Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
- JirkaE
- Příspěvky: 1042
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 114
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Co použít průchodky pro plechovou střechu obytných aut a karavanů ? Asi záleží jaký trapézový plech, jaké má mezery a plochy.Radar píše: pát dub 11, 2025 6:45 amKolegové, nemáte někdo tip na odzkoušené řešení kabelového prostoru přes plechovou trapézovou střešní krytinu....? díky
Nebo pokud je přístup ze spodu - klasickou šroubovanou průchodku ?
https://de.aliexpress.com/item/10050063 ... gICtfD_BwE
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
-
- Příspěvky: 7842
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 964
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Obyč DC jistič z Aliexpress je lepší než opvf, což je dle katalogu "pojistkovy držák" tj ani odpinac, ani odpojovač. DC FV rozvaděče se musí dimenzovat dle en IEC 61439-2 jako "výkonové rozvaděče" protože můžou jet na plný výkon několik hodin, oproti domovnímu rozvaděči, kde je souslednost okolo 10 procent... Prostup skrz trapéz jediné klempířský, každej tmel a pod má konečnou životnost.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 398
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 17
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
dost je toho tady
https://www.ielektra.cz/rsc229555431-no ... k9bNIDMeVj
i tady
Nikdo se ale moc nevěnuje PVA rozvaděčům pro LV stringy s provozním systémovým napětím do 120VDC
Chápu, že by měl mít rozvaděč příslušné krytí IP, mech odlnost min IK07, raději IK09, ověřit oteplení..
Vybrat skříň (většina jich je do 63A, ty lepší do 125A, o bednách na vyšší proudy nevím...
Jasné mi je, že proudové zatížení všech stringů se sčítá a soudobost je 1 = 100%
Jasné mi ale není s jakým parametrem proudu panelů se pracuje. Imp? nebo zkratový Isc?
Já mám panely 500Wp, Imp 13,66A a Isc 14,51A. Dvojice budou v serii a ty pak paralelně za pojistkami do sběrnic + SPD.
SPD pro střešní pole plánuju použít první:
https://www.aztraders.cz/svodic-prepeti ... oud-1000-a
nebo
https://www.aztraders.cz/svodic-prepeti ... 2-pe-t1-t2
za ním před MPPT CITEL T2 do 110VDC
Tam mají být dodrženy nějaké vzdálenosti DC vedení mezi přepěťovkami, což se mi vzdálenostně nepovede.
Příp to snad nahrazují tlumivky, nevím. Toto by měl někdo spočítat a adekvátně navrhnout
SPD pro menší pole umístěné na štítové zdi se sklonem konstrukce 75° jih (v ochranném úhlu jímače hromosvodu)
pouze ten CITEL 110V T2
https://www.ielektra.cz/rsc229555431-no ... k9bNIDMeVj
i tady
Nikdo se ale moc nevěnuje PVA rozvaděčům pro LV stringy s provozním systémovým napětím do 120VDC
Chápu, že by měl mít rozvaděč příslušné krytí IP, mech odlnost min IK07, raději IK09, ověřit oteplení..
Vybrat skříň (většina jich je do 63A, ty lepší do 125A, o bednách na vyšší proudy nevím...
Jasné mi je, že proudové zatížení všech stringů se sčítá a soudobost je 1 = 100%
Jasné mi ale není s jakým parametrem proudu panelů se pracuje. Imp? nebo zkratový Isc?
Já mám panely 500Wp, Imp 13,66A a Isc 14,51A. Dvojice budou v serii a ty pak paralelně za pojistkami do sběrnic + SPD.
SPD pro střešní pole plánuju použít první:
https://www.aztraders.cz/svodic-prepeti ... oud-1000-a
nebo
https://www.aztraders.cz/svodic-prepeti ... 2-pe-t1-t2
za ním před MPPT CITEL T2 do 110VDC
Tam mají být dodrženy nějaké vzdálenosti DC vedení mezi přepěťovkami, což se mi vzdálenostně nepovede.
Příp to snad nahrazují tlumivky, nevím. Toto by měl někdo spočítat a adekvátně navrhnout
SPD pro menší pole umístěné na štítové zdi se sklonem konstrukce 75° jih (v ochranném úhlu jímače hromosvodu)
pouze ten CITEL 110V T2