Axpert zhorel
Měniče Axpert
- marsal64
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: Axpert zhorel
To je mírně nadějné. kodl třeba mně osobně VELMI významně pomohl v řadě bezradností. A mimochodem, vypadá to, že není vztahovačný
-
- Příspěvky: 534
- Registrován: čtv pro 01, 2016 10:54 am
- Reputace: 28
Re: Axpert zhorel
mal som cinsky menic 12v 300w, dnes nic drahe ale v case kupy to bolo vela penazi... 5-6rokov slapal ako hodinky a raz som ho zapol a buuum. a nic.
bol par mesiacov na regali a nedalo mi to... bolo mi to luto vyhodit. po mnohych videach o opravach zvaraciek od kilerozza a studiu elektrotechniky konkretne spinanych zdrojov stacil obycajny multimeter.
aha odpaleny tranzistor, ostatné ok... vymena asi 5€ a slape dalej. nejde o usetrene peniaze ale tu radost z opravy
inventorova zvaracka za 20€ opravena za vikend..... atd, hlavne sa nevzdavat!!!! ber multimeter a študuj ak mas cas.. mozno sa podari opravit a do buducna kupis par suciastok do zalohy
bol par mesiacov na regali a nedalo mi to... bolo mi to luto vyhodit. po mnohych videach o opravach zvaraciek od kilerozza a studiu elektrotechniky konkretne spinanych zdrojov stacil obycajny multimeter.
aha odpaleny tranzistor, ostatné ok... vymena asi 5€ a slape dalej. nejde o usetrene peniaze ale tu radost z opravy
inventorova zvaracka za 20€ opravena za vikend..... atd, hlavne sa nevzdavat!!!! ber multimeter a študuj ak mas cas.. mozno sa podari opravit a do buducna kupis par suciastok do zalohy
[6x235W poly, axpert 2,4kw,lion samsung sdi 24V 190Ah, 10x 1kwh 18650 bloky, total 15kwh, rashberyy pi4, ICC, zaloha kipor 3kw elektrocentrala
https://pvoutput.org/list.jsp?id=84584&sid=74995
https://pvoutput.org/list.jsp?id=84584&sid=74995
-
- Příspěvky: 7754
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 942
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert zhorel
No vidíš, já dnes s podobným měničem pohořel, a to doopravdy. Ale vzhledem k ceně jsem tomu věnoval poměrně málo času. První diagnostika: měnič bere 40A po zapnutí a nic nedává. Demontáž mosfetů z můstku DC/AC, měnič DC/DC naskočil, na meziobvodu pěkných 320V, dal jsem nový mosfety do můstku a zase zkrat. Tak jsem to ukončil, na laborace s tímhle nemám čas, ale netvrdím, že je neopravitelnej, ale když se v tom budu vrtat celý půldne, tak je lepší , když už je to rozkuchaný, to recyklovat a koupit jinej...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 572
- Registrován: úte črc 22, 2014 6:14 pm
- Reputace: 61
Re: Axpert zhorel
NJ ale ten pocit vitezstvi... !
-
- Příspěvky: 76
- Registrován: stř črc 20, 2016 4:38 pm
- Reputace: 2
- Lokalita: Opavsko
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 1100
- Kapacita baterie [kWh]: 1
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert zhorel
Asi jsem na tom podobně. V sobotu mi při přepnutí z DS spadl jistič pro nápajení měniče a divně bzučel. Odpojil jsem DS, tak bzučet přestal. Znovu jsem jej chtěl nahodil, cosik prsklo a spadl. Ted nevím jestli ho mám zkusit zapnout ještě jednou. Nebo raději rovnou zabalit a poslat na reklamaci. Naštěstí je ještě v záruce.
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
- marko250
- Příspěvky: 3430
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Reputace: 507
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Axpert zhorel
CHLAPI, KDYBY NĚKDO MĚL DOMA POHROBEK,tak bych potřeboval svorkovnice AC.Na novém axpertovi 7kW se normálně jedna strana AC svorek rozpadla po normálním dotažení vodičů,to jsem ještě neviděl,ten kov skřehlá slitina.Vstupní strana svorek je OK,ale výstupní na prach.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 1990
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
- Reputace: 300
Re: Axpert zhorel
Tohle jsem resil na 2 axpertech ze 3. Jedina nahrada je rozebrat dat poradny oko m5 sroub a je to. Rozpadly se mi hned po nainstalovani .
-
- Příspěvky: 444
- Registrován: ned kvě 31, 2020 5:25 pm
- Reputace: 26
Re: Axpert zhorel
uz aj na tomto usetrili, kreteni ? Jaaaaaaj mor ho.
Nebude po samo-domo montazi oka otazkou zaruka ?
Nebude po samo-domo montazi oka otazkou zaruka ?
-
- Příspěvky: 1990
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
- Reputace: 300
Re: Axpert zhorel
Nebudelubomirz píše:uz aj na tomto usetrili, kreteni ? Jaaaaaaj mor ho.
Nebude po samo-domo montazi oka otazkou zaruka ?
- abrams
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Reputace: 427
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: Axpert zhorel
Zdravím ,
ňáký svorkovnice z AXP mám -> napiš rozměry tý prdlý , budu-li ji mít bude Tvoje .
Elektronům zdar
ňáký svorkovnice z AXP mám -> napiš rozměry tý prdlý , budu-li ji mít bude Tvoje .
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
- NOPARasito
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Reputace: 192
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Axpert zhorel
Jak jsi pokrocil s opravou desky stridace???Peredo píše:Cau borci.
Dnes doslo ke kratu pri skripnuti prodluzky a odesel mi muj Axpert Invertor 3kVA, rok vyroby 2014. Doslo ke zkratu, a Axpert hlasil chybu. Zapl jsem ho a vypl, neco tam osklive zahrcelo a trochu se z neho zacoudilo. Soucasny stav je, ze dispej jede, ukazuje, ze dobiji ze solaru, ale 230V nejde. Hlasi chybu 09, coz je: Selhani Soft startu sbernice. Vite, co to znamena? Da se to opravit? Popr, existuji vubec nahradni dily na tento menic?
Diky za info.
- abrams
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Reputace: 427
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: Axpert zhorel
Zdravím ,
... nic ? Mám si je strčit za klobouk ?
Elektronům zdar
... nic ? Mám si je strčit za klobouk ?
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
od Solaris » » v Automatizace, měření, statistiky
Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
- 14 Odpovědi
- 1230 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
-
- 3 Odpovědi
- 2717 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel
-
- 5 Odpovědi
- 702 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
- 0 Odpovědi
- 1441 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
- 47 Odpovědi
- 2533 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od KubisKV
Kdo je online