Benzinové, naftové, LPG a jiné elektrocentrály, alternátory poháněné parou, stirglingův motor, atd.
Dagus
podporuje fórum
Příspěvky: 1868
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Souhlasím s podmínkami fóra: ANO
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II

Příspěvek od Dagus »

kodl69 píše: úte lis 14, 2023 3:19 am Ta centrála nezdechá, olej je vyměněnej (10W40 dle návodu) a svíčka nemá proč odejít, centrála má od nové naběháno 30 motohodin, má samozřejmě aut. sytič, kdo ví, jestli nemá vstřikování. Je to tohle: KS 4000iE S https://koenner-soehnen.com/cs/inverter ... s-4000ie-s, není do toho moc vidět kvůli akustickýmu krytu, ale prostě když je zatuhlá, tak ji ta minibaterečka nastartuje, motor se sotva roztočí na drobek zvýšenej volnoběh a hned se připojí multiplus, kterej chce svejch 16A, z toho obvykle 8A do boileru a 8A nabíječka. To je ten problém. Je to jako nastartovat auto se zamrzlema sklama a ve chvíli kdy pustíš startér, tak dát plnej plyn a na dvojku okamžitě sundat nohu ze spojky. Pokud to nebude americkej 7l motor, nebo zetor 25 s metrákovým setrvačníkem, tak se zastaví. A ta centrála úplně stejně. Stačí vypnout 230V jistič na centrále, nechat nastartovat a za pár vteřin zapnout a už to ustojí, prostě studenej motor má velký třecí ztráty, nic jinýho v tom nehledej. A samozřejmě když pak přes den je potřeba startovat (např. přetížení 3kW multiplusu nějakým elektrickým vercajkem) tak už to nezhasne, protože centrála v přístřešku, navíc s protihlukovým krytem už nevychládne do zamrznuta. Zkusím ještě nastavit 13A nebo 10A max. proud z centrály a ty dřív uvedený parametry, ale mám obavy, že pak to pojede v zimě celý dny...
A co ti brání tam dát zpoždění? Dokážu si to představit přes node-red ovládat pokyn nastartuj centrálu a za 10min změnit stav z invertor only na on, nebo fyzicky stykač a zpožďovač? Jo lepší by byl diesel agregát, ale kdo ho má.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Dagus
podporuje fórum
Příspěvky: 1868
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Souhlasím s podmínkami fóra: ANO
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II

Příspěvek od Dagus »

Hele kodle co je v novém fw. To je co hledáš ne? Zahřívání generátoru.
Přílohy
Screenshot_20231116_162752_VRM.jpg
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
PavelR
Příspěvky: 2969
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19520
Kapacita baterie [kWh]: 12
Souhlasím s podmínkami fóra: ANO
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II

Příspěvek od PavelR »

a i vychlazení generátoru :-)

Já zkoušel na multi centrálu jen jednou. Ale malou k 10kw quatru. Houpalo to jako blázen centrála chodila na přetížení. Prtože do toho tam byla zátěž domu.
Nezabýval jsem se tím dlouho. Skončilo to na 2kw zdroji co z té centrály bere stabilně do baterky a je pokoj.

by mě zajímal provoz s nějakou větší centrálou jak to chodí
kodl69
podporuje fórum
Příspěvky: 7216
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Souhlasím s podmínkami fóra: ANO
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II

Příspěvek od kodl69 »

to je jaká verze? mám 3.12, píše to, že aktuální, a tam to není nebo to nemůžunajít... Doufám, že nerozdrbali něco dalšího. A taky doufám, že po aktualizaci tam zůstane node red, to si asi raděj zazálohuju...
edit: nabízí mi to 3.20 ale jako RC , abych si to náhodou nebricknul, je to 15km daleko uprostřed lesa...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr.,MPPT 250/100, 16S a různě P cca 300Ah Winston, MP II 5000,( Ex Powerjack 8kW, Ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Dagus
podporuje fórum
Příspěvky: 1868
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Souhlasím s podmínkami fóra: ANO
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II

Příspěvek od Dagus »

Je to v3.12 na cerbu s rootem. Je to druhé podmenu v generator/settings.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
chalejkum
Příspěvky: 5
Registrován: ned lis 05, 2023 12:15 pm
Lokalita: zapad SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Souhlasím s podmínkami fóra: ANO
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II

Příspěvek od chalejkum »

...ja to tu precetl cele ale odpoved na otazku "jakou centralu k victronu" v offgrid rezimu sem asi prehledl...a to bych si predstavoval ze pripojim centralu pres kabl a nastavim na victronu "generator zapni pri 40%" a hotoov...centrala se sama zapne vypne az budou baterky nabity 100% a jeste utopista by si myslel ze LPG centrala se zapne na benzin a pak se sama prepne na lpg...

sorry za offtopic ale ste mi vzali iluze...
::pv:: 2S2P 330Wp + 1S1P 370Wp *batt* 9,6kWh+2,4 v krabici
Dagus
podporuje fórum
Příspěvky: 1868
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Souhlasím s podmínkami fóra: ANO
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II

Příspěvek od Dagus »

Jde to, ale asi za jiný peníz, než je ochoten běžný člověk k MP2 vyhodit. Stačí sehnat centrálu s autostarem a invertorem a adekvátním výkonem. Ne nedává to zatím smysl pokud je ds dostupná.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
kodl69
podporuje fórum
Příspěvky: 7216
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Souhlasím s podmínkami fóra: ANO
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Re: Elektrocentrála vhodná k multiplus II

Příspěvek od kodl69 »

ono to skoro tak je, ve výsledku to není složitý, ale jak píše Dagus. -Ostatně dík za info, nastavena minuta na rozjezd (možná to bude zase moc, a bude vypadávat multiplus na přetížení), ráno to pracovníci otestují v praxi... ta nepřehlednost Venus OS je strašlivá, v podstatě nikde není komplet struktura menu s tím, kam můžeš jako user, technik a superuser. Schválně jsem si nastavil režim uživatel, a přijde mi, že "bloody fucking user" toho může v systému dost rozdrbat. To se mi taky nelíbí, ale zase to nastavit do režimu se zablokovaným touch vstupem mi nepřjde jako dobrý.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr.,MPPT 250/100, 16S a různě P cca 300Ah Winston, MP II 5000,( Ex Powerjack 8kW, Ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.