Zapojení panelů pro Axpert Kinga 1

Příspěvek od j.ste »

Zdravím,
rád bych se zeptal, zda nemá někdo zkušenost nebo doporučení jak přepojit panely k Axpert Kingovi 1 5000W 48V (kterého jsem vzal od kolegy, kupuje něco silnějšího).

Aktuálně mám string 6 panelů (460Wp) v serii pro ohřev TUV a přepojil bych to rád na Kinga. Jedno pole, orientace JJZ, sklon asi 37st, Střední Čechy. Nejsem si vůbec jist zda zvolit 3s2p nebo 2s3p.

Panely Leapton 460Wp, Voc 41.8V, Isc 13.78A, Vmp 35.2V, Imp 13.08A
King: verze 1, 48V, 4000W max PV, VOC max 145VDC, rozsah MPPT 60-115V, max PV 50A

U 3s2p mám trochu obavu až bude mrznout, tak to při -25 vychází na hraně.
Pro 2s3p si říkám, aby to zase nemělo moc nízké napětí a zapl se vůbec, když nebudou na nebi zcela ideální podmínky.

Co byste prosím v mém případě zvolili?
Soban
Příspěvky: 3497
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Zapojení panelů pro Axpert Kinga 1

Příspěvek od Soban »

2s3p protože při 3s už vychází napětí přes při -25°C.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 527
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: Zapojení panelů pro Axpert Kinga 1

Příspěvek od sindyk »

Je to na hraně, vychází mi 144,2 V při -25 °C. Kdy naposledy bylo přes den -25 °C? Když bude v zimě svítit, zcela jistě bude odběr, takže na Uoc se to stejně nedostane. Osobně bych se 3s zapojení nebál. Jestli to není daleko a nebude vadit kabeláž navíc, tak 2s je jistota, fungovat to bude taky. Jen dokupte pojistky navíc, u 3p a více by se měl každý string jistit.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
sisdale
Příspěvky: 278
Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.

Re: Zapojení panelů pro Axpert Kinga 1

Příspěvek od sisdale »

sindyk píše:J... takže na Uoc se to stejně nedostane.
Kadzy MPPT regulator zacina tracking na Uoc. I kdyz je zatez, cas od casu zkousi novy tracking, aby se vyhnul lokalnimu optimu. Tedy Uoc se tam obcas vyskytne bez ohledu na zatez. Ja bych na hranici specifikace nesel.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
Soban
Příspěvky: 3497
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Zapojení panelů pro Axpert Kinga 1

Příspěvek od Soban »

Já osobně bych to taky nehonil na maximum, obzvláště jak to není značkové zařízení.....
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Dobris22
Příspěvky: 13
Registrován: sob srp 20, 2022 10:23 pm

Re: Zapojení panelů pro Axpert Kinga 1

Příspěvek od Dobris22 »

Dovolim se pripojit s dotazem na zapojeni panelu leapton, ale slabsich 410wp. Voc 37,34V, Isc 13.7A, Vmp 31.2V, Imp 13.06A. Jak by bylo nejlepší je s Kingem zapojit? 3s3p? Případně navrhnete jiné zapojeni s jiným počtem panelu. Děkuji.