Způsoby propojení FVE s DS
Alternativní zdroje energie a právní úprava, revize, nařízení ...
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Způsoby propojení FVE s DS
Jelikož tady běží diskuze o tom, co je a není v ČEZku povoleno, dovolím si nastínit malý přehled možností, které vychází z mého chápání legislativy. Netvrdím, že je to jediný správný pohled, ale můžeme diskutovat o tom, co je a není legální, případně je legální za určitých podmínek.
FVE pracující paralelně s DS
Níže popsané typy FVE v nějaké formě přímo spolupracují s DS a na výstupu střídače je napětí o stejné úrovni a fázi jako je v DS.
FVE bez akumulace a s rezervovaným výkonem do DS
Zde není co řešit, jedná se o systém, který je závislý na DS a musí splňovat požadované parametry (typicky se jedná o podporu sítě popsanou v Příloze 4 PPDS provozovatelů DS část 9). Typickými zástupci jsou FVE se střídači Fronius, Kaco, Solax a další. Tyto FVE musí mít smlouvu na připojení výrobny s provozovatelem DS a musí být provedeny dle projektové dokumentace schválené provozovatelem DS. Zároveň musí mít provozovatel FVE uzavřenu smlouvu o výkupu přebytků s obchodníkem.
FVE s akumulací a s rezervovaným výkonem do DS
Pro tento systém platí totéž co pro výše uvedený typ bez akumulace. Takovýto systém není závislý na DS, ale umí s ní spolupracovat, legislativně platí stejná pravidla jako pro verzi bez akumulace. Tyto FVE využívají hybridních střídačů např. Voltronic Infinisolar, Goodwe a další.
FVE bez akumulace a bez rezervovaného výkonu do DS (Mikrozdroj)
Tento systém je závislý na DS, ale oproti klasické FVE nesmí dodávat výkon do DS, resp. dodaný výkon je penalizován dle vyhlášky ERÚ jako nevyžádaná dodávka. U tohoto systému opět platí, že provozovatel FVE musí mít smlouvu s provozovatelem DS o připojení výrobny resp. mikrozdroje. U tohoto druhu připojení je diskutabilní požadavek na podporu DS dle části 9 přílohy 4, protože pokud nemohu dodávat, tak by tato funkce neměla být vyžadována. Tento druh připojení se používá pro měniče, které nedisponují funkcemi podpory DS, typicky různé mikroměniče (Modrásek od i4wifi) případně by do této kategorie měly spadat i měniče Axpert VM II při provozu bez baterií.
FVE s akumulací a bez rezervovaného výkonu do DS (Mikrozdroj)
Pro tento systém platí totéž co pro výše uvedený typ bez akumulace. Takovýto systém není závislý na DS, ale umí s ní spolupracovat, legislativně platí stejná pravidla jako pro verzi bez akumulace. Tyto FVE využívají hybridních střídačů, které neumí podporu DS, například Victron Multiplus.
FVE nepracující paralelně s DS
Níže popsané typy FVE jsou v nějaké formě schopny spolupracovat s DS, ale na výstupu střídače nemusí být napětí o stejné úrovni a fázi jako je v DS.
FVE s přisosáváním z DS
Takovéto FVE jsou schopny, dle nastavení, spolupracovat s DS a v případě nedostatku energie z panelů nebo baterií si potřebnou část energie vezmou z DS, ale nejsou schopny dodávat energii do DS. Pro tento druh FVE platí, že dle provozovatele DS ČEZ Distribuce, se jedná o záložní zdroj a je nutné ho mít uveden ve smlouvě o připojení k DS. Dle PPDS přílohy 6 sekce 6.1 se jedná o spotřebiče se zpětnými vlivy. Pro tento druh FVE je nutné použít kombinované střídače s dvojitou konverzí, přičemž zatím je znám pouze jeden typ a to Voltronic Axpert King resp. jeho klony (MPP Solar PIP MK).
