Grundig GHP-MM08

ElektroEzs
Příspěvky: 2458
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 79
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Grundig GHP-MM08

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ahoj koupil jsem tepelko z facebooku co ma udajne vodu v chladivu. Koupil jsem to hlavne abych mel nahradni invertorovou desku na to sve druhou desku a par dilu co bych mel dvakrat pak hodim sem na bazar. Ale nedalo mi to tak jsem zkousel zmacknout ventilek chladiva a porad tam je nejaky tlak chladiva je takze se mi nezda ze by bylo neco praskleho. Ale ten tlak po zmacknuti mi prijde nizkej. Nevi nekdo kolik by tam melo byt? Jinak je tam brutalne ucpany vyparnik bordelem takze to nemohlo ani nic odebirat ze vzduchu. Takze nez to zacnu pitvat zkusil bych ho jeste nahodit😂Udajne hlasi chybu P02. Napada nekoho na co se zamerit. Diky za tipy
Přílohy
IMG_6884.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 4955
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 442

Re: Grundig GHP-MM08

Nový příspěvek od Franta2776 »

Tam je R32..Chtĕlo by to odvakuovat, tim zjistíš tĕsnost a potom připadnĕ znovu napustit chladivo.
Screenshot_20251115_200713_Chrome.jpg
Cca 27000Wp, 6 polí po 4500Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 4955
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 442

Re: Grundig GHP-MM08

Nový příspěvek od Franta2776 »

Nejlépe dovézt chlaďaři, ať toto udĕlá a potvrdí ortel.
Cca 27000Wp, 6 polí po 4500Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 2458
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 79
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Grundig GHP-MM08

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Zkusim to zmerit kolik tam je a vakuum muzu taky udelat. Vozit to nikam nebudu protoze jak uvidi cinu tak uz vidim ty obliceje a nebo nesmyslnou cenu😂Kazdopadne to vypada ze voda tam neni takze bych si nechal i kompresor.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 2458
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 79
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Grundig GHP-MM08

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Franta2776 píše: sob lis 15, 2025 8:08 pm
Tam je R32..Chtĕlo by to odvakuovat, tim zjistíš tĕsnost a potom připadnĕ znovu napustit chladivo.
Screenshot_20251115_200713_Chrome.jpg
Me trosku prave zmatlo ze tam je 2,6MPa
Přílohy
IMG_6885.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
soami
Příspěvky: 1003
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Reputace: 98
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Grundig GHP-MM08

Nový příspěvek od soami »

ElektroEzs píše: sob lis 15, 2025 7:55 pm
Ahoj koupil jsem tepelko z facebooku co ma udajne vodu v chladivu. Koupil jsem to hlavne abych mel nahradni invertorovou desku na to sve druhou desku a par dilu co bych mel dvakrat pak hodim sem na bazar. Ale nedalo mi to tak jsem zkousel zmacknout ventilek chladiva a porad tam je nejaky tlak chladiva je takze se mi nezda ze by bylo neco praskleho. Ale ten tlak po zmacknuti mi prijde nizkej. Nevi nekdo kolik by tam melo byt? Jinak je tam brutalne ucpany vyparnik bordelem takze to nemohlo ani nic odebirat ze vzduchu. Takze nez to zacnu pitvat zkusil bych ho jeste nahodit😂Udajne hlasi chybu P02. Napada nekoho na co se zamerit. Diky za tipy
Tlak chladiva odpovídá okolní teplotě. Najdi si tabulku pro R32 - temp/pressure. Nebo aplikace Ref Tools od Danfossu. V příloze můj průběh R32 - zkreslený tak o +0,5 baru, jelikož chladivo je částečně ohříváno přes trubky v baráku - tzn. nemá venkovní teplotu.
Přílohy
tlak.png
josse
Příspěvky: 1317
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Reputace: 155

Re: Grundig GHP-MM08

Nový příspěvek od josse »

Chladivo se plní na počet gramů, na štítku sem někdo dával 1300g, chlaďař ho umí odsát, zvážit, vrátit a případně doplnit. Touhle dobou ve vypnutém by mělo být někde mezi 5-10 bar.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 5x80P14S = 5600Cells 18650 (~900Ah/47kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
ElektroEzs
Příspěvky: 2458
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 79
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Grundig GHP-MM08

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ano je tam 1300g. Zkusim ho pripojit na topeni a zapnout uvidim co to bude delat.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 4955
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 442

Re: Grundig GHP-MM08

Nový příspěvek od Franta2776 »

