Základní řízení podle SOC, které je funkční, viz výše, jsem nyní rozšířil o:
- sepnout navíc, když nastane nízké napětí na baterii (kdyby snad řízení podle nízkého SOC selhalo)
- sepnout navíc, když nastane zvýšení výkonu nad stanovenou mez po stanovenou dobu (na fóru bylo řešeno i zde: http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 75#p133873)
Včera večer nastala situace, kdy došlo v 21:47 k definovanému přetížení na L2 a transfer relé měniče seplo. Podle nastavení níže po 5 minutách znovu 21:53 vyplo. Shodou okolností brzy nato v 21:58 došlo k poklesu SOC k nastavené hranici a tedy transfer relé znovu zaplo. Rozdíl, který pozoruji v logu, je chybějící "AC-in synchronization in progress" v situaci, kdy došlo ke spínání transfer relé výkonu. Pozoroval jsem malé bliknutí světel, jen bohužel nevím, jestli to bylo 21:47 nebo 21:53

1258 Yes
1259 120% Pnom
1267 40% Pnom
1268 5 min