FVE s přepínáním na DS
Tyto FVE nejsou schopny spolupráce s DS a v případě přetížení, nedostatečné výroby nebo vybití baterií přepínají celou spotřebu na DS. Z pohledu DS se tyto střídače chovají jako offline UPS s prioritou jiného vstupu než DS. Je otázka, jak tyto FVE legálně připojit k DS. Pravděpodobně stejně jako výše uvedený typ, který je schopen spolupráce s DS. Takovéto FVE používají různé verze střídačů firmy Voltronic a jejich klonů mimo Axpert King.
FVE s nabíjením baterií z DS
Tento druh FVE je trochu v šedé zóně, protože technicky se jedná o typ Offgrid FVE s přisosáváním z DS, ale je realizován oddělenými komponenty, typicky nouzovou nabíječkou baterií z DS a klasickým offgrid střídačem. Teoreticky by tento typ FVE měl mít ve smlouvě o přípojení k DS uvedenu nabíječku jako spotřebič se zpětnými vlivy pokud nabíjecí výkon přesáhne 1,3 kVA. Otázka je, do jaké kolonky takovýto spotřebič uvést.
FVE oddělené od DS
Tyto FVE nejsou spojeny s DS jakýmkoliv způsobem.
Ostrovní FVE
Tento typ FVE musí být kompletně oddělen od DS za jakýchkoliv provozních stavů (Otázka je oddělení PE). Dle stanoviska ERÚ by měla být i samostatná elektroinstalace nápájená z FVE pokud je v objektu s takovouto FVE přítomno i připojení k DS. Z hlediska legislativy není takovýto systém nutný hlásit provozovatelům DS.
FVE pracující paralelně s DS
Níže popsané typy FVE v nějaké formě přímo spolupracují s DS a na výstupu střídače je napětí o stejné úrovni a fázi jako je v DS.
FVE bez akumulace a s rezervovaným výkonem do DS
Zde není co řešit, jedná se o systém, který je závislý na DS a musí splňovat požadované parametry (typicky se jedná o podporu sítě popsanou v Příloze 4 PPDS provozovatelů DS část 9). Typickými zástupci jsou FVE se střídači Fronius, Kaco, Solax a další. Tyto FVE musí mít smlouvu na připojení výrobny s provozovatelem DS a musí být provedeny dle projektové dokumentace schválené provozovatelem DS. Zároveň musí mít provozovatel FVE uzavřenu smlouvu o výkupu přebytků s obchodníkem.
FVE s akumulací a s rezervovaným výkonem do DS
Pro tento systém platí totéž co pro výše uvedený typ bez akumulace. Takovýto systém není závislý na DS, ale umí s ní spolupracovat, legislativně platí stejná pravidla jako pro verzi bez akumulace. Tyto FVE využívají hybridních střídačů např. Voltronic Infinisolar, Goodwe a další.
FVE bez akumulace a bez rezervovaného výkonu do DS (Mikrozdroj)
Tento systém je závislý na DS, ale oproti klasické FVE nesmí dodávat výkon do DS, resp. dodaný výkon je penalizován dle vyhlášky ERÚ jako nevyžádaná dodávka. U tohoto systému opět platí, že provozovatel FVE musí mít smlouvu s provozovatelem DS o připojení výrobny resp. mikrozdroje. U tohoto druhu připojení je diskutabilní požadavek na podporu DS dle části 9 přílohy 4, protože pokud nemohu dodávat, tak by tato funkce neměla být vyžadována. Tento druh připojení se používá pro měniče, které nedisponují funkcemi podpory DS, typicky různé mikroměniče (Modrásek od i4wifi) případně by do této kategorie měly spadat i měniče Axpert VM II při provozu bez baterií.
FVE s akumulací a bez rezervovaného výkonu do DS (Mikrozdroj)
Pro tento systém platí totéž co pro výše uvedený typ bez akumulace. Takovýto systém není závislý na DS, ale umí s ní spolupracovat, legislativně platí stejná pravidla jako pro verzi bez akumulace. Tyto FVE využívají hybridních střídačů, které neumí podporu DS, například Victron Multiplus.
FVE nepracující paralelně s DS
Níže popsané typy FVE jsou v nějaké formě schopny spolupracovat s DS, ale na výstupu střídače nemusí být napětí o stejné úrovni a fázi jako je v DS.
FVE s přisosáváním z DS
Takovéto FVE jsou schopny, dle nastavení, spolupracovat s DS a v případě nedostatku energie z panelů nebo baterií si potřebnou část energie vezmou z DS, ale nejsou schopny dodávat energii do DS. Pro tento druh FVE platí, že dle provozovatele DS ČEZ Distribuce, se jedná o záložní zdroj a je nutné ho mít uveden ve smlouvě o připojení k DS. Dle PPDS přílohy 6 sekce 6.1 se jedná o spotřebiče se zpětnými vlivy. Pro tento druh FVE je nutné použít kombinované střídače s dvojitou konverzí, přičemž zatím je znám pouze jeden typ a to Voltronic Axpert King resp. jeho klony (MPP Solar PIP MK).
FVE s přepínáním na DS
Tyto FVE nejsou schopny spolupráce s DS a v případě přetížení, nedostatečné výroby nebo vybití baterií přepínají celou spotřebu na DS. Z pohledu DS se tyto střídače chovají jako offline UPS s prioritou jiného vstupu než DS. Je otázka, jak tyto FVE legálně připojit k DS. Pravděpodobně stejně jako výše uvedený typ, který je schopen spolupráce s DS. Takovéto FVE používají různé verze střídačů firmy Voltronic a jejich klonů mimo Axpert King.
FVE s nabíjením baterií z DS
Tento druh FVE je trochu v šedé zóně, protože technicky se jedná o typ Offgrid FVE s přisosáváním z DS, ale je realizován oddělenými komponenty, typicky nouzovou nabíječkou baterií z DS a klasickým offgrid střídačem. Teoreticky by tento typ FVE měl mít ve smlouvě o přípojení k DS uvedenu nabíječku jako spotřebič se zpětnými vlivy pokud nabíjecí výkon přesáhne 1,3 kVA. Otázka je, do jaké kolonky takovýto spotřebič uvést.
FVE oddělené od DS
Tyto FVE nejsou spojeny s DS jakýmkoliv způsobem.
Ostrovní FVE
Tento typ FVE musí být kompletně oddělen od DS za jakýchkoliv provozních stavů (Otázka je oddělení PE). Dle stanoviska ERÚ by měla být i samostatná elektroinstalace nápájená z FVE pokud je v objektu s takovouto FVE přítomno i připojení k DS. Z hlediska legislativy není takovýto systém nutný hlásit provozovatelům DS.
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Způsoby propojení FVE s DS
Tak to budu mít konečně klidné spaní. Má instalace beze zbytku splňuje poslední kategorii "Ostrovní FVE". Včetně oddělené instalace a vlastního PE.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: Způsoby propojení FVE s DS
Zdravím ,
pěkně osvětleno .
dovolil bych si připomínku k pojmenování strojů , konkrétně v bodech :
FVE s přepínáním na DS a
FVE s nabíjením baterií z DS -> stroje v popsaných vlastností a schopností bych již nenazýval střídače ale měniče .
Elektronům zdar
pěkně osvětleno .
dovolil bych si připomínku k pojmenování strojů , konkrétně v bodech :
FVE s přepínáním na DS a
FVE s nabíjením baterií z DS -> stroje v popsaných vlastností a schopností bych již nenazýval střídače ale měniče .
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Způsoby propojení FVE s DS
Hezky zhrnuto, ale furt mi je divný to házení multiplusů do jednoho pytle. Vždyť přece záleží na nastavení a tak jak přijede nastaven, je nastaven jako UPS a přetok nehrozí. Copak jen kvůli přepínacímu relé je odsouzen jakožto potencionální zdroj dodávky do DS? Vždyť to by bylo jen při poruše a to může nastat i při záloze domu přes přepínač 1/0/2 a generátor. Nikdo přece nedokáže zajistit, že za žádných okolností nemůže dojít k proklemování 1 a 2. To prostě může nastat při zničení a to jako nevadí? Když je to přes dc vazbu(online ups), tak to asi zajistit více méně jde, ale bypass tam už být nesmí. S těmi ups, je někde popsáno jakou line interaktive ups je třeba hlásit? Jde mi o 800w multiplus v modu ups. Jestli se tím zabývat, nebo ne.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 3301
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Způsoby propojení FVE s DS
Pokud vim tak u multiplus v rezimu vystup spojen s vystupem. V rezimu ups vstup z DS odpoji bypass rele. A takoveto spinaci nebo prepinaci prvky, stykace ... nejsou brany jako oddeleni od site.
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Způsoby propojení FVE s DS
Pak ale každá line interaktive (obyčejná ups) a každej bypass je nelegální. Protože se používá stejného principu.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: Způsoby propojení FVE s DS
Zdravím ,
hlášení malejch UPSek je buzerace druhého řádu . Online UPS natoš offline UPS jsou pro DS pouhé spotřebiče na úrovni napájecích zdrojů či trafo nabíječky autobaterií .
Adabsurdum všechny domácí spotřebiče mají zpětný vliv na DS - ať jalovinou nebo pouhým poklesem napětí způsobeným jejich činností .
Taková offline UPS v battery módu má defacto menší zpětný vliv na DS než-li soused připojený k DS vaříc si v el. konvici vodu na čaj .
Elektronům zdar
hlášení malejch UPSek je buzerace druhého řádu . Online UPS natoš offline UPS jsou pro DS pouhé spotřebiče na úrovni napájecích zdrojů či trafo nabíječky autobaterií .
Adabsurdum všechny domácí spotřebiče mají zpětný vliv na DS - ať jalovinou nebo pouhým poklesem napětí způsobeným jejich činností .
Taková offline UPS v battery módu má defacto menší zpětný vliv na DS než-li soused připojený k DS vaříc si v el. konvici vodu na čaj .
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 1495
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Způsoby propojení FVE s DS
Nejsou náhradním zdrojem nakonec i kondenzátory ve zdrojích? I na ty to zařízení pár stovek milisekund zpravidla může fungovat.
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Způsoby propojení FVE s DS
Rozdíl mezi UPS a střídačem je v tom, že střídač se umí přifázovat k DS a jede s ní ve fázi a tudíž je schopen dodávat elektřinu do DS, kdežto UPS ve fázi většinou nejede a pokud náhodou se výstup UPS spojí s DS, tak to bude mít za následek pouze hezké dýmové efekty.Dagus píše:Pak ale každá line interaktive (obyčejná ups) a každej bypass je nelegální. Protože se používá stejného principu.
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Způsoby propojení FVE s DS
Podle přílohy 6 sekce 6.1.1 je limit pro hlášení zařízení s harmonickými (tam budou typicky spadat UPS, hlavně online, usměrňovače, nabíječky a podobně) 1,3kVA. Takže pokud mám doma jednu UPS s výkonem 800VA, tak ji fakt hlásit nemusím, ale pokud mám UPS s výkonem 5kVA tak bych měl. Stejně tak bych měl hlásit pokud těch 800VA UPS mám víc, případně pokud jsou UPS různého výkonu, ale součet jejich výkonů přesáhne 1,3 kVA při zapojení L-N. Třeba pro 3F UPS je ten limit 3,8kVA.abrams píše:hlášení malejch UPSek je buzerace druhého řádu . Online UPS natoš offline UPS jsou pro DS pouhé spotřebiče na úrovni napájecích zdrojů či trafo nabíječky autobaterií .
-
- Příspěvky: 1973
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Způsoby propojení FVE s DS
Ahoj
Xmasine dotaz - jak je bráno omezení nabíjecího proudu, případně zakázání bypasu, a nebo v bypasu zakázání nabíjení a nebo jeho omezení
totiž s volitelným nastavením nabíjecích věcí se ti právě ze strany síťového odběru například nabíječ chová tak že odebírá 100 500 1000W dle nastavení....
protože přípojný výkon 1,3 kVa pro L-N zapojení splníš správným omezením nabíječe. pokud nabíjení uplně zakážeme tak je to OK podle mě.
Pokud zajistíme že do bypasu to nepřeskočí ale překopne to automatický záskokový automat tak se taky nic neděje podle mě..
Díkes za odpověď, možná se to bude hodit povícero lidem
Xmasine dotaz - jak je bráno omezení nabíjecího proudu, případně zakázání bypasu, a nebo v bypasu zakázání nabíjení a nebo jeho omezení
totiž s volitelným nastavením nabíjecích věcí se ti právě ze strany síťového odběru například nabíječ chová tak že odebírá 100 500 1000W dle nastavení....
protože přípojný výkon 1,3 kVa pro L-N zapojení splníš správným omezením nabíječe. pokud nabíjení uplně zakážeme tak je to OK podle mě.
Pokud zajistíme že do bypasu to nepřeskočí ale překopne to automatický záskokový automat tak se taky nic neděje podle mě..
Díkes za odpověď, možná se to bude hodit povícero lidem
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Způsoby propojení FVE s DS
Pokud to bude pouze nabíječ, tak bych řekl, že omezením nabíjecího proudu na výkon menší než 1,3kVA splníš podmínky a zařízení nemusíš hlásit.Vitek píše:jak je bráno omezení nabíjecího proudu, případně zakázání bypasu, a nebo v bypasu zakázání nabíjení a nebo jeho omezení
totiž s volitelným nastavením nabíjecích věcí se ti právě ze strany síťového odběru například nabíječ chová tak že odebírá 100 500 1000W dle nastavení....
protože přípojný výkon 1,3 kVa pro L-N zapojení splníš správným omezením nabíječe. pokud nabíjení uplně zakážeme tak je to OK podle mě. Pokud zajistíme že do bypasu to nepřeskočí ale překopne to automatický záskokový automat tak se taky nic neděje podle mě.. Díkes za odpověď, možná se to bude hodit povícero lidem
Ale toto se týká pouze nabíjení. Třeba u Axpert King mohu zakázat bypas, mohu omezit nabíjení, ale pokud ho mám připojený k DS i jen pro zálohu, tak po vybití baterií a nevýrobě z panelů plynule přejde na odběr z DS až do svého nominálního výkonu, což je 5 kVA resp. špičkově 10 kVA, takže v tomhle případě to beru tak, že pokud je King připojený k DS, tak musí být hlášený, byť jako pouhý spotřebič a nikoliv jako mikrozdroj.
Otázka je, zda si při přihlášce k odběru rovnou paušálně nepsat záložní zdroj 5 kVA stejně jako se píší jiné spotřebiče. Pokud se dívám na přihlášku, tak se mají hlásit spotřebiče, které nějakým způsobem významně ji zatěžují síť. U tepelných spotřebičů to je jasné, otázka je u různých pohonů (cirkulárky, čerpadla) a u zařízení, které mohou být zdrojem rušení harmonickými (nabíječky e-aut, online UPS s vyššími výkony, usměrňovače ...).
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: Způsoby propojení FVE s DS
Můžu se teď zeptat jistě hloupě: Ono se něco připojuje i L-L?xmasin píše:
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: Způsoby propojení FVE s DS
Zdravím ,
co takhle svářecí invertor ? 3,6kVA bývá běžný u obyč hobby svářeček . To bych měl taky hlásit , takový příležitostný spotřebič ?
Elektronům zdar
co takhle svářecí invertor ? 3,6kVA bývá běžný u obyč hobby svářeček . To bych měl taky hlásit , takový příležitostný spotřebič ?
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Způsoby propojení FVE s DS
Teoreticky jo, ale prakticky je to obvykle připojeno L-L-N. Tuhle jsem u kamaráda připojoval indukční desku a ta je připojena L-L-N, přičemž nula má zdvojené vedení, takže je zapojena hnědá - L1, černá - L2, šedá - N1, modrá - N2, takže jsem ještě musel přepojit drát v rozvaděči. Ale třeba doma mám 3F bojler, který má topné těleso zapojené do hvězdy a N nepotřebuje, protože si ji udělá těleso samo.marsal64 píše:Můžu se teď zeptat jistě hloupě: Ono se něco připojuje i L-L?
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: Způsoby propojení FVE s DS
Rozumím, díky, zaujala mne právě ta L-L (netřífázová a bez N) varianta, zda se někde prakticky opravdu vyskytuje.xmasin píše:Teoreticky jo, ale prakticky je to obvykle připojeno L-L-N. Tuhle jsem u kamaráda připojoval indukční desku a ta je připojena L-L-N, přičemž nula má zdvojené vedení, takže je zapojena hnědá - L1, černá - L2, šedá - N1, modrá - N2, takže jsem ještě musel přepojit drát v rozvaděči. Ale třeba doma mám 3F bojler, který má topné těleso zapojené do hvězdy a N nepotřebuje, protože si ji udělá těleso samo.marsal64 píše:Můžu se teď zeptat jistě hloupě: Ono se něco připojuje i L-L?
-
- Příspěvky: 2025
- Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
- Lokalita: podhůří Orlických hor
- Výkon panelů [Wp]: 7500
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Způsoby propojení FVE s DS
Uniká mi proč hlásit spotřebiče,když platím rezervovaný výkon 25 ampér,smysl by to mělo,pokud bych ho chtěl překročit.Pravda,když jsem kdysi dávno žádal změnu,napsal jsem tam skoro všechny spotřebiče a ještě něco navíc,takže to asi 3 krát překračovalo tech 25 ampér,pokud bych zapnul najednou.Dostal jsem tuto radu od revizáka a využil jsem ji..
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Způsoby propojení FVE s DS
Teoreticky ano:abrams píše:Zdravím ,
co takhle svářecí invertor ? 3,6kVA bývá běžný u obyč hobby svářeček . To bych měl taky hlásit , takový příležitostný spotřebič ?
Elektronům zdar
Otázka je, zda hlásit svářečku když jednou za rok s ní něco dělám, případně když si objednám řemeslníka a ten si přinese svoji svářečku. Něco jíného je, když mám doma zámečnickou dílnu a svařuji denně. Osobně zastávám názor, že pevně připojené spotřebiče by hlášeny být měly a zbytek se vejde do kolonky ostatní spotřebiče do 3,5 kW.
Případně explicitně nahlásit spotřebiče, které jsou pravidelně používány a mohou nějakým způsobem ovlivnit síť.
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Způsoby propojení FVE s DS
Tak nějak. Také mám napsané ledasco včetně topení, které používám jen v případě nouze.jahodovák píše:Uniká mi proč hlásit spotřebiče,když platím rezervovaný výkon 25 ampér,smysl by to mělo,pokud bych ho chtěl překročit.Pravda,když jsem kdysi dávno žádal změnu,napsal jsem tam skoro všechny spotřebiče a ještě něco navíc,takže to asi 3 krát překračovalo tech 25 ampér,pokud bych zapnul najednou.Dostal jsem tuto radu od revizáka a využil jsem ji..
Údaje z přihlášek používá distributor k dimenzaci sítě, více méně k ničemu jinému, vyjma zařízení, které nějakým způsobem mohou ovlivňovat síť, což jsou hlavně pohony, které dělají velké proudové nárazy při rozběhu a teoreticky mohou shodit nějaké ochrany nebo přetížit přípojku. Naopak třeba tepelná zařízení takový problém nedělají. Doporučuji projít přílohu 6 PPDS sekce 6.1 a dále, tam jsou popsané limity, kdy je nutný souhlas provozovatele DS s připojením spotřebiče, který uvedený limit překračuje.
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: Způsoby propojení FVE s DS
Zdravím ,
festovní jebákoviny .
Fikce zaplaceného a placeného rezervovaného příkonu je pěkná fikce .
Elektronům zdar
festovní jebákoviny .
Fikce zaplaceného a placeného rezervovaného příkonu je pěkná fikce .
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 16 Odpovědi
- 537 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vanilka
-
- 4 Odpovědi
- 768 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
- 16 Odpovědi
- 2817 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FRSO
-
- 6 Odpovědi
- 1925 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomas
-
- 8 Odpovědi
- 718 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FRSO