MC4 do instalačních krabic s gelem
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 67
- Registrován: stř lis 17, 2021 8:08 pm
- Lokalita: Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14 700
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
MC4 do instalačních krabic s gelem
Ahoj,
jako prevenci požáru zvažuju, že bych mc4 spojení dal do instalačních krabic a nacpal tam samozhášecí gel. Přijdu o rozebíratelnost, alespon snadnou, ale to je mi jedno.
Má to nějaké další nevýhody, rizika? Je to blbost?
Díky za názory.
PS. Zajimají mě hlavně ty rizika
jako prevenci požáru zvažuju, že bych mc4 spojení dal do instalačních krabic a nacpal tam samozhášecí gel. Přijdu o rozebíratelnost, alespon snadnou, ale to je mi jedno.
Má to nějaké další nevýhody, rizika? Je to blbost?
Díky za názory.
PS. Zajimají mě hlavně ty rizika
-
- Příspěvky: 2399
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: MC4 do instalačních krabic s gelem
Já uvažuji, že ty spoje MC-4 dám do kovového krku, cca 40 cm a konce utěsním vulkanizační páskou, to by taky mělo stačit, lepší jak nic.aivosh píše:Ahoj,
jako prevenci požáru zvažuju, že bych mc4 spojení dal do instalačních krabic a nacpal tam samozhášecí gel. Přijdu o rozebíratelnost, alespon snadnou, ale to je mi jedno.
Má to nějaké další nevýhody, rizika? Je to blbost?
Díky za názory.
PS. Zajimají mě hlavně ty rizika
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 2608
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: MC4 do instalačních krabic s gelem
To uz ty konektory muzes rovnou ustrihnout a vodice slisovat a dat do smrstovacky s lepidlem nebo do gelu. Podle me, kdyz by ti konektor zacal horet (oblouk) tak to nejakej gel v plastove krabicce fakt nezachrani. A mam obavu jestli to nepropali i ten kovovy husi krk? A jestli to neni naopak na skodu? Aby pak oblouk nehorel jeste proti te trubce a misto po uhoreni kusu vodice zkoncil, nehorel dalsich 40cm pres trubku. V pripade problemu hodne bude zalezet na stresni krytine.aivosh píše:Ahoj,
jako prevenci požáru zvažuju, že bych mc4 spojení dal do instalačních krabic a nacpal tam samozhášecí gel. Přijdu o rozebíratelnost, alespon snadnou, ale to je mi jedno.
Má to nějaké další nevýhody, rizika? Je to blbost?
Díky za názory.
PS. Zajimají mě hlavně ty rizika
To jsou ale moje dohady
Edit: pokud se biojis o kvalitu konektoru, ustrihni je a dej kvalitni svoje. Treba znacka weidmuller, ktere delaj konektory co se nelisujou ale maji pruzinovou svorku a zajisteni jen zasroubovanim. Ted jsem je pouzival a parada. Proti vode je pak zajistit i polohou, aby treba po kabelu nemohla voda stekat na konektor ... aby nebyl v nejnizsim miste.
-
- Příspěvky: 67
- Registrován: stř lis 17, 2021 8:08 pm
- Lokalita: Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14 700
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: MC4 do instalačních krabic s gelem
Ja se ani tak nebojim oblouku, jako prechodaku.
A na prechodak by to fungovat mohlo?
A na prechodak by to fungovat mohlo?
-
- Příspěvky: 1538
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MC4 do instalačních krabic s gelem
Nevím jak ostatní ale já termokameru nemám ale mám konektory přístupné a cca 1x týdně při cigáru když z panelů teče solidní výkon to obejdu a rukou šahám na konektory zda někde něco nehřeje. Zatím cca po roce a půl jsem nic nenašel...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 3293
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: MC4 do instalačních krabic s gelem
Podle mě není, až takový problém, když vyhoří MC4. Problém nastane, když má zapálit co okolo sebe. Taškovou ani plechovou krytinu na krov nepropálí. Zapálí IPU, onduline,bonský šindel, největší riiko vidím, když je MC4 těsně uchycena pod plastovými zády panelů a záda jsou nejhořlavější část na většině střech.Bificiální panel je na tom výrazně líp.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 105
- Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm
Re: MC4 do instalačních krabic s gelem
Tos mne moc nepotesil.Ja vsechny konektory ukryl do ramu panelu aby byly chraneny pred povetrnostnimi vlivy.Krytinu mam betonovou,vim ze nebude horet,ale nechtel jsem konektory nechat lezet na ni kvuli stekajici vode.Franta2776 píše:Podle mě není, až takový problém, když vyhoří MC4. Problém nastane, když má zapálit co okolo sebe. Taškovou ani plechovou krytinu na krov nepropálí. Zapálí IPU, onduline,bonský šindel, největší riiko vidím, když je MC4 těsně uchycena pod plastovými zády panelů a záda jsou nejhořlavější část na většině střech.Bificiální panel je na tom výrazně líp.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) = 9120wp, 2x Axpert King 5000/48, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron BMV700.
-
- Příspěvky: 3293
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: MC4 do instalačních krabic s gelem
Třeba většina požárů panělů vzniká úplně z jiných příčin.Třeba ve svorkovnici panelu nebo chytí plast pod články od studeného spoje přímo v panelu a nedá se s tím nic dělat.
Mě se MC4 válí na betonové tašce.Přemýšlím, že bych nařezal jekl 25x25mm cca 30cm kousky a do toho MC4 vsunul a mamutem přilepil zespodu hlavního hliníkového profilu.Bude to stát pár Kč a účel to splní.
Mě se MC4 válí na betonové tašce.Přemýšlím, že bych nařezal jekl 25x25mm cca 30cm kousky a do toho MC4 vsunul a mamutem přilepil zespodu hlavního hliníkového profilu.Bude to stát pár Kč a účel to splní.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1538
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MC4 do instalačních krabic s gelem
Franta2776 píše:Podle mě není, až takový problém, když vyhoří MC4. Problém nastane, když má zapálit co okolo sebe. Taškovou ani plechovou krytinu na krov nepropálí. Zapálí IPU, onduline,bonský šindel, největší riiko vidím, když je MC4 těsně uchycena pod plastovými zády panelů a záda jsou nejhořlavější část na většině střech.Bificiální panel je na tom výrazně líp.
Hele já mám konektory nad taškami přichycené k jeklům pod panely. Počítám že přes ty tašky by se to na půdu snad nedostalo. Na pergole to je jiná tam je pod tím ještě bambusová rohož a dřevo. Když ale nedej bože shoří pergola, tak mě to extra trápit nebude... A nad místností z měniči která je dřevostavba mám bifaciální panely co jsem koukal tak jediné co by mohlo hořet jsou buď ty MC4 a nebo ten mini kousek plastu s diodou. Opět tašková střecha tak snad v poho. Podle mě většina těch požárů je prostě tím že si někde "ukápne" nebo hoří konektor u něčeho dalšího co může chytnout a pak už to je jak lavina.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 2608
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: MC4 do instalačních krabic s gelem
Asi se vyplatí občas kouknout termokamerou. Já si třeba panely rozložil tak, abych tam měl i uličky na chození a mohl to případně okouknout, opravit. Když vidím některé střechy říkám si jak to budou třeba opravovat když by rupnul panel uprostřed.
Terno kamera se mi už vlastně zaplatila při opravách elektroniky, revizi svoji elektriky a teď naposledy jsem tím našel elektrikářskou specialitu drát nad svorkou jističe. Nabíjel jsem nový vytěžovac VW e-Golf u tchána a ten drát skoro svítil. Starý rozvaděč ve dřevě
Terno kamera se mi už vlastně zaplatila při opravách elektroniky, revizi svoji elektriky a teď naposledy jsem tím našel elektrikářskou specialitu drát nad svorkou jističe. Nabíjel jsem nový vytěžovac VW e-Golf u tchána a ten drát skoro svítil. Starý rozvaděč ve dřevě
-
- Příspěvky: 407
- Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am
Re: MC4 do instalačních krabic s gelem
Zde něco pro fandy VN stringů.Mělo by to řešit problem.
-
- Příspěvky: 3293
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: MC4 do instalačních krabic s gelem
Jde o ztrátový výkon na konektoru ne o VN nebo NN.Pořád je to UxI a pokud je 10W, tak se ten konektor neuchladí.bublich píše:Zde něco pro fandy VN stringů.Mělo by to řešit problem.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3293
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: MC4 do instalačních krabic s gelem
Jak v tom konektoru vznikne špatný spoj, vypadá to asi takto, bohužel stěna trubky nebo jeklu bude fungovat jako vodič a může podporovat oblouk.
https://www.youtube.com/watch?v=S9a2oPCIMr0
https://www.youtube.com/watch?v=S9a2oPCIMr0
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
- Lokalita: Praha 6
- Bydliště: Praha 6
Re: MC4 do instalačních krabic s gelem
Většina anténářů říká, že nejlepší těsnění je díra a z vlastní zkušenosti je to pravda. Může náhodně zatéct, může dojít vlivem změny počasí ke kondenzaci a jak se pak ta vlhkost dostává ven? Fakticka se věnuje korozi. Jakékoliv kovové prvky v neutěsněné krabici vydrží v krabici na povětrnosti prakticky věčně, pokud je utěsněná jsou za pár let zrezlé. Takže jako prevenci vidím kvalitní práci, kvalitní materiál a ochranu před přímou vodou. Ostatně kolik že zahořelo velkých profi elektráren?
Nemám rád tenhle stát.
-
- Příspěvky: 3293
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: MC4 do instalačních krabic s gelem
Prevence je za každý konektor před montáží pořádně zatahat jestli ho nedělali v pátek na odpolední a mít dostateĉně daleko od hořlavých věcí.
Nejhorší je upevnit blízko k zadní plastové stěně panelů.
Nejhorší je upevnit blízko k zadní plastové stěně panelů.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 988
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MC4 do instalačních krabic s gelem
Tyhle v kombinaci s pancéřovými kabely s olejovou izolací moc spolehlivé nebyly, dnešní plastové smršťovačky s lepidlem jsou na tom mnohem lépe.bublich píše:Zde něco pro fandy VN stringů.Mělo by to řešit problem.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 3293
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: MC4 do instalačních krabic s gelem
150VDC natáhne oblouk ma videu na 5cm, dnes se montují na střechy RD systémy až s 1000V. Ten oblouk se musí v takovém případě natáhnout i na vícenež 20cm a při tom zapálí vše okolo.Hoří dokud se ten drát neupálí.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1538
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MC4 do instalačních krabic s gelem
Natáhl jsem i s 2 panely 395wp v serii při slunečném dni větší oblouk než na videu. Někdy jsem si říkal, že si vezmu rukavice a zkusím natočit oblouk s 3 paralelních stringů 110V/35A to už by bylo asi solidní hořeníčkoFranta2776 píše:150VDC natáhne oblouk ma videu na 5cm, dnes se montují na střechy RD systémy až s 1000V. Ten oblouk se musí v takovém případě natáhnout i na vícenež 20cm a při tom zapálí vše okolo.Hoří dokud se ten drát neupálí.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 3293
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: MC4 do instalačních krabic s gelem
Tak spodek těch panelů moc nehoří.Více https://www.facebook.com/groups/3619715 ... 2952933872
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1315
- Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm
Re: MC4 do instalačních krabic s gelem
Když to shrneme, tak možné požáry na střechách s FV mají v zásadě dvě přičiny. Vadné krimpování konektoru MC4. Tomu se dá zabránit,že po krimpování následně dobře proletovat jádro spoje konektoru olovnatým cínem. Takový konektor jsem po 12 letech provozu rozšrouboval a byl jako nový. Ani to nebyl značkový Staubli. Druhou příčinou jsou špatné vodivé spoje uvnitř panelu. Zde je prevence kupovat kvalitní panely a mít na paměti, že kvalita jde s cenou. Raději tedy panely od evropských výrobců než kupovat ty nejlevnější čínské a pak se zde na foru ještě chlubit a chválit se , jak velice málo za čínské panely někdo utratil.
Pokud dal někdo panely do šrotu, měl k tomu dobrý důvod a měly by tam zůstat a ne se stát zsikem pro spekulanta co si mastí kapsu pod falešným souzněním, že dává panelům druhý život. Poslední ochranou pro zamezení
možného požáru na střechách FV instalacích je používat nové prvky ochrany - AFDD / Arc Faul Detection Device / Vynález pochází z USA a podnětem ke vzniku vynálezu byla skutečnost, že v USA je 40 000 požárů ročně připisováno vadné elektroinstalaci.
Modul AFDD detekuje jak seriový, tak i paralelní oblouk mezi dráty a to na principu frekvenčního proudovho spektra
při hoření oblouku.Metod jak se to dělá je více a dochází ke zlepšovaní citlivosti i rozlišení detekce zahoření obloukem.
Detektory AFDD jsou tak dalším logickým krokem po jističích a proudových chráničích jak zlepšit ochranu majetku
a zdraví před požárem způsobeným elektrickým proudem.
Pokud dal někdo panely do šrotu, měl k tomu dobrý důvod a měly by tam zůstat a ne se stát zsikem pro spekulanta co si mastí kapsu pod falešným souzněním, že dává panelům druhý život. Poslední ochranou pro zamezení
možného požáru na střechách FV instalacích je používat nové prvky ochrany - AFDD / Arc Faul Detection Device / Vynález pochází z USA a podnětem ke vzniku vynálezu byla skutečnost, že v USA je 40 000 požárů ročně připisováno vadné elektroinstalaci.
Modul AFDD detekuje jak seriový, tak i paralelní oblouk mezi dráty a to na principu frekvenčního proudovho spektra
při hoření oblouku.Metod jak se to dělá je více a dochází ke zlepšovaní citlivosti i rozlišení detekce zahoření obloukem.
Detektory AFDD jsou tak dalším logickým krokem po jističích a proudových chráničích jak zlepšit ochranu majetku
a zdraví před požárem způsobeným elektrickým proudem.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Použití kovových rozvaděčů/krabic a chrániček
od Miyuki » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
Použití kovových rozvaděčů/krabic a chrániček
- 9 Odpovědi
- 880 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis
-