Re: Axpert
Pokud máš povolený bypas tak se přepne, pokud ne, tak se vypne. Jinak běžně mě přes Axperta v bypasu teče i 5kW.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 495
- Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
- Bydliště: Usteckoorlicko
Re: Axpert
pri jakym pretizeni ti spadne do bipassu? myslim, ze v data listu pisou, ze by to melo dat 2x tolik po 5 s, ale me pripada, ze to vypadne hned pri minimalnim pretizeni, mate poznatek?
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Axpert
Starší 2,4kW klidně podržela několik minut 2,7, nová 3kW PF1 se přepíná hned.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 951
- Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
- Bydliště: Skoro u SK
Re: Axpert
Podrží 5,1kW a přepne .V bypassu jsem na něm měl nejvíc 7,5kW. Zdá se mě ale pokud jede delší dobu a je zehřátý, tak přepíná už při 4,4 kW. Verze 5kW MK
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
-
- Příspěvky: 1973
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Axpert
ja sem si bypass zakázal, a podržel mi 7,5 kW ( svářečka, rychlovarka, horkovzduška) jedná se o PIP 5048 MK nevypadl na přetížení nebot to bylo jen chvilkové. ( při zapalování oblouku)
takže i takto se dá bránit před přepínáním do něj.. zablokovat
takže i takto se dá bránit před přepínáním do něj.. zablokovat
-
- Příspěvky: 721
- Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Re: Axpert
Rozhodujem sa medzi PIP5048MK a PIP5048MG. Prosim ktory by ste odporucili? to ze MG ma fv vstup do 450v neberme do uvahy. pri MK neviem najist aku ma spotrebu naprazdno.
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
-
- Příspěvky: 1973
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Axpert
PIP 5048MK má spotřebu naprázdno mezi 60 a 70 W trvale....shuty píše:Rozhodujem sa medzi PIP5048MK a PIP5048MG. Prosim ktory by ste odporucili? to ze MG ma fv vstup do 450v neberme do uvahy. pri MK neviem najist aku ma spotrebu naprazdno.
-
- Příspěvky: 892
- Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
Re: Axpert
Tiez som bol za MK, ale co som cital casom osvedcene su prave MS verzie, na ktore sa robia i dodatocne firmware a existuje na ne podpora.shuty píše:Rozhodujem sa medzi PIP5048MK a PIP5048MG. Prosim ktory by ste odporucili? to ze MG ma fv vstup do 450v neberme do uvahy. pri MK neviem najist aku ma spotrebu naprazdno.
MK mozes dostat stary hardverovy kus, ktory ma obmedzenia a nie je cesta spat.
Cital som na forach o ich nedokoncenom softvery a vyrobca nemal potrebu problem riesit.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: Axpert
ja mam MG a trvala spotřeba je mezi 40-50W.
spíš ale ke 40..
spíš ale ke 40..
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: Axpert
Just FYI, jako měnič používám druhý Axpert v podpisu (klon EASUN), trvalá spotřeba zapnutého Axperta 30 - 35W.
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Axpert a LiFePo dotaz - napětí Absorbtion a Float?
Sbírám zkušenosti z prvních dnů provozu, kdy mám zprovozněno jakžtakž stabilní měření a prosím o názor:
Na Axpertu (24V) mám nastaveno 26.6V jako absorbční a současně float napětí, abych tedy šetřil baterky a nechodil moc přes 3.3V.
Co pozoruji: při nabíjení řekněme od SOC 60% to jde relativně rychle na 26.6 a tedy do absorbce a pak i floatu, nabíjecí proud a výkon z panelů se tedy omezí. Slunce pak večer přestane svítit a napětí jde rychle poté dolů o dvě i tři desetiny voltu (celkem). Já tedy mám pocit, že "se to mohlo nabít víc když svítilo". Nedělám něco blbě?
Na Axpertu (24V) mám nastaveno 26.6V jako absorbční a současně float napětí, abych tedy šetřil baterky a nechodil moc přes 3.3V.
Co pozoruji: při nabíjení řekněme od SOC 60% to jde relativně rychle na 26.6 a tedy do absorbce a pak i floatu, nabíjecí proud a výkon z panelů se tedy omezí. Slunce pak večer přestane svítit a napětí jde rychle poté dolů o dvě i tři desetiny voltu (celkem). Já tedy mám pocit, že "se to mohlo nabít víc když svítilo". Nedělám něco blbě?
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Axpert
Potrebujeme presné meranie SOC a potom oznámiť Axpertu, že už je koniec, ďalej nenabíjaj.
Ak klesne SOC pod určitú úroveň, tak povieme Axpertu nabíjaj.
Presné meranie znamená, že mi SOC nedriftuje smerom hore alebo dole,
čo je znak toho, že merák nie je skalibrovaný, alebo shunt a elektronika nespolupracujú
kvoli nejakej chybe.
U napatia 26.6 sa jedná o aký nabíjací prúd ? Ak nabíjam napr. 50 A do 100 Ah LiFePO,
tak pri 26.6 sú ešte prázdne, u mňa vypínam keď som na cca. 27.4 V a súčasne nabíjam.
Ak klesne SOC pod určitú úroveň, tak povieme Axpertu nabíjaj.
Presné meranie znamená, že mi SOC nedriftuje smerom hore alebo dole,
čo je znak toho, že merák nie je skalibrovaný, alebo shunt a elektronika nespolupracujú
kvoli nejakej chybe.
U napatia 26.6 sa jedná o aký nabíjací prúd ? Ak nabíjam napr. 50 A do 100 Ah LiFePO,
tak pri 26.6 sú ešte prázdne, u mňa vypínam keď som na cca. 27.4 V a súčasne nabíjam.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne čtv led 09, 2020 1:27 pm, celkem upraveno 1 x.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: Axpert
No moment, ale já nechci jít s napětím na baterkách výše než řekněme 3.33V ?!rottenkiwi píše:Potrebujeme presné meranie SOC a potom oznámiť Axpertu, že už je koniec, ďalej nenabíjaj.
Ak klesne SOC pod určitú úroveň, tak povieme Axpertu nabíjaj.
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Axpert
O akom prúde sa bavíme pri 3.33 V ? 0 A a baterky odležané 24 hod bez odberu ?
Alebo o prúde +- 10 +- 20 +- 100 A a 3.33 V ?
Preto sa to volá dynamické meranie napatia, lebo je závislé na prúde do - von.
Alebo o prúde +- 10 +- 20 +- 100 A a 3.33 V ?
Preto sa to volá dynamické meranie napatia, lebo je závislé na prúde do - von.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: Axpert
OK, no, na obrázku měřím 231W, tj. při 26.6V to vychází na 8.7 A, mám cca 400 Ah.rottenkiwi píše:O akom prúde sa bavíme pri 3.33 V ? 0 A a baterky odležané 24 hod bez odberu ?
Alebo o prúde +- 10 +- 20 +- 100 A a 3.33 V ?
Preto sa to volá dynamnické meranie napatia, lebo je závislé na prúde do - von.
Edit: pardon, oprava, neodečetl jsem vlastní spotřebu měniče a spotřebu. Takže do akumulátorů jde nyní cca 4 A (což je potvrzeno údajem z dobíjení Axperta).
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Axpert
Z napatia sa u LFP tažko určuje SOC, napr. ak nabíjam niekoľko krát konštantným
prúdom od 0 do 100 % SOC, tak si poznačim, pri akom napatí mi merák ukazuje
10,20, .... 100 % SOC a potom, mám akú-takú orientáciu, kde na krivke SOC som.
Merák aspoň 0.8 % a 5 desatiných miest., najlepšie s protokolom, aby som vedel,
koĺko kecá.
prúdom od 0 do 100 % SOC, tak si poznačim, pri akom napatí mi merák ukazuje
10,20, .... 100 % SOC a potom, mám akú-takú orientáciu, kde na krivke SOC som.
Merák aspoň 0.8 % a 5 desatiných miest., najlepšie s protokolom, aby som vedel,
koĺko kecá.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: Axpert
No, já měřím proud dovnitř a proud ven na shuntech, vyhlazuji, integruji a počítám SOC. Tuning předpokládám, ale vracím se ke své původní otázce .
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Axpert
Je shunt skalibrovaný ? Integrácia aká ? Každých 10 ms ? Presnoť prúdu ? Presnosť napatia ?
Tak kde je potom problém, ked shunt mi ukazuje SOC ?
Tak kde je potom problém, ked shunt mi ukazuje SOC ?
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 2783
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Axpert
Musíš si baterku představit jako sériovou kombinaci ideálního zdroje napětí a k němu sériově připojeného vnitřního odporu baterie. Teze o nepřekračování 3,333 V na LiFePO článek je správná, platí ale pro napětí toho virtuálního ideálního vnitřního zdroje napětí v náhradním schématu baterie. Při nabíjení bude svorkové napětí článku vždy vyšší a to o úbytek napětí na vnitřním odporu baterie. To jen tak v prvním přiblížení, jelikož skutečné náhradní schéma článku je poněkud složitější a uplatňují se v něm i dynamické jevy. Ale pro první přiblížení a pro možnosti přesnějšího řízení nabíjení je i jednoduché náhradní schéma použitelné. Je tedy potřeba od svorkového napětí článku odečíst úbytek napětí na vnitřním odporu, abychom se dostali ke skutečnému vnitřnímu napětí článku, které by pro LiFePO nemělo překračovat onu magickou hranici 3,333 V. Vnitřní odpor článků roste s jeho opotřebením a také se částečně mění dle stavu SOC. Je možno jej měřit různými metodami. Jsou k dispozici speciální měřidla pro určení vnitřního odporu článku např. YR1030, které měří článek střídavým proudem ale předpokládá jeho odpojení od připojených obvodů. Vnitřní odpor připojeného článku lze alespoň hrubě orietačně zjistit z hodnot změny svorkového napětí článku při krátkodobé změně proudu článkem, pokud je změna tak rychlá, že můžeme předpokládat, že se mezi tím nezměnilo vnitřní napětí článku a zároveň tak pomalá, abychom mohli zanedbat dynamické parametry článku. Pro orientační výpočet svorkového napětí pro konec nabíjení by se možná dala hodnota vnitřního odporu považovat v prvním přiblížení za konstantu. Běžné nabíječe tuto závislost ovšem neřeší. Ty dokáží nanejvýš (při čtyřdrátovém připojení baterie ) odečíst úbytek na přívodních kabelech. Většina těch levnějších však nedokáže ani kompenzovat úbytek na svorkách, pojistkách a přívodních vodičích, což u baterií s články LiFePO může udělat rozdíl klidně i přes 50% SOC, pokud se nabíjí podle svorkového napětí nabíječe.marsal64 píše:No moment, ale já nechci jít s napětím na baterkách výše než řekněme 3.33V ?!
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: Axpert
Začínám rozumět, teď mi to konečně zapadá i do toho, co psal kiwi .
Jinak, pro kiwiho: ano, měřím každých cca 10 ms, jak Foxtrot dá.
Jinak, pro kiwiho: ano, měřím každých cca 10 ms, jak Foxtrot dá.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
od Solaris » » v Automatizace, měření, statistiky
Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
- 14 Odpovědi
- 1147 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
-
- 3 Odpovědi
- 2574 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel
-
-
Propojení Axpert king II 8000 s Axpert max 8000
od HugoKroks » » v Axpert
Propojení Axpert king II 8000 s Axpert max 8000
- 5 Odpovědi
- 636 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
-
- 0 Odpovědi
- 1395 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
- 0 Odpovědi
- 376 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sbtrina