Hlásím se do klubu 66 System warning. Začalo mi to dělat od včerejška, kdy jsem:
- provedl update firmware na 6.76, včetně XCOM-LAN a XCOM-232
- přidal jeden XTM (tj. trochu se prodloužila CAN sběrna)
- udělal kompletní reset (přejmenování adresáře 02 na 03) a ručně znovunastavení.
Při znovunastavení jsem VT neměnil, kromě základních věcí jako float napěti a omezení nabíjecího proudu pomocí BSP (máte také BSP nebo je to na BSP nezávislé?)
Skutečně to vypadá, že hlášení chodí "za světla", alespoň přes noc hlášení nebyla.
- provedl update firmware na 6.76, včetně XCOM-LAN a XCOM-232
- přidal jeden XTM (tj. trochu se prodloužila CAN sběrna)
- udělal kompletní reset (přejmenování adresáře 02 na 03) a ručně znovunastavení.
Při znovunastavení jsem VT neměnil, kromě základních věcí jako float napěti a omezení nabíjecího proudu pomocí BSP (máte také BSP nebo je to na BSP nezávislé?)
Skutečně to vypadá, že hlášení chodí "za světla", alespoň přes noc hlášení nebyla.
- Přílohy
-
- SystemWarning.jpg (89.96 KiB) Zobrazeno 966 x
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: studer XTM 4000-48-01
Hmm porusil si zasadu c.1. - neupdatovat nic co funguje pokial nato nie je padny dovod. Downgrade na povodnu versiu si neskusal? V poslednom update sa menila default hodnota pre parametre {1589} and {1598} na No, predtym bola Yes. Nemoze to mat nejaky suvis?
Inak pre VT sa menilo "Improvement of PV fast undervoltage security management." co si mam pod tym predstavit neviem.
Inak pre VT sa menilo "Improvement of PV fast undervoltage security management." co si mam pod tym predstavit neviem.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: studer XTM 4000-48-01
No, taky nevím.
Ale při rozšiřování o další XTM se mi následně stalo, že z 115200Bd jsem musel jít na 38400Bd, abych ze Studerů vyčítal data spolehlivě. Takže uvažuji o překabelování na "správně nekroucený Studer CAN plochý kabel". Nemátě někdo tip, co to vlastně je za kabel a kde ho koupit?
Díky.
Ale při rozšiřování o další XTM se mi následně stalo, že z 115200Bd jsem musel jít na 38400Bd, abych ze Studerů vyčítal data spolehlivě. Takže uvažuji o překabelování na "správně nekroucený Studer CAN plochý kabel". Nemátě někdo tip, co to vlastně je za kabel a kde ho koupit?
Díky.
-
- Příspěvky: 1060
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: studer XTM 4000-48-01
Matěj tu psal, že normální plochý "telefonní"
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Příspěvky: 457
- Registrován: ned úno 12, 2017 9:32 pm
Re: studer XTM 4000-48-01
Nekroucený je i VEZFI 8x0,5. Otázkou je, zda se dá nakrimpovat do RJ45. Někde bych měl kus mít, tak vyzkouším.marsal64 píše:No, taky nevím.
Ale při rozšiřování o další XTM se mi následně stalo, že z 115200Bd jsem musel jít na 38400Bd, abych ze Studerů vyčítal data spolehlivě. Takže uvažuji o překabelování na "správně nekroucený Studer CAN plochý kabel". Nemátě někdo tip, co to vlastně je za kabel a kde ho koupit?
Díky.
-
- Příspěvky: 1060
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: studer XTM 4000-48-01
https://www.gme.cz/telefonni-kabel-mpfk ... ck-8xawg28
tady je metráž. na Licnu jsou jiné RJ45 konektory!
tady je metráž. na Licnu jsou jiné RJ45 konektory!
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: studer XTM 4000-48-01
Díky, pánové .
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: studer XTM 4000-48-01
Po nastavení 10001 na "8" (=48V, z původního Automatic) se včera večer a dnes ráno počet "66 System warning" velmi výrazně zmenšil. To by podporovalo verzi "FW bug". Nevím ale zatím, jestli je to tím přenastavením nebo tomu pomohla (také?) nezatažená obloha...marsal64 píše:Hlásím se do klubu 66 System warning.
Uvažuji ještě o každodenním rituálu - postavit se před Studery a pronést "abraka dabra", nebo něco podobného. Třeba pak vymizí hlášení typu 66 úplně.
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: studer XTM 4000-48-01
Aky je rozdiel v paneloch, nastaveniach pre VT1 a VT2 ?
Lebo ten warning sa castejsie vyskytuje u VT1.
Terminatory su OK ? T alebo O
DIP switche ? - 6 az 8 - Can speed / 10 kbps - 1 Mbps /
Jumpre ?
AKo je nastaveny cyklicky write ?
Lebo ten warning sa castejsie vyskytuje u VT1.
Terminatory su OK ? T alebo O
DIP switche ? - 6 az 8 - Can speed / 10 kbps - 1 Mbps /
Jumpre ?
AKo je nastaveny cyklicky write ?
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne úte črc 13, 2021 3:03 pm, celkem upraveno 1 x.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: studer XTM 4000-48-01
Žádný (synchronizace VT master). Ale oba VT mají jistě rozdílné kalibrace, takže VT2 může najet "rázněji". Jsem zvědav, co se potvrdí v následujících dnech.rottenkiwi píše:Aky je rozdiel v paneloch, nastaveniach pre VT1 a VT2 ?
Lebo ten warning sa castejsie vyskytuje u VT1.
-
- Příspěvky: 79
- Registrován: stř kvě 15, 2019 12:39 pm
Re: studer XTM 4000-48-01
me to zaclo opravdu az od update… predtim nic…
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: studer XTM 4000-48-01
Jasně, to jen potvrzuje, že je to FW bug. Po nastavení toho 10001, viz výše, dnes večer znovu "jen" jeden 66 warning na jedno VT, tak to do nového update nějak přežiju, aspoň vím, kdy se VT uspávají a kdy probouzejí . Btw, do VT2 jdou panely orientované na západ, tak to sedí. V zimě to bude ale asi s četností hlášení horši :-/. Ale do zimy přece Studer, světová špička, patch udělá, ne?ferrys píše:me to zaclo opravdu az od update… predtim nic…
-
- Příspěvky: 318
- Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am
- Lokalita: Opavsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9375
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlučínsko
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: studer XTM 4000-48-01
Hloupé .bol-St píše:Mě to hlásí 66 u RCC a to nonstop ve dne i v noci.
"Mých" 66 z VT podle zkušeností dnešního podmračeného a deštivého rána parametrem 10001 odstranit nejde :-/. Ale informace, kdy se VT probouzejí/usínají je vlastně zajímavá, ne ?
Napadá mne jedině zkusit překabelovat (větší citlivost nového FW na chyby CAN??) a nebo počkat na nové FW.
Mám mimochodem vše origo Studer, nemám Fangpsuny.
A ještě mimochodem - včera byl u nás hoodně bouřkový večer a "Input voltage AC-In too low" přišlo tak 20x.
-
- Příspěvky: 79
- Registrován: stř kvě 15, 2019 12:39 pm
Re: studer XTM 4000-48-01
ja mam jednu el. studer a druhou fang... chodi to u obou... 10001 je upúln ejedno jak je nastaveno...
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: studer XTM 4000-48-01
Jaký typ kabelů jsi použil pro CAN sběrnici?ferrys píše:ja mam jednu el. studer a druhou fang... chodi to u obou... 10001 je upúln ejedno jak je nastaveno...
Já mám kombinaci originálních plochých a UTP.
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: studer XTM 4000-48-01
U CAN by sa mali pouzivat nie klasicke CAT5 100 Ohmove ale 120 ohmove.
Zasada je nemiesat kably.
A tiez ak je velke rusenie, pouzit krutene, ale zase nemiesat s inymi.
Zasada je nemiesat kably.
A tiez ak je velke rusenie, pouzit krutene, ale zase nemiesat s inymi.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 261
- Registrován: úte úno 05, 2013 8:32 pm
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: studer XTM 4000-48-01
Odpověď z podpory Studer na dotaz co znamená chyba číslo 66 - překlad :
Milý,
Toto je interní chyba zařízení.
Zkuste s tím upgradovat software.
s pozdravem.
Milý,
Toto je interní chyba zařízení.
Zkuste s tím upgradovat software.
s pozdravem.
- Přílohy
-
- faq-sw-upgrade-2(1).pdf
- (108.28 KiB) Staženo 119 x
-
- Příspěvky: 7729
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: studer XTM 4000-48-01
Impedance vedení: trochu bych se pokusil to uvést na pravou míru - na jakým kmitočtu jede ta can sbětnice? 1MHz? tj pro "pěknej obdélník" potřebuju přenést cca 10MHz. Jak asi daleko máte komponenty od sebe, tj délku vedení CAN? je to víc než 3m? to je totiž zrovna déka vlny na 10MHz. Tj při závažném nepřizpůsobení konců vedení vzniknou nějaký chyby tvaru obdélníků. Závažný nepřizpůsobení je až při PSV víc než 1:3, tj prakticky bez zakončovacích odporů... Rozdíl impedance vedení 120 nebo 100 ohm, to je tak zanedbatelný na délkách vedení řádu metrů, že bych se to snad ani nepokoušel řešit. Teoreticky je CAN odolnej i proti rušení díky symetrii signálu, ale přenos signálu po krouceným páru jistě ničemu neuškodí, spíš naopak. Je jenom potřeba zapojit ty správný piny do toho páru, tj netuším, který dva dráty má studer jako datový... že by mela být celá trasa z jednoho typu kabelu, s tím souhlasím, ale zase, problémy bych očekával až při délkách vedení v desítkách metrů. A dodržení vzdálenosti sdělovacích vedení od silovejch je mnohem důležitější, než výše uvedené.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: studer XTM 4000-48-01
Hmmm, 230V s 50 Hz rozumím, pod "silovým vedením" myslíš ale i dráty k baterkám?kodl69 píše:A dodržení vzdálenosti sdělovacích vedení od silovejch je mnohem důležitější, než výše uvedené.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 7 Odpovědi
- 1433 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od milhaus
-
- 3 Odpovědi
- 1097 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od 1lubos1
-
- 16 Odpovědi
- 1702 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JirkaTlapka
-
- 17 Odpovědi
- 2415 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od milhaus
-
- 36 Odpovědi
- 4540 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ospaly