PLC Tecomat Foxtrot

Diskuze k Tecomat Foxtrot, nastavení, návody, zkuěnosti, praxe
Odpovědět
FCC2
Příspěvky: 12
Registrován: stř srp 28, 2019 7:23 pm
Reputace: 1

Re: PLC Tecomat Foxtrot

Příspěvek od FCC2 »

marsal64 píše:Já se tady naděkuji, ale je za co...
Přesto mi to ale nedá: kdy dává tedy smysl udělat nějaký task jinak než FreeWheeling?
Jde mi samozřejmě o to "Activated by..."
Minmalne musis mit napsny program P64 ve kterem mas bezpecnostni vypinani a bezecnostni blokace. Tento program se vykonava na konci smycky. Jinak jeto o optimalizaci vykonoveho kodu. Treba ekvitermu nemusis pocitat kazdych 50 ms ale jednou za minutu fakt staci.
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1200
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: PLC Tecomat Foxtrot - "mizí" Web stránky

Příspěvek od marsal64 »

FCC2 píše:
marsal64 píše:Foxtrot mne dnes trápí. Mám nějaké nové stránky s relativně větším množstvím proměnných. V Mosaicu vše funguje dobře, po kompilaci a přístupu z webu se ale při vstupu na danou stránku neukáže nic. Kde může být problém? Díky.
Ahoj urcite tam bug neni. Dorzel jsi limit 128 promenych na stranku? Mas to nastavene jako vychozi stranku? Prekompiloval jsi projek ve webmakeru. Jak se jmenu je XML, ktere vytvaris?
VIT
No a já bych řekl, že tam bug je. Pokud odstraním z maličké stránky pole, ve kterém zobrazuji textovou proměnnou typu string, vše funguje správně, pokud ji tam vrátím, stánka je prázdná.
Naposledy upravil(a) marsal64 dne stř led 08, 2020 10:00 pm, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1200
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: PLC Tecomat Foxtrot - rozsah měření teploty

Příspěvek od marsal64 »

FCC2 píše:
marsal64 píše:Připojil jsem si k Foxtrotu na CIB rozšiřující modul C-IT-0504S, abych měl více vstupů na měření teploty. Podle dokumentace by měl být vstupní A/D převodník šestnáctibitový, ale při zapojení PT1000 mi teplota skáče v krocích cca 0.3°C a netuším, v čem je zádrhel. Při předešlém připojení přímo na vstupy 1015 se to takto nechovalo. V čem může být potíž?
musi mit ten modul spravne nastaveny. viz obrazek. Jeste je otazka jake Pt1000 mas jesli 1.385 nebo 1.391
Mám nastaveno, co bych neměl. A přesto se to chová, jak jsem psal.
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1200
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

PLC Tecomat Foxtrot - řízení Axperta?

Příspěvek od marsal64 »

(s odkazem na diskui v jiném threadu https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 14#p112714 )
Dotaz: má někdo hotovo aktivní řízení Axperta z Foxtrotu, tj. přenastavování parametrů? Realizovatelné to jistě je (CRC atd.), ale pokud by to už někdo měl...
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Reputace: 157

Re: PLC Tecomat Foxtrot

Příspěvek od dumi »

Ja :-) ne uplne 100% ale.neco.se nastavovat dat. neni to problem doplnit, ale neni vule a sila :-)
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1200
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: PLC Tecomat Foxtrot

Příspěvek od marsal64 »

dumi píše:Ja :-) ne uplne 100% ale.neco.se nastavovat dat. neni to problem doplnit, ale neni vule a sila :-)
Pokud najdeš čas a sílu a chtěl mi poslat to, co máš, budu rád, kdyžtak SZ, díky.
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Reputace: 157

Re: PLC Tecomat Foxtrot

Příspěvek od dumi »

Sem.ti tu knihovnu posilal ne? Ta ma moznost nastavovat rezimy a bypass napeti, ale napeti baterie tam nemam. :-( pac to nemuzu overit
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
FCC2
Příspěvky: 12
Registrován: stř srp 28, 2019 7:23 pm
Reputace: 1

Re: PLC Tecomat Foxtrot - "mizí" Web stránky

Příspěvek od FCC2 »

marsal64 píše:
FCC2 píše:
marsal64 píše:Foxtrot mne dnes trápí. Mám nějaké nové stránky s relativně větším množstvím proměnných. V Mosaicu vše funguje dobře, po kompilaci a přístupu z webu se ale při vstupu na danou stránku neukáže nic. Kde může být problém? Díky.
Ahoj urcite tam bug neni. Dorzel jsi limit 128 promenych na stranku? Mas to nastavene jako vychozi stranku? Prekompiloval jsi projek ve webmakeru. Jak se jmenu je XML, ktere vytvaris?
VIT
No a já bych řekl, že tam bug je. Pokud odstraním z maličké stránky pole, ve kterém zobrazuji textovou proměnnou typu string, vše funguje správně, pokud ji tam vrátím, stánka je prázdná.

Tak me prosim posli ten tvuj projekt v PIZu a podivam se na to.
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1200
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: PLC Tecomat Foxtrot

Příspěvek od marsal64 »

FCC2, díky, pošlu tedy SZ, i když mne to už přestalo tížit - workaround byl v tomto případě jednoduchý. Spíše to může být zajímavé pro profesionální zhodnocení.
Naposledy upravil(a) marsal64 dne čtv led 09, 2020 9:47 pm, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1200
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: PLC Tecomat Foxtrot

Příspěvek od marsal64 »

dumi píše:Sem.ti tu knihovnu posilal ne? Ta ma moznost nastavovat rezimy a bypass napeti, ale napeti baterie tam nemam. :-( pac to nemuzu overit
Mohl bys mne tedy prosím v SZ aspoň navést, jak na to? Pokud nestíháš, začnu studovat zdroják, díky.
Vampír
Příspěvky: 13
Registrován: pát pro 20, 2019 7:50 am
Reputace: 1

Re: PLC Tecomat Foxtrot

Příspěvek od Vampír »

Foxtrot: Bylo by možné se podělit o ten projekt i se mnou?? Jakým způsobem komunikujete s tím Axpertem(Serial) ?? Umí ta knihovna číst výkony apod??
Axpert VMIII 5kW, BAT:8xJPC 100Ah, PV:16xEXE300Wp, Foxtrot
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1200
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: PLC Tecomat Foxtrot

Příspěvek od marsal64 »

Tak to je na dumim, který jako každý holt občas nestíhá. Já jsem s jeho knihovnou zprovoznil vyčítání údajů. Proudy, napětí, výkony - pozor mimochodem: Axpert nedodá, pokud vstupní proud nebo výstupní spotřeba je existující, ale malá - vyhýbá se nepřesnotem kolem nuly.
Popravdě řečeno jsem tu knihovnu zatím příliš nezkoumal, ani jsem netušil, že tam dumi udělal i zapisování údajů - dumi tedy prosím o navedení, jak to použít, nebo holt to budeme muset prostudovat ;-).
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Reputace: 157

Re: PLC Tecomat Foxtrot

Příspěvek od dumi »

vydrzte, zkusim to vecer popsat :D
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
jendan
Příspěvky: 1
Registrován: pát led 10, 2020 11:25 am
Reputace: 0

Re: PLC Tecomat Foxtrot

Příspěvek od jendan »

Ahojte,

mohl by jsi prosím poslat ten projekt i mě? Moc by mě to zajímalo jako inspirace.
Řeším totiž v TECO čtení hodnot z elektroměru ZPA, který umí jen MODBUS RTU. A já to zaboha pomocí těch funkcí nemohu rozchodit, nevím jaké parametry zadávat, a jak to donutit číst. Například hodnota celkové spotřeby (float) je na registru 40066. Při napojení NB k elektroměru mi to přes Modbus Master aplikace čte normálně.
Předem moc díky za případné rady.
FCC2
Příspěvky: 12
Registrován: stř srp 28, 2019 7:23 pm
Reputace: 1

Re: PLC Tecomat Foxtrot

Příspěvek od FCC2 »

jendan píše:Ahojte,

mohl by jsi prosím poslat ten projekt i mě? Moc by mě to zajímalo jako inspirace.
Řeším totiž v TECO čtení hodnot z elektroměru ZPA, který umí jen MODBUS RTU. A já to zaboha pomocí těch funkcí nemohu rozchodit, nevím jaké parametry zadávat, a jak to donutit číst. Například hodnota celkové spotřeby (float) je na registru 40066. Při napojení NB k elektroměru mi to přes Modbus Master aplikace čte normálně.
Předem moc díky za případné rady.
Ahoj takto muze vypadat fukcni blok na komunikaci modbus.

Kód: Vybrat vše



FUNCTION_BLOCK fbZPAElektromeModbus
  VAR_INPUT
  END_VAR
  VAR_OUTPUT
  END_VAR
  VAR_IN_OUT
   ioZPAElektromer : tZPAElektromer;
  END_VAR
  VAR
   vDone    : bool;    // Komunikace dokoneena bez chyby
   vLastCmd : sint;    // Eíslo naposledy vykonávaného poíkazu
   vErrCode : usint;   // Chybový kód
   vErrTxt  : string;  // Chybovy text
   vCmdModbus : ARRAY [1..2] OF tCmdStruct; // pole poíkazu Modbus pro oízení kanálu
   vModbusRTUmas : ModbusRTUmas; // Funkcni blok pro komunikaci
   vPocetChybKomunikaceModbus : uint;
   cmdCount : sint := 1;
  END_VAR
  VAR_TEMP
  END_VAR

  // if ioZPAElektromer.Go = true then
   // Tabulka prikazu
   // 01 - Read Coil Status, etení výstupu (pami? 0X)
   // 02 - Read Input Status etení, vstupu (pami? 1X)
   // 03 - Read Holding Registers, etení registru (pami? 4X)
   // 04 - Read Input Registers, etení vstupních registru (pami? 3X)
   // 05 - Force Single Coil, nastavení jednoho výstupu (pami? 0X)
   // 06 - Preset Single Register, nastavení jednoho registru (pami? 4X)
   // 07 - Read Exception Status, informace o stavu automatu - pouze pro seriové linky
   // 08 - Diagnostics, diagnostické funkce - pouze pro seriové linky
   // 15 - Force Multiple Coils, nastavování výstupu (pami? 0X)
   // 16 - Preset Multiple Registers, nastavování holding registru (pami? 4X)
   // 17 - Report Slave ID, vrací identifikaení eíslo automatu - pouze pro seriové linky

   //kdyz neni nastavovani tak ctu

   cmdCount := 2;
   // Sestaveni Modbus prikazu pro komunikaci
   ModbusCmd(Gr      := 1,       // Eíslo skupiny poíkazu pro oízení v automatickém módu nebo manuálním modu (1..255)
             FNC     := 3,       // Kód funkce Modbus - viz. tabulka prikazu
             SNo     := ioZPAElektromer.SNo,
                                 // Eíslo slave stanice od 1 do 247; Nula je ureena pro broadcast a vitší než eísla 247 jsou rezervována pro jiné použití.
             StAdr   := 13,       // Poeáteení adresa objektu uvnito stanice Modbus (0000..9999)
             NoPoint := 2,      // Poeet datových objektu, které budou eteny nebo zapsány
             PtrData := adr(ioZPAElektromer.ReadData.L1Voltage), // Ukazatel na poeátek pole prominných v PLC Tecomat poenášených tímto poíkazem
             Cmd     := vCmdModbus[1]);




   // Sestaveni Modbus prikazu pro komunikaci
   ModbusCmd(Gr      := 1,       // Eíslo skupiny poíkazu pro oízení v automatickém módu nebo manuálním modu (1..255)
             FNC     := 3,       // Kód funkce Modbus - viz. tabulka prikazu
             SNo     := ioZPAElektromer.SNo,
                                 // Eíslo slave stanice od 1 do 247; Nula je ureena pro broadcast a vitší než eísla 247 jsou rezervována pro jiné použití.
             StAdr   := 16#0100,       // Poeáteení adresa objektu uvnito stanice Modbus (0000..9999)
             NoPoint := 96,      // Poeet datových objektu, které budou eteny nebo zapsány
             PtrData := adr(ioZPAElektromer.ReadData.TotalActiveEnergy), // Ukazatel na poeátek pole prominných v PLC Tecomat poenášených tímto poíkazem
             Cmd     := vCmdModbus[2]);













   // Vlastni komunikace

   //fcSetChannel(EM1param.Komunikace.RS485);
   vModbusRTUmas(EN := True,             // Uvolniní einnosti FB
                 GrSel := 1,             // Vybírá skupiny poíkazu pro komunikaci
                                         // 0 - manuální mód
                                         // 1 - auto mód, cyklicky vykonává poíkazy, kde Gr = 1
                                         // >1 - auto mód, cyklicky vykonává poíkazy, kde Gr = 1 a Gr = GrSel
                 MaxCmd := cmdCount,            // Max. poeet poíkazu, které jsou prohledávány v oídicím poli poíkazu
                 chanCode := ioZPAElektromer.chanCode, //fcChanCode(EM1param.Komunikace.RS485.Channel),
                                         // Komunikaení kanál, kterým probíhá komunikace
                 Endian   :=  false,     // Uložení wordu v komunikaci; 0 - BigEndian; 1 - LittleEndian
                 Commands := vCmdModbus[1], // Pole poíkazu pro oízení komunikace Modbus
                 Done => vDone,          // Komunikace dokoneena bez chyby
                 LastCmd => vLastCmd,    // Eíslo naposledy vykonávaného poíkazu
                 ErrCode => vErrCode);   // Chybový kód


   // Prevod chyboveho kodu na text
   GetModbusErrTxt(ErrorCode := vErrCode,
                   ErrTxt    := vErrTxt);


   // Vyhodnoceni poruchy komunikace
   IF vDone AND vErrCode <> 0 AND (vPocetChybKomunikaceModbus < 65000) THEN
      vPocetChybKomunikaceModbus := vPocetChybKomunikaceModbus + 1;
      ioZPAElektromer.PocetChybKomunikaceModbus := vPocetChybKomunikaceModbus + 1;
      ioZPAElektromer.CommError := true;
   END_IF;
   IF vDone AND vErrCode = 0 THEN
      if vModbusRTUmas.LastCmd < cmdCount and ioZPAElektromer.Set = true then
      //tak nic nedalm

      //jinak vypnu komunikaci
      else
        vPocetChybKomunikaceModbus := 0;
        ioZPAElektromer.PocetChybKomunikaceModbus := 0;
        ioZPAElektromer.CommError := false;
        ioZPAElektromer.Go := false;
        ioZPAElektromer.Set := false;
        fcZPAElektromerToWeb(ioZPAElektrome := ioZPAElektromer);
      end_if;
   END_IF;
   //PoruchaKomunikaceModbus := vPocetChybKomunikaceModbus > 10;

   //end_if;

END_FUNCTION_BLOCK

dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Reputace: 157

Re: PLC Tecomat Foxtrot

Příspěvek od dumi »

V ty moji knihovne je sada vstupnich promenych s nazvem set* vyznam je myslim jasny, pokud ji odis do true, reaguje jen na nabeznou hranu, tak se do daneho parametru nastavi hodnota ktera je predana prislusnym vstupnim parametrem.
napriklad:
nejprve nastavim outputMode na pozadovanou hodnotu a pak hodim true do setOutput.
cimz dojde k zmene parametru v axpertu.

Pokud chce nekdo knihovnu do foxtrota pro komunikaci s axpertem poslete SZ, poslu.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1200
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Foxtrot FVE homescreens pro inspiraci

Příspěvek od marsal64 »

Výzva :P !
Zajímalo by mne jaké máte Foxtrot FVE homesrceens - pro inspiraci, která mi pomalu dochází, a abych mohl závidět.
Já přikládám tu svou udělanou podle hesla "vraž tam, co se vejde". Vyhovuje mi to a zatím jsem se v tom neztratil...
Naposledy jsem přidával posílání fotek mailem, sejmutí jedné fotky s uložením na disk mi trvá cca 6 sec + odeslání.

Edit:
Smyslem návrhu bylo mj. mít k dispozici základní funkce i pro ovládání prsty na mobilu, protože jak jinak třeba zhasnout světlo, když nemám (mimo tlačítek na Foxtrotu :roll: ) vypínače, že ;)

P.S.
Jojo, chybějící historie v grafech = řízený cold reset :lol:
Přílohy
HomeScreen.jpg
Naposledy upravil(a) marsal64 dne úte úno 04, 2020 9:17 pm, celkem upraveno 3 x.
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Reputace: 157

Re: PLC Tecomat Foxtrot

Příspěvek od dumi »

Ja to mam takhle:
Screenshot_2020-02-04 Main.png
historii resim Grafanou:
Screenshot_2020-02-04 Hlavni - Grafana.png
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1200
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: PLC Tecomat Foxtrot

Příspěvek od marsal64 »

dumi, paráda, to používáš i na mobilu??
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Reputace: 157

Re: PLC Tecomat Foxtrot

Příspěvek od dumi »

Ano, v mobilu mam Aplikace Tefora foxtrot client. ale i klasicke webove rozhrani funguje dobre.

Tech grafu mam mnohem vic, ale nevesli se do screenu :)
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek