Stringy 120V

Souhrn tématu

Uživatelé diskutují o optimálním zapojení stringů solárních panelů s napětím kolem 120V, konkrétně zda zvolit konfiguraci 2S nebo 3S. Probírá se maximální zkratový proud a doporučení výrobce ohledně limitů proudu na vstupu MPPT regulátoru. Diskuze zahrnuje zkušenosti s konfigurátory, ochrannými prvky proti přepólování a praktické rady pro bezpečný a efektivní provoz stringů.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1915
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 272
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od JirkaE »

Radar píše: sob pro 20, 2025 8:32 pm
Podle mých VRM grafu by měl být MPPT s Isc 70A dávno off. Tak to opravdu bude zřejmě jinak...
Jedna z prvních info - které jsem tady získal - MPPT Victronu lze proudově přepanelovat. Napsalo to více chlapů.
Nebudou fungovat ochrany a nevím co všechno ještě, ale jinak se nic nestane, regulátor to omezí sám.

Mě z těch všech informací vyšel výsledek, že je možné, že 11-13h bude omezený výkon (přepanelovaného MPPT třeba jen na 80% výkonu panelů) - ale před 11h a po 13h kdy panely budou dávat ,,jen" třeba 80% výkonu - tak regulátor pojede naplno dál - takhle jsem to pochopil.

Pochopil jsem to špatně ? - potřebuju nutně na ten Victron-kurz - už to říkám rok... :fuuu:
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
ElektroEzs
Příspěvky: 2567
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 83
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ja mam prepanelovano na 250/100 4S4P 7280Wp ale mam dodrzeny zkratovy proud a bez problemu vykon si to oseka. Nekde ma Victron psano ze vykon panelu muze byt 1,5 nasobem maximalni hodnoty ale mel by se dodrzet zkratovy proud ale evidentne jde i prekrocit😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 5134
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 483

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od Franta2776 »

JirkaE píše: sob pro 20, 2025 8:51 pm
Radar píše: sob pro 20, 2025 8:32 pm
Podle mých VRM grafu by měl být MPPT s Isc 70A dávno off. Tak to opravdu bude zřejmě jinak...
Jedna z prvních info - které jsem tady získal - MPPT Victronu lze proudově přepanelovat. Napsalo to více chlapů.
Nebudou fungovat ochrany a nevím co všechno ještě, ale jinak se nic nestane, regulátor to omezí sám.

Mě z těch všech informací vyšel výsledek, že je možné, že 11-13h bude omezený výkon (přepanelovaného MPPT třeba jen na 80% výkonu panelů) - ale před 11h a po 13h kdy panely budou dávat ,,jen" třeba 80% výkonu - tak regulátor pojede naplno dál - takhle jsem to pochopil.

Pochopil jsem to špatně ? - potřebuju nutně na ten Victron-kurz - už to říkám rok... :fuuu:
A máš léto a zimu
V létě část panelů odpojiš v zimĕ připojím.Já mám tèɗ na jednom 150/100 15kWp.a na regulátoru v maxovi 4kW mám připojených 9kWp.
V zimĕ je slabé slunce a dává max 450W/m2 v létě přes 1000W/m2 a ještĕ je nízko.
Neni co zkratovat :D
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Radar
Příspěvky: 792
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 49

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od Radar »

Já se přiznám, že jsem ten parametr max Isc proud MPPT přehlédl a tím pádem neřešil.
Vždycky jsem vycházel z toho, že MPPT se nesmí přetížit napětím a proud si omezí.
Vezměte si takové běžné použití Modráska GWL s baterií.
Jaký má asi jeho MPPT Isc?
Jaký proud je schopna poskytnout baterie...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
gold1
Příspěvky: 205
Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od gold1 »

Franta2776 píše: sob pro 20, 2025 9:59 pm


A máš léto a zimu
V létě část panelů odpojiš v zimĕ připojím.Já mám tèɗ na jednom 150/100 15kWp.a na regulátoru v maxovi 4kW mám připojených 9kWp.
Zajimava myslenka-mit strechu,ktera to umozni,tak ti staci regl,ktery pokryje spotrebu a panely pripojujes/odpojujes podle rocniho obdobi.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) ,2x Smartsolar 150/85, MPII 48/6k5→MP II 48/8000, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron Smartshunt 500A.
Franta2776
Příspěvky: 5134
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 483

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od Franta2776 »

Jj hlavnĕ v zimĕ neni co zkratovat, letos vic jak mĕsic.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Radar
Příspěvky: 792
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 49

