Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Radar
Příspěvky: 521
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 26

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Jinak včera odpoledne byla doma tochu vyšší spotřeba a brzo nastalo temno, déšť a nějaké ty bouřky...
Tím se stalo, že baterie se k ránu vybila více, než je v této době obvyklé ...
Přidávám graf SOC a Napětí baterie, už jsem to tu psal...
Zvažuju, zda u podmínek startu generátoru při AC IGNORE nevypnout tu podmínku dle SOC (mám při 10% ZAP, při 15% VYP), je to z toho patrné.
Síť takto na krátkou dobu zapla 2x a spotřebovalo se 2,1kWh, což mi připadá zbytečné.
Paralelně s tím zobrazuje 10% SOC = 51V na baterii, což je 3,19V na článek...
Pokud chci držet pořád nějakou rozumnou minimální rezervu jako zálohu v baterii, je to asi lepší, ale v létě se mi zdá vhodnější, tím spíš když vím,
že následující den/dny bude azur, jet dle napětí... Tam mám podmínku 49,60V ZAP (3,10V na článek), 51,20V VYP (3,20V na článek)
Napětí článku přece ještě není tak nízko, abych riskoval jeho rychlý úbytek a cyklování připínání sítě a vybíjel to nějak "na dřeň"...

co myslíte ...?
Přílohy
soc_voltage.png
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2771
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 499
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od TomHC »

Napätie na LiFePO4 bez info o tom aký výkon sa z nej v tom momente bral, je úplne bezcenné. Preto sa prepínanie grid/offgrid má riadiť podľa spoľahlivého SoC.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 13.2 MWh AC

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů