JK BMS
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
-
- Příspěvky: 90
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Re: JK BMS
Je to loterie, mám dvě JKBMS a jedna hlásí Protection(CPUAUX Anomaly) co jsem zkoušel tak na funkci BMS to nemá vliv při nízkém napětí odpojí a při vysokém vypne nabíjení, akorát to neukazuje aktuální proud a teplotu senzorů.
-
- Příspěvky: 1
- Registrován: sob bře 10, 2018 2:17 pm
Re: JK BMS
Zvažuji koupi JK BMS. Ale nechápu jak z jednoho bodu kam připojím nabiječ tak inventor se může nezávisle vypnou nebo zapnout nabijení nebo vybijení. Mohl by mi to někdo prosím polopaticky vesvetlit?
-
- Příspěvky: 3943
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: JK BMS
Co nechápeš?
Prostě BMS má stykač tak pak se nic nezávisle nedá odpojit - prostě je to vypínač.
A nebo má tranzistory ty fungují jako diody, propouští proud pouze jedním směrem, takže tam jsou dva pro každý směr a podle toho který je zapnutý a vypnutý tak může procházet proud. (Ve skutečnosti tam nejsou dva, ale víc aby snesly ten proud.)
Prostě BMS má stykač tak pak se nic nezávisle nedá odpojit - prostě je to vypínač.
A nebo má tranzistory ty fungují jako diody, propouští proud pouze jedním směrem, takže tam jsou dva pro každý směr a podle toho který je zapnutý a vypnutý tak může procházet proud. (Ve skutečnosti tam nejsou dva, ale víc aby snesly ten proud.)
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 4013
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: JK BMS
Zapíná/vypíná se některý směr proudu. Dokonce je časté, že pro vybíjení máš dovolený vyšší proud než pro nabíjení (prakticky je tam uvnitř pro jeden směr paralelně více tranzistorů, než pro ten druhý). Je to tak třeba proto, že BMS je pro elektrokolo, kde potřebuješ při jízdě občas vysoký výkon, ale při nabíjení stačí nižší konstantní proud z nabíječky.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 43
- Registrován: stř pro 30, 2020 12:43 pm
Re: JK BMS
Již nějakou dobu mám JK BMS na baterii a přes RS485 do cerba. Jako monitor baterie nastaven Shunt, ale poslední dobou čím dál častěji nepřepne BMS MPPT do float a drží celý den absorbční napětí. Už jsem stáhl MAX_VOLTAGE_TIME_SEC na 5*60 a nemám pocit že by se to lepšilo. Co jsem vypozoroval tak pokud je hezky bez oblačnosti tak přepíná, ale jak jsou mraky tak to nepřepne a zbytečně mi topí baterku na 3,45V/čl. Nemá někdo zkušenost čím by to mohlo být.
Díky.
Díky.
-
- Příspěvky: 1998
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS
Hele já z toho měl podobný pocity. Respektive mi přišlo, že nepřeplo na float skoro nikdy, takže jsem provozoval jen na 3.4V. Prakticky jsem se s novým cerbem ani tim připojením nezabýval, protože dvcc funguje se shuntem a zpomalení nabíjení jde udělat přes red-node. Bylo by hezké vidět všechny aku a články, ale chtěl bych jen abych je viděl, ale nepoužíval se ten serial-battery.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 43
- Registrován: stř pro 30, 2020 12:43 pm
Re: JK BMS
Články vidím v serial battery a právě i v serial batery mi drží CVL na hodnotě absorbce tzn. je to problém BMS nebo toho ovladače, ale nevím co jiného v utils.py jak upravit, aby se to přepínalo spolehlivě? Omezení proudu funguje, sice jen skokově, ale doplnil jsem si tam více hodnot do tabulky a sežvejkal to. Lineární mi nechtělo fungovat byla tam nějaká chyba a nenašel jsem zatím info, že by to opravily. Pojem Node-red jsem na hithubu zaznamenal, ale vůbec nevím o co se jedná? Dokud jsem tam měl jen shunt tak mi DVCC nefungovalo vůbec (pozn. mám Phoenixe ne MPII - např. už jsem narazil na nutnost doplnit i druhý shunt jako DC spotřebu, aby MMPPT kompenzoval odběr Phoenixe což u MPII potřeba není).
-
- Příspěvky: 1998
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS
No do cerba jak je update tak můžeš pouzit bud klasickou instalaci, nebo large s prave node-red a tim pak můžeš řídit multiplus a cerbo. Mimo jiné tam lze menit parametr systému dvcc proud do aku. Mě s shuntem a multiplusem a cerbem dvcc chodí normálně. Min proud je 2A real. Já bych chtěl to seriall battery jen na logging, ne ovládání systému. Zkus napsat na github, semnou normálně komunikoval, třeba ti poví víc, jk-bms má v podporovanejch.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 43
- Registrován: stř pro 30, 2020 12:43 pm
Re: JK BMS
OK díky za info. Node-red asi zatím nepotřebuji neb po modbusu vyčítám data do PLC a vše přidružené řeší PLC. To bych řešil až jako nadstavbu pokud bych potřeboval doplnit nějakou funkcionalitu:-) S tím floatem asi prvně zkusím upgrade na tu novou verzi Cerba i ovladače - až teď se koukám že už vyšla ofiko 1.0.2. Zatím používám cerbo 2.92 a ovladač 0.14.3 a pak se uvidí - vypadá že na tom dost zapracovali.
-
- Příspěvky: 43
- Registrován: stř pro 30, 2020 12:43 pm
Re: JK BMS
Tak včera se na FLoat přeplo až pozdě odpoledne a na grafu napětí na VRM se udělal malý hrb a při něm to přeplo - to mě navedlo na přesnost/rozdíl měření napětí MPPT a JK. JK měřilo o 0,1V nižší napětí než MPPT tak jsem o 0,1V udělal korekci v JK a dnes už to přeplo hned jak z praku=jak to nepřepíná spolehlivě je potřeba zkalibrovat měření JK podle Victronu.
Je to pitomost 0,1V a jakej to udělá pakec.
Je to pitomost 0,1V a jakej to udělá pakec.
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: JK BMS
Dá se u JK BMS změnit komunikační rychlost sériového portu?
Edit: jde mi konkrétně o JK-B1A20S15P
Edit: jde mi konkrétně o JK-B1A20S15P
-
- Příspěvky: 2675
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: JK BMS
podle me to nejde.marsal64 píše:Dá se u JK BMS změnit komunikační rychlost sériového portu?
Edit: jde mi konkrétně o JK-B1A20S15P
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: JK BMS
Díky, hmmm, bard.google.com mi tvrdí totéž...glottis píše:podle me to nejde.marsal64 píše:Dá se u JK BMS změnit komunikační rychlost sériového portu?
Edit: jde mi konkrétně o JK-B1A20S15P
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
- Lokalita: Kolínsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS
Nepíšeš proč měnit. Rovnou zmíním - také nevím. Já bych totiž chtěl zkusit snížení rychlosti komunikace... kvůli Raspberry Pi4 jako Victron Venus. Byl jsem fyzicky u toho, když RPi ztratilo kontakt s JK-BMS a za pár vteřin/minut se komunikace zase obnovila a následně se resetoval název BMS ve Venus GUI. Chystám se ověřit https://louisvdw.github.io/dbus-serialb ... ubleshoot/ stav driveru, ale zatím jsem neměl čas zjišťovat co se s tím dá dělat, pokud zjistím nestabilní driver spojení.marsal64 píše:Dá se u JK BMS změnit komunikační rychlost sériového portu?
Edit: jde mi konkrétně o JK-B1A20S15P
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
- Lokalita: Kolínsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS
A možná jen... http://www.jk-bms.com/Upload/2022-05-19/1621104621.pdf = Determine the transmitted data baud rate of 115200...
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: JK BMS
Medituji stále trochu o tom, zatím to vypadá, že postavím tři krabičky s ESP32, které budou mít na vstupu 115000Bd Uart a budou to převádět na RS485/Modbus (přes izolátor NM485), který s PLC Foxtrot využívám hojně pro jiné věci. Mám tři packy baterií, teoreticky ESP32-S3 zvládne 3x UART, takže by stačila jedna krabička, ale nechci mít od UART dlouhé přívody. Je to trochu silové řešení, možná by stačilo na UART výstupu z BMS dát nějaký oddělovač signálu, ještě tedy uvidím.marsal64 píše:Díky, hmmm, bard.google.com mi tvrdí totéž...glottis píše:podle me to nejde.marsal64 píše:Dá se u JK BMS změnit komunikační rychlost sériového portu?
Edit: jde mi konkrétně o JK-B1A20S15P
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: JK BMS
Nebo přehodit výhybku a hodit tu BMS "do Ethernetu" přes něco jako https://www.aliexpress.com/item/1005004587096321.htmlmarsal64 píše:Medituji stále trochu o tom
Nezkoušel to někdo?
