Re: Kozel solárníkem

Příspěvek od marsal64 »

Člověče, nevím, jestli je to ono.
Je to přeci jen 264V a neděje se to pořád:
Mám to zapojeno i s Tvou pomocí takto: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 25#p140991
(nakonec hlavní vypínač 3P protože mi docvaklo, že bod rozdělení PE-N je až v rozvaděči).

Když ten "automatický přepínač sítí s prior. FVE" v rozvaděčí FVE přepnu na "bypass", napětí neroste
Budu pozorovat.
Už mne napadlo dát proti zemi nějaké velké odpory.
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 874
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: Kozel solárníkem

Příspěvek od beethowen »

marsal64 píše:Člověče, nevím, jestli je to ono.
Je to přeci jen 264V a neděje se to pořád:
Mám to zapojeno i s Tvou pomocí takto: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 25#p140991
(nakonec hlavní vypínač 3P protože mi docvaklo, že bod rozdělení PE-N je až v rozvaděči).

Když ten "automatický přepínač sítí s prior. FVE" v rozvaděčí FVE přepnu na "bypass", napětí neroste
Budu pozorovat.
Už mne napadlo dát proti zemi nějaké velké odpory.
A voltmetrem naměříš kolik? Vždyť to je nejjednodušší test naměřit na svorkách ACin kolik tam je skutečně.
Já tu mívám o něco víc taky, ale 265V už je celkem dost.
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1200
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: Kozel solárníkem

Příspěvek od marsal64 »

No jasně, tam je "normálních" 230 V nebo trochu víc. Měřené napětí na AC IN se tedy zvětšuje "falešně" v situaci, když běží měnič na baterky a transfer relé je otevřené. Když transfer relé uzavřu pomocí SOC, nastane cyklus, kdy se relé připojí, vyhodí to chybu "AC-IN low" (nikoli high), relé se otevře, znovu zavře atd.
Edit: ale je možné, že to spolu nesouvisí, samozřejmě, že chyba měření se dá ignorovat. V tuto chvíli ale tedy neumím "standardně" přepnout z baterek do transfer relé. Studer ale i v takové situaci drží tvář - menší poblikávání, ale spotřebiče celkem drží ;-)
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1200
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: Kozel solárníkem

Příspěvek od marsal64 »

Tak, zatím dva problémy se Studery:
(a) výše popsaná situace, kdy se připojuje transfer relé podle SOC, ale vyhodí "Input voltage AC-In too low", relé se odpojí, znovu zkusí připojit a takto to cykluje v rytmu cca 10s.
(b) nedaří se mi omezit velikost nabíjecího proudu ze sítě do baterie, 1138 nastaveno nízko a do baterek jde 50A ...

Tak se těším na příští dny studování a laborování ;-).

Ale kdyby někdo poradil, budu rád, přikládám stávající nastavení
Přílohy
20210206_135650.jpg
MPU_061E.CSV
(39.75 KiB) Staženo 62 x
XPU_061E.CSV
(53.7 KiB) Staženo 58 x
SPU_0620.CSV
(7.97 KiB) Staženo 62 x
milhaus
Příspěvky: 259
Registrován: úte úno 05, 2013 8:32 pm
Lokalita: Zábřeh 78901
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 24

Re: Kozel solárníkem

Příspěvek od milhaus »

marsal64 píše:Tak, zatím dva problémy se Studery:
(a) výše popsaná situace, kdy se připojuje transfer relé podle SOC, ale vyhodí "Input voltage AC-In too low", relé se odpojí, znovu zkusí připojit a takto to cykluje v rytmu cca 10s.
(b) nedaří se mi omezit velikost nabíjecího proudu ze sítě do baterie, 1138 nastaveno nízko a do baterek jde 50A ...

Tak se těším na příští dny studování a laborování ;-).

Ale kdyby někdo poradil, budu rád, přikládám stávající nastavení


a) kontrola připojení ACin někde bude zrada , když ukazuje 260V a zárověn hlásí AC-in too low...
b) nabíjení řídíš centrálně přes BSP (6058-6059) a máš nastaveno 50A
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1200
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: Kozel solárníkem

Příspěvek od marsal64 »

milhaus píše: a) kontrola připojení ACin někde bude zrada , když ukazuje 260V a zárověn hlásí AC-in too low...
b) nabíjení řídíš centrálně přes BSP (6058-6059) a máš nastaveno 50A
b) díky moc, taková začátečnická chybka
a) nevím, co to "přepětí" ignorovat... Nastavit menší citlivost na podpětí? Mám tam delay = 0, ale to snad nevadí?!
Uživatelský avatar
mgx
Příspěvky: 485
Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Kozel solárníkem

Příspěvek od mgx »

spytam sa, XTMko mas nove ci bazar (SS?) Lebo ak ano, tak je mozne ze tam z OEM konfiguracie zostali nejake somariny. Treba stiahnut najnovsi firmware na SD kartu a adresar 02 premenovat na 03 a vrazit to dnuka. to by malo urobit kompletny reset. Ci sa to tyka OEM premennych neviem, prinajhorsom sa to da scom.exe jedna po druhej. defaultne nastavenie je myslim v manuale pre xcom232/rcc02 alebocan.
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1200
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: Kozel solárníkem

Příspěvek od marsal64 »

Ahoj, XTM je secondsol (RCC a VT nové), update SW kompletní, reset jsem dělal.
Dnes přes den nemůžu, chystám se pokračovat večer, pro začátek jsem zvýšil 1107, který jsem předtím snižoval na 16A, ale bez výsledku. Díky moc i za došlé SZ, budu zkoušet - je to samozřejmě mrzuté.

Pro doplnění chybové hlášky pro dvě situace:
(a) při přepínání se zátěží - cykluje stále:
Hlášky.jpg
(b) při přepínání bez zátěže - po několika chybách (včetně Phase... ) nakonec transfer relé zůstane sepnuté:
Bez zátěže.jpg
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1200
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: Kozel solárníkem

Příspěvek od marsal64 »

Tak, už prchám, ale ještě nápad: L1 L2 a L3 přepínače u jednotlivých XTM jsem dával halabala, bez ohledu na pořadí připojovaných fází :wall: . Je to jedno nebo tam bude pes zakopaný? Tuším že třeba jo, vyzkouším až večer...

Že by toto řešil mimochodem parametr 1571?
DanoP
Příspěvky: 938
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Kozel solárníkem

Příspěvek od DanoP »

AC in low a potom vysoké pri rozpojení transfer relé by mohol byť aj problém s chybou v inštalácii, napr. rozpojený nulák. Keď sa na svorky AC-in pripojí záťaž medzi L a N je tam normálne napätie?
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
Uživatelský avatar
LukasK
Příspěvky: 76
Registrován: pon dub 20, 2020 6:23 am
Bydliště: Jihočeská republika

Re: Kozel solárníkem

Příspěvek od LukasK »

marsal64 píše:Tak, už prchám, ale ještě nápad: L1 L2 a L3 přepínače u jednotlivých XTM jsem dával halabala, bez ohledu na pořadí připojovaných fází :wall: . Je to jedno nebo tam bude pes zakopaný? Tuším že třeba jo, vyzkouším až večer...

Že by toto řešil mimochodem parametr 1571?
Sled fází je potřeba dodržet... vyzkoušet vadaskou a přeházet jumpery
Uživatelský avatar
LukasK
Příspěvky: 76
Registrován: pon dub 20, 2020 6:23 am
Bydliště: Jihočeská republika

Re: Kozel solárníkem

Příspěvek od LukasK »

Nevím jak máš celou instalaci zapojenou- kde máš rozdělení TN-C na TN-S, jestli přepínač sítí přepíná N, jestli máš před XTM chránič atd...
Ale mrkni na parametry 1485 a 1486
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1200
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: Kozel solárníkem

Příspěvek od marsal64 »

LukasK píše:Nevím jak máš celou instalaci zapojenou- kde máš rozdělení TN-C na TN-S, jestli přepínač sítí přepíná N, jestli máš před XTM chránič atd...
Ale mrkni na parametry 1485 a 1486
Já myslím, že to může být ono, ale prosím pěkně ještě o doťuknutí:

Nejprve se ukázalo se, že až takový ignorant nejsem, protože jsem si vzpomněl, že při instalaci jsem na pořadí L1, L2, L3 včetně jumperů dával pozor. Nyní jsem to ještě jednou pro jistotu ověřil - je to správně.

Do domovního rozvaděče jdou z DS PE + 3L. V domovním rozvaděči existuje (od dob instalace) rozdělení na 3L,N,PE. Pět kabelů vedu následně do rozvaděče FVE. PE propojuji s přídavným zemněním, ale nespojuji s N. 3L a N dávám na AC-IN. Chránič před Studery není. Z AC-OUT propojuji 3xN (znovu bez propojení s PE) a 3L + N vedu zpět do domovního rozvaděče k chráničům a jističům. PE AC-IN a PE AC-OUT Studerů proklemovány. Přepínač sítí přepíná i N.

Nastavení mám:
1485 (Prohibited ground relay) - No
1486 (Continuous neutral) - No

Ale 1485 tedy spojuje PE a N, takže N z DS a N z Extenderů proti sobě neplavou, ne? Zjevně v tom plavu já...

Takže co mám udělat - dát 1486 Yes nebo proklemovat v rozvaděči N rovnou natvrdo nebo obojí? A 1485 Yes, aby to mělo logiku?

Díky moc!
Naposledy upravil(a) marsal64 dne ned úno 07, 2021 6:37 pm, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 1133
Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Kozel solárníkem

Příspěvek od redcrown »

Jsi jen o jeden tah přede mnou, takže moje rady ber prosím s rezervou.
1485 (Prohibited ground relay).
Ty ve své instalaci máš propojení PE a N v jednom bodě - v hlavním rozvaděči. Pokud máš propojení Nin a Nout propojkou nebo pomocí relé 1486 (Continuous neutral) s nastavením YES, tak není důvod propojovat N a PE v XTM. Nejsem elektrikář, ale myslím že jsem někde četl, že jak se jednou rozdělí PE a N, tak už se nesmí spojit. To ty ale děláš.
Já tedy budu zkoušet své štěstí se zakázaným relé PE-N a průchozím N.
mám tedy nastaveno
1485 (Prohibited ground relay) - YES
1486 (Continuous neutral) - YES
V FAQ – Earthing system, configuring the ground dokonce píšou, že obě strategie nejsou přípustné. Bohužel mi anglická verze přijde trochu nejasná, lépe jsem tomu rozuměl v německé, a to přestože jazykově rozumím dobře oběma.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1200
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: Kozel solárníkem

Příspěvek od marsal64 »

Ano, logicky mě to dovedlo k témuž, před chvilkou jsem dával ještě Edit příspěvku ohledně 1485 ;-). Asi to jdu rovnou vyzkoušet ;-).
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 1133
Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Kozel solárníkem

Příspěvek od redcrown »

Řešilo se to tady https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 07#p134376
Shoduje se to s DanoP s tím rozdílem, že má Nin a Nout propojeno v rozvaděči, tak nezapíná relé 1486.
Pro testování mě to je jedno, časem promyslím, jestli nepropojit klemou.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 1133
Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Kozel solárníkem

Příspěvek od redcrown »

tady ještě jedno vlákno s tou stejnou diskuzí.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 49#p140850
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1200
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: Kozel solárníkem

Příspěvek od marsal64 »

OK, tak jsem tam, kde jsem byl, ale nepozoroval jsem aspoň onen podivný růst napětí na fázích jako předtím :-). Jdu studovat ostatní rady.
Přílohy
Stejné.jpg
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 1133
Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Kozel solárníkem

Příspěvek od redcrown »

a nebude problém ve špatně nastavených mezích vstupního napětí?
Já jsem se z některých chyb dostal resetem nastavení všech XTM. Ono totiž již základní nastavení i pro 3f funguje při projetí těch asi 4 kroků assistenta, tak není zase takový problém ten reset provést. Předpokládám, že ty tam zatím nemáš tolik uživatelsky změněných parametrů....
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
Uživatelský avatar
mgx
Příspěvky: 485
Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Kozel solárníkem

Příspěvek od mgx »

7 Warning (007): Input voltage AC-In too low


The voltage of the AC-In source was below {1200}
for an immediate opening of the transfer relay or
it was below {1199} during {1198}.

Prva vec: aka je uroven napatia (realna) ked pride to hlasenie? Mas tam 230V, alebo realne 260+?
Voltmeter na vstup/vystup

Poradie faz (L1,L2,L3) si myslim toto vobec neovplyvnuje. menicu je to totalne jedno, problem by to robilo len pri tocivom stroji (otaca sa napr. v nespravnom smere).

Druha vec: Ja mam N-ka (ACin/ACout) prepojene. ALe schema pripusta oba sposoby.

Tretia vec: vyexportoval by som si cez menu RCC02-> backup vsetkych nastaveni do suboru a potom vzniknuty subor skontroloval s RCC02 manualom, tam su vsetky default hodnoty z tovarne. Predpokladam, ze z SecondSolu mas nejaku OEM hodnotu zle nastavenu atoto potom robi.