Uživatelé diskutují o optimálním zapojení stringů solárních panelů s napětím kolem 120V, zda zvolit 2S nebo 3S konfiguraci. Probírá se vliv přepanelování na výkon a bezpečnost, doporučení ohledně maximálních proudů a ochranných prvků. Zmiňuje se i využití MPPT regulátorů a zkušenosti s konfigurátory pro správné dimenzování stringů.
- JirkaE
- Příspěvky: 1915
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 272
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Stringy 120V
Jedna z prvních info - které jsem tady získal - MPPT Victronu lze proudově přepanelovat. Napsalo to více chlapů.Radar píše: sob pro 20, 2025 8:32 pmPodle mých VRM grafu by měl být MPPT s Isc 70A dávno off. Tak to opravdu bude zřejmě jinak...
Nebudou fungovat ochrany a nevím co všechno ještě, ale jinak se nic nestane, regulátor to omezí sám.
Mě z těch všech informací vyšel výsledek, že je možné, že 11-13h bude omezený výkon (přepanelovaného MPPT třeba jen na 80% výkonu panelů) - ale před 11h a po 13h kdy panely budou dávat ,,jen" třeba 80% výkonu - tak regulátor pojede naplno dál - takhle jsem to pochopil.
Pochopil jsem to špatně ? - potřebuju nutně na ten Victron-kurz - už to říkám rok...
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2567
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 83
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Stringy 120V
Ja mam prepanelovano na 250/100 4S4P 7280Wp ale mam dodrzeny zkratovy proud a bez problemu vykon si to oseka. Nekde ma Victron psano ze vykon panelu muze byt 1,5 nasobem maximalni hodnoty ale mel by se dodrzet zkratovy proud ale evidentne jde i prekrocit
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
Franta2776
- Příspěvky: 5134
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 483
Re: Stringy 120V
A máš léto a zimuJirkaE píše: sob pro 20, 2025 8:51 pmJedna z prvních info - které jsem tady získal - MPPT Victronu lze proudově přepanelovat. Napsalo to více chlapů.Radar píše: sob pro 20, 2025 8:32 pmPodle mých VRM grafu by měl být MPPT s Isc 70A dávno off. Tak to opravdu bude zřejmě jinak...
Nebudou fungovat ochrany a nevím co všechno ještě, ale jinak se nic nestane, regulátor to omezí sám.
Mě z těch všech informací vyšel výsledek, že je možné, že 11-13h bude omezený výkon (přepanelovaného MPPT třeba jen na 80% výkonu panelů) - ale před 11h a po 13h kdy panely budou dávat ,,jen" třeba 80% výkonu - tak regulátor pojede naplno dál - takhle jsem to pochopil.
Pochopil jsem to špatně ? - potřebuju nutně na ten Victron-kurz - už to říkám rok...![]()
V létě část panelů odpojiš v zimĕ připojím.Já mám tèɗ na jednom 150/100 15kWp.a na regulátoru v maxovi 4kW mám připojených 9kWp.
V zimĕ je slabé slunce a dává max 450W/m2 v létě přes 1000W/m2 a ještĕ je nízko.
Neni co zkratovat
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
Radar
- Příspěvky: 792
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 49
Re: Stringy 120V
Já se přiznám, že jsem ten parametr max Isc proud MPPT přehlédl a tím pádem neřešil.
Vždycky jsem vycházel z toho, že MPPT se nesmí přetížit napětím a proud si omezí.
Vezměte si takové běžné použití Modráska GWL s baterií.
Jaký má asi jeho MPPT Isc?
Jaký proud je schopna poskytnout baterie...
Vždycky jsem vycházel z toho, že MPPT se nesmí přetížit napětím a proud si omezí.
Vezměte si takové běžné použití Modráska GWL s baterií.
Jaký má asi jeho MPPT Isc?
Jaký proud je schopna poskytnout baterie...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
gold1
- Příspěvky: 206
- Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm
- Reputace: 10
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Stringy 120V
Zajimava myslenka-mit strechu,ktera to umozni,tak ti staci regl,ktery pokryje spotrebu a panely pripojujes/odpojujes podle rocniho obdobi.Franta2776 píše: sob pro 20, 2025 9:59 pm
A máš léto a zimu
V létě část panelů odpojiš v zimĕ připojím.Já mám tèɗ na jednom 150/100 15kWp.a na regulátoru v maxovi 4kW mám připojených 9kWp.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) ,2x Smartsolar 150/85, MPII 48/6k5→MP II 48/8000, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron Smartshunt 500A.
-
Franta2776
- Příspěvky: 5134
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 483
Re: Stringy 120V
Jj hlavnĕ v zimĕ neni co zkratovat, letos vic jak mĕsic.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
Radar
- Příspěvky: 792
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 49
Re: Stringy 120V
Tak budu asi muset přidat menší MPPT, přepetovky
a další smetí a 2S2P čtveřici přepojit jinam 
Díval jsem se i na tu krabici 150/100, PV input 150V MAX, 70A
Díval jsem se i na tu krabici 150/100, PV input 150V MAX, 70A
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6508
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 891
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Stringy 120V
A ty to hodlas prepolovat? Obzvlastne, kdyz uz to pripojene mas? Jak jsem psal vyse, je to odolnost diody, ktera je pripojena mezi minus a plus, a chrani mppt proti prepolovani.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
Radar
- Příspěvky: 792
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 49
Re: Stringy 120V
Nerozumím tomu co to má společného s max proudovou zatížitelností solárního vstupu... to je všechno.
