Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
skybor
Příspěvky: 838
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 19

Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk

Příspěvek od skybor »

Jo, díky za tipy chlapi. Se s tím zatím jen učím. Těch nastavení je na mne nějak hodně najednou (zlaté Pb nebo NiCd :) ) . Tedˇ přes FVE sezonu je to asi fakt zbytečně vysoko. Snížím tedy na 4V a uvidíme.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
cipis
Příspěvky: 4443
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk

Příspěvek od cipis »

To jsou baterky do auta, ne na to naše šmrdlání :)

Mezi 4,0 a 4,2 V je cca. 20 %, LG uvádí někde místo 3000 plných cyklů asi 6500 cyklů při 80 %.

Takže ano, jestli chce člověk velkou výdrž na cykly, tak by mohl dát 4 V. Ale vzhledem k tomu, na jaké kW jsou ty baterky dělané, tak si myslím, že ta tvoje původní hodnota je ok. Já sám mám nastavené 4,11 V na článek, a kdybych měl jistotu, že vše okolo je přesné a dostatečně rychlé, tak bych dal i více, ale takhle je to pro klid duše.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
skybor
Příspěvky: 838
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 19

Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk

Příspěvek od skybor »

Takže ano, jestli chce člověk velkou výdrž na cykly
Praxe ukáže. Teď ve FVE sezonu asi není třeba baterku ždímat. Na druhou stranu nevím kolik cyklu zbývá ještě mi. Takže aby mne baterka musela nutně přežít úplně v plánu není ;)
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
skybor
Příspěvky: 838
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 19

Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk

Příspěvek od skybor »

Dnešní "menší" provozní test FVE s novou baterkou:

09 hod - vypráno (tohle tady ještě nebylo - prádlo se pak pěkně sušilo venku)
10 hod - dohřáta voda na 80 st.
12 hod - hotový oběd na grilu (dnes vaří muž)
14 hod - umyté nádobí v myččce
16 hod - dohřáta voda na 80 st.
17 hod - hotová večeře na grilu (dnes vaří muž po druhé)
18 hod - baterka 80%

Celý den baterka nad 60%

Hospodyně je evidentně spokojená. A spokojená hospodyně je předpoklad spokojeného hospodáře...

Ale mně hlavně těší, že jsem s tím dnešním energitickým šou nemusel obtěžovat nikoho z ČEZu ...

Ale abych se trochu přiznal, mám pocit, že se tímto okamžikem vytrácí to dobrodružství v provozu FVE a mám strach, že další provoz FVE bude trochu nuda (minimálně do zimy)
Přílohy
obed.jpg
vecere.jpg
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Migel
Příspěvky: 966
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk

Příspěvek od Migel »

No tak hento dvaja nezjete..🤣asi pridem pozriet 😅
Dobrodruzstvo nekonci pri tomto nikdy.Vzdy je co vylepsovat a posuvat na inu uroven.To jedine ma na tom nebavy lebo ked clovek si mysly ze uz mu to staci takto alebo takto tak behom mesiaca je to inak a zasa sa preraba,pridava,meni..🫣😅
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
skybor
Příspěvky: 838
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 19

Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk

Příspěvek od skybor »

Trend spotřeby z DS udržuje ten správný směr. Vyučtování s ČEZem se blíží. Poslední měsíc završíme provozem FVE s novou baterkou.
Předpokládám pokles roční spotřeby z našich obvyklých cca 6 MWh na cca 2,2 MWh (pokud jsem se tedy někde v mých záznamech nesek ;) ) .
Přílohy
spotrebaDS.jpg
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
skybor
Příspěvky: 838
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 19

Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk

Příspěvek od skybor »

Ty nové baterky mne začínají opravdu bavit. Že jsem se ještě pořád s tím jen jedním zapojeným bateriovým blokem nedostal pod 65% jsem už nějak pobral.

Ale dneska počasí opravdu dost vzdálené od FVE ideálu.

dotaz: Chtěla bych upéct tvou oblíbenou "sekačku". Můžu z FVE?
odpověď: Zkus. Maximálně se to vypne a dopečem to z DS.

peceni1.jpg
peceni2.jpg

Samozřejmě se nic nevyplo. Baterka lítala proudově nahoru dolu ale nevyplo se nic a "FVE sekačka je na světě".
sekacka.jpg
Před 14 dny nemyslitelné. Přesně jak jste psali. Úplně jiný komfort. ;)

EDIT: A po pěti dnech vidím v apce pořád jeden Cycle-index ... Takže ještě pračka, bojler ...

Screenshot_2024-05-03-11-28-43-226_com.jiabaida.little_elephant.jpg
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
pibi
Příspěvky: 741
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk

Příspěvek od pibi »

Už jsem si zakázal koukat na Tvoje vlákno hladový. :yes: ::popcorn::
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Migel
Příspěvky: 966
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk

Příspěvek od Migel »

pibi píše: pát kvě 03, 2024 12:20 pm Už jsem si zakázal koukat na Tvoje vlákno hladový. :yes: ::popcorn::
Aj ja som si hovoril ze si vypnem upozornenia na nove prispevky lebo zakazdym sama dobrota... :lol: :yes:
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
skybor
Příspěvky: 838
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 19

Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk

Příspěvek od skybor »

Dneškem přepojen na FVE i exterier, respektive budovaná terasa/veranda + exterier (včetně kompresoru/dmýchadla ČOV).

Na DS zůstávají jen tzn. "minutoví žrouti" : RV konvice, MW trouba, kávovar a ponorné čerpadlo ve studni.
Uvažoval jsem i o jejich eventuálním napojení na FVE, ale zkouším měřit jejich spotřebu a vypadá to na cca 300Wh denně (cca 10kWh měsíčně), což už bude na faktuře ČEZu asi pod mojí rozlišovací schopnost.

Konečně jsem zapojil i smarthunt a začal měřit trochu rozumněji i tu novou baterku. Ještě si s tím ale budu muset trochu pohrát.

BTW: Se normálně na to nemůžu ani dívat, jak se ta FVE fláká, když hospodyně není doma ;)
Přílohy
fve_dnes.jpg
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek