Vytěžování přímo z baterií na 48V

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
glottis
Příspěvky: 2069
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Příspěvek od glottis »

ZdZ
Příspěvky: 813
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Příspěvek od ZdZ »

Mě inspirace nepomůžou, protože tomu moc nerozumím. Potřebuju hotový funkční schéma abych to jen sletoval a zapojil.
Jinak tam dám stykače, ale to se mi nelíbí.
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
glottis
Příspěvky: 2069
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Příspěvek od glottis »

hele ono proste jednoduche reseni nebude. Z toho odkazu treba obvod Figure 3.3 by v zasade fungoval, pokud by jsi vyresil, ze to budes napajet vyssim napetim nez vydrzi ten optoclen. Musel bys pred to dat delic nebo zenerkou. Asi podobne jak uz jsme tu schema daval.

A nebo sofistikovanejsi zapojeni treba s obvodem idealni diody - tohle zapojeni je na myslim do 200V a 60A
3.png
Pak by jsi spinani resil pres ten SHDN pin zas pres nejaky optoclen a omezeni napeti na nem.

Zkus koupit jedno to ssr z dratku za 150 a zkus to :) treba to bude topit min nez bys cekal. Nejvic to bude topit pri 100% pwm, pokud bys pwm pouzil. Pak tam fakt mzues dat paralelne to rele.

Asi bych byt tebou sel do stykacu nebo rele. Takove sezenes. Kontakty muzes dat paralelne pro vetsi proud nebo seriove, aby jsi lip trhal oblouk. Regulaci pak udelat tak pomalou aby jsi to spinal co nejmene a nejmin to opotrebil.. Tedy spis na uroven SOC nez napeti.
ZdZ
Příspěvky: 813
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Příspěvek od ZdZ »

vzhledem k tomu, jak je to složitý a nikdo to tady v praxi neprovozuje, to bastlit nebudu

říkal jsem si, že bych těma ssr rovnou topil do vody, ale u toho foiteka z drátku píšou provoz jen do 80°

a co varianta - mít dva foiteky na spirály po 750W, topit chladičem do vzduchu (neřešit ztráty) a na další mít už klasický stykače
ssr používat na takovou tu rychlejší a "jemnější" regulaci 750W-750W a potom spínat mechanický stykače po 1,5kW

u pomalý regulace dle soc zase bude zbytečně cyklovat baterka, ale otázkou je, jestli to mini cyklování vůbec vadí u olova asi ano, ale u lifepo4 by to vadit nemělo
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Neo
Příspěvky: 261
Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
Bydliště: naplavenina u OL.

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Příspěvek od Neo »

ZdZ píše:já tam nic necpu, jen se ptám a byla tady informace, že se triak nedá rozepnout, tak jsem poslal obrázek, že se dá
a to že shoří vypínač je věc další :-)

konečně už sem dejte nějaký funkční schéma, ať neřešíme kraviny
Tak neřeš kraviny :) Buď tam dáš DC stykač ( ale to pochybuji :) ) nebo ssr relé na DC, třeba takové:
https://www.postavrobota.cz/SSR-Rele-10 ... -d1076.htm
a ovládat to budeš 24VDC a nezapomeň na chladič :)
Nehledej problém tam kde není :)
++
Kostěj
Příspěvky: 587
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Příspěvek od Kostěj »

Také to řeším. Dneska jsem si to hodil na papír. Mohlo by to fungovat? Nevidíte tam nějaké nesrovnalosti? Program pro ESP bude řešit junior, já dělám silovku. Představa je udržovat baterii mezi 30-70%, nenahřívat teplou vodu přes měnič, mít možnost přes ESP sepnout i další věci (třeba přímotop v obýváku), hlídat max. proud z/do baterky.
PalicNavrh2.jpg
Uživatelský avatar
Lubik
Příspěvky: 437
Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
Lokalita: Praha
Bydliště: Praha

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Příspěvek od Lubik »

Fungovat by to mohlo. Jenom to musí někdo dokázat fyzicky realizovat . To je vyrobit plošný spoj který přenese požadované proudy, aby šlo přípojit tranzistory na silové kabely.
Nebo sehnat tranzistory v pouzdru ISOTOP ale to je úplně jiná cenová kategorie
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
ZdZ
Příspěvky: 813
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Příspěvek od ZdZ »

tak jste mě přesvědčili, že nic vyrábět nebudu. Musí to být co nejlevnější.

vmanuálu u fotek píšou ochrana proti přehřátí 120° takže by to klidně na těch 90° při plně nahřátý nádrži mohlo chodit nebo ne ?

https://www.fotek.com.tw/en-gb/product-category/144
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Uživatelský avatar
Lubik
Příspěvky: 437
Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
Lokalita: Praha
Bydliště: Praha

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Příspěvek od Lubik »

Nechápu jaké teploty a ochrany řešíš.
Teplota vody nijak nesouvisí s teplotou SSR
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
ZdZ
Příspěvky: 813
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Příspěvek od ZdZ »

Napadlo mě, že bych jako chladič použil plášť "elektrokotle 48V 10kW" do kterého by proudila voda z aku nádrže (mám jí moc daleko od baterek). Ta voda co by vstupovala do elektrokotle by chladila SSR folteky, protože z 10kW bude docela dost ztrát na chladičích ssr.
Ale v technickém listu je napsáno teplota do 80°. Proto se ptám, jestli by to ssr dlouhodobě relé sneslo. U triaků a mosfetů jsem se díval a píšou tam teploty kolem 150°. Nevím co za součástky je v tom relé navíc, kterým by to případně vadilo, anebo aby se nerozklížila celá ta krabička, do které je to implantované.

Každopádně vytěžování na 48V mě nadchlo. Už se dívám na alíkovi na spirály.
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Uživatelský avatar
Lubik
Příspěvky: 437
Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
Lokalita: Praha
Bydliště: Praha

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Příspěvek od Lubik »

To je nesmysl.
SSR musíš chladit a ne s ním ohřívat nádrž. Když se voda ohřeje jak to bude chladit?
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
ZdZ
Příspěvky: 813
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Příspěvek od ZdZ »

Vždyť to píšu. Jestliže triak nebo mosfet, nebo co to tam vlastně má max teplotu kolem 150° tak 90° se dá považovat za chlazení.
Nechladíš to 20° vzduchem, ale 90° vodou. A když voda dosáhne 90°tak stejně přerušíš ohřev, protože to už začína pomalu bublat.

Chtělo by top někoho, kdo se v problematice vyzná a má s tím zkušenosti.
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
glottis
Příspěvky: 2069
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Příspěvek od glottis »

Kostěj píše:Také to řeším. Dneska jsem si to hodil na papír. Mohlo by to fungovat? Nevidíte tam nějaké nesrovnalosti? Program pro ESP bude řešit junior, já dělám silovku. Představa je udržovat baterii mezi 30-70%, nenahřívat teplou vodu přes měnič, mít možnost přes ESP sepnout i další věci (třeba přímotop v obýváku), hlídat max. proud z/do baterky.
PalicNavrh2.jpg
Muzes to zkusit a melo by to fungovat i bez tech mosfet driveru. Jen musis zvednout odpor na gate tak, aby jsi neupalil vystup esp32. Pokud dovolis 10mA tak 330R. K cemu tam jsou ty diody nevim, necetl jsem datasheet tech driveru.

A jak bylo psano, nejhorsi je relalizace. Jako muzes sehnat mosfety s vyvody a zkust to narvat do nejake svorkovnice :) Ono tohle byva nejvetsi voprc. JLCPCB uz nabizi jednostrane pcb na hliniku a asi by to ;pak slo nejak pouzit. A nebo 2/4 vrstva deska, vic vrstev spojit prokovama. ja tohle delal tak, ze na plochy medi PCB jsme pajel 0,5mm medenou pasovinu
Neo
Příspěvky: 261
Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
Bydliště: naplavenina u OL.

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Příspěvek od Neo »

ZdZ píše:tak jste mě přesvědčili, že nic vyrábět nebudu. Musí to být co nejlevnější.
Proč nepoužiješ "Kybosův" vytěžovač a relé Fotek DD místo DA. Jednoduché, primitivní, funkční, co víc si přát.
Jako chladič lze použít po drobných úpravach chladič i s ventilátorem z počítače pro CPU.
++
ZdZ
Příspěvky: 813
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Příspěvek od ZdZ »

protože bych musel koupit další měnič - minimálně 11 tisíc + součástky na 7 vytěžovačů a ještě to všechno vyrobit, protože budu mít 7 spirál

takhle to bude cenově někde jinde
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
romanf
Příspěvky: 56
Registrován: stř úno 02, 2022 3:55 pm

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Příspěvek od romanf »

zaujímalo by ma, či existuje klimatizácia/tepelné čerpadlo na 48V ktoré by nestálo majlant a zvládalo časté zapínanie.
ZdZ
Příspěvky: 813
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Příspěvek od ZdZ »

Mě by teda zajímalo, už se to řešilo, bylo mi to jasný, ale postupem času se mi to zase nezdá :-)
Proč vadí spirála která topí přímo do vody při DC proudu ? na 230 se řešili různý bludný proudy a podivné koroze atp.
A vadilo by to i u 48V nebo taky je to jedno ?
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Franta2776
Příspěvky: 2428
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Příspěvek od Franta2776 »

ZdZ píše:Mě by teda zajímalo, už se to řešilo, bylo mi to jasný, ale postupem času se mi to zase nezdá :-)
Proč vadí spirála která topí přímo do vody při DC proudu ? na 230 se řešili různý bludný proudy a podivné koroze atp.
A vadilo by to i u 48V nebo taky je to jedno ?
Bludné proudy jsou úměrné napětí.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ZdZ
Příspěvky: 813
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Příspěvek od ZdZ »

takže netřeba řešit na 48v ?
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Charlie_XZ
Příspěvky: 50
Registrován: pon led 06, 2020 5:58 pm

Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V

Příspěvek od Charlie_XZ »

glottis píše:...K cemu tam jsou ty diody nevim, necetl jsem datasheet tech driveru.
Diody vedou jen když je větší napětí na straně GATE tj při vypínání toho NMOSu "přemostí" ten 100R odpor a náboj z gate je vybitý rychleji než by se to uskutečnilo přes ten odpor. Je potřeba si uvědomit že MOS tranzistor se až do určitého napětí na gate chová v podstatě jako řízený odpor a tomuto režimu se většinou snažíme vyhnout, proto je žádoucí aby nabití/vybití gate proběhlo co nejrychleji k omezení spínacích ztrát ...