Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
-
- Příspěvky: 3941
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Mikiki elektrárna
Daleko víc by mě znepokojovalo max voltage 16.22V to asi pro ty baterky nebude OK.
Pro GEL bych jako maximum nastavil 14.4 max!
Pro GEL bych jako maximum nastavil 14.4 max!
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
- Lokalita: Pelhřimov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1810
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: od Pejru
Re: Mikiki elektrárna
O.K.
Moc jsem se asi upnul na ty %
---
Doporučené napětí při absorpci (absorption): 14,2 – 14,6 V
Doporučené napětí v režimu udržování (float): 13,5 – 13,8 V
Doporučené napětí při skladování (storage): 13,2 – 13,5 V
Moc jsem se asi upnul na ty %
---
Doporučené napětí při absorpci (absorption): 14,2 – 14,6 V
Doporučené napětí v režimu udržování (float): 13,5 – 13,8 V
Doporučené napětí při skladování (storage): 13,2 – 13,5 V
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: Mikiki elektrárna
Nešír paniku. 16,22 V bude pravdepodobne len prekmit napätia, ktorý spôsobuje mppt regulátor. Aké napätie tam skutočne je počas absorpcie, treba odmerať na svorkách batérie !Soban píše:Daleko víc by mě znepokojovalo max voltage 16.22V to asi pro ty baterky nebude OK.
Pro GEL bych jako maximum nastavil 14.4 max!
Nikde v diskusii nevidím dve podstatné veci :
1/ Aká je teplota prostredia, v ktorom sú batérie - a či je teplotná kompenzácia.
2/ Kontrolné odpočúvanie batérií - či pri absorpcii plynujú alebo nie ( pšouky ).
14,4 °C pri izbovej teplote bude až-až !
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
- Lokalita: Pelhřimov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1810
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: od Pejru
Re: Mikiki elektrárna
Ještě jedna věc mne trápí (ono jich bude časem asi víc) jsou Volty u nynějšího panelu.
Nyní mám panel SAAE - ten má VOC = 50,0 V
Budu přidávat Canadian jeho VOC = 48,7 V
Když je dám do série, tak mám hned 98,7 V a regulátor Epever MPPT 100VDC/40A XTRA je na 100 V
Tak se mi zdá ta rezerva 1,3 V jako docela málo.
Samozřejmě tam bude přepěťová ochrana ale to že jsou panely skoro na max toho regulátoru mi klidu nepřidá
Nyní mám na tom panelu SAAE 49,35 V a to je skoro hraniční.
Mám se bát že mi odejde regulátor?
Nyní mám panel SAAE - ten má VOC = 50,0 V
Budu přidávat Canadian jeho VOC = 48,7 V
Když je dám do série, tak mám hned 98,7 V a regulátor Epever MPPT 100VDC/40A XTRA je na 100 V
Tak se mi zdá ta rezerva 1,3 V jako docela málo.
Samozřejmě tam bude přepěťová ochrana ale to že jsou panely skoro na max toho regulátoru mi klidu nepřidá
Nyní mám na tom panelu SAAE 49,35 V a to je skoro hraniční.
Mám se bát že mi odejde regulátor?
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Mikiki elektrárna
Regulator by mohol odist pri nizkej teplote, kedy bude to napatie napr:
49 x 1.003^40 ===> 55.23 V pri 25 - / -15 *C/ == 40 pod STC / ST podmienkami. /
Ale ak su tam dostatocne dimenzovane kondy napr. 160 - 200 V
a ak regl. pomera 110 V a nezacne nabijat, tak by sa nemalo nic stat.
Ale ak zacne nabijat a vzniknu tam transienty napr. 170 V na FET-och, ktore su
dimenzovane napr. na 150 V, tak odidu FETy a treba ich vymenit.
To sa da len v niektorych regloch, lebo ine su zaliate hmotou, spolu s toroidmi a istenim.
49 x 1.003^40 ===> 55.23 V pri 25 - / -15 *C/ == 40 pod STC / ST podmienkami. /
Ale ak su tam dostatocne dimenzovane kondy napr. 160 - 200 V
a ak regl. pomera 110 V a nezacne nabijat, tak by sa nemalo nic stat.
Ale ak zacne nabijat a vzniknu tam transienty napr. 170 V na FET-och, ktore su
dimenzovane napr. na 150 V, tak odidu FETy a treba ich vymenit.
To sa da len v niektorych regloch, lebo ine su zaliate hmotou, spolu s toroidmi a istenim.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
- Lokalita: Pelhřimov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1810
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: od Pejru
Re: Mikiki elektrárna
Dnes jsem vyrobil sběrnice co jste mi doporučili
Zatím mi stačí délka 17cm
Zatím mi stačí délka 17cm
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
-
- Příspěvky: 534
- Registrován: čtv pro 01, 2016 10:54 am
Re: Mikiki elektrárna
no neviem ale ja uz nastavujem napetie na regulatory pre pb baterky podla mojej starej toyoty corolly
ked bezi motor 14,5V..ked sa jazdi a motor ma otacky 14,8V .. namerane na baterke, po dlhych trasach aj 15V...
a naposledy tam baterka vydrzala 13 rokov
vodu kontrolujem ale nie dolievam nieje treba
take zbernice by som mal aj aj vyrobit uz mam veľa blokov
len kde zohnat pasovinu
ked bezi motor 14,5V..ked sa jazdi a motor ma otacky 14,8V .. namerane na baterke, po dlhych trasach aj 15V...
a naposledy tam baterka vydrzala 13 rokov
vodu kontrolujem ale nie dolievam nieje treba
take zbernice by som mal aj aj vyrobit uz mam veľa blokov
len kde zohnat pasovinu
[6x235W poly, axpert 2,4kw,lion samsung sdi 24V 190Ah, 10x 1kwh 18650 bloky, total 15kwh, rashberyy pi4, ICC, zaloha kipor 3kw elektrocentrala
https://pvoutput.org/list.jsp?id=84584&sid=74995
https://pvoutput.org/list.jsp?id=84584&sid=74995
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: Mikiki elektrárna
Ja používam v systéme kalciovky ( aj ) a nie je problém s únikom vody. Napätia v autiaku sú OK, ale pre AGM a prípadne GEL musia byť nižšie.
Medená tyčovina býva v kovošrote. Len musíš vedúceho presvedčiť, že Ti nepredáva zlato, ale meď.
Medená tyčovina býva v kovošrote. Len musíš vedúceho presvedčiť, že Ti nepredáva zlato, ale meď.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 3941
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Mikiki elektrárna
AGM a GEL nesmí plynovat proto tam je napětí menší.....
U zaplavených baterek je zase vhodné to semtam povařit a dolít.....
U zaplavených baterek je zase vhodné to semtam povařit a dolít.....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
- Lokalita: Pelhřimov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1810
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: od Pejru
Re: Mikiki elektrárna
Ještě jednou bych se prosím chtěl zeptat zda mám tu přepěťovou ochranu u regulátoru dobře.
Na každý kabel od panelů ( + / - ) dám u regulátoru přepěťovou ochranu a výstup co z nich jde na zem mohu společně propojit a vést pak už jen jedním kabelem do země?
Tak nějak, jak jsem to nakreslil
Na každý kabel od panelů ( + / - ) dám u regulátoru přepěťovou ochranu a výstup co z nich jde na zem mohu společně propojit a vést pak už jen jedním kabelem do země?
Tak nějak, jak jsem to nakreslil
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
-
- Příspěvky: 7727
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Mikiki elektrárna
jasně. A ještě si tam dej pojistkoverj odpojovač, abys nějak mohl odpojit panely.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
- Lokalita: Pelhřimov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1810
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: od Pejru
Re: Mikiki elektrárna
jj Díky za odpověď a ten pojistkový odpojovač tam mám taky jen jsem jej nezakreslil
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5319
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Mikiki elektrárna
Máš odpínač, ne odpojovač
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
- Lokalita: Pelhřimov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1810
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: od Pejru
Re: Mikiki elektrárna
Sorry, zase to názvosloví ... to mi dělá problém
Mám od panelů Odpínač = Dvoupólový DC jistič 20A, ETI-20 C-2
Mám od panelů Odpínač = Dvoupólový DC jistič 20A, ETI-20 C-2
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
- Lokalita: Pelhřimov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1810
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: od Pejru
Re: Mikiki elektrárna
Myslíte si, že je dobrý nápad připojit na tu zem (co bude od přepěťovky) i zem co je na vnějším obalu regulátoru a měniče?
Nebo tu zem od regulátoru a měniče dát zvlášť?
Nebo tu zem od regulátoru a měniče dát zvlášť?
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
-
- Příspěvky: 3941
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Mikiki elektrárna
Já bych od přepěťovky natáhl zvlášť.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 358
- Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
- Lokalita: Pelhřimov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 1810
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: od Pejru
Re: Mikiki elektrárna
Hm ... to jsem nechtěl slyšet tedy číst
Budu muset narvat do země nějakou tyč, v té garáži nic dalšího nemám
Budu muset narvat do země nějakou tyč, v té garáži nic dalšího nemám
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
-
- Příspěvky: 576
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Bydliště: Semily
Re: Mikiki elektrárna
No asi bylo myšleno zvlášť vodič na svorku od uzemnění. Jak kvalitní je to uzemnění? Rvát někam tyč je houby zem.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
- Příspěvky: 3941
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Mikiki elektrárna
Asi bych to upřesnil....
Od přepětovky zvlášť kabel na uzemněný bod. A ty regulátory klidně propojit mezi sebou a pak na uzemněný bod....
Prostě aby se nedostalo napětí z přepěťovky na regulátory kdyby se přerušil kabel k tomu zemnění.
Samozřejmě zemnění stačí jedno, kam svedeš všechny žlutozelené dráty.....
Od přepětovky zvlášť kabel na uzemněný bod. A ty regulátory klidně propojit mezi sebou a pak na uzemněný bod....
Prostě aby se nedostalo napětí z přepěťovky na regulátory kdyby se přerušil kabel k tomu zemnění.
Samozřejmě zemnění stačí jedno, kam svedeš všechny žlutozelené dráty.....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 289
- Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
Re: Mikiki elektrárna
Chybí ti prepetovka na vyvodech z panelu. Ano mají tam být dvě. Na výstupu z panelu a na výstupu z měniče.
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 842 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od beethowen
-
- 11 Odpovědi
- 1782 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik
-
- 13 Odpovědi
- 459 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od eman
-
- 25 Odpovědi
- 2954 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jars10
-
- 48 Odpovědi
- 2892 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kachnanr