Myslím, že jsem na FB četl, že stejnou chybu to hlásí, když je špatný presostat od tlaku vody.
Cca 27000Wp, 6 polí po 4500Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 2458
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 79
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Grundig GHP-MM08

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ten uz nekdo na FB menil jestli je tim mysleny ten snimac tlaku vody tak ho muzu objednat na aliku otazka 7USD. Puvodne jsem cekal ze zmacknu ventilek chladiva a pujde z toho voda a nebude co resit😂Ale jak tam je chladivo zajima me kde je zakopany pes uz jen proto ze stejne tepelko mam😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 2458
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 79
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Grundig GHP-MM08

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Tady je snimac tlaku a stav vyparniku jak je ucpany
Přílohy
IMG_6900.jpeg
IMG_6901.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 4955
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 442

Re: Grundig GHP-MM08

Nový příspěvek od Franta2776 »

To nemůže fungovat a předchozí majitel byl pako.Možná to chce jenom vapku😂
Cca 27000Wp, 6 polí po 4500Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 2458
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 79
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Grundig GHP-MM08

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Spis ze na tom byl servis a nezkusil to vycistit to nejak nechapu😂udajne zkouseli zmacknout ten ventilek na vypousteni vody a sla z toho voda i chladivo takze tezko rict co to bylo za servisaka. Nevim jak zjistil ze tam je chladivo to by pri tom tlaku muselo vylitat ven pojistovakem na vodu
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne ned lis 16, 2025 11:06 am, celkem upraveno 1 x.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 2458
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 79
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Grundig GHP-MM08

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Vycistim ho a zkusim pripojit na okruh bazenu a nechat bezet
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 4955
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 442

Re: Grundig GHP-MM08

Nový příspěvek od Franta2776 »

Ono to potřebuje nějaký minimální tlak v okruhu vody a to já u bazénu nemám.
Cca 27000Wp, 6 polí po 4500Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 2458
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 79
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Grundig GHP-MM08

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ja mam u bazenu bazenove tepelko tam tlaky vody neni ale pak tam mam jeste nerez vymenik napojeny na system topeni doma abych to mohl natapet i termikou,krbem,tepelkem baraku. V tomhle okruhu je nejaky drobny unik tak je to odpojeny takze to zatim pouzivam na testy nez najdu kde se ztraci tlak😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Pajavk
Příspěvky: 272
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Reputace: 24

Re: Grundig GHP-MM08

Nový příspěvek od Pajavk »

Franta2776 píše: ned lis 16, 2025 11:08 am
Ono to potřebuje nějaký minimální tlak v okruhu vody a to já u bazénu nemám.
nepotřebuje, v nastavení jde disablovat kontrolu tlaku vody
ElektroEzs
Příspěvky: 2458
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 79
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Grundig GHP-MM08

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Rozebral jsem ho cele a EEV ma pres sebe takovou gumu ta je z vrchu mastna a je to mastny i kolem ventilku na plneni tak nevim jestli nekdo nezkousel ventilek zmacknout za chodu. Olej je rozpraseny neni ho moc
Přílohy
IMG_6903.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
josse
Příspěvky: 1317
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Reputace: 155

Re: Grundig GHP-MM08

Nový příspěvek od josse »

To je divné, obvykle stopa oleje ukazuje cestu úniku chladiva... Jestli to někdo mačkal až to tolik potřísnil mi přijde divný. Celý to ale vypadá jinak ok. Pokud umíš změřit tlak v systému pomocí elektroniky udělej to a napiš nám tlak v klidu jako první. Hned potom odsát, zvážit. Zajistit si olej a chladivo a obojí doplnit. Pokud to bylo přes ventilek, vyměnit střeva ventilku, novou zátku. Množství oleje odhadni podle toho jak to vypadá poblité, na kompresoru je napsaný typ oleje a jeho množství. S tím olejem si dej pozor ať to nedolévá z otevřené láhve, pouze z nové, neuvěřitelně rychle do sebe táhne vlhkost! Vyndat z oleje už nejde. Když ho (oleje) tam bude trochu víc vůbec to nevadí.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 5x80P14S = 5600Cells 18650 (~900Ah/47kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
ElektroEzs
Příspěvky: 2458
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 79
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Grundig GHP-MM08

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Mam doma vakuovacku a budiky na R134A ale nemam jak odsat zbytek chladiva:)Kazdopadne jsem to ted pripojil na vodu tak to zkusim nahodit😂