Uživatelé diskutují o konfiguraci stringů 120V pro solární panely, zda zvolit 2S nebo 3S zapojení s ohledem na výkon a bezpečnost. Sdílejí zkušenosti s přepanelováním MPPT regulátorů Victron, které umožňují překročit jmenovitý proud, ale omezují výkon automaticky. Důležitá je také délka kabelů a odolnost přepěťové ochrany, která může ovlivnit optimální zapojení stringů.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1915
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 272
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od JirkaE »

Radar píše: sob pro 20, 2025 8:32 pm
Podle mých VRM grafu by měl být MPPT s Isc 70A dávno off. Tak to opravdu bude zřejmě jinak...
Jedna z prvních info - které jsem tady získal - MPPT Victronu lze proudově přepanelovat. Napsalo to více chlapů.
Nebudou fungovat ochrany a nevím co všechno ještě, ale jinak se nic nestane, regulátor to omezí sám.

Mě z těch všech informací vyšel výsledek, že je možné, že 11-13h bude omezený výkon (přepanelovaného MPPT třeba jen na 80% výkonu panelů) - ale před 11h a po 13h kdy panely budou dávat ,,jen" třeba 80% výkonu - tak regulátor pojede naplno dál - takhle jsem to pochopil.

Pochopil jsem to špatně ? - potřebuju nutně na ten Victron-kurz - už to říkám rok... :fuuu:
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
ElektroEzs
Příspěvky: 2567
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 83
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ja mam prepanelovano na 250/100 4S4P 7280Wp ale mam dodrzeny zkratovy proud a bez problemu vykon si to oseka. Nekde ma Victron psano ze vykon panelu muze byt 1,5 nasobem maximalni hodnoty ale mel by se dodrzet zkratovy proud ale evidentne jde i prekrocit😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 5133
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 483

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od Franta2776 »

JirkaE píše: sob pro 20, 2025 8:51 pm
Radar píše: sob pro 20, 2025 8:32 pm
Podle mých VRM grafu by měl být MPPT s Isc 70A dávno off. Tak to opravdu bude zřejmě jinak...
Jedna z prvních info - které jsem tady získal - MPPT Victronu lze proudově přepanelovat. Napsalo to více chlapů.
Nebudou fungovat ochrany a nevím co všechno ještě, ale jinak se nic nestane, regulátor to omezí sám.

Mě z těch všech informací vyšel výsledek, že je možné, že 11-13h bude omezený výkon (přepanelovaného MPPT třeba jen na 80% výkonu panelů) - ale před 11h a po 13h kdy panely budou dávat ,,jen" třeba 80% výkonu - tak regulátor pojede naplno dál - takhle jsem to pochopil.

Pochopil jsem to špatně ? - potřebuju nutně na ten Victron-kurz - už to říkám rok... :fuuu:
A máš léto a zimu
V létě část panelů odpojiš v zimĕ připojím.Já mám tèɗ na jednom 150/100 15kWp.a na regulátoru v maxovi 4kW mám připojených 9kWp.
V zimĕ je slabé slunce a dává max 450W/m2 v létě přes 1000W/m2 a ještĕ je nízko.
Neni co zkratovat :D
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W