Jak zařídit signál, že RJXZS BMS je odpojena?

Příspěvekod marsal64 » čtv lis 19, 2020 6:51 pm

Mám 2x (a bude 3x) BMS RJXZS, https://www.aliexpress.com/item/4000447583516.html
Mám volný jeden jediný analogový vstup na PLC 0 -10V, který chci použít jako vstup signálu "BMS odpojilo baterii".
Hledám co nejjednoduší zapojení, jak na vstup PLC dodat signál, že kterákoli ze dvou (tří) BMS odepnula danému packu vstup/nabíjení.
BMS používám s bluetooth přes UART, tj. veškeré detaily obsloužím zde. Jde mi jen o ten v zásadě binární signál "chyba baterky", který potřebují dovést do PLC, které pak pošle alarmový mail.
"Switch" je mimochodem vstupní signál pro vypínač.
Díky předem za každý nápad a ideálně ověřenou zkušenost, jak to provést co nejjednodušeji.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Uživatelský avatar
marsal64
 
Příspěvky: 1084
Registrován: sob čer 16, 2018 12:45 pm
Bydliště: Velké Popovice

Re: Jak zařídit signál, že RJXZS BMS je odpojena?

Příspěvekod marsal64 » pát lis 20, 2020 9:00 am

Zatím mne napadají možnosti:
- proudový snímač na přívod od každého packu
- vyvést napětí gate z gates každého BMS a vyhodnoti AND logikou
Uživatelský avatar
marsal64
 
Příspěvky: 1084
Registrován: sob čer 16, 2018 12:45 pm
Bydliště: Velké Popovice

Re: Jak zařídit signál, že RJXZS BMS je odpojena?

Příspěvekod kodl69 » pát lis 20, 2020 9:03 am

A proč analogovžý signál, když to má UART rozhraní? stačí galvanická izolace (ADUM1201) a připojit k PLC, nebylo by to jednodušší? navíc se tím otevřou další možnosti monitorování a regulace...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
?
kodl69
 
Příspěvky: 5873
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Jak zařídit signál, že RJXZS BMS je odpojena?

Příspěvekod marsal64 » pát lis 20, 2020 12:20 pm

kodl69 píše:A proč analogovžý signál, když to má UART rozhraní? stačí galvanická izolace (ADUM1201) a připojit k PLC, nebylo by to jednodušší? navíc se tím otevřou další možnosti monitorování a regulace...

Díky, já vím, toto už jsem nechtěl programovat, zjišťova protokol atd. - čirá lenost ;-)