Nepředpokládám, že by to tam Victron psal kvůli riziku přepólování.
Nepředpokládám, že by to tam Victron psal kvůli riziku přepólování.
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
Radar
- Příspěvky: 792
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 49
Re: Stringy 120V
Prošel jsem si den po dni celkem kus letní historie ve VRM..
Že nenastal trabl přičítám zčásti jednak tomu, že pole nemá zdaleka optimální orientaci (8° sklon na západ),
dle ověřování to ale nestačí, 6P se v optimální situaci nad 70A PV proudu dostanou i tak
A jednak se v 99% případů dopoledne nabila baterie a v peakových hodinách solárního zisku, tj kolem 13-14 hod odpoledne
už regly nebyly nuceny poskytovat jejich max výkon.. (neměl jsem vytěžování a nějaké velké odběry
Ať už jsem serfoval kde to jen šlo, nikde jsem nenašel doporučení Max PV IN current limit překračovat.. spíše naopak.
Že nenastal trabl přičítám zčásti jednak tomu, že pole nemá zdaleka optimální orientaci (8° sklon na západ),
dle ověřování to ale nestačí, 6P se v optimální situaci nad 70A PV proudu dostanou i tak
A jednak se v 99% případů dopoledne nabila baterie a v peakových hodinách solárního zisku, tj kolem 13-14 hod odpoledne
už regly nebyly nuceny poskytovat jejich max výkon.. (neměl jsem vytěžování a nějaké velké odběry
Ať už jsem serfoval kde to jen šlo, nikde jsem nenašel doporučení Max PV IN current limit překračovat.. spíše naopak.
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6508
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 891
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Stringy 120V
Vzdyt to v nejakem PDFku je ...
Nerozumis, to je prece jasne. Co je na vstupu jako ochrana proti prepolovani? Transil, ktery to stahne do zkratu. A ten transil ma nejaky proud, co snese do toho zkratu. Plus samozrejme svorky, cesty na plosnaku atd. Takze kdyz ma transil proud 10A, tak se musi napsat odolnost 10A. Pri vetsim proudu ten transil shori, treba vcetne cest na tistaku. Za normalnich podminek, pri neprepolovani, tak ten proud omezi nasledne aktivni prvky v mppt reglu.
Jako transil si predstav diodu, co je mezi minus a plus v tomto smeru. Takze pri spravnem zapojeni nedela nic. A pokud to prepolujes, tak se spoji minus na plus, jde tou diodou zkratovy proud, na ni samotne je ubytek 0,7V, tedy ochrani vstupni obvody reglu, a zkratuje panely.
Proto se uvadi maximalni zkratovy proud panelu, u toho vstupu.
A ta veta "nenasel doporuceni" je prece hloupost. Nikdo rozumny ti nebude doporucovat neco prekracovat.
Nerozumis, to je prece jasne. Co je na vstupu jako ochrana proti prepolovani? Transil, ktery to stahne do zkratu. A ten transil ma nejaky proud, co snese do toho zkratu. Plus samozrejme svorky, cesty na plosnaku atd. Takze kdyz ma transil proud 10A, tak se musi napsat odolnost 10A. Pri vetsim proudu ten transil shori, treba vcetne cest na tistaku. Za normalnich podminek, pri neprepolovani, tak ten proud omezi nasledne aktivni prvky v mppt reglu.
Jako transil si predstav diodu, co je mezi minus a plus v tomto smeru. Takze pri spravnem zapojeni nedela nic. A pokud to prepolujes, tak se spoji minus na plus, jde tou diodou zkratovy proud, na ni samotne je ubytek 0,7V, tedy ochrani vstupni obvody reglu, a zkratuje panely.
Proto se uvadi maximalni zkratovy proud panelu, u toho vstupu.
To je je prave spatny predpoklad.Radar píše: ned pro 21, 2025 12:30 pmNerozumím tomu co to má společného s max proudovou zatížitelností solárního vstupu... to je všechno.
Nepředpokládám, že by to tam Victron psal kvůli riziku přepólování.![]()
A ta veta "nenasel doporuceni" je prece hloupost. Nikdo rozumny ti nebude doporucovat neco prekracovat.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
Radar
- Příspěvky: 792
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 49
Re: Stringy 120V
Vlezl jsem na Victron MPPT calculator.
Zadal ručně hodnoty mých panelů.
Pro 2S5P to ještě prolezlo a doporučilo 150/85.
Pro 2S6P už to neprolezlo a nedoporučilo to nic, resp snížit proud PV...
Podle mě to ale nepracuje s Isc panelů ale s Imp, protože to by neprošla ani konfugurace 5P..
viz pdf.
Zadal ručně hodnoty mých panelů.
Pro 2S5P to ještě prolezlo a doporučilo 150/85.
Pro 2S6P už to neprolezlo a nedoporučilo to nic, resp snížit proud PV...
Podle mě to ale nepracuje s Isc panelů ale s Imp, protože to by neprošla ani konfugurace 5P..
viz pdf.
- Přílohy
-
mppt_calculator_21._12._2025_13_25_26.pdf- (770.83 KiB) Staženo 4 x
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
pibi
- Příspěvky: 1540
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 328
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Stringy 120V
Tak si zkus přečíst návod.Radar píše: ned pro 21, 2025 12:30 pmNerozumím tomu co to má společného s max proudovou zatížitelností solárního vstupu... to je všechno.
Nepředpokládám, že by to tam Victron psal kvůli riziku přepólování.![]()
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
Radar
- Příspěvky: 792
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 49
Re: Stringy 120V
Pibi. Podívej se co mi vyhodil ten konfigurátor.
Chápu i vysvětlení Cipise.
Ale pokud návod říká MAX zkratový proud PV 70A, neměla by vyjít ani konfigurace 2S5P mých panelů. A vyšla..
Chápu i vysvětlení Cipise.
Ale pokud návod říká MAX zkratový proud PV 70A, neměla by vyjít ani konfigurace 2S5P mých panelů. A vyšla..
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
pibi
- Příspěvky: 1540
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 328
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Stringy 120V
Tak tam dej 2x150/60, ty mají max. vstupní proud 50A, na každý 2S3P a budeš v klidu.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6508
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 891
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Stringy 120V
Kurnik, lidi tu dělají věci, co být nemají, instalují věci, co má dělat firma s razítkem, mají být projekty, statické výpočty, posouzení hasičů, a tady budeme dělat vědu s nějakým kalkulátorem?
Princip je jasný, ten proud se tam udává kvůli ochraně, takže když už ochrana není potřeba (=je to zapojené a funkční), tak proč měnit regly a utrácet další peníze?
Princip je jasný, ten proud se tam udává kvůli ochraně, takže když už ochrana není potřeba (=je to zapojené a funkční), tak proč měnit regly a utrácet další peníze?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
Dagus
- Příspěvky: 2134
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Reputace: 223
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Stringy 120V
To doporučení, respektive přesvědčení, že na vstup si dej klidně temelín, omezí si to podle chutí asi vznikl v historii kdy se regly obecně hodně přepanelovávali, protože byly drahé. Ruku na srdce, když jsem začínal regl 150/100 stál přes 20tis, dnes stojí necelých 12tis smrtelníka. Na to povesím skoro 6kWp, tak co víc řešit. Je mi tak nějak jednodo proč to pv nesmím překročit. 120V ohňostroj co se vypne se západem slunce nechci, furt je to 6000W a to už není málo.Radar píše: ned pro 21, 2025 12:53 pmProšel jsem si den po dni celkem kus letní historie ve VRM..
Že nenastal trabl přičítám zčásti jednak tomu, že pole nemá zdaleka optimální orientaci (8° sklon na západ),
dle ověřování to ale nestačí, 6P se v optimální situaci nad 70A PV proudu dostanou i tak
A jednak se v 99% případů dopoledne nabila baterie a v peakových hodinách solárního zisku, tj kolem 13-14 hod odpoledne
už regly nebyly nuceny poskytovat jejich max výkon.. (neměl jsem vytěžování a nějaké velké odběry
Ať už jsem serfoval kde to jen šlo, nikde jsem nenašel doporučení Max PV IN current limit překračovat.. spíše naopak.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
rva
- Příspěvky: 4602
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 858
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Stringy 120V
To přepanelování může mít jiný důvod než je cena regulátoru.
1. Nedostatek elektřiny je jen v zimě za inverze. Tehdy i silně přepanelovaný regulátor dává málo.
2. V létě nejsem schopen elektřinu využít, tak je zbytečné mít tolik regulátorů, které jsou schopny všechno zpracovat. Navíc tím znemožním aby někdy dobíjecí proud překročil "bezpečnou" hodnotu.
Já mám systém na proudy do 300 A (a držím ho pod 200 A). Tedy 300A x 50 V = 15 000 kW. Ale výkon panelů 46 kWp. Na mppt regulátoru mám třeba 16 kWp i když ten není schopen zpracovat víc než 4 500 W.
1. Nedostatek elektřiny je jen v zimě za inverze. Tehdy i silně přepanelovaný regulátor dává málo.
2. V létě nejsem schopen elektřinu využít, tak je zbytečné mít tolik regulátorů, které jsou schopny všechno zpracovat. Navíc tím znemožním aby někdy dobíjecí proud překročil "bezpečnou" hodnotu.
Já mám systém na proudy do 300 A (a držím ho pod 200 A). Tedy 300A x 50 V = 15 000 kW. Ale výkon panelů 46 kWp. Na mppt regulátoru mám třeba 16 kWp i když ten není schopen zpracovat víc než 4 500 W.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS