Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte zář 17, 2019 11:51 pm


Mereni DC proudu - bezkontaktni

Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.

Mereni DC proudu - bezkontaktni

Příspěvekod dumi » stř dub 24, 2019 5:18 pm

Ahoj,

hledam a nenachazim.

Nejaky tip na overenou hallovu sondu pro mereni DC proudu v rozsahu +-100A s vystupem 0-10V pripadne 0-20mA?

Nebo jak jinak idealne bez bocniku merit proud DC vetvi z baterii?

Predstavuju si ze na kabel nasadim ocko s hallovou sondou a bude vyreseno, ale nic vhodnyho nemuzu najit. :(
Diky
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 872
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Mereni DC proudu - bezkontaktni

Příspěvekod volente » stř dub 24, 2019 5:25 pm

https://www.aliexpress.com/item/50A-100 ... 1d374xlIgZ
Mám ho v košíku, takže ti neřeknu jak je přesný a jak se chová.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 16 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 1727
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: Mereni DC proudu - bezkontaktni

Příspěvekod dumi » stř dub 24, 2019 5:30 pm

diky za tip me by stacila jen ta sonda, "budik" nepotrebuju. a idealne koupitelne v cechach, jsem nedockavej clovek :D
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 872
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Mereni DC proudu - bezkontaktni

Příspěvekod beethowen » stř dub 24, 2019 5:35 pm

dumi píše:Ahoj,

hledam a nenachazim.

Nejaky tip na overenou hallovu sondu pro mereni DC proudu v rozsahu +-100A s vystupem 0-10V pripadne 0-20mA?

Nebo jak jinak idealne bez bocniku merit proud DC vetvi z baterii?

Predstavuju si ze na kabel nasadim ocko s hallovou sondou a bude vyreseno, ale nic vhodnyho nemuzu najit. :(
Diky


Ahoj, použímám něco takového:
http://www.farnell.com/datasheets/26344 ... 18EALw_wcB
nebo:
http://www.farnell.com/datasheets/18369 ... 18EALw_wcB

Mám na menší rozsahy a měřím tím proudy z panelů. Na baterce mám bočník, který je přesnější, jelikož jsem sehnal bočníky s přesností 0,5%.
jediné co je u těch senzorů nevýhoda, tak potřebují symetrické napájení (já mám +-15V), ale je to potom celkem přesné.
3,8kWp Suntech, MPPSolar PIP-4048MSD, LiFePO4 48V/200Ah, Li-ion 120P14S 300Ah
Uživatelský avatar
beethowen
 
Příspěvky: 204
Registrován: pát čer 23, 2017 6:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: Mereni DC proudu - bezkontaktni

Příspěvekod youda » stř dub 24, 2019 6:07 pm

Co Amploc?
0-10V to umí, pokud to 10V budeš napájet.
http://shop.mypower.cz/proudovy-senzor- ... iroky-3026
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 2079
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm

Re: Mereni DC proudu - bezkontaktni

Příspěvekod pezizka » stř dub 24, 2019 6:42 pm

dumi píše:Ahoj,Nejaky tip na overenou hallovu sondu pro mereni DC proudu v rozsahu +-100A s vystupem 0-10V pripadne 0-20mA?

Jestli to není tajné, proč tento průmyslový standard?
pezizka
 
Příspěvky: 536
Registrován: úte čer 24, 2014 7:23 pm

Re: Mereni DC proudu - bezkontaktni

Příspěvekod youda » stř dub 24, 2019 6:43 pm

Protože Dumi to potřebuje připojit k PLC Tecomat, které má analogové vstupy právě podle tohoto "MaR" standardu ;)
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 2079
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm

Re: Mereni DC proudu - bezkontaktni

Příspěvekod pezizka » stř dub 24, 2019 6:47 pm

youda píše:Protože Dumi to potřebuje připojit k PLC Tecomat, které má analogové vstupy právě podle tohoto "MaR" standardu ;)

Myslel jsem si něco takového. Mám LEM k Logo! a super. Neznám tyto PLC, ale u nich není jak u Logo! blok analogového zesilovače či matematiky?
pezizka
 
Příspěvky: 536
Registrován: úte čer 24, 2014 7:23 pm

Re: Mereni DC proudu - bezkontaktni

Příspěvekod beethowen » stř dub 24, 2019 6:58 pm

youda píše:Co Amploc?
0-10V to umí, pokud to 10V budeš napájet.
http://shop.mypower.cz/proudovy-senzor- ... iroky-3026

LEM i ten Honeywell bude přesnější. Amploc neumí 0-10V. Při nulovém proudu tam bude cca 1/2Ucc. a potom určitá konstanta mV/A, dle typu senzoru. Ale dá se s tím pracovat.
To co jsem dával odkazy že používám. Tak buď přímo do proudového vstupu 0-20mA, nebo přes přesný odpor do napěťového 0-5V tuším.
Možná bych tady i nějaký volný našel, ale myslím, že na menší proudy.
3,8kWp Suntech, MPPSolar PIP-4048MSD, LiFePO4 48V/200Ah, Li-ion 120P14S 300Ah
Uživatelský avatar
beethowen
 
Příspěvky: 204
Registrován: pát čer 23, 2017 6:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: Mereni DC proudu - bezkontaktni

Příspěvekod dumi » stř dub 24, 2019 7:22 pm

nutne to nemusi byt 0-10V stacilo by i 0-5, proste idealne napetovej vystup kterej odpovida proudu..

to ze bude 0A uprostred rozsahu neni problem. Zato symetricke napajeni jako problem vidim :D,
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 872
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Mereni DC proudu - bezkontaktni

Příspěvekod dumi » stř dub 24, 2019 7:23 pm

Youda:

diky amploc je zajimavy, ale ta cena je astronomicka :-D

asi zustanu u bocniku za 200Kc :D
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 872
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Mereni DC proudu - bezkontaktni

Příspěvekod pezizka » stř dub 24, 2019 8:43 pm

dumi píše:Youda:
diky amploc je zajimavy, ale ta cena je astronomicka :-D
asi zustanu u bocniku za 200Kc :D

Co tak ten LEM? Napájení 5V, "nula" 2,5 V 8-)
viewtopic.php?f=47&t=1964&hilit=amploc ;)
Na rychlo:
https://www.distrelec.cz/Web/Downloads/ ... ng_tds.pdf
200A není problém stačí 2 závity a je z toho "stovka" :lol:
A ještě....
https://cz.farnell.com/lem/htfs-200-p/c ... dp/9135715
Fakt je to tak moc?
pezizka
 
Příspěvky: 536
Registrován: úte čer 24, 2014 7:23 pm

Re: Mereni DC proudu - bezkontaktni

Příspěvekod PavelR » stř dub 24, 2019 8:57 pm

LEM senzory jsou dle me dobra volba. Jsou casto videt v ongridech renomovanych znacek. Ja jeden lem zkousel co nameri na primaru trafa LF menice - krasna 20khz pila. Samozrejme meri aji DC je to hall
PavelR
 
Příspěvky: 1908
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm

Re: Mereni DC proudu - bezkontaktni

Příspěvekod dumi » stř dub 24, 2019 9:00 pm

Diky za tipy, pohledam. :)
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 872
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Mereni DC proudu - bezkontaktni

Příspěvekod kodl69 » stř dub 24, 2019 11:38 pm

Mě na tomhle děsí ta vlastní spotřeba - 22mA/5V pořád (to už je úchylka, já vím). Když dám bočník 70mV/200A a jeden nízkopříkonovej OZ s malým ofsetem a driftem, tak se přes 5mA příkonu nemám šanci dostat, akorát je nevýhoda, že to nebude galvanicky oddělený... zase závit drátu jistě nebude mít při jmen. proudu úbytek napětí 70mV, ale tam se zasetěch pár watt v kilowatech ztratí. Holt není všecko dokonalý.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 3854
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Mereni DC proudu - bezkontaktni

Příspěvekod luky » čtv dub 25, 2019 7:09 am

Je potřeba říci důležitou věc- měření DC proudu pomocí Hallovy sondy bude mít offset, který se mění s časem. Obávám se tedy, že pro dlouhodobé měření DC proudu, kde je důležitá časová stálost to nebude to pravé ořechové...
luky
 
Příspěvky: 293
Registrován: pon kvě 19, 2014 10:38 am

Re: Mereni DC proudu - bezkontaktni

Příspěvekod pezizka » čtv dub 25, 2019 7:20 am

kodl69 píše:Mě na tomhle děsí ta vlastní spotřeba - 22mA/5V pořád (to už je úchylka, já vím). Když dám bočník 70mV/200A a jeden nízkopříkonovej OZ s malým ofsetem a driftem, tak se přes 5mA příkonu nemám šanci dostat, akorát je nevýhoda, že to nebude galvanicky oddělený... zase závit drátu jistě nebude mít při jmen. proudu úbytek napětí 70mV, ale tam se zasetěch pár watt v kilowatech ztratí. Holt není všecko dokonalý.

Je to ca. 1kWh ročně. Pokud to jde efektivněji a je to v možnostech zhotovitele proč ne. Taky jsem řešil 2ks "snímače přítomnosti síťového napětí" osobní výroby. 48V mini relé a zdroj s předřadným kondíkem. Jedno bralo 14 mA a prakticky stále. Když jsem vzal do ruky kalkulačku protočily se mně panenky :o Nakonec jsem to předělal na optočlen a šlo to na desetinu původní spotřeby. Jestli to jde ještě lépe ani nevím... Takže ona to zas taková "úchylka" není, pokud se dá energie využít lépe proč ne. Je dobré znát energii spotřebovanou stabilně zapnutými maličkostmi. x24 x365 a :eek2:
edit
luky píše:Je potřeba říci důležitou věc- měření DC proudu pomocí Hallovy sondy bude mít offset, který se mění s časem. Obávám se tedy, že pro dlouhodobé měření DC proudu, kde je důležitá časová stálost to nebude to pravé ořechové...

Pokud se bude měnit směr proudu není problém. Takže u Aku je to bez potíží (tam ho už nějaký rok mám a v klidu)
pezizka
 
Příspěvky: 536
Registrován: úte čer 24, 2014 7:23 pm

Re: Mereni DC proudu - bezkontaktni

Příspěvekod kodl69 » čtv dub 25, 2019 10:17 am

u těch 14mA je potřeba si uvědomit, co dělá kondenzátor a jakej je skutečnej příkon, protože tam dochází k fázovýmu posuvu napětí oproti proudu. Činnej příkon bude ve skutečnosti 48V*14mA=0.672W, ale zdánlivej příkon bude 230V*14mA= což je 3.22 VA. Většina z toho je jalovina, a ta netočí elektroměrem... já teda používám asi úspornější relé, a ještě mám menší kapacitu ve zdroji, a tím provozní napětí cca 42V, stejně přes ten kondík přijde při zapnutí proudovej implus až moc velkej. Díky tomu mám spotřebu trvale sepnutýho relé "jenom" 0.3W. Vzhledem k následující relátkové logice přepínání sití by mi optočlen nic neřešil...
Další relé jsou pod napětím jenom v okamžiku přepínání, takže klidová spotřeba 0.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 3854
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm


Zpět na Elektroporadna

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků

Reputation System ©'