2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie
Měniče Axpert
-
- Příspěvky: 140
- Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
- Lokalita: Praha Západ
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie
Ahoj,
chtěl bych dokoupit druhý měnič Axpert VM III 5kw 48V a zapojit ho podle obrázku níže. Měly by společnou baterii.
Jde mi o to, že když bude každý na jiné fázi, zda to neshoří plamenem. Tenhle typ nemá funkci paralelního provozu.
Zatím jsem neměřil, jaké napětí je na baterce proti zemi, ale galvanicky oddělené to není.
chtěl bych dokoupit druhý měnič Axpert VM III 5kw 48V a zapojit ho podle obrázku níže. Měly by společnou baterii.
Jde mi o to, že když bude každý na jiné fázi, zda to neshoří plamenem. Tenhle typ nemá funkci paralelního provozu.
Zatím jsem neměřil, jaké napětí je na baterce proti zemi, ale galvanicky oddělené to není.
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
-
- Příspěvky: 117
- Registrován: sob zář 10, 2022 5:20 pm
Re: 2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie
Bez paralelnych kariet asi sotva.
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: 2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie
Já myslel, že ty paralelní karty jsou jen pro případ, že bude společný výstup 230V, on to ale má každý na jinou fázi, tak tam je snad nepotřebuje ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 777
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: 2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie
Nepotřebuje.
-
- Příspěvky: 117
- Registrován: sob zář 10, 2022 5:20 pm
-
- Příspěvky: 2025
- Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
- Lokalita: podhůří Orlických hor
- Výkon panelů [Wp]: 7500
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie
Pokud bude každý na jiné fázi,bude to v pořádku.To propojení kartama je třeba jen pokud mají dávat do společné fáze.Takto je mám zapojené již dlouho i když v současné době je druhý jen jako regulátor MPPT.mika píše:Ahoj,
chtěl bych dokoupit druhý měnič Axpert VM III 5kw 48V a zapojit ho podle obrázku níže. Měly by společnou baterii.
Jde mi o to, že když bude každý na jiné fázi, zda to neshoří plamenem. Tenhle typ nemá funkci paralelního provozu.
Zatím jsem neměřil, jaké napětí je na baterce proti zemi, ale galvanicky oddělené to není.
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
-
- Příspěvky: 1750
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: 2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie
ty karty zajišťují i synchronizaci při běhu na různé fáze. Pokud bude připojená síť bude se to synchronizovat k síti, ale v momentě kdy síť vypadne se to může rozsynchronizovat v v extrémním případě to může chodit spolu a tehdy začnou téct po N drátu dvojnásobné proudy.
-
- Příspěvky: 862
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: 2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie
Jak tu bylo napsáno měnič nepodporuje paralelní ani 3f provoz a tak nepomůžou ani karty. U podporovaných měničů těchto funkcí karty musí být (dokupují se) aby mohli měniče spolu komunikovat. Jediná možnost měnič prodat (asi nebude problém) a koupit měniče s podporou a zároveň budou mít stejné verze softwaru.
-
- Příspěvky: 1750
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: 2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie
ale jako technicky krom toho dvojnasobneho potencionalniho proudu po N (tam kde bude soubeh fazi - takze me napada tak maximalne k varne desce) to nicemu vadit nebude. Co by mi vadilo asi vic je vlastni spotreba dvou zbytecne bezicich stridacu. V momente kdy by byly 2 paralelne se da jeden z nich vypnout v pripade nizke zateze. Nicmene pokud clovek ten vykon potrebuje dostat z DS, tak jiny rezim jak vice fazi mozny neni.
-
- Příspěvky: 3860
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: 2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie
Myslím že dvojnásobný proud přes N hrozí jedině od rozvaděče k elektroměru a tam by měl být dostatečný kabel a určitě nebudeš ždímat oba měniče na max při výpadku proudu.
A potom 3f zařízení kde to může poškodit motory jak to nebude mít správný sled fází.
A pokud bude DS funkční tak to bude synchronní s DS takže k přetěžování N nemůže dojít.
A potom 3f zařízení kde to může poškodit motory jak to nebude mít správný sled fází.
A pokud bude DS funkční tak to bude synchronní s DS takže k přetěžování N nemůže dojít.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 140
- Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
- Lokalita: Praha Západ
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie
Díky všem za odpovědi. Půjdu touto cestou. Udělal bych vše býval jednofázové, ale vstup do baráku mám
3x16A a 1x16A po překlopení na bypass je málo. Za 3f hybrid chtějí strašné prachy a tohle mi funguje docela dobře .......
3x16A a 1x16A po překlopení na bypass je málo. Za 3f hybrid chtějí strašné prachy a tohle mi funguje docela dobře .......
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
-
- Příspěvky: 862
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: 2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie
I to se dá řešit přepínačem sítě. Na FV pojedete na 1f dva měniče a když přepneš tak se domácnost zase připojí na 3f.
-
- Příspěvky: 140
- Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
- Lokalita: Praha Západ
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie
Mechanické ATS? To bude přepínat pomalu, řádově sekundy?
To není ideální pro dnešní spotřebiče, proste se zresetují a přestanou dělat to co dělaly.
To není ideální pro dnešní spotřebiče, proste se zresetují a přestanou dělat to co dělaly.
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: 2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie
Jsou i automatické, co se zvládnou, pokud je to sfázované, přepnout během jedné periody.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 140
- Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
- Lokalita: Praha Západ
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie
Ještě jsem změřil napětí + a - baterky proti zemi a je tam +26V a -18V ..... není tam v součtu její napětí 52V. To budou nervy to propojit ....
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
-
- Příspěvky: 140
- Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
- Lokalita: Praha Západ
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie
Chápu, ale pokud budu přepínat 1f zapojení na 3fázové, tak to z principu sfázované být nemůže ne?cipis píše:Jsou i automatické, co se zvládnou, pokud je to sfázované, přepnout během jedné periody.
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
-
- Příspěvky: 862
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: 2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie
Na straně přepínače kde je připojení měnič-če jsou fáze propojené.
-
- Příspěvky: 140
- Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
- Lokalita: Praha Západ
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie
Tak tento měnič jen tak koupit nepůjde , musím najít jiné řešení
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 13 Odpovědi
- 1097 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od brana
-
- 7 Odpovědi
- 1387 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FRSO
-
-
5,5kW 3f frekvenční měnič napájený z jedné fáze
od redcrown » » v Střídače, měniče napětí, invertory
5,5kW 3f frekvenční měnič napájený z jedné fáze
- 29 Odpovědi
- 7515 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomas
-
-
- 14 Odpovědi
- 1467 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Matess
-
- 1 Odpovědi
- 417 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis