Polovodicovym relé.
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Uživatelský avatar
bublich
Příspěvky: 407
Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od bublich »

shuty píše:a cim to chces odpajat a pripajat?
Myslím,že to půjde.
odpojovac.jpg
ZdZ
Příspěvky: 809
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od ZdZ »

Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Uživatelský avatar
Majkl
Příspěvky: 430
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
Lokalita: SZ od Mělníka
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od Majkl »

No mýmu měniči, respektive MPPT se teda odpínání a připojování ::pv:: pole pod plným osvitem moc nelíbí. A to ho neodpojuju celý, ale jen po částech a jen když občas kontroluju výkon jednotlivých stringů. Jakmile ho připnu zpátky tak to v bedně nepěkně zapiští....
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
ZdZ
Příspěvky: 809
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od ZdZ »

ale proč, když nepřesáhneš max proud ani napětí ?
kondenzátor přece vydrží proudy když je na to stavěněj a cyklování mu defakto nevadí, ale je otázka jestli ty levný měniče v ceně od 18 do 26 tisíc mají dostatečně naddimenzované součástky,
což asi nemají jak to vypadá

osobně nechci kupovat drahý měnič, protože jinak se návratnost posouvá opět do daleké budoucnosti :-(
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Uživatelský avatar
Majkl
Příspěvky: 430
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
Lokalita: SZ od Mělníka
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od Majkl »

No proč to nevím, ale pískne to v něm pěkně. Já osobně bych mu to teda častěji než je nutné nedělal.
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
ZdZ
Příspěvky: 809
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od ZdZ »

tak jsem nakonec po všemožném zjišťování přešel na dva měniče 5-5,5kW a všechny spotřebiče na 230V AC, včetně spirál v akumulačce
ve finále to o moc dražší nebude a každý měnič bude mít vlastní pole, nebudou se hádat, nemusím řešit DC stykače a další problémy
teď jen vybrat ty správné měniče :-)
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Franta2776
Příspěvky: 2417
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od Franta2776 »

Majkl píše:No proč to nevím, ale pískne to v něm pěkně. Já osobně bych mu to teda častěji než je nutné nedělal.
Doporučuji měřit při písknutí napětí voltmetrem přímo na panelech.Mě to píská, když je na panelech malé napětí ,neutáhnou zátěž, zátěž musí být více než 3,5kW,mppt odpojí panely a hledá nový pracovní bod.Takže ne při přetížení MPPT!!!Přidáním panelů se pískání výrazně omezilo.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ZdZ
Příspěvky: 809
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od ZdZ »

jak mám chápat tohle:
mppt měnič má max 5000w ale pouze 18A
když na něj připojím pole 6300W s max 22A proudem bude měnič přetížen nebo ne ?

měl by si vzít jen 18A, takže 4A budou nevyužité a zpracoval by jen 5000W

je jasné, drtivou většinu života dávají panel mnohem méně než plný výkon, ale občas se to stane a co pak na to měnič ?
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Franta2776
Příspěvky: 2417
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od Franta2776 »

Já mám teď na 4000W regulátor připojeno 5300W a měl jsem na 6000W vstup připojeno 10600Wp a problém jsem neměl.Bohužel jaro a podzim zůstává na střeše v létě je to jedno elektřiny je dost.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ZdZ
Příspěvky: 809
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od ZdZ »

takže regulátor na 18A víc nepropustí, chápu to správně ?
i kdyby panely dávaly 30 ampér tak je to jedno a proteče pouze 18
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od Diablo1st »

Neviem ako u tohto konkrétneho meniča, ale u Victron mppt regulátorov sa hodnota prúdu nesmie prekročiť, lebo je tam relé, ktoré odpája panely. A ak by bol väčší prúd na paneloch ako je dimenzované relé a mppt sa pokúsi odpojiť panely tak relé ide do kytek.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Franta2776
Příspěvky: 2417
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od Franta2776 »

ZdZ píše:takže regulátor na 18A víc nepropustí, chápu to správně ?
i kdyby panely dávaly 30 ampér tak je to jedno a proteče pouze 18
Můj Axpert Max 7200 víc než 18A nepustí
I když panely dají víc.Pokut se přehřeje ubere na 13A
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Soban
Příspěvky: 3465
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od Soban »

U victronu to lze přepanelovat, pouze kouknout do dokumentace a tam je napsané jaký proud to snese MAX a ten nesmí panel ve skratu překročit! (Tak jak se nesmí překročit napětí na vstupu.)
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
ZdZ
Příspěvky: 809
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od ZdZ »

mám 5kW easun za 600 dolarů a docela se toho předimenzování bojím, ale celkem by se mi to hodilo kvůli zapojení stringů
napětí je jasný, to bych se neodvážil ani náhodou
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Soban
Příspěvky: 3465
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od Soban »

Tak záleží o kolik, nějaké malé přepanelování to asi snese....

Není ale lepší k tomu pořídit externí mppt na zbytek panelů?
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
rva
Příspěvky: 3524
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od rva »

Přepanelovávám celkem běžně - aktuálně mám na jednom ISolar SM II 5 kW přes 13 kWp (2p7s 320Wp + 3p7s 330Wp + 1p8s 240Wp) a na druhém přes 7 kWp. Dřív jsem "nadbytečné" stringy odpojoval, ale měnič si sám proud omezuje na max. 18A a výkon 4500 W. Je to samozřejmě riziko, i když teď v zimě to spíš pomáhá regulátoru najít správný mppt bod, protože i takové fv pole nedává víc než 500 W.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
bokser01
Příspěvky: 1316
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od bokser01 »

Taky mám lehce přepanelováno. Jedinou nevýhodu vidím v tom že při dobrých podmínkách zůstane něco na střeše. Má to ale zas výhodu v horších dnech která to pěkně kompenzuje.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Franta2776
Příspěvky: 2417
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od Franta2776 »

On ten můj Axpert to má v návodu zobrazeno takto,jak překročí 85st, omezí výkon.Žádné odpojovací relé nemá a zastaví se přesně na 4000W na PV vstup.
Přílohy
Snímek obrazovky (9).png
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ZdZ
Příspěvky: 809
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: předimenzované pole na hybridní měnič

Příspěvek od ZdZ »

existují nějaké levné mppt regulátory bez měniče na cca 450V 3-5kW ? všechno co jsem našel bylo jen na nějakých 150

musím táhnout kabely z garáže do domu a je to celkem z ruky