Výbuch domu z fotovoltaiky

Problémy s vadnými panely, detekce závad, řešení závad, poškození panelů, zásah bleskem, nalezení vadného článku, vady z výroby, návrhy, prevence, opravy.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2740
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 485
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Nový příspěvek od TomHC »

Mne to príde, že to išlo odtiaľto... Tam by sa tá skriňa s baterkami nezmestila.
Přílohy
Capture.jpg
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
eman
Příspěvky: 2304
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 240
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Nový příspěvek od eman »

Místo máš správně, tam ty baterky stáli. Je tam vidět MPPT Victron, takže baterky nemohli být daleko. :D To uprostřed vypadá na další roztavený MPPT.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
unicast
Příspěvky: 1879
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 324
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Nový příspěvek od unicast »

Hmm, asi bude potřeba přepěťovka i na bateriový okruh pro případ průrazu MPPT, MOSFETy v BMS rozhodně nejsou stavěné na stovky voltů a prorazí se taky.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2740
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 485
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Nový příspěvek od TomHC »

Neviem či rozumiem, ale nechcel by som vidieť prepäťovku skratovať batériu 😲
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
unicast
Příspěvky: 1879
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 324
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Nový příspěvek od unicast »

Přepěťovky se nikdy nemontují bez pojistek nebo jističů 😃
glottis
Příspěvky: 2988
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 353
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Nový příspěvek od glottis »

tak pojistku bys tam mel uz mit ne? :) a u neuzemnene dokonce dve ;) tech 100V+ do baterie by ji asi upalilo

edit: ale jako dat tam jeste poradne transili asi skodit nemuze :) nebo nejakou sekundarni ochranu. Dat napetovou spous a shodit jistice baterii. Mosfetum se fakt neda moc verit. Kdyz to zdechne tak sepnute. V lepsim pripade se odpari.

edit2: ale to sem se zase nechal vyprovokovat. Spravna cesta by bylo odpojit panely ;)
Valdano
Příspěvky: 1164
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 186
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Nový příspěvek od Valdano »

JirkaE píše: pát čer 13, 2025 8:37 am
gupa píše: pát čer 13, 2025 7:54 am
Někde jsem ji viděl a hoodně mi připomíná tuto baterii. Je to ale čistá spekulace.
Identicky vypadá i ten regál...
Jak už psal trezvii z boku vlevo dole na ohořelé skříni je jasně vidět nápis (+) HE3DA (-) viz obrázek a ty články uvnitř tedy zřejmě budou HE3DA.
.
box_he3da.png
.
Mají to na těch skříních dole na bocích vyražené do plechu, proto je to jakž takž viditelné i po tom požáru.
.
skrin_he3da.png
.
Článek HE3DA. O HE3DA se na fóru mypower.cz píše podrobněji v jiném tématu.
Obrázek
eman
Příspěvky: 2304
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 240
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Nový příspěvek od eman »

Kde by se tam vzali? Nikdo při smyslech přece nezaplatí 5x tolik za baterie, když může mít paletu Pylontechů nebo skládaný články.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Valdano
Příspěvky: 1164
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 186
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Nový příspěvek od Valdano »

eman píše: ned čer 15, 2025 6:56 pm
Nikdo při smyslech přece nezaplatí 5x tolik za baterie...
Byla to firma, která za to bateriové uložiště nemusela nic platit tj. sama společnost HE3DA s.r.o. ;)

Vše nasvědčuje tomu, že to bylo bateriové uložiště HE3DA viz nápis na ohořelé skříni a na adrese kde k tomu došlo má společnost HE3DA s.r.o. sídlo a také pronajaté prostory Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu.

Podle strohé informace na bezpečnostním portálu Prahy se jednalo o zásah složek IZS v Praze 18, Beranových 130 (Výzkumný a zkušební letecký ústav) - hlášen požár úložiště baterií k fotovoltaice. Na této adrese je mimo jiné také starší výrobní linka HE3DA dle informací na MPO.

Zde je odkaz na dodatek ke smlouvě o pronájmu prostor Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem společnosti HE3DA s.r.o., která má mimochodem také sídlo v téže ulici Beranových 130. Takže to bateriové uložiště HE3DA, které bylo předmětem požáru patřilo s největší pravděpodobností přímo společnosti HE3DA s.r.o..

Otázkou je jestli to bateriové uložiště bylo jen uskladněno a nebo bylo aktuálně i provozováno. V odkazovaném článku k tomu požáru je zmíněno, že šlo o požár ve skladu s bateriemi od fotovoltaik.
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned čer 15, 2025 8:20 pm, celkem upraveno 3 x.
rva
Příspěvky: 4335
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 758
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Nový příspěvek od rva »

Zajímavé. Skoro to vypadá, že bezpečné baterie jsou nebezpečnější než ty naše. Nebo se o ně někdo špatně staral.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Valdano
Příspěvky: 1164
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 186
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Nový příspěvek od Valdano »

Nedělal bych žádné ukvapené závěry když k tomu nejsou bližší informace ohledně příčiny vzniku toho požáru.
Antrac1t
Příspěvky: 476
Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
Reputace: 90
Lokalita: Znojemsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Nový příspěvek od Antrac1t »

bohuzel, tak to asi zustane, jako u vetsiny pozaru FVE, kde ve vyskedku se nikdy nedozvime presnou pricinu pozaru ... proste jen horelo
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS, Lifepo4 310AH 48V + Seplos BMS
Valdano
Příspěvky: 1164
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 186
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Nový příspěvek od Valdano »

Zatím bych nedělal kategorické závěry ani v tomto ohledu. Až k tomu bude zveřejněna závěrečná zpráva tak uvidíme zda v ní bude i něco bližšího k příčině toho požáru. V duchu "negativní reklama je také reklama" se k tomuto požáru možná později vyjádří i sama společnost HE3DA. ;)

Kdo je online