GreenCell komunikační protokol

Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
ca266054
Příspěvky: 304
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

GreenCell komunikační protokol

Příspěvek od ca266054 »

Pracuji na verzi programu ModbusRtu pro můj Green Cell INVSOL01 . Mám bohužel pouze protokol od MUST 1.04.15 a zřejmě mi tam tu a tam něco nesedí a také se v tom úplně nevyznám, zvláště režimy funkce mi dělají problémy .. např. nedokáži si vypsat napětí a proud z FV panelů, ačkoli na displeji se to vypisuje. Jsem ale ještě a stále v režimu UPS. Takže opět dík za každou radu, co s tím .. nejspíš to bude zakleté někde v těch parametrech pro Inverter.
Přílohy
ModbudRtuRW11-INVSOL01-RS485-ROW-all.rtu.txt
(11.19 KiB) Staženo 160 x
Soban
Příspěvky: 3859
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: GreenCell komunikační protokol

Příspěvek od Soban »

Fakt je problém si přečíst registr s proudem z MPPT či napětí panelů?

Napětí panelů registr 15205 a proud mppt 15207.
petr@HP-Olomouc:~$ mbpoll 192.168.10.31 -p 8899 -0 -a 4 -r 15205
mbpoll 1.0-0 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
Copyright © 2015-2019 Pascal JEAN, https://github.com/epsilonrt/mbpoll
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type 'mbpoll -w' for details.

Protocol configuration: Modbus TCP
Slave configuration...: address = [4]
start reference = 15205, count = 1
Communication.........: 192.168.10.31, port 8899, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
Data type.............: 16-bit register, output (holding) register table

-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15205]: 718
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15205]: 718
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15205]: 717
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15205]: 717
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15205]: 717
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15205]: 717
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
^C--- 192.168.10.31 poll statistics ---
7 frames transmitted, 6 received, 0 errors, 14.3% frame loss

everything was closed.
Have a nice day !
Napětí na panelech 71.8V 71.8V 71.7V ..........

Proud:
petr@HP-Olomouc:~$ mbpoll 192.168.10.31 -p 8899 -0 -a 4 -r 15207
mbpoll 1.0-0 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
Copyright © 2015-2019 Pascal JEAN, https://github.com/epsilonrt/mbpoll
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type 'mbpoll -w' for details.

Protocol configuration: Modbus TCP
Slave configuration...: address = [4]
start reference = 15207, count = 1
Communication.........: 192.168.10.31, port 8899, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
Data type.............: 16-bit register, output (holding) register table

-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15207]: 182
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15207]: 183
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15207]: 183
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15207]: 183
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15207]: 182
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15207]: 182
^C--- 192.168.10.31 poll statistics ---
6 frames transmitted, 6 received, 0 errors, 0.0% frame loss

everything was closed.
Have a nice day !
Proud 18.2A 18.3A 18.3A .........
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
lzahradil
Site Admin
Příspěvky: 933
Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
Lokalita: blízko Plzně
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: CZ

Re: GreenCell komunikační protokol

Příspěvek od lzahradil »

ca266054 píše: úte lis 07, 2023 9:38 am
Pracuji na verzi programu ModbusRtu pro můj Green Cell INVSOL01 . Mám bohužel pouze protokol od MUST 1.04.15 a zřejmě mi tam tu a tam něco nesedí a také se v tom úplně nevyznám, zvláště režimy funkce mi dělají problémy .. např. nedokáži si vypsat napětí a proud z FV panelů, ačkoli na displeji se to vypisuje. Jsem ale ještě a stále v režimu UPS. Takže opět dík za každou radu, co s tím .. nejspíš to bude zakleté někde v těch parametrech pro Inverter.
Zakleté to je, protože nerozumím tomu, co má "Tvůj" program jak v každém příspěvku připomínáš společného s tématem Must, když píšeš o programu pro GreenCell.
A proč stejný příspěvek ještě k tomu dáváš do tří různých tématů?
Piš to laskavě do svého tématu.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
ca266054
Příspěvky: 304
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: GreenCell komunikační protokol

Příspěvek od ca266054 »

lzahradil píše: úte lis 07, 2023 2:30 pm
ca266054 píše: úte lis 07, 2023 9:38 am
Pracuji na verzi programu ModbusRtu pro můj Green Cell INVSOL01 . Mám bohužel pouze protokol od MUST 1.04.15 a zřejmě mi tam tu a tam něco nesedí a také se v tom úplně nevyznám, zvláště režimy funkce mi dělají problémy .. např. nedokáži si vypsat napětí a proud z FV panelů, ačkoli na displeji se to vypisuje. Jsem ale ještě a stále v režimu UPS. Takže opět dík za každou radu, co s tím .. nejspíš to bude zakleté někde v těch parametrech pro Inverter.
Zakleté to je, protože nerozumím tomu, co má "Tvůj" program jak v každém příspěvku připomínáš společného s tématem Must, když píšeš o programu pro GreenCell.
A proč stejný příspěvek ještě k tomu dáváš do tří různých tématů?
Piš to laskavě do svého tématu.
Píšu do témat, kterých se to týká .. Green Cell jsou totiž klony od MUST a používám v tom programu protokol také od MUSt verzi 1.04.15 .. bohužel můj GC má verzi protokolu 1.04.14 a tu nemám k dispzici, tak tady pátrám po rozdílech a už mi tu občas někdo poradil.
ca266054
Příspěvky: 304
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: GreenCell komunikační protokol

Příspěvek od ca266054 »

Soban píše: úte lis 07, 2023 1:51 pm
Fakt je problém si přečíst registr s proudem z MPPT či napětí panelů?

Napětí panelů registr 15205 a proud mppt 15207.
petr@HP-Olomouc:~$ mbpoll 192.168.10.31 -p 8899 -0 -a 4 -r 15205
mbpoll 1.0-0 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
Copyright © 2015-2019 Pascal JEAN, https://github.com/epsilonrt/mbpoll
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type 'mbpoll -w' for details.

Protocol configuration: Modbus TCP
Slave configuration...: address = [4]
start reference = 15205, count = 1
Communication.........: 192.168.10.31, port 8899, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
Data type.............: 16-bit register, output (holding) register table

-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15205]: 718
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15205]: 718
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15205]: 717
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15205]: 717
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15205]: 717
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15205]: 717
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
^C--- 192.168.10.31 poll statistics ---
7 frames transmitted, 6 received, 0 errors, 14.3% frame loss

everything was closed.
Have a nice day !
Napětí na panelech 71.8V 71.8V 71.7V ..........

Proud:
petr@HP-Olomouc:~$ mbpoll 192.168.10.31 -p 8899 -0 -a 4 -r 15207
mbpoll 1.0-0 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
Copyright © 2015-2019 Pascal JEAN, https://github.com/epsilonrt/mbpoll
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type 'mbpoll -w' for details.

Protocol configuration: Modbus TCP
Slave configuration...: address = [4]
start reference = 15207, count = 1
Communication.........: 192.168.10.31, port 8899, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
Data type.............: 16-bit register, output (holding) register table

-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15207]: 182
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15207]: 183
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15207]: 183
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15207]: 183
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15207]: 182
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15207]: 182
^C--- 192.168.10.31 poll statistics ---
6 frames transmitted, 6 received, 0 errors, 0.0% frame loss

everything was closed.
Have a nice day !
Proud 18.2A 18.3A 18.3A .........
Ten protokol 1.04.15 co jsem tady dostal začíná až registrem 20000, takže cvičně mohu ty dva registry : Napětí panelů registr 15205 a proud mppt 15207 prubnout a zjistím, jestli mi z toho něco vyleze.
Soban
Příspěvky: 3859
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: GreenCell komunikační protokol

Příspěvek od Soban »

ca266054 píše: stř lis 08, 2023 5:35 pm
Ten protokol 1.04.15 co jsem tady dostal začíná až registrem 20000, takže cvičně mohu ty dva registry : Napětí panelů registr 15205 a proud mppt 15207 prubnout a zjistím, jestli mi z toho něco vyleze.
Fakt je problém si tu dokumentaci přečíst? viewtopic.php?t=11805

Inverter Control Message registry 20000 až 20214
Inverter Display Message registry 25201 až 25279

PV Charger Control Message registry 10001 až 10124
PV Charger Display Message registry 15201 až 15221
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
ca266054
Příspěvky: 304
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: GreenCell komunikační protokol

Příspěvek od ca266054 »

ca266054 píše: stř lis 08, 2023 5:35 pm
Soban píše: úte lis 07, 2023 1:51 pm
Fakt je problém si přečíst registr s proudem z MPPT či napětí panelů?

Napětí panelů registr 15205 a proud mppt 15207.
petr@HP-Olomouc:~$ mbpoll 192.168.10.31 -p 8899 -0 -a 4 -r 15205
mbpoll 1.0-0 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
Copyright © 2015-2019 Pascal JEAN, https://github.com/epsilonrt/mbpoll
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type 'mbpoll -w' for details.

Protocol configuration: Modbus TCP
Slave configuration...: address = [4]
start reference = 15205, count = 1
Communication.........: 192.168.10.31, port 8899, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
Data type.............: 16-bit register, output (holding) register table

-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15205]: 718
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15205]: 718
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15205]: 717
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15205]: 717
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15205]: 717
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15205]: 717
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
^C--- 192.168.10.31 poll statistics ---
7 frames transmitted, 6 received, 0 errors, 14.3% frame loss

everything was closed.
Have a nice day !
Napětí na panelech 71.8V 71.8V 71.7V ..........

Proud:
petr@HP-Olomouc:~$ mbpoll 192.168.10.31 -p 8899 -0 -a 4 -r 15207
mbpoll 1.0-0 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
Copyright © 2015-2019 Pascal JEAN, https://github.com/epsilonrt/mbpoll
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type 'mbpoll -w' for details.

Protocol configuration: Modbus TCP
Slave configuration...: address = [4]
start reference = 15207, count = 1
Communication.........: 192.168.10.31, port 8899, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
Data type.............: 16-bit register, output (holding) register table

-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15207]: 182
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15207]: 183
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15207]: 183
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15207]: 183
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15207]: 182
-- Polling slave 4... Ctrl-C to stop)
[15207]: 182
^C--- 192.168.10.31 poll statistics ---
6 frames transmitted, 6 received, 0 errors, 0.0% frame loss

everything was closed.
Have a nice day !
Proud 18.2A 18.3A 18.3A .........
Ten protokol 1.04.15 co jsem tady dostal začíná až registrem 20000, takže cvičně mohu ty dva registry : Napětí panelů registr 15205 a proud mppt 15207 prubnout a zjistím, jestli mi z toho něco vyleze.
U mého GC INSOLV01 to zdá se není problém, je sice tma a tak mi to načetlo nuly a podle všeho by se z adresy 15206 mělo číst napětí baterie .. tam mi to napsalo 13.4 V a to by odpovídalo ! Tak počkám, až se na moje panely posvítí a pak to zkusím přečíst znovu .. že by to byla stopa na ten protokol pro PV Charger a nebo dokonce pro 1.04.14 .. ??
ca266054
Příspěvky: 304
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: GreenCell komunikační protokol

Příspěvek od ca266054 »

Soban píše: stř lis 08, 2023 6:58 pm
ca266054 píše: stř lis 08, 2023 5:35 pm
Ten protokol 1.04.15 co jsem tady dostal začíná až registrem 20000, takže cvičně mohu ty dva registry : Napětí panelů registr 15205 a proud mppt 15207 prubnout a zjistím, jestli mi z toho něco vyleze.
Fakt je problém si tu dokumentaci přečíst? viewtopic.php?t=11805

Inverter Control Message registry 20000 až 20214
Inverter Display Message registry 25201 až 25279

PV Charger Control Message registry 10001 až 10124
PV Charger Display Message registry 15201 až 15221
Už jsem to sem někam psal, že ten odkaz je jen na ten protokol pro Inverter od 20000 a že nemám ten protokol pro PV Charger .
Soban
Příspěvky: 3859
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: GreenCell komunikační protokol

Příspěvek od Soban »

A já ti píšu po 101 že neumíš číst, otevři si ten soubor a proskoumej jednotlivé listy je tam jak inverter tak jeho mppt (jsou to dvě samostatné desky) tak stejně je tam popis chybových kodů pro inverter tak pro mppt.
Snímek obrazovky z 2023-11-08 19-56-59.png
Snímek obrazovky z 2023-11-08 19-57-11.png
Snímek obrazovky z 2023-11-08 19-57-20.png
Snímek obrazovky z 2023-11-08 19-57-30.png
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
ca266054
Příspěvky: 304
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: GreenCell komunikační protokol

Příspěvek od ca266054 »

lzahradil píše: úte lis 07, 2023 2:30 pm
ca266054 píše: úte lis 07, 2023 9:38 am
Pracuji na verzi programu ModbusRtu pro můj Green Cell INVSOL01 . Mám bohužel pouze protokol od MUST 1.04.15 a zřejmě mi tam tu a tam něco nesedí a také se v tom úplně nevyznám, zvláště režimy funkce mi dělají problémy .. např. nedokáži si vypsat napětí a proud z FV panelů, ačkoli na displeji se to vypisuje. Jsem ale ještě a stále v režimu UPS. Takže opět dík za každou radu, co s tím .. nejspíš to bude zakleté někde v těch parametrech pro Inverter.
Zakleté to je, protože nerozumím tomu, co má "Tvůj" program jak v každém příspěvku připomínáš společného s tématem Must, když píšeš o programu pro GreenCell.
A proč stejný příspěvek ještě k tomu dáváš do tří různých tématů?
Piš to laskavě do svého tématu.
Jelikož používám stejný protokol jaký mají MUST 1.04.15 , tak ten můj program by měl být funkční jak na GC tak na MUSTech .
ca266054
Příspěvky: 304
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: GreenCell komunikační protokol

Příspěvek od ca266054 »

Soban píše: stř lis 08, 2023 7:56 pm
A já ti píšu po 101 že neumíš číst, otevři si ten soubor a proskoumej jednotlivé listy je tam jak inverter tak jeho mppt (jsou to dvě samostatné desky) tak stejně je tam popis chybových kodů pro inverter tak pro mppt.Snímek obrazovky z 2023-11-08 19-56-59.pngSnímek obrazovky z 2023-11-08 19-57-11.pngSnímek obrazovky z 2023-11-08 19-57-20.pngSnímek obrazovky z 2023-11-08 19-57-30.png
Velký dík a vidíš, stačilo by mi napsat, že ten soubor je rozdělen do dvou listů. A kdyby na tom prvním byl PV Charger, spíš bych přišel na to, že ten Inverter je asi na tom druhém .. :)
Soban
Příspěvky: 3859
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: GreenCell komunikační protokol

Příspěvek od Soban »

ca266054 píše: čtv lis 09, 2023 12:56 pm
Velký dík a vidíš, stačilo by mi napsat, že ten soubor je rozdělen do dvou listů.
Není rozdělen do dvou listů...... :uh:

Asi je to s tebou beznadějný případ....
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
ca266054
Příspěvky: 304
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: GreenCell komunikační protokol

Příspěvek od ca266054 »

Používám LibreOffice Calk a tam jsem to do dvou listů rozdělené měl .. bohužel, pokud tam neslezeš až dolů úplně na poslední řádek, tak lehce přehlídneš, že tam jsou ještě nějaké další listy .. zvláště když to nedává žádný smysl .
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1807
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: GreenCell komunikační protokol

Příspěvek od TomHC »

Listy/taby sú práve na to, aby oddelili logické entity... A to MPPT a inverter zrovna sú.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
Soban
Příspěvky: 3859
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: GreenCell komunikační protokol

Příspěvek od Soban »

Asi těžko když už ani počítat do 4 neumíš.
Povím ti tajnou informaci listů je tam 4 !
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
ca266054
Příspěvky: 304
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: GreenCell komunikační protokol

Příspěvek od ca266054 »

TomHC píše: pát lis 10, 2023 8:56 am
Listy/taby sú práve na to, aby oddelili logické entity... A to MPPT a inverter zrovna sú.
Logické identy možná, ale já musím pracovat s těmi reálnými a tam žádné rozdělení nevidím .. to se objeví až ve výsledném programu podobně jako v SolarPowerMonitoru.
Přílohy
INVSOL01-SolarPowerMonitor-2023-1107.jpg
ca266054
Příspěvky: 304
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: GreenCell komunikační protokol

Příspěvek od ca266054 »

Ty upravené protokoly předpoklám jsem dal jen do Komunikačních protokolů pro MUST, tak je ještě dávám i sem .
Takhle mi je z původních dvou složených a v textu upravených csv potom restauruje a ukládá LibreOffice Calc.
Přílohy
PV1800 Modbud RTU Protocol 1-4-15-2023-PV+INV-open.xlsx
(12.4 KiB) Staženo 149 x
PV1800 Modbud RTU Protocol 1-4-15-2023-PV+INV+end.txt
(13.87 KiB) Staženo 139 x
PV1800 Modbud RTU Protocol 1-4-15-2023-PV+INV.xlsx
(12.39 KiB) Staženo 150 x
PV1800 Modbud RTU Protocol 1-4-15-2023-PV+INV.ods
(17.38 KiB) Staženo 140 x
PV1800 Modbud RTU Protocol 1-4-15-2023-PV+INV.csv
(16.33 KiB) Staženo 134 x
ca266054
Příspěvky: 304
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: GreenCell komunikační protokol

Příspěvek od ca266054 »

Soban píše: pát lis 10, 2023 8:58 am
Asi těžko když už ani počítat do 4 neumíš.
Povím ti tajnou informaci listů je tam 4 !
Dík za další info, možná je tam ten odkaz na manuál .. kdyby tam byl, tak bych už možná žádnou nápovědu už nepotřeboval ..
ale mám stále jen ten protokol pro MUST , takže předpokládám, že nějaká další nápověda ještě potřeba bude .
ca266054
Příspěvky: 304
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: GreenCell komunikační protokol

Příspěvek od ca266054 »

Na těch dalších listech jsem tam našel popisy chyb a varování zvlášť pro charger a zvlášť pro inverter, to se jistě bude hodit, takže další dík za upozornění ..
O manuálu tam ale nic není .. příklad :
20111;RW;Grid protect standard;"0:VDE4105; 1:UPS ; 2:home ;3:GEN";;refer to user's manual
Tím se asi míní manuál k celému výrobku ..
ca266054
Příspěvky: 304
Registrován: ned led 08, 2023 12:43 pm
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Bydliště: cca Železný Brod u Jablonce a Turnova atd.

Re: GreenCell komunikační protokol

Příspěvek od ca266054 »

Zdravím, mám další problém a asi zase neumím číst .. :)
Pátrám po instrukci, kterou bych dokázal přečíst Load Voltage .. a zatím marně.
Takže opět díky za radu ..
Přílohy
Protocol MUST+Green Cell-1_04_15-Inverter-Question-Load voltage.jpg

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek