Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod Soban » sob zář 17, 2022 7:45 pm

Nějak nechápu smysl tohoto příspěvku?

V zásuvce může být na dutinkách L a N být na jakékoliv straně, dnes to není nikde určeno. (Pouze se doporučuje v celém objektu používat stejné zapojení.)

U spotřebičů by mělo být taktéž jedno zda je L vlevo nebo vpravo v zásuvce, tak stejně žádný kolík na zástrčce nesmí být propojen s PE dutinkou!
3,6kWp ::pv:: ((600Wp = 4x 150Wp 2S2P) + 500Wp + 500Wp + (2kWp = 4x 500Wp 4S)) | REVO VM3200-24, 3,2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
 
Příspěvky: 1142
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod rezis » sob zář 17, 2022 7:50 pm

Přesně jak zde bylo napsáno. L a N jsou pracovní vodiče. A jejich prohození nemá vliv na funkčnost zařízení. Dokonce při revizi zařízení se zkouší tak i tak.
Jako jediný průser vidím v dnešní době sít TN-C. Tyto sítě napáchaly již tolik škod....
?
rezis
 
Příspěvky: 26
Registrován: čtv lis 25, 2021 10:10 pm

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod mikiki » sob zář 17, 2022 8:13 pm

Chápu to tedy tak, že když budu mít v zásuvce (tak jak mám všude v objektu) F na levé straně a tuto nabíječku tam zapojím, se nic nestane - i když mají napsáno na štítku a na zástrčce kde má být F a kde N?
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (1x Lion 51V/150Ah)
?
mikiki
 
Příspěvky: 207
Registrován: sob dub 02, 2022 5:32 pm
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod Neo » sob zář 17, 2022 8:21 pm

rezis píše:...Jako jediný průser vidím v dnešní době sít TN-C. Tyto sítě napáchaly již tolik škod....

Průsery vždy byli díky stavu zařízení a nikdy z důvodu TN-C. V minulosti jsi musel taky používat hlavu, nebrat si fén do vany :) naseknutý kabel u mýchačky neprovozovat atd.
Dnes se můžeš chovat jak blbec a na všecho kálet, bohužel to zaplatíš při pořízení, o polovinu více mědi v baráku a chránič navíc.
++
?
Neo
 
Příspěvky: 118
Registrován: pát kvě 27, 2022 7:40 pm
Bydliště: doma

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod bokser01 » sob zář 17, 2022 8:40 pm

hoši já vám mám historku když se tu zmínila míchačka... :D Jednou jsme si tak doma betonovali no přívodní kabel k míchačce byl pofidérní a koncovka v podstatě vysela na vodičích kabelu. No šprcla se nám míchačce lopata a řval jsem na dědu ať to rychle vypne. No jeho nenapadlo nic lepšího a škubnul za ten přívodní kabel :lol: Došlo k záblesku a ráně, když jsme se šli podívat do rozvaděče tak nejen že vyletěl 3f jistič ale v dřevěné "boudě" (všichni pamatujeme) u elektroměru odhořeli i všechny 3 pojistky na fázích. No problém byl v tom, že po výměně pojistek - opravě kabelu u míchačky a nahození jističe to stále nešlo... :D Jinde v domě taky mrtvo. Volalo se na Čez kde zjistili že jim volalo za tu dobu v okolí našeho baráku více lidí. No přijel jejich technik otevřel boudu před barákem a prohlásil " to by mě zajímalo kterej ču... tohle udělal" :mrgreen: Vzalo to s sebou o ochranu v té boudě. Byl to docela zajímavý den sem tam na to zavzpomínáme :lol:
600wp (Jihovýchod 45°), 1600wp (Vychod 5°) 800wp (Jih 45°) stringy 4S4P Baterie 9,6Kwh olovouhlik (4x JPC12-200), MUST 3KW 80A MPPT 24V
?
bokser01
 
Příspěvky: 333
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod rezis » sob zář 17, 2022 8:50 pm

Neo píše:
rezis píše:...Jako jediný průser vidím v dnešní době sít TN-C. Tyto sítě napáchaly již tolik škod....

Průsery vždy byli díky stavu zařízení a nikdy z důvodu TN-C.

