Průřez CU vodiče mezi Victron Multiplus II 5000 a CU šinou

Souhrn tématu

Uživatelé řeší vhodný průřez měděných vodičů mezi Victron Multiplus II 5000 a CU pasovinami v sestavě s bateriemi Pylontech 3000. Diskutuje se o doporučeních z manuálu, kde se uvádí, že větší průřez vodiče může snížit ztráty a zlepšit bezpečnost, zejména při nižším stavu baterií. Zkušenosti ukazují, že použití vodičů o průřezu 25 mm² je běžné, ale větší průřezy jako 50 mm² nebo více mohou přinést lepší výsledky a menší úbytek napětí.
Beny
Příspěvky: 113
Registrován: sob říj 13, 2018 2:29 pm
Reputace: 5

Průřez CU vodiče mezi Victron Multiplus II 5000 a CU šinou

Nový příspěvek od Beny »

Mám otázku na průřez vodiče.
Řeším setup 4x Pylontech 3000 a 1x Victron Multiplus II 5000. Mezi Pylony a Victronem budou CU pasoviny. Od pasoviny k měniči to bude cca 75 cm vodiče. Podle výpočtu by mohlo téct max. 84 A, tedy dle http://www.kabelyvodice.cz/technicka-po ... ud_zat.php by 25 mm kabel mohl stačit. Stejně jako je originál propojovací Pylontech.

V manuálu ale jsou nějaké zmíňky o tom, že pokud je v bateriích již méně, je lepší mít vodič většího průřezu.

Co používáte vy?

Díky
SolarEdge 5000 HD, panely AEG JV a JZ, AEG SV, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Patron M527, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus
AC coupling s Victron MP II 5000, 3x 16kWh MB31 JK BMS
http://www.pocasinakladne.cz/
Dagus
Příspěvky: 2179
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Průřez CU vodiče mezi Victron Multiplus II 5000 a CU šin

Nový příspěvek od Dagus »

Víc je líp. S 50tkou se ještě dělá fajn.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1204
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: Průřez CU vodiče mezi Victron Multiplus II 5000 a CU šin

Nový příspěvek od marsal64 »

Dával jsem teď dvoumetrové měděné "busbary" 250mm2 a od nich k baterkám a měničům kabely 50mm2. Úbytek na vodiči daného průřezu při daném proudu (a spoustu dalších užitečností) např. ElectroDroid. Někdy to člověka překvapí. A ještě k tomu přechodové odpory na kontaktech, pojistkách atd.
jars10
Příspěvky: 119
Registrován: úte čer 07, 2016 8:26 pm
Reputace: 10

Re: Průřez CU vodiče mezi Victron Multiplus II 5000 a CU šin

Nový příspěvek od jars10 »

Beny píše:
Mám otázku na průřez vodiče.
Řeším setup 4x Pylontech 3000 a 1x Victron Multiplus II 5000. Mezi Pylony a Victronem budou CU pasoviny. Od pasoviny k měniči to bude cca 75 cm vodiče. Podle výpočtu by mohlo téct max. 84 A, tedy dle http://www.kabelyvodice.cz/technicka-po ... ud_zat.php by 25 mm kabel mohl stačit. Stejně jako je originál propojovací Pylontech.

V manuálu ale jsou nějaké zmíňky o tom, že pokud je v bateriích již méně, je lepší mít vodič většího průřezu.

Co používáte vy?

Díky
Zvaž připojení Pylontechů dvěma páry vodičů. Na první a poslední baterce máš po volném konektoru.
Prodejce mi potvrdil, že orig. kabel má průřez 21mm2. Při plném výkonu budeš mít jen na tom originálním kabelu (plus i mínus) ztrátu cca 50W. Pokud budeš mít dva páry, ztráta bude poloviční.
K tomu se přidá, že Pylontech je jen 15s, tedy sám má nižší napětí, takže ztráty bych omezoval, jak se dá.