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od Radar »

Tak budu asi muset přidat menší MPPT, přepetovky :-( a další smetí a 2S2P čtveřici přepojit jinam :-(
Díval jsem se i na tu krabici 150/100, PV input 150V MAX, 70A
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6507
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 891
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od cipis »

A ty to hodlas prepolovat? Obzvlastne, kdyz uz to pripojene mas? Jak jsem psal vyse, je to odolnost diody, ktera je pripojena mezi minus a plus, a chrani mppt proti prepolovani.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Radar
Příspěvky: 792
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 49

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od Radar »

Nerozumím tomu co to má společného s max proudovou zatížitelností solárního vstupu... to je všechno.
Nepředpokládám, že by to tam Victron psal kvůli riziku přepólování.:-(
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Radar
Příspěvky: 792
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 49

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od Radar »

Prošel jsem si den po dni celkem kus letní historie ve VRM..
Že nenastal trabl přičítám zčásti jednak tomu, že pole nemá zdaleka optimální orientaci (8° sklon na západ),
dle ověřování to ale nestačí, 6P se v optimální situaci nad 70A PV proudu dostanou i tak
A jednak se v 99% případů dopoledne nabila baterie a v peakových hodinách solárního zisku, tj kolem 13-14 hod odpoledne
už regly nebyly nuceny poskytovat jejich max výkon.. (neměl jsem vytěžování a nějaké velké odběry
Ať už jsem serfoval kde to jen šlo, nikde jsem nenašel doporučení Max PV IN current limit překračovat.. spíše naopak.
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6507
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 891
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od cipis »

Vzdyt to v nejakem PDFku je ...

Nerozumis, to je prece jasne. Co je na vstupu jako ochrana proti prepolovani? Transil, ktery to stahne do zkratu. A ten transil ma nejaky proud, co snese do toho zkratu. Plus samozrejme svorky, cesty na plosnaku atd. Takze kdyz ma transil proud 10A, tak se musi napsat odolnost 10A. Pri vetsim proudu ten transil shori, treba vcetne cest na tistaku. Za normalnich podminek, pri neprepolovani, tak ten proud omezi nasledne aktivni prvky v mppt reglu.
Jako transil si predstav diodu, co je mezi minus a plus v tomto smeru. Takze pri spravnem zapojeni nedela nic. A pokud to prepolujes, tak se spoji minus na plus, jde tou diodou zkratovy proud, na ni samotne je ubytek 0,7V, tedy ochrani vstupni obvody reglu, a zkratuje panely.
Proto se uvadi maximalni zkratovy proud panelu, u toho vstupu.
Radar píše: ned pro 21, 2025 12:30 pm
Nerozumím tomu co to má společného s max proudovou zatížitelností solárního vstupu... to je všechno.
Nepředpokládám, že by to tam Victron psal kvůli riziku přepólování.:-(
To je je prave spatny predpoklad.

A ta veta "nenasel doporuceni" je prece hloupost. Nikdo rozumny ti nebude doporucovat neco prekracovat.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Radar
Příspěvky: 792
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 49

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od Radar »

Vlezl jsem na Victron MPPT calculator.
Zadal ručně hodnoty mých panelů.
Pro 2S5P to ještě prolezlo a doporučilo 150/85.
Pro 2S6P už to neprolezlo a nedoporučilo to nic, resp snížit proud PV...

Podle mě to ale nepracuje s Isc panelů ale s Imp, protože to by neprošla ani konfugurace 5P..

viz pdf.
Přílohy
mppt_calculator_21._12._2025_13_25_26.pdf
(770.83 KiB) Staženo 2 x
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
pibi
Příspěvky: 1539
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 328
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od pibi »

Radar píše: ned pro 21, 2025 12:30 pm
Nerozumím tomu co to má společného s max proudovou zatížitelností solárního vstupu... to je všechno.
Nepředpokládám, že by to tam Victron psal kvůli riziku přepólování.:-(
Tak si zkus přečíst návod. :read:
Snímek obrazovky 2025-12-21 133603.png
Snímek obrazovky 2025-12-21 133627.png
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... tions.html
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Radar
Příspěvky: 792
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 49

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od Radar »

Pibi. Podívej se co mi vyhodil ten konfigurátor.
Chápu i vysvětlení Cipise.
Ale pokud návod říká MAX zkratový proud PV 70A, neměla by vyjít ani konfigurace 2S5P mých panelů. A vyšla..
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], glottis, Lub23, Radar, soami, Yandex [Bot] a 3 hosti