prurez kabelu

Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 598
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

prurez kabelu

Příspěvek od Skrat »

Tak sem se konečně dokopal začít plánovat FE na 48V.Čeká mě vyměnit tašky u stodoly,tak rovnou dám i panely.
Nakoupeno(rezervováno) budu dávat 3p3s=3600Wp proud z panelů celkem 39A,při 91-120V.Délka vení k regulátoru 40m.
Bude stačit 16 pruřez v mědi? Děkuji za radu
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
atom
Příspěvky: 437
Registrován: sob čer 02, 2012 8:22 pm
Bydliště: 580m n.m. na Vysočině

Re: prurez kabelu

Příspěvek od atom »

zadáš do kalkulačky :roll: https://www.longy.cz/ubytek-napeti-ve-vodici/
A odpovíš si na otázku, je je pro tebe ztráta 140W a 4V akceptovatelná ?
2x Tristar / 26kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >38MWh :o / start 05/2012 s 440Wp.
FRSO
Příspěvky: 2398
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: prurez kabelu

Příspěvek od FRSO »

Já používám tuto stránku pro výpočet.
https://it.cestuji.info/vypocet-odporu- ... p#vysledky
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Uživatelský avatar
oldakzz
Příspěvky: 38
Registrován: stř úno 19, 2020 11:15 pm
Lokalita: Praha západ
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prurez kabelu

Příspěvek od oldakzz »

16mm2 v mědi pro 40m je málo .Pokud se bavíme o 40m obvodu tedy 20m mezi panely a Reglem tak bych to viděl na min 25mm2.Ideal aplikace pro android:https://play.google.com/store/apps/deta ... lettronica
7,8kWp Křemíkové krásy: 325Wp Wianco 12ks J + 12ks Z, Uložiště :32xLiFePO 280Ah , Epsolar železo: 2x5kW Ipower , 2x 8420AN
Uživatelský avatar
bublich
Příspěvky: 407
Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am

Re: prurez kabelu

Příspěvek od bublich »

Skrat píše:
Tak sem se konečně dokopal začít plánovat FE na 48V.Čeká mě vyměnit tašky u stodoly,tak rovnou dám i panely.
Nakoupeno(rezervováno) budu dávat 3p3s=3600Wp proud z panelů celkem 39A,při 91-120V.Délka vení k regulátoru 40m.
Bude stačit 16 pruřez v mědi? Děkuji za radu
Pokud by Ti to pomohlo mohu Ti věnovat 4 x 35 mm/2 hlínu.Je jí kolem 50 m.Plzeňsko.Pokud to pustíš po paralelních vodičích tak odhadem je to jako 2x 50 Cu.Ale je to plný vodič - blbá práce.
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 598
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: prurez kabelu

Příspěvek od Skrat »

pro bublich: Děkuji za nabýtku.To bude pěkný kolo drátu,to je na káru za autem.Poprosím kde to přesně je? já jsem od Veselí nad Lužnicí.Klidně do PM.Děkuji.Ještě to poměřím co nejvíc na přesno,ale délka od strojovny k Stodole byla co si pamatuji 40m.Ten kabel je předpokládám možno dát do zemně.Lis na oka mám,krabičky do zdi od eonu taky tak by to šlo.Ono asi nic jiného nezbyde dát tam takovýdle kabel i pro další rozšiřování.Dík ozvu se
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
bublich
Příspěvky: 407
Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am

Re: prurez kabelu

Příspěvek od bublich »

Tak jsem trochu mystifikoval,byly 2h v noci a 6 piv a já to odhadl podle závitů.Podle sčíslování je ho 39m.Tak doufám,že to nebude zklamání.Průměr kola 95 cm.PSČ 33032.
ayky3x35.jpg
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 598
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: prurez kabelu

Příspěvek od Skrat »

kurňa 170Km k vám.Domluvím se s panímámou
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 598
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: prurez kabelu

Příspěvek od Skrat »

tak žena řekla že si klidně výlet udělá.Tak co vi na to ? Podrobnosti přes PM
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
ViktorEX
Příspěvky: 416
Registrován: stř zář 16, 2020 5:45 pm

Re: prurez kabelu

Příspěvek od ViktorEX »

chlapi, no ja teda nevim .... ale co to tady pisete za kraviny? ... se vsi uctou, samozrejme. ten chudak koupi drat jak do fukusimy a pripoji na to usmrkany 3 kšandy?? no vy jste se snad vsichni zblaznili.

jedna ksanda da 10A, Skrat ma 3S3P ... to jsou 3 kšandy = 30A. tohle dá normalni solarnickej 6mm2 i na 100 metru. i kdyby to davalo 40A, tak to staci. cokoliv jineho jsou vyhozeny prachy.
(polo) - Ostrov 13,8 kWp (bude 15 kWp, už to tu leží), 2x Mppt Epever 5kW, Batt Lifepo4 18kWh, 3x invertor 6kW (čistý sinus) .... 300K CZK bez práce, všechno nějaká čína,

14.7. -31.12.2021
21,4 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh

1.1. -27.3.2022,
20,6 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
Uživatelský avatar
bublich
Příspěvky: 407
Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am

Re: prurez kabelu

Příspěvek od bublich »

Doporuč to ČEZ Distribuci Ty fukušimo,ušetří.Kšanda,hm,kolik Ti je?
Diablo1st
Příspěvky: 1822
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: prurez kabelu

Příspěvek od Diablo1st »

ViktorEX píše:
chlapi, no ja teda nevim .... ale co to tady pisete za kraviny? ... se vsi uctou, samozrejme. ten chudak koupi drat jak do fukusimy a pripoji na to usmrkany 3 kšandy?? no vy jste se snad vsichni zblaznili.

jedna ksanda da 10A, Skrat ma 3S3P ... to jsou 3 kšandy = 30A. tohle dá normalni solarnickej 6mm2 i na 100 metru. i kdyby to davalo 40A, tak to staci. cokoliv jineho jsou vyhozeny prachy.
Ale veď tuto vôbec nejde o prúdovú zaťažiteľnosť, ale o úbytok napätia a straty vo vedení.

6mm2 kábel pri 40m, 120V a 40A bude mať úbytok cca. 9%! Toto je podľa teba ok?

Mne sa to ok moc nezdá a ak sa nedá zdvihnúť prierez kábla, tak jedine zdvihnúť napätie.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Uživatelský avatar
ViktorEX
Příspěvky: 416
Registrován: stř zář 16, 2020 5:45 pm

Re: prurez kabelu

Příspěvek od ViktorEX »

no, nebudu se hadat. at si tam da drat silnej jako ruka. ale az "paní mámě" nekdo rekne, že to bylo zbytecny, bude mit Skrat s dalsimi projekty doma asi dost problemy. kdyz jsem ve videu placnul tu chujovinu, ze 6mm2 nad 40A pusobi dost velke ztraty, tak jste se vsichni řechtali, až jste se za břicho popadali. a prej ani na 190 metru dratu nedosahnu kyzeneho efektu. a ted na 39A a 40m musi byt 25mm2 ??? no když chcete, tak jo. ja rikam, chudak Skrat.

diablo: jo, je to ok. protoze v moment maximalniho vykonu stejne bude mit proudu tolik, ze ho nebude potrebovat. A pri nizsich proudech je ztrata mensi. no at si dela co chce. ale tahat 2x 40 metru na 40A kabel v 25mm2 je fakt ulet, sorry.
(polo) - Ostrov 13,8 kWp (bude 15 kWp, už to tu leží), 2x Mppt Epever 5kW, Batt Lifepo4 18kWh, 3x invertor 6kW (čistý sinus) .... 300K CZK bez práce, všechno nějaká čína,

14.7. -31.12.2021
21,4 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh

1.1. -27.3.2022,
20,6 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: prurez kabelu

Příspěvek od vlkazajac »

Ak to chce zakopať - nie je o čom diskutovať. Lepšie, ako vyhadzovať peniaze.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 874
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: prurez kabelu

Příspěvek od beethowen »

ViktorEX píše:
no, nebudu se hadat. at si tam da drat silnej jako ruka. ale az "paní mámě" nekdo rekne, že to bylo zbytecny, bude mit Skrat s dalsimi projekty doma asi dost problemy. kdyz jsem ve videu placnul tu chujovinu, ze 6mm2 nad 40A pusobi dost velke ztraty, tak jste se vsichni řechtali, až jste se za břicho popadali. a prej ani na 190 metru dratu nedosahnu kyzeneho efektu. a ted na 39A a 40m musi byt 25mm2 ??? no když chcete, tak jo. ja rikam, chudak Skrat.

diablo: jo, je to ok. protoze v moment maximalniho vykonu stejne bude mit proudu tolik, ze ho nebude potrebovat. A pri nizsich proudech je ztrata mensi. no at si dela co chce. ale tahat 2x 40 metru na 40A kabel v 25mm2 je fakt ulet, sorry.
Tak co si pamatuju, tak ty jsi tam ten 6mm2 vodič hodlal používat jako regulační prvek, něco jako PTC, což moc s mědí za běžných teplot, co ještě zvládne izolace, jaksi nefunguje .
3S3P může být klidně 4000Wp, pokud těch 9% (360W), co tu někdo vypočítal nevidíš jako problém, tak asi jo.
Myslím, že na takovou vzdálenost bude optimum 16mm2 měď. Ztráty budou ještě v pohodě a cena asi zkousnutelná. Nebo tedy hliník 35mm2, jenom je to blbé na práci, jak je to tvrdé. To je tuším ještě drát, lano je to až výše.
Diablo1st
Příspěvky: 1822
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: prurez kabelu

Příspěvek od Diablo1st »

ViktorEX píše:
diablo: jo, je to ok. protoze v moment maximalniho vykonu stejne bude mit proudu tolik, ze ho nebude potrebovat. A pri nizsich proudech je ztrata mensi. no at si dela co chce. ale tahat 2x 40 metru na 40A kabel v 25mm2 je fakt ulet, sorry.
25mm2 je už troška overkill, ale straty 9% sú tiež už troška moc. Pokiaľ sa nemýlim pri výpočtoch sa ráta s max. 3% úbytku, ak sa mýlim opravte ma.
Pri 120V, 40A a 40m to spĺňa 16mm2 kábel.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 721
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: prurez kabelu

Příspěvek od shuty »

osobne by som sa nebal ist do 10mm2 solarneho kabla. maximalna prudova zatazitelnost 98A podla technickej dokumentacie, samozrejme straty budu. ak to ma byt ale tahane niekde vnutri po dome tak ano, radsej by som zvolil 16 med.

edit: aha od stodoly do zeme... tak tam zakop poriadny kabel a mas klud aj s tym pripadnym rozsirovanim.
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 598
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: prurez kabelu

Příspěvek od Skrat »

tak kabel 4x35 hliník doma.Kabel pujde do země.Do výkopu dám pásek na uzemnění a se vším zase propojím.Po zkušenostech ještě přidám kabel co je doma 3x1,5 na ňákou signalizaci prostě na něco.Kabel ukončím v krabici na stodole zároveň s uzemněním dám přepěťovky.Aspoň bude rezerva ve vedení k případnému rozšíření dalších panelů.
Dělaj si ze mne strandu že začínám dělat energetiku a né elektroniku.
Panímámě se výlet náhodou líbil---dostala oběd v restauraci a chrupla si v autě.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
ViktorEX
Příspěvky: 416
Registrován: stř zář 16, 2020 5:45 pm

Re: prurez kabelu

Příspěvek od ViktorEX »

jsem to tuhle meril, jak muj "proudovy omezovac" :lol: funguje, a pri 140V a 40A je tam 81mV (0,5m) x 40m = 6,48V = 4,6%

6mm2 40m x 35 x 2 = 2800 czk
16mm2 40m x 89 x 2 = 7120 czk

no ja nevim. 10mm2 bych povazoval za zkousnutelny luxus. mam kazdy pole tahany 6mm2 (4S4P i 4S5P), dratum to nevadi a energie mam, že nevím, co s ní. ale jo, tlustej drat vzdycky lepsi. kdyz clovek hodi kazdej watt a snazi se zefektivnit malou elektrarnu, pak jo, to je dobre vzit to nejlepsi. ale 25mm2 je fakt ulet ... tak prijemnou zabavu pri tahani podmorskeho kabelu. :lol:
(polo) - Ostrov 13,8 kWp (bude 15 kWp, už to tu leží), 2x Mppt Epever 5kW, Batt Lifepo4 18kWh, 3x invertor 6kW (čistý sinus) .... 300K CZK bez práce, všechno nějaká čína,

14.7. -31.12.2021
21,4 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh

1.1. -27.3.2022,
20,6 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 598
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: prurez kabelu

Příspěvek od Skrat »

Jo tahání kabelu bude nah...no. Ale Bude to na futr.Stejně bych tu strouhu na vedení kopal.Ve stodole je jen elektrika díky stavebnímu rozvaděči a kabel se válí všude ve dvoře.Tak když výkop tak vše do něj
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek