Zapojení panelů pro Axpert Kinga 1
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: stř črc 20, 2022 2:07 pm
Zapojení panelů pro Axpert Kinga 1
Zdravím,
rád bych se zeptal, zda nemá někdo zkušenost nebo doporučení jak přepojit panely k Axpert Kingovi 1 5000W 48V (kterého jsem vzal od kolegy, kupuje něco silnějšího).
Aktuálně mám string 6 panelů (460Wp) v serii pro ohřev TUV a přepojil bych to rád na Kinga. Jedno pole, orientace JJZ, sklon asi 37st, Střední Čechy. Nejsem si vůbec jist zda zvolit 3s2p nebo 2s3p.
Panely Leapton 460Wp, Voc 41.8V, Isc 13.78A, Vmp 35.2V, Imp 13.08A
King: verze 1, 48V, 4000W max PV, VOC max 145VDC, rozsah MPPT 60-115V, max PV 50A
U 3s2p mám trochu obavu až bude mrznout, tak to při -25 vychází na hraně.
Pro 2s3p si říkám, aby to zase nemělo moc nízké napětí a zapl se vůbec, když nebudou na nebi zcela ideální podmínky.
Co byste prosím v mém případě zvolili?
rád bych se zeptal, zda nemá někdo zkušenost nebo doporučení jak přepojit panely k Axpert Kingovi 1 5000W 48V (kterého jsem vzal od kolegy, kupuje něco silnějšího).
Aktuálně mám string 6 panelů (460Wp) v serii pro ohřev TUV a přepojil bych to rád na Kinga. Jedno pole, orientace JJZ, sklon asi 37st, Střední Čechy. Nejsem si vůbec jist zda zvolit 3s2p nebo 2s3p.
Panely Leapton 460Wp, Voc 41.8V, Isc 13.78A, Vmp 35.2V, Imp 13.08A
King: verze 1, 48V, 4000W max PV, VOC max 145VDC, rozsah MPPT 60-115V, max PV 50A
U 3s2p mám trochu obavu až bude mrznout, tak to při -25 vychází na hraně.
Pro 2s3p si říkám, aby to zase nemělo moc nízké napětí a zapl se vůbec, když nebudou na nebi zcela ideální podmínky.
Co byste prosím v mém případě zvolili?
-
- Příspěvky: 3869
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Zapojení panelů pro Axpert Kinga 1
2s3p protože při 3s už vychází napětí přes při -25°C.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 575
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Bydliště: Semily
Re: Zapojení panelů pro Axpert Kinga 1
Je to na hraně, vychází mi 144,2 V při -25 °C. Kdy naposledy bylo přes den -25 °C? Když bude v zimě svítit, zcela jistě bude odběr, takže na Uoc se to stejně nedostane. Osobně bych se 3s zapojení nebál. Jestli to není daleko a nebude vadit kabeláž navíc, tak 2s je jistota, fungovat to bude taky. Jen dokupte pojistky navíc, u 3p a více by se měl každý string jistit.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
- Příspěvky: 296
- Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
- Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.
Re: Zapojení panelů pro Axpert Kinga 1
Kadzy MPPT regulator zacina tracking na Uoc. I kdyz je zatez, cas od casu zkousi novy tracking, aby se vyhnul lokalnimu optimu. Tedy Uoc se tam obcas vyskytne bez ohledu na zatez. Ja bych na hranici specifikace nesel.sindyk píše:J... takže na Uoc se to stejně nedostane.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
-
- Příspěvky: 3869
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Zapojení panelů pro Axpert Kinga 1
Já osobně bych to taky nehonil na maximum, obzvláště jak to není značkové zařízení.....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 13
- Registrován: sob srp 20, 2022 10:23 pm
Re: Zapojení panelů pro Axpert Kinga 1
Dovolim se pripojit s dotazem na zapojeni panelu leapton, ale slabsich 410wp. Voc 37,34V, Isc 13.7A, Vmp 31.2V, Imp 13.06A. Jak by bylo nejlepší je s Kingem zapojit? 3s3p? Případně navrhnete jiné zapojeni s jiným počtem panelu. Děkuji.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 957 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PaN1
-
- 10 Odpovědi
- 822 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Skarda
-
- 3 Odpovědi
- 1639 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 1 Odpovědi
- 944 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
- 19 Odpovědi
- 2573 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik