Axpert VM III 5kw - v bypass režimu nedobíjí baterku

Měniče Axpert

Axpert VM III 5kw - v bypass režimu nedobíjí baterku

Příspěvekod mika » pon lis 15, 2021 6:25 pm

Ahoj,
válčím s tím, že Axpert VM III 5kw fw:41.17 se přepne na bypass, ale z baterie stále pokrývá svojí spotřebu.
Což u mé baterie 10kwh a přepnutí na DS při 50V dělá asi 3h než napětí klesne pod 48V.

Nemohu přijít na konfiguraci, která v té chvíli nebo pod "battery cut off" zapne nabíječku ze sítě.

1: SBU
2: 60A
3: APL
5: USE
11: 2A
12: 50V
13: 52V
16: OSO
29: 48V

Je pravda, že v návodu se to nikde nepíše, ale uživatelé, zde to chování popisují.

Nemáte zkušenost s VM III ?

Díky
?
mika
 
Příspěvky: 35
Registrován: stř říj 06, 2021 8:03 pm

Re: Axpert VM III 5kw - v bypass režimu nedobíjí baterku

Příspěvekod sindyk » pon lis 15, 2021 7:03 pm

16:OSO - nabíjení pouze ze soláru.
8s Elerix 380 Wp | Axpert MAX 3.6k | 2,4 kWh lead-carbon
?
sindyk
 
Příspěvky: 55
Registrován: pát kvě 21, 2021 11:53 am

Re: Axpert VM III 5kw - v bypass režimu nedobíjí baterku

Příspěvekod sindyk » pon lis 15, 2021 7:13 pm

Mimochodem, pokles o 2 V na prázdno za 3 hodiny při 10 kWh baterii je trochu moc, ne?
8s Elerix 380 Wp | Axpert MAX 3.6k | 2,4 kWh lead-carbon
?
sindyk
 
Příspěvky: 55
Registrován: pát kvě 21, 2021 11:53 am

Re: Axpert VM III 5kw - v bypass režimu nedobíjí baterku

Příspěvekod mika » pon lis 15, 2021 7:41 pm

Tady je graf z odpoledne.

Je vidět, že pod 3.1V na článek rychle klesá kapacita. Před tím to běželo na baterku skoro tři dny.

11.JPG
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
?
mika
 
Příspěvky: 35
Registrován: stř říj 06, 2021 8:03 pm

Re: Axpert VM III 5kw - v bypass režimu nedobíjí baterku

Příspěvekod Franta2776 » úte lis 16, 2021 10:01 am

mika píše:Ahoj,
válčím s tím, že Axpert VM III 5kw fw:41.17 se přepne na bypass, ale z baterie stále pokrývá svojí spotřebu.
Což u mé baterie 10kwh a přepnutí na DS při 50V dělá asi 3h než napětí klesne pod 48V.

Nemohu přijít na konfiguraci, která v té chvíli nebo pod "battery cut off" zapne nabíječku ze sítě.

1: SBU
2: 60A
3: APL
5: USE
11: 2A
12: 50V
13: 52V
16: OSO
29: 48V

Je pravda, že v návodu se to nikde nepíše, ale uživatelé, zde to chování popisují.

Nemáte zkušenost s VM III ?

Díky


Vyzkoušel jsem si tvoji konfiguraci s bodem 16 nastaveným na OSO.Problém vidím v tom,že v tom bypassu je přifázovaný i když nedobíjí ze sítě a mám obavu,že bude dělat v případě odpojení zátěže přetok do sítě.Jinak by se mi líbilo,že čeká,až se dobije baterie a neopotřebovává je.
10640Wp=5940Wp Jinko 12x495Wp jihovýchod,2350Wp Leapton 7x335Wp jihozápad+2350Wp volně ložených ,cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad,Lifepo4 16x260Ah,Easun Isolar 5500VA
?
Franta2776
 
Příspěvky: 438
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert VM III 5kw - v bypass režimu nedobíjí baterku

Příspěvekod mika » stř lis 17, 2021 1:06 am

Tak odpověď na mojí otázku je 16: Solar First. Pokud jede solar tak ze solaru, z baterky se nic neděje a když se přepne na DS tak se pustí nabíječka. Když jsem to testoval, tak jsem myslel, ze to nabíjí stále pokud není solar.

A teď to přijde, děsivá čísla:

Na prázdno:
Na prázdno bez zátěže z baterek: 1.2A
Přepnuto do bypass spotřeba z baterek: 1.8A

Zátěž:

SBU z baterky:
AC do zátěže 230V 0.6A
AC vstup 230V 0.15A
Baterie vybíjení - 3A

Bypass:
AC do zátěže 230V 0.57A
AC vstup 230V 3.8A (Tohle je chyba měření, reálný výkon se na měniči neztrácí, ale klešťák to ukazuje)
Baterie vybíjení - 2A


Zapnutá nabíječka v konfiguraci AC 2A : dodává cca 4.5A, 2A pokrývá spotřebu a 2.5A teče do baterky.
?
mika
 
Příspěvky: 35
Registrován: stř říj 06, 2021 8:03 pm

Re: Axpert VM III 5kw - v bypass režimu nedobíjí baterku

Příspěvekod mika » stř lis 17, 2021 2:19 pm

Další poznatky:

PV dobíjecí proud pod cca 2A se nikde nekreslí, obecně lze říci, že měnič velmi dobře kamufluje svojí velkou spotřebu.

Chování 16: Solar first
V režimu SBU a zapnutém měniči - jak jsem popisoval výše.
V režimu SBU a vypnutém měniči, bez napětí na PV zažne nabíjet z DS.
V režimu SBU a vypnutém měniči, se shozeným jističem na DS. Se měnič po vymizení napětí na PV uvede do spánku. Spotřeba nepatrná. Ráno se pak probudí a začne nabíjet baterku, když je z čeho (už týden nesvítilo).


Celé potvrdím, až projdu jedním cyklem bez jiných zásahů. Komplexní chování mě zatím zavedlo na zcestí :-)
?
mika
 