Výbuch domu z fotovoltaiky
Problémy s vadnými panely, detekce závad, řešení závad, poškození panelů, zásah bleskem, nalezení vadného článku, vady z výroby, návrhy, prevence, opravy.
-
- Příspěvky: 97
- Registrován: čtv pro 02, 2021 8:12 pm
- Lokalita: Jindřichov u Krnova
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
- Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Ostrava-město
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Ideální témata pro " Poslanecký návrh ",
Konečně budou souznění přes celé politické spektrum.
Sluneční ohřívárna TUV 2,7 kWp, ECO Solar Boost 3,5 kW PRO, Boilery 120 L + 100 L
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Hm, ok, asi vypadá, že ve fabrice nepracujes ani do obchodu nechodis?? A ze obchody jsou nebezpecnejsi prostredi jako fabrika s baterkama . Jeste nejakej dalsi koumes s nejakym napadem .Mex píše: ↑pát čer 28, 2024 7:07 pmJako že měli napřed zavolat managera přes bezpečnost, udělat zápis a teprve pak začít odnášet bedny?NOPARasito píše: ↑pát čer 28, 2024 7:01 pmNeni na tom videu neco hodne divneho v pripade manipulace s nebezpecnym materialem??
No asi ano.
Ale možná byl ten manager zrovna na dovolené. Nebo spíš šel někam za babama a ti pracovníci ho nechtěli u vedení podrazit (což chápu a schvaluju).
-
- Příspěvky: 246
- Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
- Lokalita: Litoměřice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Ono je hodně fajn, že i ty BMSka mají tu teplotní ochranu. A nejen BMSka, ale v případě DALY i ty Comm boardy, Takže může být zapojeno až 6 teplotních čidel, které hlídají teplotu baterií. V případě Li-ionek LG se dá využít vnitřních čidel (2x), což je taktéž moc fajn. Teplota se snímá zevnitř baterie i z venku. K tomu samostatně teploměry s hlášením na mobil při překročení nastavené teploty (TUYA) a případně i nějakou akci skrze relátka.
To vše je fajn. Jen mě nejvíce děsí ten vnitřní zkrat. Ten se fakt nedá vypozorovat Na druhou stranu, koupil jsem dost packů, abych ty baterie nezatěžoval a jen je velice mírně šudlal.
I teď na léto jsem jejich pracovní rozsah zúžil na 48-54, což je nějakých 35-70%, takže pokud zkrat, tak dozajista ne kvůli přetěžování.
To vše je fajn. Jen mě nejvíce děsí ten vnitřní zkrat. Ten se fakt nedá vypozorovat Na druhou stranu, koupil jsem dost packů, abych ty baterie nezatěžoval a jen je velice mírně šudlal.
I teď na léto jsem jejich pracovní rozsah zúžil na 48-54, což je nějakých 35-70%, takže pokud zkrat, tak dozajista ne kvůli přetěžování.
-
- Příspěvky: 886
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Skoro mě mrzí, že nevím na co narážíš.NOPARasito píše: ↑pát čer 28, 2024 8:42 pmHm, ok, asi vypadá, že ve fabrice nepracujes ani do obchodu nechodis?? A ze obchody jsou nebezpecnejsi prostredi jako fabrika s baterkama . Jeste nejakej dalsi koumes s nejakym napadem .
V korejské fabrice v Koreji jsem nebyl. V korejské fabrice u nás ano. Párkrát jsem něco dělal pro Hyundai v Nošovicích.
Ale výjimečně tam zrovna nehořelo. Tak jestli tam mají nějakou celopodnikovou sprchu nevím.
Do obchodu opravdu nechodím. Snad jen v okamžiku největší nouze. Když už si člověk pořídí manželku se vším co se s tím pojí, tak aspoň jedna drobná výhoda je, že už do obchodu nemusí a může to delegovat na ni.
-
- Příspěvky: 3402
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Nová baterka a hned to máš trochu rozjetý.Dotáhni si znovu všechny kontakty.Já mám při takovém proudu na 3 roky starých bateriich a plných 400cyklech rozdíl do 0,002V.Mogul píše: ↑pát čer 28, 2024 9:23 pmOno je hodně fajn, že i ty BMSka mají tu teplotní ochranu. A nejen BMSka, ale v případě DALY i ty Comm boardy, Takže může být zapojeno až 6 teplotních čidel, které hlídají teplotu baterií. V případě Li-ionek LG se dá využít vnitřních čidel (2x), což je taktéž moc fajn. Teplota se snímá zevnitř baterie i z venku. K tomu samostatně teploměry s hlášením na mobil při překročení nastavené teploty (TUYA) a případně i nějakou akci skrze relátka.
To vše je fajn. Jen mě nejvíce děsí ten vnitřní zkrat. Ten se fakt nedá vypozorovat Na druhou stranu, koupil jsem dost packů, abych ty baterie nezatěžoval a jen je velice mírně šudlal.
I teď na léto jsem jejich pracovní rozsah zúžil na 48-54, což je nějakých 35-70%, takže pokud zkrat, tak dozajista ne kvůli přetěžování.
Screenshot_20240628-210209933.jpg;Screenshot_20240628-210126222.jpg;Screenshot_20240628-210515863.jpg
Kolik maš na odpojení BMS při rozdílném napětí článků?? Já mám 0,2V a stejně by ta BMS nepoznala ,že se něco děje pozdě.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1763
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Na fotce bedny je něco jako očouzená JK BMS.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 1763
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Krystalická demagogie. Doporučuji nevšímat si naší diskuze a koukat na svou čínskou televizi. Já radši koupil Sony.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 246
- Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
- Lokalita: Litoměřice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Nejsou to nové baterie. Pouze nové BMS počítající od svého prvního spuštění Bůh ví, kolik ty baterie mají nalítánoFranta2776 píše: ↑pát čer 28, 2024 9:46 pmNová baterka a hned to máš trochu rozjetý.Dotáhni si znovu všechny kontakty.Já mám při takovém proudu na 3 roky starých bateriich a plných 400cyklech rozdíl do 0,002V.
Kolik maš na odpojení BMS při rozdílném napětí článků?? Já mám 0,2V a stejně by ta BMS nepoznala ,že se něco děje pozdě.
Nicméně díky tomu aspoň vím, kolik s tím nalítám já, než to chytne
Rozdíl mám na 0,4V. Rozjeté je to proto, protože balancuji až od 3,6 při rozdílu 0,04V, takže ta doba pro balancování je dost krátká. Jde o rozptyl pouhých 0,28V kdy může balancovat.
-
- Příspěvky: 242
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Vypozorovat předem asi ne, ale BMS by měla ten zkrat vyhodnotit jako nízké napětí článku a minimálně odpojit měnič, né? Nešlo by z toho vyjít a doplnit tam nějakou logiku, například s porovnáním napětí ostatních článků (napětím druhé baterie…), a výsledkem by bylo odpojení nabíjení? Tomu článku by to samozřejmě už nepomohlo, ale alespoň by tam obvodem už netekl žádný proud.
-
- Příspěvky: 246
- Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
- Lokalita: Litoměřice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
BMSka DALY tuhle logiku implementovanou má. Hlídá rozsah napětí mezi nejmenším a největším napětím všech článků a při překročení odpojí komplet BMS.
Funguje to dobře a okamžitě. Měnič BMSkou neovládám. Zatím jsem se k tomu nedostal. Nicméně by to jít mělo.
Já třeba vůbec netuším, jak se baterie při takovém zkratu zachová? Co vše se stane. Článek přijde o napětí, protože se začne vnitřně vybíjet, zvýší se mu teplota. Co dál? Jak rychlý je ten proces, než začne kouřit a hořet? Má člověk vůbec šanci něco udělat, než to vzplane?
Funguje to dobře a okamžitě. Měnič BMSkou neovládám. Zatím jsem se k tomu nedostal. Nicméně by to jít mělo.
Já třeba vůbec netuším, jak se baterie při takovém zkratu zachová? Co vše se stane. Článek přijde o napětí, protože se začne vnitřně vybíjet, zvýší se mu teplota. Co dál? Jak rychlý je ten proces, než začne kouřit a hořet? Má člověk vůbec šanci něco udělat, než to vzplane?
-
- Příspěvky: 886
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Na internetu najdeš spoustu videí s pokusy. Včetně takových, co dělali oficiálně hasiči v rámci cvičení.
Zatloukali do toho hřebíky, zatínali ty svoje hasičské sekyrky a tak.
Většinou to začoudí, zasmradí a je klid.
Ale podívej se sám, nechci nikoho ovlivňovat. Navíc už si detaily moc nepamatuju.
Nedávno někde šlo video s pokusy, co dělali nějací čeští hasiči. Zkoušeli to za různých podmínek. Zkoušeli to přebíjet co to šlo, vystavovat ohni atd.
Měli tam myslím nějaké NMC články, pak LFP a dokonce i LTO.
Určitě to půjde na trubce snadno dohledat.
Zatloukali do toho hřebíky, zatínali ty svoje hasičské sekyrky a tak.
Většinou to začoudí, zasmradí a je klid.
Ale podívej se sám, nechci nikoho ovlivňovat. Navíc už si detaily moc nepamatuju.
Nedávno někde šlo video s pokusy, co dělali nějací čeští hasiči. Zkoušeli to za různých podmínek. Zkoušeli to přebíjet co to šlo, vystavovat ohni atd.
Měli tam myslím nějaké NMC články, pak LFP a dokonce i LTO.
Určitě to půjde na trubce snadno dohledat.
-
- Příspěvky: 661
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Zatloukání železa do LFP je třeba ale těžko říct, co to vypovídá, já do nich nic zatloukat nebudu.
Jinak k dříve odkazovanému testu, tak ta teplota mi tam přijde na prd, protože to je vnější teplota, která se postupně dostává dovnitř, protože se snaží vyvolat závadu. Když se článek poškodí zevnitř, těžko říct, jakou má tepelno vodivost a jak se to projeví z venku a kolik už bude v tom okamžiku uvnitř.
Jinak k dříve odkazovanému testu, tak ta teplota mi tam přijde na prd, protože to je vnější teplota, která se postupně dostává dovnitř, protože se snaží vyvolat závadu. Když se článek poškodí zevnitř, těžko říct, jakou má tepelno vodivost a jak se to projeví z venku a kolik už bude v tom okamžiku uvnitř.
-
- Příspěvky: 886
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
-
- Příspěvky: 2607
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Pod článkem v komentářích je to zábavné, argumenty typu, baterie prý nehoří protože má nehořlavé plyny, boilery nevybuchují protože v nich je jen voda, ale vítěz.
Honza Novotný
Honza Novotný
Před 17 hodinami
Nejlepší jsou ti samozvaní "experti" a následná presentace těch jejich žvástů novináři typu seznam.cz a podobnými. Kdo tomu nerozumí měl by držet pec a šoupat nohama. Ne asi - hořela tam klec s křečkem a vybouchla přežraná nafouklá koza.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 97
- Registrován: čtv pro 02, 2021 8:12 pm
- Lokalita: Jindřichov u Krnova
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
- Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Ostrava-město
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
JJ zodpovědnost pisálků v médiích je nulová a vytváří nenapravitelné společenské škody ve všech oblastech.
Sluneční ohřívárna TUV 2,7 kWp, ECO Solar Boost 3,5 kW PRO, Boilery 120 L + 100 L
-
- Příspěvky: 661
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
No je to hrozný článek... za to snad autorovi nezaplatili... neví se nic moc a sám tam píše, že myslí si, nejspíš,... bez jediného faktu navíc. Vadí mu titulek, že za to může fotovoltaika, jenže i kdyby tomu pomhl třeba DC krmený bojler, tak bez fotovoltaiky by ten problém nenastal. Pak se rozčiluje, že závada baterie není závada fotovoltaiky. Ještě, že proč o tom novináři píšou... no protože to lidi čtou a klikají na to, někdo by měl asi určit, co lidi smí zajímat...
-
- Příspěvky: 3402
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Myslím si, že aby vznikl od Lipepo4 baterii výbuch, musí být splněny tyto podmínky:
1)baterie musí být nafouklé
2)baterie musí vypustit plyn
3)baterie musí být umístěny ve stísněném prostoru ,aby vznikla výbušná koncentrace
4)musí vzniknout jiskra k zapálenì
Pokud jednu z těchto podmínek nesplníme k výbuchu nemůže dojít.
Z toho mi vychází,že umístěni baterii ve větraném prostoru je zcela zásadní.
1)baterie musí být nafouklé
2)baterie musí vypustit plyn
3)baterie musí být umístěny ve stísněném prostoru ,aby vznikla výbušná koncentrace
4)musí vzniknout jiskra k zapálenì
Pokud jednu z těchto podmínek nesplníme k výbuchu nemůže dojít.
Z toho mi vychází,že umístěni baterii ve větraném prostoru je zcela zásadní.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1763
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Problém těch YT videí je jejich bezcennost. Jsou to většinou kraviny, aby přitáhli sledující a prodávala se reklama. Šance, že si někdo omylem do článku zatluče hřebík nebo že naněm bude štípat dřevo na zimu se limitně blíží nule. Seriózní test selhání jednoho článku, zkratu jednoho článku, selhání BMS, tam nenajdeš. Podle mě, je to ideální studenstký projekt pro ČVUT nebo podobnou školu, aby ty testy provedli.Mex píše: ↑pát čer 28, 2024 11:29 pmNa internetu najdeš spoustu videí s pokusy. Včetně takových, co dělali oficiálně hasiči v rámci cvičení.
Zatloukali do toho hřebíky, zatínali ty svoje hasičské sekyrky a tak.
Většinou to začoudí, zasmradí a je klid.
Ale podívej se sám, nechci nikoho ovlivňovat. Navíc už si detaily moc nepamatuju.
Nedávno někde šlo video s pokusy, co dělali nějací čeští hasiči. Zkoušeli to za různých podmínek. Zkoušeli to přebíjet co to šlo, vystavovat ohni atd.
Měli tam myslím nějaké NMC články, pak LFP a dokonce i LTO.
Určitě to půjde na trubce snadno dohledat.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 1909
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Len je trochu problém spôsobiť článku vnútorný skrat. To sa ťažko testuje.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
-
- Příspěvky: 196
- Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
- Lokalita: Čestice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Já.Když jsem doma,nebo manželka,když je doma.Pro dobrý pocit.Smysl to moc nemá,ale když je někdo doma a bouřka je "za rohem",tak proč to nevypnout,když to už díky oblačnosti stejně nic nevyrábí.Dokonce jsem to naučil i kluka,jak se to vypíná.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
od Ivo12s » » v LiFe*
Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
- 30 Odpovědi
- 4832 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pave69
-
-
- 0 Odpovědi
- 647 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dano
-
- 3 Odpovědi
- 704 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od beethowen
-
- 2 Odpovědi
- 541 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od hondambx
-
-
V. sraz příznivců fotovoltaiky v Chudčicích
od volente » » v Akce a srazy
V. sraz příznivců fotovoltaiky v Chudčicích
- 38 Odpovědi
- 5019 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ResHacker
-