UPS MHPOWER MSKD -1800-24

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2573
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: UPS MHPOWER MSKD -1800-24

Příspěvek od tomas »

Ohledně fáze v vlevo nebo vpravo je to pro většinu spotřebičů jedno, ale UPS je v jenom režimu jako spotřebič a v jiném jako zdroj a výstup je připojený do nějaké sítě a ne pouze do zdířky jednoho spotřebiče a tam to už to jedno není.
Tak si zkuste přehodit fázi a PEN na přívodu do baráku když tvrdíte že je to jedno. Jedno je to jen a pouze u koncových rozvodů - zásuvek. A pokud má výstup UPS připojen do nějaké sítě tak to jedno rozhodně není.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Termit
Příspěvky: 16
Registrován: ned čer 11, 2023 4:43 pm
Lokalita: Bystrany
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 780
Kapacita baterie [kWh]: 4

Re: UPS MHPOWER MSKD -1800-24

Příspěvek od Termit »

Toto je PrintScreen jedné z několika rad technické podpory výrobku. Tolik o spojováni N a Pe na výstupu u tohoto střídače. Dokonce mi jeden monter od prodejce doporučil že mam dát chránič na vstup pred měnič, že to tak standardně montují....Na výstupu je to prý blbost.....[
Screenshot_2023-06-13-21-58-13-476_com.android.chrome.jpg
cipis
Příspěvky: 4450
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: UPS MHPOWER MSKD -1800-24

Příspěvek od cipis »

Uz jen to, ze tvrdi, ze je na vystupu sit TN, aniz by byl uzemnen jeden z pracovnich vodicu, tak svedci o odbornosti teto podpory ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2573
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: UPS MHPOWER MSKD -1800-24

Příspěvek od tomas »

Termit píše:Toto je PrintScreen jedné z několika rad technické podpory výrobku. Tolik o spojováni N a Pe na výstupu u tohoto střídače. Dokonce mi jeden monter od prodejce doporučil že mam dát chránič na vstup pred měnič, že to tak standardně montují....Na výstupu je to prý blbost.....[
Screenshot_2023-06-13-21-58-13-476_com.android.chrome.jpg
Proudový chránič musí být hlavně na výstupní straně UPS (pokud už není v UPS) a nejlépe na jednotlivých koncových rozvodech které napájí pokud je jich více. Jinak při případné poruše by UPS dál zásuvky napájela a s někým by to mohlo stále třepat.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO