Re: Mikiki elektrárna
Topné těleso 2kW/230V z pračky bude mít při připojení na 48V něco pod 90W. V každém sběrném dvoře se nějaké najde. Nezkoušel jsem, ale možná povrchová teplota při tomhle výkonu bude pod 90°C, takže půjde dát kamkoliv. Jinak jsem používal na temperování i žárovky 230V/100W přes trafo na 24V. A co zkusit starý toustovač nebo žehličku?
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
- Lokalita: Pelhřimov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1810
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: od Pejru
Re: Mikiki elektrárna
jj taky dobrý
Šlohnu manželce kulmu a bude to
-----
Jinak teď jsem dal dvě sondy teploměru cca 20cm mimo bednu a dvě sondy dovnitř - rozdíl je 2°C - což se mi docela líbí.
Šlohnu manželce kulmu a bude to
-----
Jinak teď jsem dal dvě sondy teploměru cca 20cm mimo bednu a dvě sondy dovnitř - rozdíl je 2°C - což se mi docela líbí.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
-
- Příspěvky: 7727
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mikiki elektrárna
Topný kabel na 48V: snadné řešení. koupí se samoregulační kabel na ohřev potrubí, rozstřihne se na 4 části a napojí se oprvnou spojkou, která se k tomu prodává. A další 3 ks prodáš podobně postiženým na bazaru. Výkon potom bude nepatrně menší než čtvrtina toho jmenovitýho. (230/4= 57.5V) ale díky samoregulaci kabelu to ani nepoznáš.
A nobo tihle by měli umět i kabel na 50V bez stříhání: https://www.ikabel.cz/inpage/vyroba-topnych-kabelu/
A nobo tihle by měli umět i kabel na 50V bez stříhání: https://www.ikabel.cz/inpage/vyroba-topnych-kabelu/
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
- Lokalita: Pelhřimov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1810
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: od Pejru
Re: Mikiki elektrárna
Dnes to byla se sluníčkem bída
Naposledy loni jsem měl spuštěnou centrálu (Kipor IG2000), tak si říkám, vyzkouším s ní nabít Akuboxy nabíječkou.
Centrála běžela 6:45hod. a po nabití akuboxů na 55,80V jsem ji tedy vypnul.
Tzn. z 50,49V na 55,80V -> zvýšení o 5,31V = 6,5 litrů benzínu
Běs a hrůza a to ta Kiporka je docela kvalitní centrála ale ta spotřeba při nabíjení Akuboxů mne dostala.
Závěr: nabíjení centrálou už nee - jedině kdyby bylo nejhůř.
Naposledy loni jsem měl spuštěnou centrálu (Kipor IG2000), tak si říkám, vyzkouším s ní nabít Akuboxy nabíječkou.
Centrála běžela 6:45hod. a po nabití akuboxů na 55,80V jsem ji tedy vypnul.
Tzn. z 50,49V na 55,80V -> zvýšení o 5,31V = 6,5 litrů benzínu
Běs a hrůza a to ta Kiporka je docela kvalitní centrála ale ta spotřeba při nabíjení Akuboxů mne dostala.
Závěr: nabíjení centrálou už nee - jedině kdyby bylo nejhůř.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
-
- Příspěvky: 1523
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mikiki elektrárna
Zkus tu centrálu přestavět na LPG. Sice s její účinností nepohneš, ale s provozními náklady se dostaneš někam ke 40 %.
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
- Lokalita: Pelhřimov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1810
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: od Pejru
Re: Mikiki elektrárna
Auto jsem na LPG měl a byla to bomba spotřeba ale centrálu předělat - nevím nevím
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
-
- Příspěvky: 53
- Registrován: sob čer 26, 2021 11:33 am
Re: Mikiki elektrárna
A proč ne.V Americe to dělaji běžně jako zálohu u domu.
-
- Příspěvky: 566
- Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
- Lokalita: SK-ZA
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: SK (ZA)
Re: Mikiki elektrárna
U nas su caste vypadky, resp. vyluky DS. Napriklad v lete dva tyzdne po sebe, kazdy pracovny den 08:00-17:00, lebo sa prerezavali stromy okolo vedenia. O mesiac neskor rovnaky cas, tri dni po sebe, vymena trafaciek. Dva tyzdne presli, prisiel vietor, strom strhol droty, zasa den bez stavy (netusim, co vlastne predtym prerezavali). Takze centrala nutna vybava, kedze v objekte su chladnicky, dielna atd. Strasna pakaren a spotreba benzinu ani nevravim. To bol v podstate hlavny dovod, preco som ani neuvazoval nad grid-nieco a jedinou cestou bolo ist do baterii a samozrejme nabijacka (u mna nakoniec MP2), aby som sa vedel pred planovanym vypadkom zasobit, resp. udrziavat stale baterie na nejakom SOC, keby cosi. Centrala je zlo, to uz je lepsie mat spravene baterie tak, aby sa dali v pripade nutnosti pohodlne odviezt niekam za uplatu nabit z DS. Moj nazor.
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
- Lokalita: Pelhřimov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1810
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: od Pejru
Re: Mikiki elektrárna
DS u nás vypadává velmi zřídka a poslední 2 roky to bylo cca 8x a nejdelší byl výpadek na 1/2 dne.
Většinou je to na cca 2-3 hodiny.
Vyzkouším samozřejmě nabití z DS ve stejném rozsahu jako z centrály a porovnám náklady.
Z DS jsem zatím Akuboxy nabíjel jen 3x ale pak jsem hodně zahučel do temperování garáže.
Nechtěl jsem aby šla teplota pod 4°C, tak jsem přitápěl radiátorem.
Dle statistiky mám od 4/2022 do 11/2023 spotřebu z DS za nabíjení i temperování 110kWh
Proto jsem Akuboxům udělal "kabátek".
Dnes byl rozdíl mezi teplotou v garáži a "kabátkem" 6°C.
Tu centrálu opravdu beru jako nouzovku a jen na pár dní v roce.
Většinou je to na cca 2-3 hodiny.
Vyzkouším samozřejmě nabití z DS ve stejném rozsahu jako z centrály a porovnám náklady.
Z DS jsem zatím Akuboxy nabíjel jen 3x ale pak jsem hodně zahučel do temperování garáže.
Nechtěl jsem aby šla teplota pod 4°C, tak jsem přitápěl radiátorem.
Dle statistiky mám od 4/2022 do 11/2023 spotřebu z DS za nabíjení i temperování 110kWh
Proto jsem Akuboxům udělal "kabátek".
Dnes byl rozdíl mezi teplotou v garáži a "kabátkem" 6°C.
Tu centrálu opravdu beru jako nouzovku a jen na pár dní v roce.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
-
- Příspěvky: 2028
- Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
- Lokalita: podhůří Orlických hor
- Výkon panelů [Wp]: 7500
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mikiki elektrárna
Pokud najdeš na čínském webu karburátor na motor co je na centrále,neměl by to být skoro žádný problém,zvlášt pokud máš zkušenosti s lpg u auta.Já na můj motor u vari našel objednal,a založil do regálu,zatím jsem nenamontoval,takže nevím ale provedeno je to dobře,neměl by být problém,stačí přehodit karburátory,připojit benzín a plyn přez regulátor tlaku a mělo by to chodit.....
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
-
- Příspěvky: 1523
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mikiki elektrárna
Stačí reduktor do sání pro příslušný výkon. Měl by to umět každý autoplynař. A není důvod, proč by to ostatně nemělo jít i na zemní plyn, pokud má Mikiki přípojku, jen ten reduktor bude trochu jiný a nebude se muset vyhřívat.
-
- Příspěvky: 2028
- Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
- Lokalita: podhůří Orlických hor
- Výkon panelů [Wp]: 7500
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mikiki elektrárna
no pokud má centrálu s motorem od auta,pak ano,pokud má ale běžnou centrálu,tak nevím,ten reduktor by na tak malej výkon nemusel jít seřídit.Jinak ten karburátor,obsahuje vše a plyn do něho jde z regulátoru tlaku,to je v podobě plynu a není třeba vyhřívání,cena i s dopravou byla cca 250 kč,pravda mám ho už doma asi 3 roky,takže už se mi nechce hledat kde jsem ho koupil,tož tak
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
- Lokalita: Pelhřimov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1810
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: od Pejru
Re: Mikiki elektrárna
Z FE č.1 (24V) prvním 12V akumulátorem napájím tři teploměry + voltmetr.
1 teploměr (červený) = vnější teplota
2 teploměr (modrý) = teplota uvnitř boxu nahoře
3 teploměr (zelený) = teplota uvnitř boxu dole
Neběží to nonstop, je to přes spínač. ---
Z FE č.1 (24V) druhým akumulátorem napájím tablet, kde mi běží nonstop BMS.
1 teploměr (červený) = vnější teplota
2 teploměr (modrý) = teplota uvnitř boxu nahoře
3 teploměr (zelený) = teplota uvnitř boxu dole
Neběží to nonstop, je to přes spínač. ---
Z FE č.1 (24V) druhým akumulátorem napájím tablet, kde mi běží nonstop BMS.
Naposledy upravil(a) mikiki dne pon lis 13, 2023 7:50 pm, celkem upraveno 1 x.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
- Lokalita: Pelhřimov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1810
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: od Pejru
Re: Mikiki elektrárna
A protože se blíží zima tak jsem dnes dal i závěs na dveře.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5315
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Mikiki elektrárna
Natáhni spíš u stropu lanko, co nejvýš a hlavně úplně na stěně, ta trubka je asi nějakých pár cm od stěny, že?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
- Lokalita: Pelhřimov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1810
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: od Pejru
Re: Mikiki elektrárna
jj trubka je cca 1cm od zdi.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
- Lokalita: Pelhřimov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1810
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: od Pejru
Re: Mikiki elektrárna
Konečně jsem se dostal k popisu přepínačů pro manželku
Vím, že by měl být správně popis fotovoltaika/panely.
Ale doma se vžilo slovo SOLAR, tak nebudu dělat chaos v názvosloví
Mám jich "hafo", tak aby se vědělo co a jak přepínat.
Vím, že by měl být správně popis fotovoltaika/panely.
Ale doma se vžilo slovo SOLAR, tak nebudu dělat chaos v názvosloví
Mám jich "hafo", tak aby se vědělo co a jak přepínat.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
-
- Příspěvky: 1237
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Mikiki elektrárna
Super, naparadu, palec hore! Neni nic lepsie ako ked su popisky vsade pri kazdom vypinaci(no aj tak sa nas to tie polovicky stale vypytuju ci sa to zapina tak alebo tak )
Inak ja tiez neriesim ako sa co ma napisat, ci je to podla takej a takej normy alebo nazvoslovia..hlavne ze to je oznacene tak aby to vedelo rodinne osadenstvo prepnut, zapnut, vypnut..
Sa mi paci ze mas prepinace sieti na zvlast okruhy, tiez som nad tym uvazoval..podla mna je to praktickejsie
Edit:/
Este otazka:aky popisovac stitkov pouzivas?..
Inak ja tiez neriesim ako sa co ma napisat, ci je to podla takej a takej normy alebo nazvoslovia..hlavne ze to je oznacene tak aby to vedelo rodinne osadenstvo prepnut, zapnut, vypnut..
Sa mi paci ze mas prepinace sieti na zvlast okruhy, tiez som nad tym uvazoval..podla mna je to praktickejsie
Edit:/
Este otazka:aky popisovac stitkov pouzivas?..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
- Lokalita: Pelhřimov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1810
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: od Pejru
Re: Mikiki elektrárna
Používám Dymo LabelManager 160.
https://www.dymo-stitkovace.cz/stitkova ... 0-s0946320
Pásky jdou koupit skoro o polovinu levněji u GigaPrintu.
https://www.gigaprint.cz/zbozi/kompatib ... dklad.html
https://www.dymo-stitkovace.cz/stitkova ... 0-s0946320
Pásky jdou koupit skoro o polovinu levněji u GigaPrintu.
https://www.gigaprint.cz/zbozi/kompatib ... dklad.html
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
-
- Příspěvky: 7727
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mikiki elektrárna
Mám takovej přepínač jeden, a poslední dva roky jsem na něj nesahal. Na všecko stačí automatický přepínání, co se přepíná s měničem. Nemá cenu mít zapnutej měnič na malý spotřebiče, když se krmí jeho vlastní spotřeba celý dny, v zimě je lepší prostě baterky řízeně vybít, když se náhodou ta elektrika za několik dní nahledá. Třeba včera jsem ohřál boiler, vypralo se a umylo nádobí, a pak už nebylo kde brát, tak je měnič vypnutej. A vypadá, že bude delší dobu
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 842 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od beethowen
-
- 11 Odpovědi
- 1782 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik
-
- 13 Odpovědi
- 459 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od eman
-
- 25 Odpovědi
- 2954 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jars10
-
- 48 Odpovědi
- 2892 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kachnanr