Studer informacie
Regulátory Studer
-
- Příspěvky: 457
- Registrován: ned úno 12, 2017 9:32 pm
Re: Studer informacie
Jenže to je trochu jiný případ. Ty máš 1 fázový paralelní systém, což je vlastně z pohledu koordinace těch 3 zařízení jednodušší. Kdežto u 3 fázového se musí řešit posun atd.MareC3k píše:Urcite to ide aj bez siete. Mam takto spojene 3x xtm na jednej faze a vacsinu roku mam vypnuty hlavny istic, takze fungujem ako ostrov. Na XTM mam spojene ac in vstupy paralelne a aj ac out paralelne
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Studer informacie
jo, ale já mám zbylé odpojené, takže to je jen na jedné fázi 2xXTM.
Já si fakt ale myslím, že to je poučka pro hybridní režim s batt priority.
Já si fakt ale myslím, že to je poučka pro hybridní režim s batt priority.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Studer informacie
Tak mi napadlo - ake maju seriove cisla? Nemohlo sa stat, ze ten co ma vyssie (novsi) je bez AC-In a tym padom slave je ten co ma AC-In a je synchronizovany na siet a master ho nevie uriadit, pretoze ocakava ze slave sa bude riadit podla mastera?
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Studer informacie
Oba jsou na ACout proklemované a nemají připojenou fázi ze sítě
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Studer informacie
tak to vypadá, že ten jeden XTM s vyšším číslem má problémy s komunikací. Různě jsem prohazoval zařízení na sběrnici a nechová se to stabilně. Samozřejmě vždy mám XTM/VT uprostřed a RCC na jednom konci a CAN a LAN na druhém. Zajímavé je, že když pro ten problémový XTM nechám přepínač T-O na T, tak všechna zařízení komunikují, ale ten paralelní chod se nepodaří. Když nechám na O, tak jak má být, tak komunikace nechodí, různě se zařízení na sběrnici připojují a odpojují. Vždy to ale způsobuje ten jeden. Zrovna tyto dva jsou z číny.
Různě jsem prohazoval kabely, tak v tom by chyba taky být neměla.
Různě jsem prohazoval kabely, tak v tom by chyba taky být neměla.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 1245
- Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
- Lokalita: Senec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
- Kapacita baterie [kWh]: malá
- Bydliště: Slovensko
Re: Studer informacie
tak konečně sa "jeden" sposob zmeny parametrov podaril,a to tak že v druhom studery sa nastavila požadovana hodnota-spravila sa záloha na kartu-nahratie do toho neposluchajuceho studera,no a parameter to tam pekne nahralo....je to sice hrozné takto,ale spoň to nejako ide
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Studer informacie
Gratulujem. Aspoň dobrá správa.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Studer informacie
U mě taky dobrá zpráva. Už mě ta blbnoucí komunikace tak naštvala, že jsem udělal většinu komunikačních kabelů nových, mezi XTM v minimální délce. Světe div se, všechno začalo šlapat jako hodinky. Z toho bych vyvozoval závěr, že je vhodné udělat kabely min. délky. Alespoň mezi synchronizovanými stroji.
Díky za vaše náměty.
Odměnou mi je pro 3f systém tato volnoběžná spotřeba (2xL1,L2,L3) v searchloadu. Jako velkou výhodu vidím, že umí jet searchload na každé fázi zvlášť, tzn. že kde nejsou trvalé spotřeby 3f, ale jako u mě jen motory a např. sporák, tak je vlastní spotřeba krásná.
Díky za vaše náměty.
Odměnou mi je pro 3f systém tato volnoběžná spotřeba (2xL1,L2,L3) v searchloadu. Jako velkou výhodu vidím, že umí jet searchload na každé fázi zvlášť, tzn. že kde nejsou trvalé spotřeby 3f, ale jako u mě jen motory a např. sporák, tak je vlastní spotřeba krásná.
Naposledy upravil(a) redcrown dne ned led 31, 2021 5:13 pm, celkem upraveno 1 x.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 830
- Registrován: pon led 21, 2013 6:36 pm
- Lokalita: Doubravička
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Doubravička
Re: Studer informacie
Tak gratuluji, že to bude taková kravina, tak to jsem nečekal.redcrown píše:U mě taky dobrá zpráva. Už mě tak blbnoucí komunikace tak naštvala, že jsem udělal většinu komunikačních kabelů nových, mezi XTM v minimální délce. Světe div se, všechno začalo šlapat jako hodinky. Z toho bych vyvozoval závěr, že je vhodné udělat kabely min. délky. Alespoň mezi synchronizovanými stroji.
No tady je názorný příklad, že fotovoltaik, řádně nakažen fotovoltaitidou, nedá pokoj, dokud mu systém nešlape jak má. Jsem rád, že značné úsilí bylo korunováno úspěchem.
Ať všechny stroje dobře slouží a nezapomeň se potom pochlubit, jaké další zkušenosti jsi nasbíral.
24x Solární panel JINKO SOLAR 225 Pmpp=225W, 2x Regulátor STUDER VT-80, 2x Střídač Studer XTM 4000-48, BSP, RCC, 1x AKU 48V LFP200Ah 1x AKU 48 V LFP280Ah. Řizení a dohled, SDS, vlastní vyčítání arduinem DUE v krabičce (ARMOSY), export dat do RPi s databází a html stránkou.
http://95.85.214.80, viewtopic.php?t=4809
http://95.85.214.80, viewtopic.php?t=4809
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Studer informacie
Ještě doplňuji, že spotřeba, když ta 4 XMTka vypnu, zůstává v podstatě stejná. Zůstávají ale napájené ze baterie.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Studer informacie
vážení kolegové solárníci,
již jsem zde https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 60#p142421 pospal svůj problém s kompatibilitou Batria a Studer CAN. Příkazy o kritickém stavu baterie projdou, ale nějaký šotek to tam kazí. Tak mě napadlo, než se problém s CAN vyřeší, že bych použil "drátový" způsob přenosu kritické chyby baterie. Batrium má několik relátek, u kterých můžu nastavit lecos, např. kritická chyba baterie.
Uměl by mi někdo poradit, co nastavit u Studeru, aby na takový bezpotenciálový signál Studer reagoval zastavením funkce invertoru a nabíjení - prostě kritická chyba, zastav vše! Ideálně ještě k tomu připoj se přes transfér relé k DS.
Tady je spousta šikovných lidí, určitě mi někdo poradí, že jo:). Už nějakou dobu procházím manuály, ale jistý si načtenými informacemi nejsem.
díky
již jsem zde https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 60#p142421 pospal svůj problém s kompatibilitou Batria a Studer CAN. Příkazy o kritickém stavu baterie projdou, ale nějaký šotek to tam kazí. Tak mě napadlo, než se problém s CAN vyřeší, že bych použil "drátový" způsob přenosu kritické chyby baterie. Batrium má několik relátek, u kterých můžu nastavit lecos, např. kritická chyba baterie.
Uměl by mi někdo poradit, co nastavit u Studeru, aby na takový bezpotenciálový signál Studer reagoval zastavením funkce invertoru a nabíjení - prostě kritická chyba, zastav vše! Ideálně ještě k tomu připoj se přes transfér relé k DS.
Tady je spousta šikovných lidí, určitě mi někdo poradí, že jo:). Už nějakou dobu procházím manuály, ale jistý si načtenými informacemi nejsem.
díky
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 3409
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Studer informacie
U svého to mám takto: vypínání XTH přez ovládací svorku: Remote ON/OFF za pomoci bistabilního relé.Parametr 1111 na yes a další 1539 na yes,pak už spojení kontaktu zapíná a rozpojení kontaktu vypíná měnič.Jde tam nastavit i transfer,ale já v něm síť nemám.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Studer informacie
díky a co nabíječ VT?
Edit: jo to pak bude 1540.
Edit: jo to pak bude 1540.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Studer informacie
Můžu ještě požádat o info, jak nastavit provoz, kdy má jet prioritně z baterie, ale pro vybitou baterii přepnout transfér relé a přepnout tak na DS?
V návodu na CAN jsem našel:
6.8.2 DC-coupled self consumption application with VarioTrack/VarioString
In a DC-coupled self-consumption application, the user would like to set a minimum SOC level for
backup in case of blackout. Above this SOC level, the battery has to be charged by DC-coupled
devices (VarioTrack and/or VarioString). When the SOC is really high , grid feeding can start if
allowerd. An example of settings is explained below :
1. Xcom-CAN settings :
• SOC for grid feeding {6063} => 90%
• SOC for backup {6062} => 10%
2. Xtender settings :
• Grid feeding allowed {1127} => yes
• Charger allowed {1125} => yes
• Inverter allowed {1124} => yes
• Smart-boost allowed {1126} => yes
• Maximum current of AC source (input limit) {1107} => set to the value corresponding to
the fuse of your installation.
Tomu jako rozumím, ale já bych ovšem potřeboval bez smart-boost a s odepnutým transfér relém do 6062 hodnoty baterie, pak DS.
To že bude 6063=100, 1127=no, 1126=no, to je asi jasné, ale co to trasfér relé?
díky
V návodu na CAN jsem našel:
6.8.2 DC-coupled self consumption application with VarioTrack/VarioString
In a DC-coupled self-consumption application, the user would like to set a minimum SOC level for
backup in case of blackout. Above this SOC level, the battery has to be charged by DC-coupled
devices (VarioTrack and/or VarioString). When the SOC is really high , grid feeding can start if
allowerd. An example of settings is explained below :
1. Xcom-CAN settings :
• SOC for grid feeding {6063} => 90%
• SOC for backup {6062} => 10%
2. Xtender settings :
• Grid feeding allowed {1127} => yes
• Charger allowed {1125} => yes
• Inverter allowed {1124} => yes
• Smart-boost allowed {1126} => yes
• Maximum current of AC source (input limit) {1107} => set to the value corresponding to
the fuse of your installation.
Tomu jako rozumím, ale já bych ovšem potřeboval bez smart-boost a s odepnutým transfér relém do 6062 hodnoty baterie, pak DS.
To že bude 6063=100, 1127=no, 1126=no, to je asi jasné, ale co to trasfér relé?
díky
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Studer informacie
Transfer rele sa da ovladat cez AUX (1 alebo 2), a AUX sa zas moze aktivovat, podla SOC, odberu, napatia a ich kombinacii.
V tych parametroch co si napisal je aktivne grid feeding - mozes posielat do DS?
Nevyzera to ze vies co robis, to je len odniekal okopirovane? Este poznamka v eng navode je chyba pri AUX - je to naopak.
Ovladanie transfer rele podla SOC je napriklad v tomto vlakne https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... er#p133881.
Z vlastnej skusenosti tam mam ale okrem SOC a vykonu aj minimalne napatie bateire, totiz BSP ak nie je pravidelne resetnute plnym nabitym LiFe baterii ukazuje bludy, co v zime by mohlo byt pre baterie kriticke. Ako je to s SOC z BMS neviem.
V tych parametroch co si napisal je aktivne grid feeding - mozes posielat do DS?
Nevyzera to ze vies co robis, to je len odniekal okopirovane? Este poznamka v eng navode je chyba pri AUX - je to naopak.
Ovladanie transfer rele podla SOC je napriklad v tomto vlakne https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... er#p133881.
Z vlastnej skusenosti tam mam ale okrem SOC a vykonu aj minimalne napatie bateire, totiz BSP ak nie je pravidelne resetnute plnym nabitym LiFe baterii ukazuje bludy, co v zime by mohlo byt pre baterie kriticke. Ako je to s SOC z BMS neviem.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Studer informacie
Však píšu, že ten příklad je z návodu CAN pro využití vlastní energie. Taky na konci píšu, že
Grid feeding allowed {1127} => no
Pravda je, že pro ten můj případ je jedno, jestli bude zapnutý smart-boost nebo ne, klidně může zůstat zapnutý nebo vypnutý.
díky za ten odkaz na ovládání přes AUX, to mě teď nenapadlo to řešit přes AUX.
Jinak si myslím, že BMS by snad měla fungovat dobře, podle mě se přenášejí informace níže. Já jsem tak trochu doufal, že tyto informace jsou použity pro provoz měničů i nabíječů. Došel jsem k závěru, že je to asi rozdíl oproti BSP. Přesně to ale neznám.
7000 Ubat Vdc Battery voltage
7001 Ibat Adc Battery current
7002 SOC % State of Charge
7003 Pbat W Power
7007 0d< Ah Ah charged today
7008 0d> Ah Ah discharged today
7009 -1< Ah Ah charged yesterday
7010 -1> Ah Ah discharged yesterday
7029 Tbat °C Battery temperature
7030 Ubat Vdc Battery voltage (minute avg)
7031 Ibat Adc Battery current (minute avg)
7032 SOC % State of Charge (minute avg)
7033 Tbat °C Battery temperature (minute avg)
7047 mSoc % Manufacturer State of Charge
7053 bTyp Battery Type
7054 BMSv BMS Version
7055 bCap Ah Battery Capacity
7056 bmid Reserved Manufacturer ID
7057 SOH % State of Health
7058 hSOC % High resolution State of Charge
7061 UChL Vdc Charge voltage limit
7062 UDiL Vdc Discharge voltage limit
7063 IChL Adc Charge current limit
7064 IDiL Adc Discharge current limit
7065 IChR Adc Recommended charge current
7066 IDiR Adc Recommended discharge current
7077 Name Manufacter name
Grid feeding allowed {1127} => no
Pravda je, že pro ten můj případ je jedno, jestli bude zapnutý smart-boost nebo ne, klidně může zůstat zapnutý nebo vypnutý.
díky za ten odkaz na ovládání přes AUX, to mě teď nenapadlo to řešit přes AUX.
Jinak si myslím, že BMS by snad měla fungovat dobře, podle mě se přenášejí informace níže. Já jsem tak trochu doufal, že tyto informace jsou použity pro provoz měničů i nabíječů. Došel jsem k závěru, že je to asi rozdíl oproti BSP. Přesně to ale neznám.
7000 Ubat Vdc Battery voltage
7001 Ibat Adc Battery current
7002 SOC % State of Charge
7003 Pbat W Power
7007 0d< Ah Ah charged today
7008 0d> Ah Ah discharged today
7009 -1< Ah Ah charged yesterday
7010 -1> Ah Ah discharged yesterday
7029 Tbat °C Battery temperature
7030 Ubat Vdc Battery voltage (minute avg)
7031 Ibat Adc Battery current (minute avg)
7032 SOC % State of Charge (minute avg)
7033 Tbat °C Battery temperature (minute avg)
7047 mSoc % Manufacturer State of Charge
7053 bTyp Battery Type
7054 BMSv BMS Version
7055 bCap Ah Battery Capacity
7056 bmid Reserved Manufacturer ID
7057 SOH % State of Health
7058 hSOC % High resolution State of Charge
7061 UChL Vdc Charge voltage limit
7062 UDiL Vdc Discharge voltage limit
7063 IChL Adc Charge current limit
7064 IDiL Adc Discharge current limit
7065 IChR Adc Recommended charge current
7066 IDiR Adc Recommended discharge current
7077 Name Manufacter name
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Studer informacie
Tak nezostava len to odskusat. Totiz k ovladaniu cez CAN z podporovanych BMS som nenasiel popis co presne to CAN rozhranie robi (pozor je tam viacero modov mod s podporovanym BMS, SCADA,...).
Tvrdia ze v mode BMS sa riadenie nabijania riadi podla pokynov z BMS, ale uz nepopisuju ako presne. Predpokladam ze XCom-Can preklada inf. z BMS na studer prikazy ktore rozosiela detekovanym zariadeniam (nabijace, menice). Ale je to len spekulacia. Tak isto neviem ci SOC v Aux ppodmienkach je v tomto pripade SOC reportovane BMSkou, logika predpoklada ze ano, ale ...
Tvrdia ze v mode BMS sa riadenie nabijania riadi podla pokynov z BMS, ale uz nepopisuju ako presne. Predpokladam ze XCom-Can preklada inf. z BMS na studer prikazy ktore rozosiela detekovanym zariadeniam (nabijace, menice). Ale je to len spekulacia. Tak isto neviem ci SOC v Aux ppodmienkach je v tomto pripade SOC reportovane BMSkou, logika predpoklada ze ano, ale ...
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Studer - battery overvoltage
Hmm, po zapojení AC IN mi to začne házet Battery overvoltage a systém se vypne. Je to nějaká začátečnická chyba nebo může nějaká XTM nabíječka mít poruchu, baterie "přebíjet" -> vypnutí?
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Studer informacie
Default nabijac v XTM/XTH ma nastaveny nabijaci prud 50/60A. Je mozne ze CAN activuje nabijanie aj v menici pokial o to poziada BMS cez CAN aj ked je zakazane (skusit bloknut cez Aux nepomoze)? Je v systeme XCom CAN aj BSP?
Ak nepouzivas CAN, synchronizacia Vario... s XTM co sa tyka nabijania je vypnuta?
Ak nepouzivas CAN, synchronizacia Vario... s XTM co sa tyka nabijania je vypnuta?
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: Studer - battery overvoltage
Studery jsem zapínal tak, že startovaly "do zátěže". Pokud Studery zapnu a až poté připojím zátěž, zdá se, že vše se chová mravně. Takže to je prima (a slavnostní okamžik, kdy barák jede poprvé na Studery), ale proč to předtím házelo právě takovou hlášku?marsal64 píše:Po zapojení AC IN mi to začne házet Battery overvoltage
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 1 Odpovědi
- 1075 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bol-St
-
- 0 Odpovědi
- 539 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od BattWolf
-
- 1 Odpovědi
- 824 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od milhaus
-
- 4 Odpovědi
- 1429 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik
-
- 15 Odpovědi
- 2009 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od luge