Můj bratr takhle bydlel v bytě s 1*16A přípojkou. Po změně na 1x25A se tam dalo žít, ale jen díky tomu, že vařil na plynu.
Vidím to u nás: celý den je člověk v práci, takže stejně se většina činností provádí večer nebo o víkendu a to "najednou". V sobotu ráno se zapne pračka (2kW), hodí se kuře do trouby (3,5kW), na sporák hrnec s bramborama (2kW), pak se prádlo přendá do sušičky (700W) a pustí se další várka v pračce. Takže v ten okamžik běží klidně 5 x 2kW spotřebič. A to nemluvím o tom, že máme elektroauto s 7kW nabíječkou, bojler (2kW), čerpadlo tlakové kanalizace (3f 1kW), čerpadlo na děšťovku (800W).. A s malým jističem prostě nemáš šanci si dát za dopoledne kafe (2kW).
A nebo se můžeš inspirovat u Victronu a jejich řešení pro jachty: Máš potřebný výkon v baterkách a měničích. A přípojku využíváš jen pomocí nabíječky (nebo jako hybrid s nastaveným omezením vstupního výkonu).
Ať zvolíš jakoukoli variantu, doporučuji přípojku postavit jako 3f, aby ses kdykoli mohl rozhodnout to změnit.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
-
- Příspěvky: 1051
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Max velikost FVE pro jednofázový dům
jedu 8 rok na jednu 25A fázi. 3-6 lidí v baráku, vše na elektriku, TČ a plynový kotel
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Příspěvky: 443
- Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Max velikost FVE pro jednofázový dům
Jenže 25A jistič s B charakteristikou udrží 75A na 10s, než vypne. To ti 5kW měnič fakt nedá. Navíc v prvním příspěvku se zniňuje Wallbox.
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: čtv srp 22, 2024 9:11 am
- Lokalita: Ostrava
Re: Max velikost FVE pro jednofázový dům
Reakce od ČEZ je, že mohu mít připojený jen měnič 3,7kW na 1x25A domě. V případě hybridní on-grid elektrárny. Berou nominální výkon střídače, žádné nastavení omezení přetoků je nezajímá. Což mě celkem zklamalo. Doufal jsem, že to platí jen pro domy s jističem 3 x ?? A. Chtěl jsem střídač dosadit akorát na instalovaný výkon panelů. Stejně přetoky nechci posílat ven, vše dokáže pojmout topné těleso bazénu jako poslední spotřebič nadprodukce.
Pokud chci zůstat v on-grid a překročit limit 3,7 kW, je jediné řešení zjednodušené připojení, tedy zakázané přetoky. Tam si jen vybrat měnič, který to umí a vejde se do tolerovaného technického přetoku.
Víc se mi začíná líbit ostrovní systém, kde opravdu měnič může být jakéhokoliv výkonu a grid mít jako zálohu.
Každopádně to nechávám být, dopředu se rozhodnout nejde a já musím uzavřít projekt domu pro ohlášení stavby. Stavba mi zabere 2 roky, postavím to klasicky. Po kolaudaci se rozhodnu podle aktuálních podmínek a cen na trhu.
Díky všem za jejich pohledy na věc.
Pokud chci zůstat v on-grid a překročit limit 3,7 kW, je jediné řešení zjednodušené připojení, tedy zakázané přetoky. Tam si jen vybrat měnič, který to umí a vejde se do tolerovaného technického přetoku.
Víc se mi začíná líbit ostrovní systém, kde opravdu měnič může být jakéhokoliv výkonu a grid mít jako zálohu.
Každopádně to nechávám být, dopředu se rozhodnout nejde a já musím uzavřít projekt domu pro ohlášení stavby. Stavba mi zabere 2 roky, postavím to klasicky. Po kolaudaci se rozhodnu podle aktuálních podmínek a cen na trhu.
Díky všem za jejich pohledy na věc.
-
- Příspěvky: 1051
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Max velikost FVE pro jednofázový dům
mám i walbox a 2x4kW Studery. nastaveno že můžou přisosávat jen těch 25A.
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Solinteg MHS (jednofázový hybrid)
od emedium » » v Střídače, měniče napětí, invertory
Solinteg MHS (jednofázový hybrid)
- 4 Odpovědi
- 738 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od emedium
-
-
- 1 Odpovědi
- 436 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od marko250
-
- 12 Odpovědi
- 1246 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bublich
-
- 29 Odpovědi
- 1986 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od emedium
-
-
Daruji: Dětské elektrikářské holínky, velikost 28
od youda » » v Daruji
Daruji: Dětské elektrikářské holínky, velikost 28
- 1 Odpovědi
- 774 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od youda
-