Logika jednostupňového vytěžovače

Diskuze o řízení, měření a automatizaci ve fotovoltaických a soběstačných systémech. Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry Pi, vzdálený dohled, DIY řešení, statistiky spotřeby, logování dat, integrace a opensource nástroje.
georg_cz
Příspěvky: 49
Registrován: čtv bře 26, 2020 12:58 pm
Reputace: 0

Re: Logika jednostupňového vytěžovače

Nový příspěvek od georg_cz »

Moc pěkné inspirativní řešení, díky za sdílení!
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1204
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: Logika jednostupňového vytěžovače

Nový příspěvek od marsal64 »

Prima, díky, popsaný princip se mi dlouhodobě osvědčil.

Mezitím jsem zprovoznil k plné spokojenosti přesné měření včetně SOC (https://solarforum.cz/viewtopic.php?p=16769#p16769), takže jsem opravdu přešel na úrovně SOC, jak v příspěvku zmiňuji. Vše zůstává, jak je popsáno, ale vezmou se určité úrovně SOC, nikoli úrovně napětí. Pokud se SOC měří přesně (a nic lepšího než INA228/229 jsem zatím nenašel), má to výhodu, protože napěťové úrovně kolísají se zatížením baterie, což při větší zátěži představuje regulační zpětnou vazbu, jejíž užitečnost je na zvážení.

Zajímavé, jak taková "jednoduchá" věc se může vyvíjet dlouho, tak nechci říkat, že toto je "finální" řešení, ale je v provozu rok a už nevidím, co bych tam vylepšil :-).
Přílohy
MěřeníDleSOC.jpg

Kdo je online