Jaká a kde koupit kabelová oka M6 k balančním vodičům
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
-
- Příspěvky: 131
- Registrován: pát úno 17, 2023 6:08 pm
- Lokalita: Praha
Jaká a kde koupit kabelová oka M6 k balančním vodičům
Ahoj, začínám být mírně zoufalý . Čím větší kabelové oko, tím větší průřez připojeného vidiče (celkem logicky), nicméně u BMS mají balanční vodiče průřez 0.57 mm2 (taky celkem logicky, pro ty 2A to stačí).
No a ty vodiče potřebuji do toho M6 kabelového oka a tato oka jsou k dispozici pro daleko větší průřezy.
Tento problém musel řešit prakticky každý, kdo skládá baterku z článků, ne?
Nedaří se mi sehnat odpovídající kabelová oka, můžete někdo poradit, kde je mají či jak to řešíte? Vzít oka pro větší průřezy, balanční vodič propašovat mezi vlákna třeba 6mm2 slaněného vodiče a zakrimpovat, nebo oko "nějak zmuchlat" a balanční vodič ještě dopájet ... jak to děláte?
Články Eve 230 Ah, BMS JK 150A, balance 2A, ale to je asi jedno
No a ty vodiče potřebuji do toho M6 kabelového oka a tato oka jsou k dispozici pro daleko větší průřezy.
Tento problém musel řešit prakticky každý, kdo skládá baterku z článků, ne?
Nedaří se mi sehnat odpovídající kabelová oka, můžete někdo poradit, kde je mají či jak to řešíte? Vzít oka pro větší průřezy, balanční vodič propašovat mezi vlákna třeba 6mm2 slaněného vodiče a zakrimpovat, nebo oko "nějak zmuchlat" a balanční vodič ještě dopájet ... jak to děláte?
Články Eve 230 Ah, BMS JK 150A, balance 2A, ale to je asi jedno
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
-
- Příspěvky: 988
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jaká a kde koupit kabelová oka M6 k balančním vodičům
Já koupil myslím tahle:
https://www.hadex.cz/l898-oko-kabelove- ... -dj431-6c/
a ke každému napájím:
https://www.hadex.cz/k726a-pojistkove-p ... ku-5x20mm/
https://www.hadex.cz/l898-oko-kabelove- ... -dj431-6c/
a ke každému napájím:
https://www.hadex.cz/k726a-pojistkove-p ... ku-5x20mm/
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 1315
- Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm
Re: Jaká a kde koupit kabelová oka M6 k balančním vodičům
Zdravím,
mosazná očka pro slabé balanční vodiče, jsem kupoval na ALI, jen rychle nevidím odkaz. Nebo
jsem vzal měděný plech tl 0,2mm vyvrtal potřebný otvor , vystřihl přibližně malý obdélníček
jako kontakt a slabý balanční vodič na takto vytvořený kontakt přiletoval. A slabý měděný plech s tenkým balančním
vodičem k silnější bateriové spojce celkově přišrouboval, balanční kontakt nahoře.
Pojistky 5x 20 co doporučuje někdo další jsou nevhodné. Mají velký úbytek napětí. Jedině pojistky automobilové,
nebo žádné a slabý balanční vodič je sám osobě určitá pojistka.
mosazná očka pro slabé balanční vodiče, jsem kupoval na ALI, jen rychle nevidím odkaz. Nebo
jsem vzal měděný plech tl 0,2mm vyvrtal potřebný otvor , vystřihl přibližně malý obdélníček
jako kontakt a slabý balanční vodič na takto vytvořený kontakt přiletoval. A slabý měděný plech s tenkým balančním
vodičem k silnější bateriové spojce celkově přišrouboval, balanční kontakt nahoře.
Pojistky 5x 20 co doporučuje někdo další jsou nevhodné. Mají velký úbytek napětí. Jedině pojistky automobilové,
nebo žádné a slabý balanční vodič je sám osobě určitá pojistka.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
-
- Příspěvky: 3954
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Jaká a kde koupit kabelová oka M6 k balančním vodičům
Beru obvykle z Číny, něco jako https://vi.aliexpress.com/item/32986264309.html. Ale klidně vezmu i co je v domě, pokud se mi nechce čekat.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 466
- Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
- Lokalita: Praha
- Bydliště: Praha
Re: Jaká a kde koupit kabelová oka M6 k balančním vodičům
Moje řešení pro inspiraci. Přijde tam připojit ještě externí balancér .
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
-
- Příspěvky: 131
- Registrován: pát úno 17, 2023 6:08 pm
- Lokalita: Praha
Re: Jaká a kde koupit kabelová oka M6 k balančním vodičům
Jj, mosazná oka na Alí jsou, to není problém najít. Ale je mosaz vhodný materiál? Myslím chemickou interakci materiálů mezi sebou.
