Must PV1800 5548 VHM - zobrazuje E9
Měniče Axpert
-
- Příspěvky: 273
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 2400
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: NE
Must PV1800 5548 VHM - zobrazuje E9
majstri, odlozim si sem iba taku info, ktora sa v manuali k tomuto menicu nenachadza a nenasiel som ani tu na fore o nej zmienku (alebo neviem hladat).
ale po poriadku:
cez vikend som pachal komunikaciu s menicom do HA podla navodu od @TomHC, takze som sa babral v nastaveniach menica, ked tu odrazu po pripojeni do siete a zacati nabijania baterie na mna zacal blikat displej, ze E9.
menic v poruche nebol (nesvietila cervena chybova led), normálne si vrcal, chladnicka na predlzovak svietila, bateriu dobijalo a esp svedomito posielalo udaje do home assistenta.
hned som zobral manual, nasiel Error 9 a prešiel mi mraz po chrbte, ze chyba softstartu zbernice = odpalene FETy.
nešlo mi to do hlavy, kedze sa vsetko tvarilo normalne.
stiahol som original anglicky manual, ze ci sa niekde nestala chyba v preklade, ale nie.
asi po 1/2 hod nervozmeho googlenia som nasiel na YT video, kde tipek rozprava presne o tomto stave, ale na PIP menici a cuduj sa svet:
E9 neznamena chybu Error 9 - chyba softstartu zbernice, ale znamrna "Eq" = equalizacia. v menici polozka 30, ktoru som omylom zapol.
takze cinan opat raz nesklamal a do manualu iba nedopisal vsetky zobrazovane info.
ale po poriadku:
cez vikend som pachal komunikaciu s menicom do HA podla navodu od @TomHC, takze som sa babral v nastaveniach menica, ked tu odrazu po pripojeni do siete a zacati nabijania baterie na mna zacal blikat displej, ze E9.
menic v poruche nebol (nesvietila cervena chybova led), normálne si vrcal, chladnicka na predlzovak svietila, bateriu dobijalo a esp svedomito posielalo udaje do home assistenta.
hned som zobral manual, nasiel Error 9 a prešiel mi mraz po chrbte, ze chyba softstartu zbernice = odpalene FETy.
nešlo mi to do hlavy, kedze sa vsetko tvarilo normalne.
stiahol som original anglicky manual, ze ci sa niekde nestala chyba v preklade, ale nie.
asi po 1/2 hod nervozmeho googlenia som nasiel na YT video, kde tipek rozprava presne o tomto stave, ale na PIP menici a cuduj sa svet:
E9 neznamena chybu Error 9 - chyba softstartu zbernice, ale znamrna "Eq" = equalizacia. v menici polozka 30, ktoru som omylom zapol.
takze cinan opat raz nesklamal a do manualu iba nedopisal vsetky zobrazovane info.
stacionárny dom :
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: pát dub 07, 2023 1:53 pm
Re: Must PV1800 5548 VHM - zobrazuje E9
Zazil jsem podobnou paniku jako ty a nasel zrejme stejne video. Pak jsem ale zjistil, ze to v tom manualu opravdu je. Viz priloha...
- Přílohy
-
- signal-2024-02-26-075453_002.png (55.9 KiB) Zobrazeno 372 x
-
- Příspěvky: 273
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 2400
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Must PV1800 5548 VHM - zobrazuje E9
ano, ale v panike clovek prezera tabulku chybovych kodov a nie nastavenie menica ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
to je ten dolezity faktor...
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
to je ten dolezity faktor...
stacionárny dom :
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
-
- Příspěvky: 1464
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Must PV1800 5548 VHM - zobrazuje E9
Preto si slušné firmy dávajú robiť UX assessment na svoje produkty - report použiteľnosti/intuitívnosti uživateľkého rozhrania. Problém býva to, že developer/programátor vie čo chce dosiahnuť, všetko mu je jasné, všetko funguje. Ale pozerá sa na to svojou optikou, nie očami bežného uživateľa ktorý vidí to rozhranie po prvý krát. A to býva presne ten rozdiel, keď vidíš niečo prvý krát, ale intuitívne to nastavíš správne. A na druhej strane je manuál k MUSTu, kde sú síce popísané parametre, ale nevieš vlastne ako sa to bude v realite správať. A to má MUST ešte celkom super manuál!
V skratke, programátor naprogramoval na displej zobrazenie info o equalizácii, v možnostiach 7-seg displeja bolo E9 jediné rozumné, len škoda že to je to isté ako ozajstné E9
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 02/2023 -> 07/2024 = 6.1 MWh
-
- Příspěvky: 3664
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Must PV1800 5548 VHM - zobrazuje E9
Teoreticky by to nemělo být stejné, protože EQ mu nesvítí ten spodní vodorovný segement a u E9 by měl svítit ten spodní vodorovný segement.
Ale je jasné že mozek myslí jinak![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Ale je jasné že mozek myslí jinak
![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
3,6kWp
600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
(2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory ![Home :home:](./images/smilies/home-small.png)
![Panel ::pv::](./images/smilies/pv.png)
![Baterie *batt*](./images/smilies/battery.png)
![Home :home:](./images/smilies/home-small.png)
-
- Příspěvky: 273
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 2400
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Must PV1800 5548 VHM - zobrazuje E9
Soban, tak ako vravis.
nakoniec ked sa hlava trosku ukludnila, tak som tiez nasiel info o E9 priamo pod tou polozkou 30 a vsimol si zasadny rozdiel.
chyba 9 sa zobrazuje na dsp ako 09 a nie E9![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
nakoniec ked sa hlava trosku ukludnila, tak som tiez nasiel info o E9 priamo pod tou polozkou 30 a vsimol si zasadny rozdiel.
chyba 9 sa zobrazuje na dsp ako 09 a nie E9
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
- Přílohy
-
- Screenshot_2024-02-26-11-59-32-335-edit_com.adobe.reader.jpg (13.25 KiB) Zobrazeno 298 x
-
- Screenshot_2024-02-26-11-59-58-009-edit_com.adobe.reader.jpg (13.02 KiB) Zobrazeno 298 x
stacionárny dom :
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 5 Odpovědi
- 254 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od eman
-
- 68 Odpovědi
- 3029 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
- 24 Odpovědi
- 434 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rikolami
-
-
kompatibilita MUST PV1800 PRO 48V 5200W
od gibong » » v mivvy ENERGY
kompatibilita MUST PV1800 PRO 48V 5200W
- 16 Odpovědi
- 1120 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kkristian
-
-
- 3 Odpovědi
- 188 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban