Axpert vm 3k - bezpřetoková AC nabíječka ?
- 
				skybor
 - Příspěvky: 1435
 - Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
 - Reputace: 197
 - Lokalita: Lašská brána Beskyd
 - Systémové napětí: 48V
 - Výkon panelů [Wp]: 8kWp
 - Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
 
Axpert vm 3k - bezpřetoková AC nabíječka ?
Je možné, že tyto "lowcost" hybridní měniče (Axpert mks a vm a jejich klony) mají solo AC nabíječku a tím pádem podle mne nemůžou vytvořit jakýkoli přetok zpětně do sítě? Aspoň podle blokového schématu ze servisního manualu i ze zběžného prohlédnití "main boardu", mi to tak připadá.
			
			
									
						
							SkyFVE 8 kWp na výzkumné "chytré" chatě.  4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 3x LG Chem Li-Ion 12s 156Ah (cca 20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron MP 48/3000, REVO VM II 5.5kW + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
			
						- 
				rva
 - Příspěvky: 4541
 - Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
 - Reputace: 831
 - Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
 - Systémové napětí: 48V
 - Výkon panelů [Wp]: 46000
 - Kapacita baterie [kWh]: 40
 - Chci prodávat energii: NE
 - Chci/Mám dotaci: NE
 - Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
 
Re: Axpert vm 3k - bezpřetoková AC nabíječka ?
Žádný z "Axpertů" které jsem měl, nedělal přetoky. U těch posledních to monitoruje i elektroměr distributora.
Axpert: PIP 4048HS, PIP 4048MS, PIP 5048MS,
Isolar: SM II
			
			
									
						
							Axpert: PIP 4048HS, PIP 4048MS, PIP 5048MS,
Isolar: SM II
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
			
						43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
- 
				Vitek
 - Příspěvky: 2003
 - Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
 - Reputace: 309
 
Re: Axpert vm 3k - bezpřetoková AC nabíječka ?
Ani pip 5048 mk resp axpert king pretoky nedela... 
Neni k nim jedinny duvod.
Jsou to menice za dobrou cenu. Nemam s tim jedinny problem a mam je uz od roku 2019.
			
			
									
						
										
						Neni k nim jedinny duvod.
Jsou to menice za dobrou cenu. Nemam s tim jedinny problem a mam je uz od roku 2019.
- 
				skybor
 - Příspěvky: 1435
 - Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
 - Reputace: 197
 - Lokalita: Lašská brána Beskyd
 - Systémové napětí: 48V
 - Výkon panelů [Wp]: 8kWp
 - Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
 
Re: Axpert vm 3k - bezpřetoková AC nabíječka ?
Jo, jasně, že přetoky normálně nedělá žádný Axpert a že přetoky udělat nemůže žádný Axpert King je mi nějak známo. Jen mne překvapilo, že podobná koncepce jako u Kingů je i v těch levných kombi-krabicích (oddělené 2 měniče) a že tam není obousměrný měnič, který asi "teoreticky" přetok už udělat může.
			
			
									
						
							SkyFVE 8 kWp na výzkumné "chytré" chatě.  4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 3x LG Chem Li-Ion 12s 156Ah (cca 20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron MP 48/3000, REVO VM II 5.5kW + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
			
						- 
				Soban
 - Příspěvky: 4438
 - Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
 - Reputace: 296
 - Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
 - Systémové napětí: 24V
 - Výkon panelů [Wp]: 3600
 - Kapacita baterie [kWh]: 16
 - Chci prodávat energii: NE
 - Chci/Mám dotaci: NE
 - Bydliště: Zlaté Hory
 
Re: Axpert vm 3k - bezpřetoková AC nabíječka ?
Tak ono záleží jak je udělané to relátko - pokud je to přepínací tak to přetok neudělá, ale pokud jsou tam dvě spínací, jedno na ac in a druhé na výstupu z měniče, tak při poruše či špatném sw můžou sepnout obje a pak je ac in spojen s ac out a výstup měniče a přetok to udělá.
			
			
									
						
							3,6kWp 
 | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 
			
						- 
				skybor
 - Příspěvky: 1435
 - Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
 - Reputace: 197
 - Lokalita: Lašská brána Beskyd
 - Systémové napětí: 48V
 - Výkon panelů [Wp]: 8kWp
 - Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
 
Re: Axpert vm 3k - bezpřetoková AC nabíječka ?
Soban: Jo jasný, takže opět jediná jistota je, nic na AC in nepřipojovat nebo relátko vymontovat 
 Ono spíš mne to zajímalo opravdu jen teoreticky a překvapilo mne to řešení, které jsem u tohohle zařízení nečekal.
			
			
									
						
							SkyFVE 8 kWp na výzkumné "chytré" chatě.  4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 3x LG Chem Li-Ion 12s 156Ah (cca 20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron MP 48/3000, REVO VM II 5.5kW + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
			
						- 
				Radar
 - Příspěvky: 669
 - Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
 - Reputace: 44
 
Re: Axpert vm 3k - bezpřetoková AC nabíječka ?
škoda, že mají Axperty tak tupé MPPT. Kdyby tomu tak nebylo, tak bezpečná varianta by byla použít levný LV kombi axpert pouze jako MPPT DC / GRID AC   "kombi" nabíječ baterie a vedle pověsit obyčejný měnič DC/AC 48/230V do zátěže...
Taky mě ale zarazilo, že jsou tam dva obvody a není tam jeden obousměrný AC/DC měnič, který po přepnutí na bypass funguje jako nabíječ.
Tomu schématu stejně úplně nerozumím, co za zapojení je v DC části toto paralelní propojení....?
Odkud to schéma pochází?
			
							Taky mě ale zarazilo, že jsou tam dva obvody a není tam jeden obousměrný AC/DC měnič, který po přepnutí na bypass funguje jako nabíječ.
Tomu schématu stejně úplně nerozumím, co za zapojení je v DC části toto paralelní propojení....?
Odkud to schéma pochází?
- Přílohy
 - 
			
		
				
- axpert.jpg (12.09 KiB) Zobrazeno 1636 x
 
 
					Naposledy upravil(a) Radar dne sob led 20, 2024 10:24 am, celkem upraveno 1 x.
									
			
						
							poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
			
						VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
- 
				josse
 - Příspěvky: 1315
 - Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
 - Reputace: 155
 
Re: Axpert vm 3k - bezpřetoková AC nabíječka ?
Ten obrázek je lež, MKS takhle nefunguje.v levém horním rohu je psáno Axpert MKS a tohle prostě není pravda.skybor píše:Je možné, že tyto "lowcost" hybridní měniče (Axpert mks a vm a jejich klony) mají solo AC nabíječku a tím pádem podle mne nemůžou vytvořit jakýkoli přetok zpětně do sítě? Aspoň podle blokového schématu ze servisního manualu i ze zběžného prohlédnití "main boardu", mi to tak připadá.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 5x80P14S = 5600Cells 18650 (~900Ah/47kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
			
						Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
- 
				Radar
 - Příspěvky: 669
 - Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
 - Reputace: 44
 
Re: Axpert vm 3k - bezpřetoková AC nabíječka ?
tu je asi ten zdroj...josse píše: sob led 20, 2024 10:11 amTen obrázek je lež, MKS takhle nefunguje.v levém horním rohu je psáno Axpert MKS a tohle prostě není pravda.skybor píše:Je možné, že tyto "lowcost" hybridní měniče (Axpert mks a vm a jejich klony) mají solo AC nabíječku a tím pádem podle mne nemůžou vytvořit jakýkoli přetok zpětně do sítě? Aspoň podle blokového schématu ze servisního manualu i ze zběžného prohlédnití "main boardu", mi to tak připadá.
Axpert_BD.jpg
https://powerforum.co.za/files/file/30- ... 130611pdf/
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
			
						VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
- 
				rva
 - Příspěvky: 4541
 - Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
 - Reputace: 831
 - Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
 - Systémové napětí: 48V
 - Výkon panelů [Wp]: 46000
 - Kapacita baterie [kWh]: 40
 - Chci prodávat energii: NE
 - Chci/Mám dotaci: NE
 - Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
 
Re: Axpert vm 3k - bezpřetoková AC nabíječka ?
V servisním manuálu "axpert_mks_4-5kva_service_manual_20131104.pdf" je toto funkční schéma:
			
			
									
						
							_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
			
						43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
- 
				Radar
 - Příspěvky: 669
 - Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
 - Reputace: 44
 
Re: Axpert vm 3k - bezpřetoková AC nabíječka ?
tady je ten obrázek z linku s celým nadpisem. 
Je to ale nějaký "service manual" z 11/6/2013, tak i kdyby, jestli vůbec jsou to ještě dnes stejný krabice...
zdroj: Coulomb (z Aeva?)
			
							
			
									
						
							Je to ale nějaký "service manual" z 11/6/2013, tak i kdyby, jestli vůbec jsou to ještě dnes stejný krabice...
zdroj: Coulomb (z Aeva?)
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
			
						VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
- 
				Radar
 - Příspěvky: 669
 - Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
 - Reputace: 44
 
Re: Axpert vm 3k - bezpřetoková AC nabíječka ?
- Přílohy
 - 
			
		
		
				
 1kva.pdf- (848.98 KiB) Staženo 405 x
 
 
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
			
						VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
- 
				Radar
 - Příspěvky: 669
 - Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
 - Reputace: 44
 
Re: Axpert vm 3k - bezpřetoková AC nabíječka ?
Když jsem se pak na to celé díval, neplyne z toho, že by to umělo nějaký náznak dvojí konverze..
Ve všech režimech, kde je zobrazeno nabíjení ze sítě, je aktivován bypass.
Co má za význam, či funkční výhodu, že snad Axpert 1-3KVA je vnitřní architekturou jiný než verze 4-5KVA, netuším.
Stejně jako jsem se nedopátral, zda jde o krabici VM nebo KS nebo jinou
			
			
									
						
							Ve všech režimech, kde je zobrazeno nabíjení ze sítě, je aktivován bypass.
Co má za význam, či funkční výhodu, že snad Axpert 1-3KVA je vnitřní architekturou jiný než verze 4-5KVA, netuším.
Stejně jako jsem se nedopátral, zda jde o krabici VM nebo KS nebo jinou
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
			
						VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
- 
				skybor
 - Příspěvky: 1435
 - Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
 - Reputace: 197
 - Lokalita: Lašská brána Beskyd
 - Systémové napětí: 48V
 - Výkon panelů [Wp]: 8kWp
 - Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
 
Re: Axpert vm 3k - bezpřetoková AC nabíječka ?
No, kdybych to "bypass" rele deaktivoval, tak by tam ta dvoji konverze byla. Ale AC nabíječka je tam stejně slabá. Takže je to o ničem. Tenhle měnič bude zprovozněn (a vlastně jen jeho DC/AC invertor) jen dočasně do dobudování 48V systému. Pro mé řešení AC-DC-AC konverze mám nachystanou externí nabíječku 3kW.
			
			
									
						
							SkyFVE 8 kWp na výzkumné "chytré" chatě.  4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 3x LG Chem Li-Ion 12s 156Ah (cca 20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron MP 48/3000, REVO VM II 5.5kW + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
			
						- 
				Radar
 - Příspěvky: 669
 - Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
 - Reputace: 44
 
Re: Axpert vm 3k - bezpřetoková AC nabíječka ?
Tak pokud je doma, pak asi jo. Ale jen kvůli invertoru bych to nekupoval a pořídil iPower (anebo Victronskybor píše: ned led 21, 2024 9:50 amNo, kdybych to "bypass" rele deaktivoval, tak by tam ta dvoji konverze byla. Ale AC nabíječka je tam stejně slabá. Takže je to o ničem. Tenhle měnič bude zprovozněn (a vlastně jen jeho DC/AC invertor) jen dočasně do dobudování 48V systému. Pro mé řešení AC-DC-AC konverze mám nachystanou externí nabíječku 3kW.
Na webu jsem viděl Multiplus II verze GX 3KVA za 18.500 s DPH
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
			
						VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
- 
				skybor
 - Příspěvky: 1435
 - Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
 - Reputace: 197
 - Lokalita: Lašská brána Beskyd
 - Systémové napětí: 48V
 - Výkon panelů [Wp]: 8kWp
 - Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
 
Re: Axpert vm 3k - bezpřetoková AC nabíječka ?
Je to jen samostaný mainboard (který přijde do nějaké krabice) koupený zde na foru za 1kKč a s největší pravděpodobností jen na překlenutí pár týdnů (tedy doufám) ...
			
			
									
						
							SkyFVE 8 kWp na výzkumné "chytré" chatě.  4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 3x LG Chem Li-Ion 12s 156Ah (cca 20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron MP 48/3000, REVO VM II 5.5kW + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
			
						- 
				ok3js
 - Příspěvky: 9
 - Registrován: stř led 26, 2022 8:20 am
 - Reputace: 0
 
Re: Axpert vm 3k - bezpřetoková AC nabíječka ?
mam 5kW menic Sinus pro ultra 10000 od Voltpolska. je to nějaký klon Axperta. jedu ho cca 15. mesic vpoho bez přetoků v modu SOL. Pred měsícem tj v listopadu jsem přepnul na mod SUB (tj jede z panelů a přicucava ze sítě) a dnes jsem zjsitil  ze mam na elektroměru přetok , misto puvodni 1kWh mam 2 kWh (odecty delam každou neděli). Tj bacha na mody SBU a SUB.
			
			
									
						
										
						- 
				Soban
 - Příspěvky: 4438
 - Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
 - Reputace: 296
 - Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
 - Systémové napětí: 24V
 - Výkon panelů [Wp]: 3600
 - Kapacita baterie [kWh]: 16
 - Chci prodávat energii: NE
 - Chci/Mám dotaci: NE
 - Bydliště: Zlaté Hory
 
Re: Axpert vm 3k - bezpřetoková AC nabíječka ?
Ale to je normální!
SOL a SBU by přetok neměly být, u příčucu SUB je to normální.
			
			
									
						
							SOL a SBU by přetok neměly být, u příčucu SUB je to normální.
3,6kWp 
 | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 
			
						- 
				cipis
 - Moderátor
 - Příspěvky: 6355
 - Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
 - Reputace: 863
 - Lokalita: blízko Brna
 - Systémové napětí: 24V
 - Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
 - Kapacita baterie [kWh]: 40+15
 - Chci prodávat energii: NE
 - Chci/Mám dotaci: NE
 - Bydliště: blízko Brna
 
Re: Axpert vm 3k - bezpřetoková AC nabíječka ?
Vsak si nahlas balkonovku a 30 kWh za mesic nemusis resit ...
			
			
									
						
							13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
			
						Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Kdo je online