Mikiki elektrárna

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Soban
Příspěvky: 3510
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od Soban »

Daleko víc by mě znepokojovalo max voltage 16.22V to asi pro ty baterky nebude OK.

Pro GEL bych jako maximum nastavil 14.4 max!
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
mikiki
Příspěvky: 346
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Lokalita: Pelhřimov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od mikiki »

O.K. :D
Moc jsem se asi upnul na ty % :(
---
Doporučené napětí při absorpci (absorption): 14,2 – 14,6 V
Doporučené napětí v režimu udržování (float): 13,5 – 13,8 V
Doporučené napětí při skladování (storage): 13,2 – 13,5 V
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od vlkazajac »

Soban píše:Daleko víc by mě znepokojovalo max voltage 16.22V to asi pro ty baterky nebude OK.

Pro GEL bych jako maximum nastavil 14.4 max!
Nešír paniku. 16,22 V bude pravdepodobne len prekmit napätia, ktorý spôsobuje mppt regulátor. Aké napätie tam skutočne je počas absorpcie, treba odmerať na svorkách batérie !

Nikde v diskusii nevidím dve podstatné veci :
1/ Aká je teplota prostredia, v ktorom sú batérie - a či je teplotná kompenzácia.
2/ Kontrolné odpočúvanie batérií - či pri absorpcii plynujú alebo nie ( pšouky ).

14,4 °C pri izbovej teplote bude až-až !
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
mikiki
Příspěvky: 346
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Lokalita: Pelhřimov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od mikiki »

Ještě jedna věc mne trápí :D (ono jich bude časem asi víc) jsou Volty u nynějšího panelu.
Nyní mám panel SAAE - ten má VOC = 50,0 V
Budu přidávat Canadian jeho VOC = 48,7 V
Když je dám do série, tak mám hned 98,7 V a regulátor Epever MPPT 100VDC/40A XTRA je na 100 V
Tak se mi zdá ta rezerva 1,3 V jako docela málo.
Samozřejmě tam bude přepěťová ochrana ale to že jsou panely skoro na max toho regulátoru mi klidu nepřidá :(
Nyní mám na tom panelu SAAE 49,35 V a to je skoro hraniční.
Mám se bát že mi odejde regulátor?
Panel_Volty.JPG
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od rottenkiwi »

Regulator by mohol odist pri nizkej teplote, kedy bude to napatie napr:

49 x 1.003^40 ===> 55.23 V pri 25 - / -15 *C/ == 40 pod STC / ST podmienkami. /
Ale ak su tam dostatocne dimenzovane kondy napr. 160 - 200 V
a ak regl. pomera 110 V a nezacne nabijat, tak by sa nemalo nic stat.

Ale ak zacne nabijat a vzniknu tam transienty napr. 170 V na FET-och, ktore su
dimenzovane napr. na 150 V, tak odidu FETy a treba ich vymenit.

To sa da len v niektorych regloch, lebo ine su zaliate hmotou, spolu s toroidmi a istenim.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
mikiki
Příspěvky: 346
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Lokalita: Pelhřimov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od mikiki »

Dnes jsem vyrobil sběrnice co jste mi doporučili :lol:
Zatím mi stačí délka 17cm
sběrnice.jpg
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
matobabetak
Příspěvky: 534
Registrován: čtv pro 01, 2016 10:54 am

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od matobabetak »

no neviem ale ja uz nastavujem napetie na regulatory pre pb baterky podla mojej starej toyoty corolly :)
ked bezi motor 14,5V..ked sa jazdi a motor ma otacky 14,8V .. namerane na baterke, po dlhych trasach aj 15V...
a naposledy tam baterka vydrzala 13 rokov :D
vodu kontrolujem ale nie dolievam nieje treba

take zbernice by som mal aj aj vyrobit uz mam veľa blokov
len kde zohnat pasovinu
[6x235W poly, axpert 2,4kw,lion samsung sdi 24V 190Ah, 10x 1kwh 18650 bloky, total 15kwh, rashberyy pi4, ICC, zaloha kipor 3kw elektrocentrala
https://pvoutput.org/list.jsp?id=84584&sid=74995
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od vlkazajac »

Ja používam v systéme kalciovky ( aj ) a nie je problém s únikom vody. Napätia v autiaku sú OK, ale pre AGM a prípadne GEL musia byť nižšie.
Medená tyčovina býva v kovošrote. Len musíš vedúceho presvedčiť, že Ti nepredáva zlato, ale meď.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Soban
Příspěvky: 3510
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od Soban »

AGM a GEL nesmí plynovat proto tam je napětí menší.....

U zaplavených baterek je zase vhodné to semtam povařit a dolít.....
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
mikiki
Příspěvky: 346
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Lokalita: Pelhřimov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od mikiki »

Ještě jednou bych se prosím chtěl zeptat zda mám tu přepěťovou ochranu u regulátoru dobře.
Na každý kabel od panelů ( + / - ) dám u regulátoru přepěťovou ochranu a výstup co z nich jde na zem mohu společně propojit a vést pak už jen jedním kabelem do země?
Tak nějak, jak jsem to nakreslil :D
Přepěťová_ochrana_regulátoru.jpg
Přepěťová_ochrana_regulátoru.jpg (22.47 KiB) Zobrazeno 415 x
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
kodl69
Příspěvky: 7419
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od kodl69 »

jasně. A ještě si tam dej pojistkoverj odpojovač, abys nějak mohl odpojit panely.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
mikiki
Příspěvky: 346
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Lokalita: Pelhřimov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od mikiki »

jj Díky za odpověď a ten pojistkový odpojovač tam mám taky jen jsem jej nezakreslil :-(
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
cipis
Příspěvky: 4431
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od cipis »

Máš odpínač, ne odpojovač :D
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
mikiki
Příspěvky: 346
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Lokalita: Pelhřimov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od mikiki »

Sorry, zase to názvosloví ... to mi dělá problém :-)
Mám od panelů Odpínač = Dvoupólový DC jistič 20A, ETI-20 C-2
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
mikiki
Příspěvky: 346
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Lokalita: Pelhřimov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od mikiki »

Myslíte si, že je dobrý nápad připojit na tu zem (co bude od přepěťovky) i zem co je na vnějším obalu regulátoru a měniče?
Nebo tu zem od regulátoru a měniče dát zvlášť?
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
Soban
Příspěvky: 3510
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od Soban »

Já bych od přepěťovky natáhl zvlášť.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
mikiki
Příspěvky: 346
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Lokalita: Pelhřimov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od mikiki »

Hm ... to jsem nechtěl slyšet tedy číst :D :D :D
Budu muset narvat do země nějakou tyč, v té garáži nic dalšího nemám :(
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 529
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od sindyk »

No asi bylo myšleno zvlášť vodič na svorku od uzemnění. Jak kvalitní je to uzemnění? Rvát někam tyč je houby zem.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Soban
Příspěvky: 3510
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od Soban »

Asi bych to upřesnil....

Od přepětovky zvlášť kabel na uzemněný bod. A ty regulátory klidně propojit mezi sebou a pak na uzemněný bod....

Prostě aby se nedostalo napětí z přepěťovky na regulátory kdyby se přerušil kabel k tomu zemnění.

Samozřejmě zemnění stačí jedno, kam svedeš všechny žlutozelené dráty.....
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
sitra
Příspěvky: 288
Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvek od sitra »

Chybí ti prepetovka na vyvodech z panelu. Ano mají tam být dvě. Na výstupu z panelu a na výstupu z měniče.
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek