Poraďte rekuperační jednotku v cene 40 tisíc
Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Poraďte rekuperační jednotku v cene 40 tisíc
Tak sice to není fve, ale tak trochu to spolu souvisí s úsporama apod.
Potřebuju menší podstropní rekuperační jednotku pro 3 místnosti cca 100m2. V kuchyni mám výkonnou digestoř, takže při provozu vaření a smažení rekuperaci vypnu. Jestli se vyznáte v konkrétních strojovnách tak doporučte. Na značce nezáleží,ale nechci levný krám co hučí, nemá pořádnou účinnost a teče z něj kondenzát na podlahu
Díval jsem se zatím na atrea easy 250 nebo 300 a nilan 150. Cena podobná, parametry také. Jediné co mám je požadavek, aby se dal ventilátor ovládat 0-10V a jednotka byla tichá, protože bude v chodbě u stropu.
Dík.
Potřebuju menší podstropní rekuperační jednotku pro 3 místnosti cca 100m2. V kuchyni mám výkonnou digestoř, takže při provozu vaření a smažení rekuperaci vypnu. Jestli se vyznáte v konkrétních strojovnách tak doporučte. Na značce nezáleží,ale nechci levný krám co hučí, nemá pořádnou účinnost a teče z něj kondenzát na podlahu
Díval jsem se zatím na atrea easy 250 nebo 300 a nilan 150. Cena podobná, parametry také. Jediné co mám je požadavek, aby se dal ventilátor ovládat 0-10V a jednotka byla tichá, protože bude v chodbě u stropu.
Dík.
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 2025
- Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
- Lokalita: podhůří Orlických hor
- Výkon panelů [Wp]: 7500
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Poraďte rekuperační jednotku v cene 40 tisíc
doporučuji se podívat sem http://ostrovnidum.cz/ popisuje i tu rekuperaci...hlavně skušenosti,stojí za to se podívat i jeho úvahu jak to vyřešit...
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
-
- Příspěvky: 2783
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Poraďte rekuperační jednotku v cene 40 tisíc
Atrea easy má lacinou a poruchovou elektroniku ( dvě poruchy již v záruční době: ventilátor a napájecí zdroj). Materiál korpusu není navržen tak, aby vydržel pravidelnou očistu několik pětiletek. Již po první pětiletce se začíná drolit.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Poraďte rekuperační jednotku v cene 40 tisíc
díval jsem se na ten dům a ta jejich spotřeba několik kWh denně za ventilátor je podezřelá, to by ventilátor musel jet pořád naplno , pekelně by to hlučelo a byl by celkem pěknej průvan po celým baráku
na takovou plochu musí stačit tak 25W nonstop, víc ne, jestli někde nezmršili rozvody vzduchu nebo to špatně neodregulovali a podle toho co tam píšou, tak ten barák celej jaksi nedomysleli a udělali docela dost zásadních seků
hele a teď čtu, že krb nemá ani extra přívod vzduchu, no tak tím končím další čtení, protože to je fakt masakr
atrea easy, je to fakt tak špatný i u nových jednotek ? myslel jsem, že atrea je kvalitní
na takovou plochu musí stačit tak 25W nonstop, víc ne, jestli někde nezmršili rozvody vzduchu nebo to špatně neodregulovali a podle toho co tam píšou, tak ten barák celej jaksi nedomysleli a udělali docela dost zásadních seků
hele a teď čtu, že krb nemá ani extra přívod vzduchu, no tak tím končím další čtení, protože to je fakt masakr
atrea easy, je to fakt tak špatný i u nových jednotek ? myslel jsem, že atrea je kvalitní
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 2783
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Poraďte rekuperační jednotku v cene 40 tisíc
Letošní modely jsem ještě nezkoušel, ale ty starší vypadají třeba takto:
Za patnáct let pět poruch, které způsobily nefunkčnost rekuperátoru Atrea Duplex 220:
- deformace skříně, sání falešného vzduchu
- porucha fázovacího kondenzátoru
- spálené startovací vinutí ventilátoru
- porucha kondenzátoru pro snížený výkon
- nefunkční časové relé
Poruchovost nových ventilátorů s BLDC motory je výrazně vyšší oproti starým asynchronním motorům.
Po deseti letech již nedodá Atrea ani náhradní ventilátor.
Za patnáct let pět poruch, které způsobily nefunkčnost rekuperátoru Atrea Duplex 220:
- deformace skříně, sání falešného vzduchu
- porucha fázovacího kondenzátoru
- spálené startovací vinutí ventilátoru
- porucha kondenzátoru pro snížený výkon
- nefunkční časové relé
Poruchovost nových ventilátorů s BLDC motory je výrazně vyšší oproti starým asynchronním motorům.
Po deseti letech již nedodá Atrea ani náhradní ventilátor.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Poraďte rekuperační jednotku v cene 40 tisíc
Nechápu jak někdo může vyrobit rekuperaci z pozink plechu. Myslel jsem že takový diletant na světě není a ono jo. Tohle přeci má být svařovaný plast, ndbo nerez.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 1054
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Poraďte rekuperační jednotku v cene 40 tisíc
mám Atreu Duplex 380, tak cca 7-10 let? KAždý rok výměna jednoho ventilátoru. (posílám je tam na výměnu ložisek a vyvážení za cca 1500.- První 3 roky katastrofa s elektronikou. 2x výměna řízení EC ventilátorů. Výměník je před rozsypáním. Je to drahá sranda, ale mám velký uhlíkový filtr s předfiltrací F9 takže do baráku mi jde čistý vzduch i když venku furt pálí vše možné. Moje astma si to žádá a velmi si pochvaluje. Ventilátory jsou spotřební věc, EC drivery taky nakupují. Ale ten výměník ....ten jim neodpustím
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Příspěvky: 874
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: Poraďte rekuperační jednotku v cene 40 tisíc
Já mám Nilan VPL15, což je tedy v jiné cenové kategorii, ale obecně Nilan můžu doporučit.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Poraďte rekuperační jednotku v cene 40 tisíc
Nebo je možnost si to postavit a odregulovat sám. Křížový výměník stojí prd a pak dle chuti ne? Copak to tady není o diy?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 2783
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Poraďte rekuperační jednotku v cene 40 tisíc
Atrea Duplex 220: za patnáct let provozu pět závad. V průměru jedna fatální závada za tři roky. Záruční dobu vydržela jednotka bez závad.
Jak se Atrea staví k pozáručním opravám:
Novější jednotka Atrea Easy: Za první dva roky dvě fatální závady. Obě se ctí bezplatně v záruce do měsíce opraveny.
Ale co bude po záruce?
A co provoz, když zařízení během dvaceti měsíců dva měsíce nefunguje?
Lze naopak říci, že rekuperační jednotky firmy Atrea jsou během dvouleté záruční doby z 90% funkční. A po záruce firma nabídne novou jednotku.
Jak se Atrea staví k pozáručním opravám:
Novější jednotka Atrea Easy: Za první dva roky dvě fatální závady. Obě se ctí bezplatně v záruce do měsíce opraveny.
Ale co bude po záruce?
A co provoz, když zařízení během dvaceti měsíců dva měsíce nefunguje?
Lze naopak říci, že rekuperační jednotky firmy Atrea jsou během dvouleté záruční doby z 90% funkční. A po záruce firma nabídne novou jednotku.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 1054
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Poraďte rekuperační jednotku v cene 40 tisíc
na jaře ten výměník zase vytáhnu a vyčistím, pokud to nepřežije tak Atrea půjde tam kam patří. a půjdu do čeho? Co je poctivá kovářská práce? Nilan? má něco Al výměník?
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Příspěvky: 3293
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Poraďte rekuperační jednotku v cene 40 tisíc
Já mám rozvody vzduchu v podhledech již 10let a na nich napojený pouze tlumič hluku a ventilátor s řízením otáček.Když vidím to množství závad,tak jsem zvolil dobře,když potřebuji,tak větrám bez rekuperace.Mám otevřený prostor v domě okolo 150m2 většinou obsazený 1 až 2 osoby a tam se moc větrat nemusí.Čísla o úsporách rekuperace jsou pouze na papíře.Já za těch 10 let žádný servis nepotřeboval:)))
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 2783
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Poraďte rekuperační jednotku v cene 40 tisíc
Křížový výměník má mizernou účinnost. Lépe by bylo začít rovnou s protiproudým, ten je na tom výrazně lépe.Dagus píše:Nebo je možnost si to postavit a odregulovat sám. Křížový výměník stojí prd a pak dle chuti ne? Copak to tady není o diy?
Vlastní konstrukce není tak jednoduchá jako skládačka z Lega. Je nutno řešit aerodynamiku (hlučnost), některé díly pracují ve 100% kondenzující vlhkosti a tomu musí vyhovovat výběr materiálů, povrchy musí být antibakteriální aby tam nerostly plísně, díly musí být z nekorodujících materiálů a dlouhodobě tvarově stabilní, korpus musí být tepelně izolační a vodotěsný, elektronika musí být nízkoztrátová aby se v tepelně izolačním korpusu neupekla a musí být chráněná proti vlhkosti a prachu.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 1543
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Poraďte rekuperační jednotku v cene 40 tisíc
Kdo chce DIY za málo peněz, tak může zkusit http://www.rekuperace-cofa.cz/
Třeba na tzb-info.cz jsou v diskuzích lidé, kteří jí mají už 10 let a všichni spokojení. Nejmenší jednotka (360m3) bez ventilátorů vychází na 13 tisíc, výměník kovový a velikost výměníku mnohem větší než třeba Atrea. Taky jsem jí na podzim kupoval, akorát není zatím namontovaná, ale řemeslné provedení je podle mě dobré,
Třeba na tzb-info.cz jsou v diskuzích lidé, kteří jí mají už 10 let a všichni spokojení. Nejmenší jednotka (360m3) bez ventilátorů vychází na 13 tisíc, výměník kovový a velikost výměníku mnohem větší než třeba Atrea. Taky jsem jí na podzim kupoval, akorát není zatím namontovaná, ale řemeslné provedení je podle mě dobré,
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Poraďte rekuperační jednotku v cene 40 tisíc
Teď jsi mě pobavil, přesně to co popisuješ ta ukázka rezavé roury splňuje jak? Kde to má antibakteriální povrch? To jde přeci vyřešit nátěrem stříbra a ani tak bych si u rozvodu nebyl tak jistý, když to nebudeš čistit od prachu, tak ti budou vsechny antibakteriální povrchy k ničemu, když to poroste na prachu. A teď můžeš tu pohádku o tom, jak se o to lidi starají, to vidím u lidí jak nemají čisté ani vstupy, natož trubky. Tomu prostě nevěřím.kybos píše:Křížový výměník má mizernou účinnost. Lépe by bylo začít rovnou s protiproudým, ten je na tom výrazně lépe.Dagus píše:Nebo je možnost si to postavit a odregulovat sám. Křížový výměník stojí prd a pak dle chuti ne? Copak to tady není o diy?
Vlastní konstrukce není tak jednoduchá jako skládačka z Lega. Je nutno řešit aerodynamiku (hlučnost), některé díly pracují ve 100% kondenzující vlhkosti a tomu musí vyhovovat výběr materiálů, povrchy musí být antibakteriální aby tam nerostly plísně, díly musí být z nekorodujících materiálů a dlouhodobě tvarově stabilní, korpus musí být tepelně izolační a vodotěsný, elektronika musí být nízkoztrátová aby se v tepelně izolačním korpusu neupekla a musí být chráněná proti vlhkosti a prachu.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Poraďte rekuperační jednotku v cene 40 tisíc
tak vážení, teď se mi opravdu udělalo blbě
myslel jsem si, že atrea je takový funkční stroj střední kategorie za rozumné peníze, ale tohle vypadá jako nějaký levný čínský krám z aliexpresu, kde se moc neřeší životnost a kvalita
jestli ventilátor nevydrží aspoň 12-15 let a dokonce to uvnitř i rezne tak to je konečná, za 40 tisíc !!!!
a co tohle, není to stejný drek jako atrea když to je za stejné peníze ?
https://nilan.cz/vetrani/ ct150 za 36 tisíc ? mají plechovou bednu, poloviční větrák a průtok vzduchu taky poloviční, ale to mě bohatě stačí
nebo to vyrobit s delším tlumičm hluku ze sonoflexu a neřešit hlučnost jednotky a použít dva potrubní axiální silent ventilátory, jen jaký vzít výměník
zatím testuju jen větrání bez rekuperace a funguje to parádně, 2m sonoflex jako tlumič na fasádě v rouře průměr 200, před vstupem do trubky filtr prachovej, tdsilent ventilátor na malý otáčky 100/160 + hermetická gravitační klapka a šup s tím pod oknem na konvektor-topení
čištění jednou za dva roky stlačeným vzduchem z místnosti směrem ven a prach nemá šanci, navíc se ta sonotlumící roura dá celá vytáhnout a vyměnit během hodiny komplet
ven na výfuku z místnosti mám klapku taky těsnou ovládanou modelářským servem u stropu a vzdoušek jak v lese
rekuperací bych chtěl aspoň trochu snížit náklady za topení o cca 3-4MWh ročně (větrám celkem dost
ale 40 tisíc za takovej drek, no fuj
myslel jsem si, že atrea je takový funkční stroj střední kategorie za rozumné peníze, ale tohle vypadá jako nějaký levný čínský krám z aliexpresu, kde se moc neřeší životnost a kvalita
jestli ventilátor nevydrží aspoň 12-15 let a dokonce to uvnitř i rezne tak to je konečná, za 40 tisíc !!!!
a co tohle, není to stejný drek jako atrea když to je za stejné peníze ?
https://nilan.cz/vetrani/ ct150 za 36 tisíc ? mají plechovou bednu, poloviční větrák a průtok vzduchu taky poloviční, ale to mě bohatě stačí
nebo to vyrobit s delším tlumičm hluku ze sonoflexu a neřešit hlučnost jednotky a použít dva potrubní axiální silent ventilátory, jen jaký vzít výměník
zatím testuju jen větrání bez rekuperace a funguje to parádně, 2m sonoflex jako tlumič na fasádě v rouře průměr 200, před vstupem do trubky filtr prachovej, tdsilent ventilátor na malý otáčky 100/160 + hermetická gravitační klapka a šup s tím pod oknem na konvektor-topení
čištění jednou za dva roky stlačeným vzduchem z místnosti směrem ven a prach nemá šanci, navíc se ta sonotlumící roura dá celá vytáhnout a vyměnit během hodiny komplet
ven na výfuku z místnosti mám klapku taky těsnou ovládanou modelářským servem u stropu a vzdoušek jak v lese
rekuperací bych chtěl aspoň trochu snížit náklady za topení o cca 3-4MWh ročně (větrám celkem dost
ale 40 tisíc za takovej drek, no fuj
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 66
- Registrován: ned zář 27, 2020 7:38 am
Re: Poraďte rekuperační jednotku v cene 40 tisíc
Mám Atrea Duplex RK2/1400 od roku 2009 a s ní samotnou nemám žádné problémy, žádný servisní zásah. Jediny drobný problém byl s externí regulační jednotkou, kdy po několika letech začal zlobit kodér (při otáčení začal náhodně přeskakovat o několik kroků) a výrobce externí jednotku opravil po záruce.
Uvnitř žádná koroze nebo nějaké zanášení. Obecným problémem domů s rekuperací je nízká vlhkost, tak nechápu proč by měl být extra problém s korozí pozinkovaných plechů.
Jediný s čím jsem nespokojen je spotřeba ventilátorů, ale jedná se ještě o starý systém kde nejsou EC motory. Začal jsem tedy uvažovat o modernizaci s EC motory, ale když to tady čtu tak s tím ještě počkám (na druhou stranu se nepoužívají žádné čínské no name motory a právě s ohledem na hluk naopak renomované značky ventilátorů což je často inzerováno jako přednost takže to bude problém asi více značek).
Z dob kdy se zda začaly objevovat aktivní rekuperační jednotky, tak vzpomínám ne zrovna korektní konkurenční boj na všemožných diskuzních fórech takže některé kritiky beru s rezervou.
Hlavní výhradu co k té Atrea mám je, že mají nějaký vlastní komunikační protokol který nechtěli zveřejnit a pro externí řízení nutili používát napěťové řízení 3 x 0-10V. Doufám že u novějších verzí s přístupem do internetu už umožňují rozumější propojení s nadřazeným systémem.
Uvnitř žádná koroze nebo nějaké zanášení. Obecným problémem domů s rekuperací je nízká vlhkost, tak nechápu proč by měl být extra problém s korozí pozinkovaných plechů.
Jediný s čím jsem nespokojen je spotřeba ventilátorů, ale jedná se ještě o starý systém kde nejsou EC motory. Začal jsem tedy uvažovat o modernizaci s EC motory, ale když to tady čtu tak s tím ještě počkám (na druhou stranu se nepoužívají žádné čínské no name motory a právě s ohledem na hluk naopak renomované značky ventilátorů což je často inzerováno jako přednost takže to bude problém asi více značek).
Z dob kdy se zda začaly objevovat aktivní rekuperační jednotky, tak vzpomínám ne zrovna korektní konkurenční boj na všemožných diskuzních fórech takže některé kritiky beru s rezervou.
Hlavní výhradu co k té Atrea mám je, že mají nějaký vlastní komunikační protokol který nechtěli zveřejnit a pro externí řízení nutili používát napěťové řízení 3 x 0-10V. Doufám že u novějších verzí s přístupem do internetu už umožňují rozumější propojení s nadřazeným systémem.
4,4kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 10.65kWh
TČ Fujitsu + vlastní řízení pomocí PWM + RS232 na SDS micro
SmartHome na Domoticz/Synology + SDS + ESPEasy/ ESP8266 (bazén, žaluzie,...)
postupný přechod na Home Assistant/Rpi4 -> NUC
TČ Fujitsu + vlastní řízení pomocí PWM + RS232 na SDS micro
SmartHome na Domoticz/Synology + SDS + ESPEasy/ ESP8266 (bazén, žaluzie,...)
postupný přechod na Home Assistant/Rpi4 -> NUC
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Poraďte rekuperační jednotku v cene 40 tisíc
duplex easy má 0-10V což mě se docela líbí, jednoduše řídíš ventilátor v závislosti na otevřených klapkách do místností
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 2783
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Poraďte rekuperační jednotku v cene 40 tisíc
To už jsou právě ty zkušenosti s dvacetiletým provozem rekuperačních jednotek. Rezavé roury zcela jednoznačně prokazují, že byl zvolen nesprávný materiál. Antibakteriální povrch v rekuperačních jednotkách od Atrey taky nenajdeš a proto je musíš minimálně jednou za kvartál (lépe každý měsíc) poctivě vyčistit. Já mám na vstupu filtr s aktivním uhlím, takže filtr v jednotce už chytá jen prach z aktivního uhlí a potrubí za jednotkou je tak čisté, že jej nebylo nutno za 15 let čistit a je pořád jak nové. Horší je stav odsávacího potrubí, tam musím čistit hrubý vstupní filtr (síťka proti hmyzu) každý týden a i tak tímto směrem proniká spousta nečistot. Naštěstí mne to, co je v odsávacím potrubí nemusí tolik trápit, protože ho mám dlouhé pouze jeden metr a dá se bez problémů hygienicky vyčistit.Dagus píše:Teď jsi mě pobavil, přesně to co popisuješ ta ukázka rezavé roury splňuje jak? Kde to má antibakteriální povrch? To jde přeci vyřešit nátěrem stříbra a ani tak bych si u rozvodu nebyl tak jistý, když to nebudeš čistit od prachu, tak ti budou vsechny antibakteriální povrchy k ničemu, když to poroste na prachu. A teď můžeš tu pohádku o tom, jak se o to lidi starají, to vidím u lidí jak nemají čisté ani vstupy, natož trubky. Tomu prostě nevěřím.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Poraďte rekuperační jednotku v cene 40 tisíc
a je nějaký ověřený výrobce, který nerezne, ventilátory neumírají atp ?
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 18 Odpovědi
- 1010 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Xixan
-
- 3 Odpovědi
- 1054 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Plazivec
-
- 7 Odpovědi
- 1408 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od nero
-
- 1 Odpovědi
- 354 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis