8,8kWp 3faz na trackeru

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

dík za reakci , propojím to.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

Sakra, mam tu problem s měničem DC/DC. jedná se o tento:
https://www.mulac.cz/menice-napeti/dc-d ... 00c-24.htm

chtěl jsem sním napajet DC motor.
jak na něj ale zapnu ten motor ,tak spadne do přetižení a vypne se.
ma to davat 8,4A 24V.

Motor na volnoběh bere 1,1A a ten zdroj sním ani nehne. Co stím ? kupoval jsem jej v kamenne prodejně. asi mi jej neveme spátky. to ale neřeší to proč to neutahne...
teť nevím čim to napajet ,ten motor trackeru. zdroj co mam v dilně stim problem nema, ten ale potřebuju v dilně.
nechce se mi zas kupovat další zdroj s nejistým vysledkem.
poradí někdo ?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3409
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od marko250 »

A dává těch 8.4A /24V na něčem jiném?Nepadne napětí pro motor,zkus trimrem dořešit výše?Ten motor se ti rozjede s jakým proudem na tom zdroji,změř.Pouštěl si to už zpřevodované?
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
střídač_N
Příspěvky: 698
Registrován: sob říj 21, 2017 2:22 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od střídač_N »

kvako1 píše:
....poradí někdo ?
Takhle na dálku asi nikdo.
Mám však jednu zkušenost s podobným měničem.
Pokud byl nastaven na větší napětí trimrem v měniči (27V), vykazoval divné omezující chování. Třeba to bude tento případ.
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 874
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od beethowen »

Možná je tam velký rozběhový proud. Ty ochrany jsou u těchto zdrojů hrozně rychlé. Pokud máš zkus dát nějaký velký elektrolyt na výstup toho zdroje, mohlo by to pomoct vykrýt tu špičku. Já jsem tak řešil rozběh kompresoru na chlazení, který je na 12V, nakonec jsem přihodil malou baterku z alarmu 7Ah, nastavil zdroj na 13,5v, aby byla ve floatu a potom to makalo supr.
Případně zkus do série kus odporového drátu, tak 1Ohm (to jenom pro vyzkoušení), aby se omezil ten rozběhový proud.
Co je to za motor?
Naposledy upravil(a) beethowen dne stř kvě 15, 2019 5:04 pm, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od rottenkiwi »

Urobiť powerbanku na 27 V a tú sem-tam tým zdrojom nabiť a napájať motor z baterky.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

Skoušel jsem ten trimr, nepomohlo ani stim neťukne.
Při rozběhu je tam špička kolem 10A. proto to asi pada...
celý komplet, i zpřevodovanej jsem skoušel, a bere to kolem 1A 24V.
skusil jsem i jiný měnič dc/Dd 48V/12. ten to rozběhne. ale je na 15A

nešlo by napajet ten motor PVM regulatorem. rovnou z baterie 48V ?
třeba něco takoveho ?

motor je tam 24V 5A max.

https://aukro.cz/pwm-regulator-otacek-d ... 6934652704

chtěl bych aby tam bylo co nejmíň balastu kolem, jednak kůli spotřebě a za druhe ,čím tam je toho víc tím víc věcí se může pokazit.

elektrolit mam pouze 2200 mikro 450V dc, jak jej připojim tak to padne . nic jineho doma nemam..
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3409
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od marko250 »

Tak to normálně slušně vrať ne.Nemají silnější za výměnu s doplatkem?Ty baterky by sice zabraly,ale další starost akorát.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

skusim to vratit, nebo vyměnit za silnějši. jsem vocas že jsem nezměřil ten rozběh, to mě vubec nenapadlo .
Měnič ma teoreticky dvojnasobnej výkon 200W . motor ma jenom 95W a stejně to neutahne... :evil:
ach jo....
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od diablo007 »

Jestli to nemáš doma déle jak 14 dní tak u eshopu to můžeš vrátit bez udání důvodu ne
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

nemam , ale jak jsem psal , kupoval jsem to osobně. nevim jestli mi to veme.

změřil jsem spotebu toho co mam doma , bere 6W. jestli je tam příma uměra, jako u jiných měničů tak ten silnější bude brát tak 20W a to už neni zanedbatelná spotřeba.
budu se muset nad tím asi zamyslet a překopat to..
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

Ahoj všem, tak dnes mirný postup.
tohle je asi 60 h práce. Vše je ocel v zinku. Začínam to skládat.
Pak na to ještě pujde mikrozinkový natěr a na to vrcní barva , grafitový odstín.

dělám u toho ještě upravu pozemku a oplocení tak to jde pomalu.
Taky každou chvilku chčije......

Je tam ale ještě moc práce, vystuže , držaky atd...
První vlaštovka :lol:
jekl 60x60, pro upevnění panelu, nanítované matice M6 a zespodu spevněno 2x L 50x50 v delce 80cm
8 (1).jpg
A moje elektrokočka, pomáhá z výměnou cívky stykače :lol: :lol:
8 (2).jpg
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 1139
Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od redcrown »

Ahoj, obávám se, že vidím jeden hrubý nedostatek. Panely s pohyblivou konstrukcí musí mít těžiště v ose otáčení. Pokud to není dodrženo, budeš tam muset doplnit dost protizávaží. My jsme se s tím u trackerů dost natrápili.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

redcrown píše:
Ahoj, obávám se, že vidím jeden hrubý nedostatek. Panely s pohyblivou konstrukcí musí mít těžiště v ose otáčení. Pokud to není dodrženo, budeš tam muset doplnit dost protizávaží. My jsme se s tím u trackerů dost natrápili.
s protizavažím počítám, co vás potrápilo ? něco konkrétně ?

ja vychazel vicemeně stýhle konstrukce, protizavaží jsou tam jenom dvě.
http://www.tracker.cat/solar-tracker-fe ... n/?lang=en
SF70-1EH_manual-i_eng.doc
(545.5 KiB) Staženo 146 x
Dík
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

Ahoj, je ještě nějaký jiný software k těm měničum MPP solar, PIP 5048 MG, než ten Watch pover ?

Neví někdo prosím ?

Dikes
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
josse
Příspěvky: 1194
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od josse »

kvako1 píše:
Ahoj, je ještě nějaký jiný software k těm měničum MPP solar, PIP 5048 MG, než ten Watch pover ?

Neví někdo prosím ?

Dikes
Má to samostatně vlákno:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=3472
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

děkuju moc.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

Ahoj, tak další report.
elektrika skoro komplet hotová. FVE přestěhovaná na místo a zapojená do rozvodu.
Doplnil jsem další baterie do rozvaděče a skusil to zapnout :) :ugeek:
v rozvaděči osazeny 3 řady po 7kW

Funguje to parádně, jsem stoho nadšen :yes:
jede vpohodě na to celá dílna a hlavně moje mašiny.
Takže pul roku určitě pojedu ze slunce ::pv:: :yes: :yes:
zatím jedu jenom z baterie, na panelech se pracuje :)
12.jpg
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od youda »

Kvako1,

máš to parádní a ještě i barevně sladěný. No krása :)
Prosím tě, můžeš ještě popsat, jakej model PIPa jsi zvolil a podle čeho si vybíral?

Z obrázku mi přijde, že to není 5048MK ani 5048GK ale spíše 5048MG?
Díky!
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

Ano je to model 5048MG. Dobijení 80A a do 450V z panelu.
Chtěl jsem to kůli tomu vysokemu napětí stringu. Měla by tam byt vědší učinnost než u těch stringu kolem 150V
Ale nevím jestli je tomu tak skutečně.
Míň kabeláže , spoju atd... takhle jsem se rozhodl... :lol: :roll:
Da se říct že poslední dva měsíce dělam jenom kolem FVE :roll:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300