Re: marsalova poustevna
Zajímavej pokus, ale tudy asi cesta nevede. Na druhou stranu, na napájení většiny spínanejch zdrojů, led žárovek a pod stačí cca 80V DC...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Anamnéza jedné solaritidy
Přátelé, zamýšlel jsem se při příležitosti instalace druhého Makesky v poustevně nad postupným vývojem své solaritidy. Níže pokus o anamnézu. Tristní čtení a to jsem mnohé vynechal…:
1. Hurá do FVE, distribuční síť fuj, čistý ostrov je to pravé, poustevna bude sloužit jako krásná trucovna. Tak co nejjednodušeji: pořídím si jednu krabici – toho Exaperta, nebo jak se to jmenuje, na zahradu dám panely na jih, asi ty ze Znojma, když to na mypower.cz frčí, deset musí stačit každému. A budu se mít.
2. Youda má UPS, to se mi líbí, také si pořídím UPS. Ale uuups, ty UPS jsou drahé, pořídím si levného Easuna a budu ho používat jako UPS.
3. No, když už mám ty dva měniče, jakápak UPS, zapojím je oba na přepínač a bude záloha, když jeden odejde (nápad https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 84#p100990 je sice kreativní, ale v podstatě úchylný, realizován a ihned zrušen, zbývá z něj pohodlné přepínání i možnost nabíjení baterek generátorem najednou oběma měniči)
4. Musím mít nějaké měřátky, tak rovnou pár shuntů, světýlkové měřiče, co doporučuje volente, a taky různé měřiče na rozvody 230V. Aha, ale mezitím jsem naprogramoval měření s PLC Foxtrot, takže ty světýlkové měřiče jsou vlastně zbytečné, když stejně pořád čumím do Foxtrotího webu a ne na světýlka. Tak je vypneme, ať nežerou energii, ale necháme je na místě, co kdyby, ne?
5. Ten větší Axpert pořád hučí, ten menší Easun hučí jen při větším výkonu, tak přepnu na něj – a v noci je ticho, paráda.
6. Větší Axpert má dost vysokou vlastní spotřebu, ten malý Easun výrazně menší – takže Axpert vypnu a bude fungovat jako MPPT regulátor.
7. Pomoc, mám málo panelů, musím dát na střechu naležato nějaké „rozptylové“ panely, abych měl větší šanci přežít na čistém ostrově bez DS zimu. Takže je dám do toho Easuna, který má PWM – aha, nedám, protože to neutáhne výkonově, musím koupit pro půlku střechy jedno Makesky.
8. Ajaj, PWM Easunu funguje na půlku střechy blbě – na 24V je napětí „mých“ panelů při špatných podmínkách příliš nízko (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p134955). A každý wattík se počítá – takže místo PWM dáme MPPT, přepojíme z 6P na makeskyovských 2S3P. Jupí, hned je tu více wattů, paráda, že jsem to neudělal hned?
9. (včera) No, to ty „kombinované měniče“ tedy využívám: Apxert funguje jen jako MPPT regulátor, Easun funguje jen jako čistý měnič… Dobře, jakousi postupnou logiku vývoje to má, krásně jsem se naučil, teď už do té poustevny nedám ani korunu, pokud něco neodejde, už je to dobré. Aha, nojo, pravda, už jsem objednal ještě jeden pack baterek, když mi ten činský nepodarek odešel mou blbostí (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 30#p134222). Dobře, ale to už bude poslední poslední investice! Tu vyšší vlastní spotřebu Easuna oželím i v zimě a to druhé MPPT funguje skvěle a postará se. A jednou, možná, za pár let, vyměním Easuna za nějaký „zimní“ měnič, který bude mít malou vlastní spotřebu. Teď už peníze a čas budu směřovat jen do druhé FVE (kozlovna)! Přece nejsem úplný cvok, ne?
10. (dneska) Cože?? https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... on#p137020? To snad není možné, to mi do poustevny sedí jako p…l na hrnec, musím mu napsat…
1. Hurá do FVE, distribuční síť fuj, čistý ostrov je to pravé, poustevna bude sloužit jako krásná trucovna. Tak co nejjednodušeji: pořídím si jednu krabici – toho Exaperta, nebo jak se to jmenuje, na zahradu dám panely na jih, asi ty ze Znojma, když to na mypower.cz frčí, deset musí stačit každému. A budu se mít.
2. Youda má UPS, to se mi líbí, také si pořídím UPS. Ale uuups, ty UPS jsou drahé, pořídím si levného Easuna a budu ho používat jako UPS.
3. No, když už mám ty dva měniče, jakápak UPS, zapojím je oba na přepínač a bude záloha, když jeden odejde (nápad https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 84#p100990 je sice kreativní, ale v podstatě úchylný, realizován a ihned zrušen, zbývá z něj pohodlné přepínání i možnost nabíjení baterek generátorem najednou oběma měniči)
4. Musím mít nějaké měřátky, tak rovnou pár shuntů, světýlkové měřiče, co doporučuje volente, a taky různé měřiče na rozvody 230V. Aha, ale mezitím jsem naprogramoval měření s PLC Foxtrot, takže ty světýlkové měřiče jsou vlastně zbytečné, když stejně pořád čumím do Foxtrotího webu a ne na světýlka. Tak je vypneme, ať nežerou energii, ale necháme je na místě, co kdyby, ne?
5. Ten větší Axpert pořád hučí, ten menší Easun hučí jen při větším výkonu, tak přepnu na něj – a v noci je ticho, paráda.
6. Větší Axpert má dost vysokou vlastní spotřebu, ten malý Easun výrazně menší – takže Axpert vypnu a bude fungovat jako MPPT regulátor.
7. Pomoc, mám málo panelů, musím dát na střechu naležato nějaké „rozptylové“ panely, abych měl větší šanci přežít na čistém ostrově bez DS zimu. Takže je dám do toho Easuna, který má PWM – aha, nedám, protože to neutáhne výkonově, musím koupit pro půlku střechy jedno Makesky.
8. Ajaj, PWM Easunu funguje na půlku střechy blbě – na 24V je napětí „mých“ panelů při špatných podmínkách příliš nízko (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p134955). A každý wattík se počítá – takže místo PWM dáme MPPT, přepojíme z 6P na makeskyovských 2S3P. Jupí, hned je tu více wattů, paráda, že jsem to neudělal hned?
9. (včera) No, to ty „kombinované měniče“ tedy využívám: Apxert funguje jen jako MPPT regulátor, Easun funguje jen jako čistý měnič… Dobře, jakousi postupnou logiku vývoje to má, krásně jsem se naučil, teď už do té poustevny nedám ani korunu, pokud něco neodejde, už je to dobré. Aha, nojo, pravda, už jsem objednal ještě jeden pack baterek, když mi ten činský nepodarek odešel mou blbostí (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 30#p134222). Dobře, ale to už bude poslední poslední investice! Tu vyšší vlastní spotřebu Easuna oželím i v zimě a to druhé MPPT funguje skvěle a postará se. A jednou, možná, za pár let, vyměním Easuna za nějaký „zimní“ měnič, který bude mít malou vlastní spotřebu. Teď už peníze a čas budu směřovat jen do druhé FVE (kozlovna)! Přece nejsem úplný cvok, ne?
10. (dneska) Cože?? https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... on#p137020? To snad není možné, to mi do poustevny sedí jako p…l na hrnec, musím mu napsat…
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: marsalova poustevna
Jak to mas s tim PWM vs MPPT?
Ja delsi dobu sleduji a porovnavam 2p2s na MPPT a ty stejne panely stejne orientovane v zapojeni 2p na PWM. A musim rict, ze z.meho pohlwdu je to burt. Dava to stejne a nebo o.par wattu vic dava PWM to ale muze byt chyba mereni.
Na delsi trasy a velje mnozstvi panelu mppt setri kabelaz, ale na kratko a par panylku u me vede pwm.
Bavim se o 24 V systemu a panel klasika 60 clanek s Ump cca 29V. Baterie life, strop na 27,4V.
Ja delsi dobu sleduji a porovnavam 2p2s na MPPT a ty stejne panely stejne orientovane v zapojeni 2p na PWM. A musim rict, ze z.meho pohlwdu je to burt. Dava to stejne a nebo o.par wattu vic dava PWM to ale muze byt chyba mereni.
Na delsi trasy a velje mnozstvi panelu mppt setri kabelaz, ale na kratko a par panylku u me vede pwm.
Bavim se o 24 V systemu a panel klasika 60 clanek s Ump cca 29V. Baterie life, strop na 27,4V.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: marsalova poustevna
Mi nejde ani tak o součty, ale o ty hraniční stavy (mlha, šero, zima), které chci využít na rozptylových panelech naležato do maxima. Řešil jsem tedy nikoli součty, ale situaci, kdy 1S PWM měl ještě příliš nízké napětí na to, aby něco dal, oproti 2S MPPT, které už na stejných panelech dávalo (viz zmíněné https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p134955).
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: marsalova poustevna
Bude to asi hodne o konfiguraci, ja to mel dneska presne obracene, zatim co MPPT jeste ani nenajele tak PWMka uz davala 10W .
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: marsalova poustevna
Jasně, může to být o tom konkrétním PWM v Easunu v kombinaci s konkrétními panely, ale v mém případě kostky byly vrženy .dumi píše:Bude to asi hodne o konfiguraci, ja to mel dneska presne obracene, zatim co MPPT jeste ani nenajele tak PWMka uz davala 10W .
Naposledy upravil(a) marsal64 dne stř lis 18, 2020 11:31 am, celkem upraveno 1 x.
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: marsalova poustevna
Len si to tu prečítavam a je to taká ľahká provokácia - dávno som nič netestoval ))
Hodím to večer cez bočníky do regulátorov Victron 100/15 a LS3024B. Podmienky pre test v zlých podmienkach budú pár dní vynikajúce
Vďaka za inšpiráciu.
Hodím to večer cez bočníky do regulátorov Victron 100/15 a LS3024B. Podmienky pre test v zlých podmienkach budú pár dní vynikajúce
Vďaka za inšpiráciu.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: marsalova poustevna
Pár měsíců vynikajícívlkazajac píše:Podmienky pre test v zlých podmienkach budú pár dní vynikajúce
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
marsalova poustevna se chystá na zimu
Výměna Easunu za Victron jako "zimní měnič" provedena (díky, bready), vlastní spotřeba tedy menší.
Dva Makesky dávají v mlze, která tady teď je, ze střechy 150W (jižní panely hlásí 20W...).
Zjistil jsem navíc, že naftové topení Planar má asi poloviční spotřebu proti tomu starému čínskému a topí dobře.
A dnes mám namířeno ještě pro jeden pack baterek .
Víc se udělat moc nedá: tak, zimo, jen si pojď.
Dva Makesky dávají v mlze, která tady teď je, ze střechy 150W (jižní panely hlásí 20W...).
Zjistil jsem navíc, že naftové topení Planar má asi poloviční spotřebu proti tomu starému čínskému a topí dobře.
A dnes mám namířeno ještě pro jeden pack baterek .
Víc se udělat moc nedá: tak, zimo, jen si pojď.
-
- Příspěvky: 2401
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: marsalova poustevna se chystá na zimu
Ty modré krabičky se i mě líbí, jinou barvu nekupuji.marsal64 píše:Výměna Easunu za Victron jako "zimní měnič" provedena (díky, bready), vlastní spotřeba tedy menší.
Dva Makesky dávají v mlze, která tady teď je, ze střechy 150W (jižní panely hlásí 20W...).
Zjistil jsem navíc, že naftové topení Planar má asi poloviční spotřebu proti tomu starému čínskému a topí dobře.
A dnes mám namířeno ještě pro jeden pack baterek .
Víc se udělat moc nedá: tak, zimo, jen si pojď.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: marsalova poustevna se chystá na zimu
Mno...FRSO píše:Ty modré krabičky se i mě líbí, jinou barvu nekupuji.marsal64 píše:Výměna Easunu za Victron jako "zimní měnič" provedena (díky, bready), vlastní spotřeba tedy menší.
Dva Makesky dávají v mlze, která tady teď je, ze střechy 150W (jižní panely hlásí 20W...).
Zjistil jsem navíc, že naftové topení Planar má asi poloviční spotřebu proti tomu starému čínskému a topí dobře.
A dnes mám namířeno ještě pro jeden pack baterek .
Víc se udělat moc nedá: tak, zimo, jen si pojď.
Vlastní spotřeba menší o cca 20W, což se v podmínkách bez DS počítá, ale při výkonu, kdy byl EASUN zcela zticha, Victron pomalými otáčkami, ale přece zapíná ventilátorky. Navíc po jejich vypnutí je zapne znovu za cca 5s - . A i když ventilátory neběží, je od Victronu slyšet takový bzikot, což u Easunu nebylo. V jednom okamžiku jsem téměř dal Easun zpátky.
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: marsalova poustevna
Noci sú dlhé, bude to aj cca 16 hodín...... Potiaž je, že nevieme, koľko energie prešustruje ten "horší" menič za zvyšných 8 hodín cez deň pri vyšších výkonoch. Celková bilancia tak nakoniec za celých 24 hodín môže prekvapiť. Nerozhodne tak nakoniec kvalita konštrukcie resp. priebeh účinnosti v závislosti na zaťažení ? Kto to objektívne porovná, tomu dám 10 dobrých puntíkov a pošlem vietor, nech rozoženie hmlu a mraky ))
Stále si myslím, že na noc a pre hibernovanú domácnosť je potreba druhého akurátneho meniča objektívna.
Stále si myslím, že na noc a pre hibernovanú domácnosť je potreba druhého akurátneho meniča objektívna.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: marsalova poustevna
Jasně. Victron teď pojede "v zimě" napořád, protože v poustevně utáhne i běžný provoz, dokonce včetně střídmého vytěžování, pokud nastane podobně jako před týdnem. Pokud je třeba více, přepnu na druhý měnič, který je standardně vypnutý a slouží jen jako MPPT solární nabíječ.vlkazajac píše:Noci sú dlhé, bude to aj cca 16 hodín...... Potiaž je, že nevieme, koľko energie prešustruje ten "horší" menič za zvyšných 8 hodín cez deň pri vyšších výkonoch. Celková bilancia tak nakoniec za celých 24 hodín môže prekvapiť. Nerozhodne tak nakoniec kvalita konštrukcie resp. priebeh účinnosti v závislosti na zaťažení ? Kto to objektívne porovná, tomu dám 10 dobrých puntíkov a pošlem vietor, nech rozoženie hmlu a mraky ))
Stále si myslím, že na noc a pre hibernovanú domácnosť je potreba druhého akurátneho meniča objektívna.
Ale další záporný bod pro Victron: pokud zapnu vysavač (1kW), výrazně blikne světlo. To s Easunem tedy nebylo.
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: marsalova poustevna
Victron má u multiplusu asistenta na fanless. Kdyyby tě štval ventilátor, tak třeba taky má. Osobně ale preferuji ideální teploty součástek a zivitnost před tichem.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Ještě k Victronu
Jeden kladný bod Victronu připisuji - opravdu se jeví přetížitelně.
Vytěžuji se svým Victronem (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... on#p137600 ) až někam k 1600W a pomocí PLC hlídám výstupní výkon. Pokud se spustí třeba čerpadlo na vodu nebo klidně vysavač 1kW, Victron blikne na přetížení, vzápětí mi PLC rychle stáhne vytěžovací výkon, Victron přestane blikat a nedojde k výpadku. Takže to je OK.
Ale... Strašně ten Victron při vyšším výkonu "transformátorově" drnčí... Je to tím, že je to starší kus tady od breadyho za odpovídající cenu nebo to pozoruje někdo u Victronů obecněji?
Vytěžuji se svým Victronem (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... on#p137600 ) až někam k 1600W a pomocí PLC hlídám výstupní výkon. Pokud se spustí třeba čerpadlo na vodu nebo klidně vysavač 1kW, Victron blikne na přetížení, vzápětí mi PLC rychle stáhne vytěžovací výkon, Victron přestane blikat a nedojde k výpadku. Takže to je OK.
Ale... Strašně ten Victron při vyšším výkonu "transformátorově" drnčí... Je to tím, že je to starší kus tady od breadyho za odpovídající cenu nebo to pozoruje někdo u Victronů obecněji?
-
- Příspěvky: 37
- Registrován: ned črc 22, 2018 3:22 pm
Re: marsalova poustevna
Aj ja mam 12/2000 compact. Tiež mi drnčí podla typu zataze. Rychlovarna konvica je v poho.. napr. s fénom drnčí dosť..
-
- Příspěvky: 211
- Registrován: pon led 09, 2012 7:24 pm
Re: marsalova poustevna
U mne již "vrčí" 10 let. Používám všechny typy vytěžování (SSR v nule i fázové). V čem je jako problém? Ty obrovský toroidy se musí nějak projevovat
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: marsalova poustevna
Nu, Easun nevrčel, jen mu hučely při větší zátěži ventilátory...
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: marsalova poustevna
"...Ale... Strašně ten Victron při vyšším výkonu "transformátorově" drnčí... ..."
"...Ale další záporný bod pro Victron: pokud zapnu vysavač (1kW), výrazně blikne světlo. To s Easunem tedy nebylo...."
Lenže ak sa nemýlim, Easun bol 3 kVA oproti Studeru 2 kVA.
Mne Victron 800 VA spúšťa vetrák pri súbehu troch kompresorov a TV, čo je asi 260 W, ináč je ticho. Ale zavrčí si pri štartoch jednej mrazničky a tiež chladničky, to je pravda. Ale nijak mi to nevadí, hmoždinky to zatiaľ vydržali.
"...Ale další záporný bod pro Victron: pokud zapnu vysavač (1kW), výrazně blikne světlo. To s Easunem tedy nebylo...."
Lenže ak sa nemýlim, Easun bol 3 kVA oproti Studeru 2 kVA.
Mne Victron 800 VA spúšťa vetrák pri súbehu troch kompresorov a TV, čo je asi 260 W, ináč je ticho. Ale zavrčí si pri štartoch jednej mrazničky a tiež chladničky, to je pravda. Ale nijak mi to nevadí, hmoždinky to zatiaľ vydržali.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 632
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: marsalova poustevna
U mne victron též vrčí. Síla vrčení závisí na zátěži a zvukově mi to přijde jako trafo-zvuk. Jelikož ve victronovi trafo je, tak je to dle mého názoru normální.
A při startu mrazáku si zavrkne docela výrazně.
Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
A při startu mrazáku si zavrkne docela výrazně.
Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
-