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: stř led 26, 2022 8:20 am
Re: JK BMS
je treba nejen nastavit různý BT název, ale hlavně různé ID, pokud budou mít v nastavení modulu stejne ID, pohádají se o přístup (prostřední záložka).rva píše:Heslo 123456 je pro změnu parametrů když už jsou spárované. Právě k té první 200Ah2bank, kterou jsem si přejmenoval a ke které jsem se dříve normálně připojil, to poté, co jsem zprovoznil tu druhou, už nepřipojím. Software je stejný, že bych měnil heslo si nejsem vědom.
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
JK BMS - pojede současně LCD displej a ovládání přes GPS?
Ahoj, netuší někdo, jestli s JK BMS jede současně LCD displej 4,3" i vyčítání pomocí "GPS" konektoru? Netluče se to náhodou uvnitř BMS?
OT:
Zjišťoval jsem zapojení GPS konektoru a zkusil nejprve bard , který mi něco řekl, ale...
Obrázek je odjinud z internetu.
OT:
Zjišťoval jsem zapojení GPS konektoru a zkusil nejprve bard , který mi něco řekl, ale...
Obrázek je odjinud z internetu.
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
JK BMS, ověření funkčnosti převodníku UART - Ethernet
Ověřil jsem provoz JK BMS s převodníkem UART - Ethernet.
Abych měl převodník doma rychle a nemusel luštit čínské znaky, použil jsem převodník, který má na skladě LaskaKit, ač na Ali by byl levnější (pozor, jen pro sítě 10 nebo 100 Mb!): Nešachoval jsem vůbec s AT příkazy apod. Pomocí notebooku (s ad hoc nastavenou pevnou IP adresou) jsem v převodníku přes jeho webík nastavil IP adresu, funkci TCP klient atp. (poté nutno dát reset): V mém případě používám pro vyčítání dat PLC Foxtrot s nastavením příslušného kanálu "TCP server". Z Foxtrotu do BMS posílám JK příkaz "Vyčti všechna data". Dekódování mne ještě čeká, ale zdá se, že základ funguje, jak má: Funguje bez obtíží současně 4,3" displej JK BMS i toto vyčítání.
Výhodou je jednoduchost a malá zarušitelnost celého řešení: převodník umístím vždy u každé BMS (budou celkem tři). Z "GPS" konektoru vede i napájení, ale pro 5V nebo 3,3V, které vyžaduje převodník, tam musím dát step down měnič (z Ali).
Spotřebu převodníku (5V) jsem naměřil 45 mA. A musel jsem pořídit i malý Ethernet switch jen pro tento účel :-/.
Pokud mají pravdu chlapci z dyisolarforum.com, JK zablokoval, aby šlo do BMS zadávat parametry přes takového rozhraní, jdou ale ovládat MOSFETy (zatím neplánuji používat).
U JK BMS jsem mimochodem (oproti stávající JBD) zaznamenal mnohem komfortnější připojování k Bluetooth aplikaci, s JBD to chodí méně spolehlivě.
OT: Zatím mám bastl . Objevil jsem autovypínače baterií na 300A, tak je použiji.
Abych měl převodník doma rychle a nemusel luštit čínské znaky, použil jsem převodník, který má na skladě LaskaKit, ač na Ali by byl levnější (pozor, jen pro sítě 10 nebo 100 Mb!): Nešachoval jsem vůbec s AT příkazy apod. Pomocí notebooku (s ad hoc nastavenou pevnou IP adresou) jsem v převodníku přes jeho webík nastavil IP adresu, funkci TCP klient atp. (poté nutno dát reset): V mém případě používám pro vyčítání dat PLC Foxtrot s nastavením příslušného kanálu "TCP server". Z Foxtrotu do BMS posílám JK příkaz "Vyčti všechna data". Dekódování mne ještě čeká, ale zdá se, že základ funguje, jak má: Funguje bez obtíží současně 4,3" displej JK BMS i toto vyčítání.
Výhodou je jednoduchost a malá zarušitelnost celého řešení: převodník umístím vždy u každé BMS (budou celkem tři). Z "GPS" konektoru vede i napájení, ale pro 5V nebo 3,3V, které vyžaduje převodník, tam musím dát step down měnič (z Ali).
Spotřebu převodníku (5V) jsem naměřil 45 mA. A musel jsem pořídit i malý Ethernet switch jen pro tento účel :-/.
Pokud mají pravdu chlapci z dyisolarforum.com, JK zablokoval, aby šlo do BMS zadávat parametry přes takového rozhraní, jdou ale ovládat MOSFETy (zatím neplánuji používat).
U JK BMS jsem mimochodem (oproti stávající JBD) zaznamenal mnohem komfortnější připojování k Bluetooth aplikaci, s JBD to chodí méně spolehlivě.
OT: Zatím mám bastl . Objevil jsem autovypínače baterií na 300A, tak je použiji.