Jako vždy - stačí se veřejně zeptat a hledané se záhy objeví - https://www.aliexpress.com/item/1005001869551060.html (i) stříbrná oka pro 0.75 - 1.5 mm2 (pro menší průřez asi fakt nenajdu).
Pojistky také trochu řeším. Na Alí mají různé pojistkové bloky, ať už pro skleněné trubičkové (tam by byl asi ten úbytek) nebo pro auto pojistky (5A a více, tam by to s tím úbytkem bylo asi lepší), a všechny mají jedno společné - 1 vstup a N výstupů, tedy pro účely jištění balančních vodičů nepoužitelné.
Tak třeba věřit, že BMS má SMD pojistky Jasně, drátek přehoří, ale může i něco zapálit. Cetrix by snad zapálit neměl.
No teď mi dochází - pokud by se podařilo sehnat něco rozumného - něco jako https://www.aliexpress.com/item/1005005453610409.html , ale pro 16 pojistek a s nepospojovanou jednou stranou, tak k pojistkám mohu zapojit BMS balanční vodiče a z druhé strany od pojistek k baterce mohu vést silnější vodiče, které budou sedět na kabelová oka.
JK BMS umí (měla by) pracovat s impedancí balalčních vodičů, dokonce se impedance dá zadat pro každý balanční vodič a tedy by měla umět kompenzovat úbytek na pojistkách a přechodech
Jako vždy - stačí se veřejně zeptat a hledané se záhy objeví - https://www.aliexpress.com/item/1005001869551060.html (i) stříbrná oka pro 0.75 - 1.5 mm2 (pro menší průřez asi fakt nenajdu).
Pojistky také trochu řeším. Na Alí mají různé pojistkové bloky, ať už pro skleněné trubičkové (tam by byl asi ten úbytek) nebo pro auto pojistky (5A a více, tam by to s tím úbytkem bylo asi lepší), a všechny mají jedno společné - 1 vstup a N výstupů, tedy pro účely jištění balančních vodičů nepoužitelné.
Tak třeba věřit, že BMS má SMD pojistky Jasně, drátek přehoří, ale může i něco zapálit. Cetrix by snad zapálit neměl.
No teď mi dochází - pokud by se podařilo sehnat něco rozumného - něco jako https://www.aliexpress.com/item/1005005453610409.html , ale pro 16 pojistek a s nepospojovanou jednou stranou, tak k pojistkám mohu zapojit BMS balanční vodiče a z druhé strany od pojistek k baterce mohu vést silnější vodiče, které budou sedět na kabelová oka.
JK BMS umí (měla by) pracovat s impedancí balalčních vodičů, dokonce se impedance dá zadat pro každý balanční vodič a tedy by měla umět kompenzovat úbytek na pojistkách a přechodech
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
-
- Příspěvky: 781
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: Jaká a kde koupit kabelová oka M6 k balančním vodičům
Použil jsem https://www.hadex.cz/l883-oko-kabelove- ... -rv-125-6/ Drát odizolovat na 2x délku a přehnout na půlku. A samozřejmě kvalitní kleště, žádné kombinačky apod.
-
- Příspěvky: 1545
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jaká a kde koupit kabelová oka M6 k balančním vodičům
Koupil jsem balíček lisovacích ok M6 v KV elektro a při připojování jsem z nich stáhnul kleštěma tu žlutou bužírku, roztáhnul packy, připájel vodič od BMS, zamáčknul packy a nasunul zpátky žlutou bužírku. Oka jsou z výroby originál pocínovaný, určený pro elektrotechniku a tím je to pro mě vyřešený.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 575
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Bydliště: Semily
Re: Jaká a kde koupit kabelová oka M6 k balančním vodičům
Zrovna včera jsem na kabely od balanceru HA02 lisoval M8 vidličky, který jsem bohužel sehnal jen žlutý (větší průřez), kablík jsem přehnul stejně, jak píše soami, a v pohodě.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
- Příspěvky: 129
- Registrován: pát dub 29, 2022 9:35 am
- Lokalita: Kadaň
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1680
Re: Jaká a kde koupit kabelová oka M6 k balančním vodičům
Tohle jsem vyřešil tímtoPetrV2 píše:Pojistky také trochu řeším. Na Alí mají různé pojistkové bloky, ať už pro skleněné trubičkové (tam by byl asi ten úbytek) nebo pro auto pojistky (5A a více, tam by to s tím úbytkem bylo asi lepší), a všechny mají jedno společné - 1 vstup a N výstupů, tedy pro účely jištění balančních vodičů nepoužitelné.
https://www.aliexpress.com/item/1005003704434945.html
aleternativa s auto pojistkama
https://www.aliexpress.com/item/1005005279879797.html
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
-
- Příspěvky: 61
- Registrován: úte kvě 10, 2022 11:32 pm
Re: Jaká a kde koupit kabelová oka M6 k balančním vodičům
k čemu je na balanceru ta pojistka? Jakýkoliv přechodový odpor, rozdílný odpor a nebo rozdílná délka vodiče rozdrbe to měření článku a zajistí pak naopak rozbalancování. Při tvrdosti baterie je pojistkou už ten samotný tenký káblík který se při zkratu upálí.
-
- Příspěvky: 5233
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Jaká a kde koupit kabelová oka M6 k balančním vodičům
Jasny, a ty vsem zajistis, ze to nic nezapali, ze to chytne v presne definovanem miste.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1886
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jaká a kde koupit kabelová oka M6 k balančním vodičům
U sebe pojistky nemam ale v zime je urcite dodelam uz jsem nakoupil pouzdra. K rodicum ted stavim baterku a tam je budu davat hned. Do auticka pro maleho kde mam 4s lifepo4 jsem je dal a ubytek minimalni. Pojistka 5x20 T4A s pouzdrem z Hadexu.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 988
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jaká a kde koupit kabelová oka M6 k balančním vodičům
Teď jsem změřil pojistkové pouzdro z Hadexu s pojistkou 3,15A, 4 vodičová metoda, měřící proud myslím 100mA a má 77mOhm. Předpokládám, že BMS měří když zrovna neteče balanční proud, tak bych se nějakého úbytku napětí příliš neobával.kyocera píše:Pojistky 5x 20 co doporučuje někdo další jsou nevhodné. Mají velký úbytek napětí. Jedině pojistky automobilové,
nebo žádné a slabý balanční vodič je sám osobě určitá pojistka.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jaká a kde koupit kabelová oka M6 k balančním vodičům
No NEEY aktivní balancer to nesežral. Měl jsem tyhle z aliku a 4A pojistky. Dál jsem s tím nekoketoval.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 7667
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jaká a kde koupit kabelová oka M6 k balančním vodičům
Snažím se používat tenký dráty se silikonovovu nebo teflonovou izolací. Udělal jsem test, když se prořízne silikon na 0.25mm2 drátku, tak jeden LGHE2 to přetavil cca za10s (6cm drátu do zkratu na tu baterku) s tím, že silikon zůstal víceméně na svým místě, krom místa přetavení, tam se rozsypal na bílej prášek... Teflonová izolsace se zase neprořízne tak snadno...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 988
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jaká a kde koupit kabelová oka M6 k balančním vodičům
Myslíš, že lepší než pojistky bude ustřihnout balanční vodiče cca 5cm od konektoru a napájet teflon (mám CVE 0,15mm2) ? Články baterky mám v jedné řadě, BMS bude na konci, kablíky budou stejně krátké, tak je budu muset prodloužit. Dávat všechny vodiče stejně dlouhé, nebo různé délky, abych je nemusel smotávat? Po celé délce baterky mezi póly chci dát bílou lištu a do ní kabely uložit. Silovina půjde jinou trasou po stojanu.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jaká a kde koupit kabelová oka M6 k balančním vodičům
Pod bílou lištu bych dal kus cetrisu/cemvinu prodává se 10x100cm za pár korun a bude to čistý řešení, přeci jen bílá lišta je PVC. Délka kabelů a krácení není problém, bms i ty kabely očichá, jen když je špatný odpor vedení, tak zahlásí. Pojistka bude ten kablík.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
- Lokalita: Praha 6
- Bydliště: Praha 6
Re: Jaká a kde koupit kabelová oka M6 k balančním vodičům
V Praze mototechna Bělohorská, dnes díly na škodovky.
Nemám rád tenhle stát.
-
- Příspěvky: 131
- Registrován: pát úno 17, 2023 6:08 pm
- Lokalita: Praha
Re: Jaká a kde koupit kabelová oka M6 k balančním vodičům
Díky všem za příspěvky.
Ta odkazovaná pojistková pouzdra, ze kterých čouhají dráty, jsou rozebiratelná alespoň natolik, abych místo jednoho čouhajícího drátu mohl dát drát z BMS? Nebo je to kompaktní hmota a BMS by se musela připojovat k čouhajícímu drátu svorkou, spojkou, pájením? Lepší by bylo vývod z BMS připojit přímo do pojistkového pouzdra.?
Ta odkazovaná pojistková pouzdra, ze kterých čouhají dráty, jsou rozebiratelná alespoň natolik, abych místo jednoho čouhajícího drátu mohl dát drát z BMS? Nebo je to kompaktní hmota a BMS by se musela připojovat k čouhajícímu drátu svorkou, spojkou, pájením? Lepší by bylo vývod z BMS připojit přímo do pojistkového pouzdra.?
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 609 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od LubošV
-
- 0 Odpovědi
- 867 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jars10
-
- 10 Odpovědi
- 880 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mmv
-
-
Dodělávka rekuperace - ANO/NE? jaká?
od 10055 » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
Dodělávka rekuperace - ANO/NE? jaká?
- 96 Odpovědi
- 9139 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
-
- 11 Odpovědi
- 266 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Lubik