Ono živím se částečně audio/video technikou. A počet mrtvých vstupů HDMi je většinou roven počtu pokusů zapnutí zařízení v síti TN-C (většinou projektor připojen do jiné zásuvky než zdroj, nebo se u TV vyrovnaly potenciály přes anténu ...). Taky jsem viděl celý byt funkční pouze přes opletenou přívodní hadici k plynovému sporáku když ulítl PEN v rozvaděči....
?
rezis
 
Příspěvky: 26
Registrován: čtv lis 25, 2021 10:10 pm

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod stano22 » sob zář 17, 2022 9:11 pm

Nj, ja cez koax z kablovky.
Uživatelský avatar
stano22
 
Příspěvky: 110
Registrován: ned čer 13, 2021 12:43 pm
Bydliště: ZA-SK

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod Soban » ned zář 18, 2022 5:09 am

mikiki píše:Chápu to tedy tak, že když budu mít v zásuvce (tak jak mám všude v objektu) F na levé straně a tuto nabíječku tam zapojím, se nic nestane - i když mají napsáno na štítku a na zástrčce kde má být F a kde N?


Je to jedno nic se nesmí stát a pokud ano je to chyba toho spotřebiče.

Pokud jsem se díval tak je u toho i + a - takže předpokládám že je to asi možné i krmit z DC napětí?

PS. Ty když si koupíš pračku taky studuješ kde je L a N a zda to sedí se zásuvkou? To třeba studovat pouze u 3f rozvodu zda je zapojen správně L1/L2/L3 aby se motor točil správně.

PS2. Jak jsem psal nepsané pravidlo je že v celém objektu by to mělo být zapojeno stejně!
3,6kWp ::pv:: ((600Wp = 4x 150Wp 2S2P) + 500Wp + 500Wp + (2kWp = 4x 500Wp 4S)) | REVO VM3200-24, 3,2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
 
Příspěvky: 1142
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod Kostěj » ned zář 18, 2022 8:16 am

rezis píše:Přesně jak zde bylo napsáno. L a N jsou pracovní vodiče. A jejich prohození nemá vliv na funkčnost zařízení. Dokonce při revizi zařízení se zkouší tak i tak.

Jedinou výjimkou z tohoto pravidla, o které vím, jsou některé plynové kotle. Asi z důvodu jednoduché konstukce se chod plamene zjišťuje ionizačním proudem (hořící plamen je trochu vodivý), takže z fáze do kostry. Pokud je fáze na druhé straně, proud neteče a kotel padá do poruchy (myslí si, že plamen nechytl/zhasl). V mém 15 let starém Baxi to výslovně zmiňují v návodu. Nové kotle nevím.
?
Kostěj
 
Příspěvky: 257
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod Soban » ned zář 18, 2022 8:32 am

Ale ten kotel je potom připojen na pevno ne? A né do zásuvky.

Můj je do zásuvky a nic takového tam napsáno není, je tam krabička elektroniky a ta má vlastní káblík do čidla v plamenu takže tam je to asi jedno, bude to asi odděleno od 230V.
3,6kWp ::pv:: ((600Wp = 4x 150Wp 2S2P) + 500Wp + 500Wp + (2kWp = 4x 500Wp 4S)) | REVO VM3200-24, 3,2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
 
Příspěvky: 1142
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod mikiki » ned zář 18, 2022 10:22 am

O.K. a díky za info, jsem zase chytřejší :-)
Ne, jen mi utkvěla věta co mi před cca 40 lety říkal táta: .... kolík nahoře a F je vždy u srdce ..... atd.
Jsou ale i lidé, co mají srdce na pravé straně :-)
A samozřejmě vše se časem mění a o proudovém chrániči nikdo v té době nevěděl.
---------
Ještě se chci všech tady zeptám jaké máte zkušenosti s "hlídacími" relé, popř. jaké mi prosím doporučíte nebo používáte?

Na FE č.1 24V (2x 12v/220Ah) bych asi mohl použít toto ne?
https://www.rele.cz/p/hrn-64

Na FE č.2 - 48V (150Ah - li-Ion) - tady trošku tápu, buď jsou docela drahá nebo jsou jen do 30V
---
Díky za odpovědi všem :D
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (1x Lion 51V/150Ah)
?
mikiki
 
Příspěvky: 207
Registrován: sob dub 02, 2022 5:32 pm
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod cipis » ned zář 18, 2022 10:30 am

Si to stahni zenerkou o tech cca. 20V.
Ze 48V das treba 23V Zenerku v zavernem smeru, a budes tam mit 25V.
Odporovy delic je take mozno pouzit, nicmene na nem ztracis rozliseni, takhle tou zenerkou to vlastne jen odectes a cely rozsah zustane zachovan, jak se to hybe nabijeni/vybijeni.
8,37 kWp: 5520 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 810 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415
3x CARSPA 2kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
15 912 Wh staré olovo
?
cipis
 
Příspěvky: 1386
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod Pawel » ned zář 18, 2022 10:48 am

?
Pawel
 
Příspěvky: 476
Registrován: stř říj 02, 2013 7:57 am

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod Soban » ned zář 18, 2022 10:57 am

mikiki píše:Ještě se chci všech tady zeptám jaké máte zkušenosti s "hlídacími" relé, popř. jaké mi prosím doporučíte nebo používáte?


Nemají ty tvoje regulátory relé kde můžeš nastavit napětí?

Pak by mohly odstavit měnič (vypnout) při poklesu pod nějaké napětí?
3,6kWp ::pv:: ((600Wp = 4x 150Wp 2S2P) + 500Wp + 500Wp + (2kWp = 4x 500Wp 4S)) | REVO VM3200-24, 3,2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
 
Příspěvky: 1142
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod cipis » ned zář 18, 2022 12:04 pm

Rele nemaji, maji jen vystup Light, u ktereho ale nefunguje nastaveni dle napeti baterii. Bere si to nastaveni z tech "druhych" hodnot napeti, co je v nastaveni regulatoru. Ale pouzit se to da, akorat pri uplne uzivatelskem nastaveni hodnot vypinacich/zapinacich napeti si clovek musi rozhodit i float napeti.
Takze na vystup Light dat 24/48 V rele a da se to.
Nicmene jsem zastancem externiho nastaveni.
Ty vyssi rady epeveru na to maji vystupy relatek, s tim uz se da neco udelat - pouzije se rele pro generator, ktere ma vyvedene jak spinaci, tak rozpinaci kontakt zvlast.
8,37 kWp: 5520 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 810 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415
3x CARSPA 2kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
15 912 Wh staré olovo
?
cipis
 
Příspěvky: 1386
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod mikiki » ned zář 18, 2022 8:49 pm

Dnes jsem trošku uklízel .......
No, napíši to takto - najdete alespoň 4 rozdíly :lol:
FE1_2_09_2022.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (1x Lion 51V/150Ah)
?
mikiki
 
Příspěvky: 207
Registrován: sob dub 02, 2022 5:32 pm
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod FrantisekCa » ned zář 18, 2022 9:10 pm

Ale najskor napis, ktora foto je pred a ktora po :yes:

Vedla toho EPever regulatora, to je nejaka nabijacka?
?
FrantisekCa
 
Příspěvky: 50
Registrován: sob zář 10, 2022 4:20 pm

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod mikiki » pon zář 19, 2022 5:02 pm

Ano, nabíječka je na ten AkuBox Li=ion 150Ah 51,1V co je dole :-)
Detail je na předchozí stránce č.22 - úplně poslední příspěvek.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (1x Lion 51V/150Ah)
?
mikiki
 
Příspěvky: 207
Registrován: sob dub 02, 2022 5:32 pm
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod mikiki » stř zář 21, 2022 5:18 pm

Chci se zeptat zkušenějších, jakou doporučujete nejnižší teplotu přes zimu u olova/GEL i Lionky?
Mám to ve zděné garáži a netopí se tam :-(
Vzhledem k záruce u Lionky píší min 10°C ale pak píší že pracovní teplota může být od 2°C do 45°C
Musím asi pořešit "teploučko" pro ty moje holky bateriové :-)
Vadí jim (olovo/GEL+Lionka) přes zimu teplota v garáži kolem 5°C nebo to radši temperovat více?
Lionka bude asi více náchylnější na nižší teplotu ne?
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (1x Lion 51V/150Ah)
?
mikiki
 
Příspěvky: 207
Registrován: sob dub 02, 2022 5:32 pm
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Příspěvekod bokser01 » stř zář 21, 2022 5:37 pm

To by mě taky zajímalo mám olova a v současné době teplota v místnosti dosahuje kolem 15°C dle datasheetu zejména olovo je nejlepší mít v 25°C Musím to tedy vyladit... V zimě bych se mohl dost už i pod 10°C
600wp (Jihovýchod 45°), 1600wp (Vychod 5°) 800wp (Jih 45°) stringy 4S4P Baterie 9,6Kwh olovouhlik (4x JPC12-200), MUST 3KW 80A MPPT 24V
?
bokser01
 
Příspěvky: 333
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm

PředchozíDalší

Zpět na Ostrovní elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

Reputation System ©'